Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    525

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
13 Posts 5 Posters 2.5k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Offline
    C Offline
    Carsten 4
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo,
    bin neu in diesem Gebiet und möchte die Werte die vom Solaredge Modbus für den Strom Bezug ändern damit der Soyoscource das auch passend verarbeiten kann.
    Jetzt speist er Strom ein wenn der Wert vom Modbus positiv ist, und bei negativen nichts.

    12.JPG

    Komme nicht mehr weiter.

    T P 2 Replies Last reply
    0
    • C Carsten 4

      Hallo,
      bin neu in diesem Gebiet und möchte die Werte die vom Solaredge Modbus für den Strom Bezug ändern damit der Soyoscource das auch passend verarbeiten kann.
      Jetzt speist er Strom ein wenn der Wert vom Modbus positiv ist, und bei negativen nichts.

      12.JPG

      Komme nicht mehr weiter.

      T Offline
      T Offline
      TT-Tom
      wrote on last edited by
      #2

      @carsten-4
      Einfache Mathematik Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.

      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      NSPanel Script Wiki
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      NSPanel Adapter Wiki
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

      C paul53P 2 Replies Last reply
      0
      • T TT-Tom

        @carsten-4
        Einfache Mathematik Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.

        C Offline
        C Offline
        Carsten 4
        wrote on last edited by
        #3

        @tt-tom und wie binde ich das in node red ein?
        wie gesagt bin neu dabei

        C T 2 Replies Last reply
        0
        • C Carsten 4

          @tt-tom und wie binde ich das in node red ein?
          wie gesagt bin neu dabei

          C Offline
          C Offline
          Carsten 4
          wrote on last edited by
          #4

          @carsten-4
          habe es jetzt mit Blockly probiert
          13.JPG

          T 1 Reply Last reply
          0
          • C Carsten 4

            @tt-tom und wie binde ich das in node red ein?
            wie gesagt bin neu dabei

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            wrote on last edited by
            #5

            @carsten-4 bei Node red musst du mal @mickym fragen. Kenn ich nicht. Ansonsten gibt es die Möglichkeit ein Alias anzulegen und dort den Wert konvertieren „val * -1“ oder per Script/Blockly.

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            C mickymM 2 Replies Last reply
            0
            • C Carsten 4

              @carsten-4
              habe es jetzt mit Blockly probiert
              13.JPG

              T Offline
              T Offline
              TT-Tom
              wrote on last edited by
              #6

              @carsten-4 sagte in Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern:

              @carsten-4
              habe es jetzt mit Blockly probiert
              13.JPG

              Sollte funktionieren

              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              NSPanel Script Wiki
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

              NSPanel Adapter Wiki
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

              1 Reply Last reply
              0
              • T TT-Tom

                @carsten-4 bei Node red musst du mal @mickym fragen. Kenn ich nicht. Ansonsten gibt es die Möglichkeit ein Alias anzulegen und dort den Wert konvertieren „val * -1“ oder per Script/Blockly.

                C Offline
                C Offline
                Carsten 4
                wrote on last edited by
                #7

                @tt-tom danke

                vielleicht reicht ja mein Blockly

                1 Reply Last reply
                0
                • T TT-Tom

                  @carsten-4 bei Node red musst du mal @mickym fragen. Kenn ich nicht. Ansonsten gibt es die Möglichkeit ein Alias anzulegen und dort den Wert konvertieren „val * -1“ oder per Script/Blockly.

                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Most Active
                  wrote on last edited by mickym
                  #8

                  @tt-tom Du multiplizierst einfach die payload mit -1. ;)

                  Also einfach einen ChangeNode benutzen und dazwischen klemmen. ;)

                  67a10da7-232c-42d0-8e15-1fdb8e606cb9-image.png

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  C 1 Reply Last reply
                  2
                  • mickymM mickym

                    @tt-tom Du multiplizierst einfach die payload mit -1. ;)

                    Also einfach einen ChangeNode benutzen und dazwischen klemmen. ;)

                    67a10da7-232c-42d0-8e15-1fdb8e606cb9-image.png

                    C Offline
                    C Offline
                    Carsten 4
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @mickym Danke hat geklappt

                    mickymM 1 Reply Last reply
                    0
                    • C Carsten 4

                      @mickym Danke hat geklappt

                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Most Active
                      wrote on last edited by mickym
                      #10

                      Gelöscht

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T TT-Tom

                        @carsten-4
                        Einfache Mathematik Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @tt-tom sagte: Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.

                        Eine Subtraktion ist für eine CPU einfacher als eine Multiplikation: 0 - Wert

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • C Carsten 4

                          Hallo,
                          bin neu in diesem Gebiet und möchte die Werte die vom Solaredge Modbus für den Strom Bezug ändern damit der Soyoscource das auch passend verarbeiten kann.
                          Jetzt speist er Strom ein wenn der Wert vom Modbus positiv ist, und bei negativen nichts.

                          12.JPG

                          Komme nicht mehr weiter.

                          P Offline
                          P Offline
                          pd_mueller
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @carsten-4
                          Hallo Carsten,
                          das ist bei mir jetzt schon eine Weile her, aber war das nicht so, dass du bei dem SolarEdge die dynamische Skalierung bei der Berechnung berücksichtigen musstest?
                          Ich habe hier aus dem Forum vor langer Zeit mal ein JavaScript kopiert und für mich angepasst, mit dem das gemacht wird. Das Script sieht bei mir so aus:

                          function convertValue(value, factor) {
                             if (value === null) return;
                             if (factor === null) factor = 0;
                             setState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                          }  
                          
                          createState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                          	name: 'PVLeistungAktuell',
                          	unit: 'W',
                          	min:  0,
                          	type: 'number',
                          	role: 'value.energy'
                          }, function () {
                          	on('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                          		var timeout = setTimeout(function () {
                          			clearTimeout(timeout);
                          			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                          		}, 100); 
                          	});
                          	var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                          	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                          });
                          

                          Kann es sein, dass du eigentlich das berücksichtigen musst?
                          Schau mal in deine Modbus-Register, die du bekommst, ob du da auch den Skalierungsfaktor hast.

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • P pd_mueller

                            @carsten-4
                            Hallo Carsten,
                            das ist bei mir jetzt schon eine Weile her, aber war das nicht so, dass du bei dem SolarEdge die dynamische Skalierung bei der Berechnung berücksichtigen musstest?
                            Ich habe hier aus dem Forum vor langer Zeit mal ein JavaScript kopiert und für mich angepasst, mit dem das gemacht wird. Das Script sieht bei mir so aus:

                            function convertValue(value, factor) {
                               if (value === null) return;
                               if (factor === null) factor = 0;
                               setState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                            }  
                            
                            createState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                            	name: 'PVLeistungAktuell',
                            	unit: 'W',
                            	min:  0,
                            	type: 'number',
                            	role: 'value.energy'
                            }, function () {
                            	on('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                            		var timeout = setTimeout(function () {
                            			clearTimeout(timeout);
                            			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                            			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                            		}, 100); 
                            	});
                            	var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                            	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                            	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                            });
                            

                            Kann es sein, dass du eigentlich das berücksichtigen musst?
                            Schau mal in deine Modbus-Register, die du bekommst, ob du da auch den Skalierungsfaktor hast.

                            C Offline
                            C Offline
                            Carsten 4
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @pd_mueller
                            Ich habe die ganzen scripte aus dem
                            [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
                            Hier aus dem Forum.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            608

                            Online

                            32.7k

                            Users

                            82.5k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe