Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Shelly 3EM auf eine Phase

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Shelly 3EM auf eine Phase

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
10 Beiträge 5 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    SasCor
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo, bräuchte Hilfe beim Anschluss Shelly 3EM mit einer Phase und drei Messpunkten. Laut Anschlussplan ist es nicht richtig verständlich ob VA und VC gebrückt werden und die Phase auf VB oder VA, VB und VC zusammen auf die eine Phase kommen, kann mir da jemand weiter helfen?

    Gruß Sascha

    BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S SasCor

      Hallo, bräuchte Hilfe beim Anschluss Shelly 3EM mit einer Phase und drei Messpunkten. Laut Anschlussplan ist es nicht richtig verständlich ob VA und VC gebrückt werden und die Phase auf VB oder VA, VB und VC zusammen auf die eine Phase kommen, kann mir da jemand weiter helfen?

      Gruß Sascha

      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @sascor ad56b611-aaea-466b-8da0-484cc838368e-image.png

      Zusammen auf eine Phase würde ich sagen - natürlich diejenige auf der du auch misst

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @sascor ad56b611-aaea-466b-8da0-484cc838368e-image.png

        Zusammen auf eine Phase würde ich sagen - natürlich diejenige auf der du auch misst

        S Offline
        S Offline
        SasCor
        schrieb am zuletzt editiert von SasCor
        #3

        @bananajoe danke für deine Antwort, also teile die Phase auf VA, VB und VC auf und kann dann drei verschiedene Stromquellen messen richtig.
        Hintergrund ist der das ich in unserem Wochenendhaus alles auf drei Phasen schon Installiert habe im Falle das wir mal doch Drehstrom bekommen, Eingang habe ich aber nur eine Phase und splitte diese dann halt auf in drei im Moment

        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S SasCor

          @bananajoe danke für deine Antwort, also teile die Phase auf VA, VB und VC auf und kann dann drei verschiedene Stromquellen messen richtig.
          Hintergrund ist der das ich in unserem Wochenendhaus alles auf drei Phasen schon Installiert habe im Falle das wir mal doch Drehstrom bekommen, Eingang habe ich aber nur eine Phase und splitte diese dann halt auf in drei im Moment

          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @sascor du schreibst das für mich sehr verwirrend ... du kannst auch 3 verschiedene Stromquellen messen wenn du VA, VB und VC auf eine Phase legst. Die 3 Stromquellen sollten nur der gleichen Phase angehören wie VA, VB und VC sofern du diese an einer Phase betreibst.

          Na da hab ich jetzt aber auch ein Satzungetüm gebaut ...

          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BananaJoeB BananaJoe

            @sascor du schreibst das für mich sehr verwirrend ... du kannst auch 3 verschiedene Stromquellen messen wenn du VA, VB und VC auf eine Phase legst. Die 3 Stromquellen sollten nur der gleichen Phase angehören wie VA, VB und VC sofern du diese an einer Phase betreibst.

            Na da hab ich jetzt aber auch ein Satzungetüm gebaut ...

            S Offline
            S Offline
            SasCor
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @bananajoe ich weis es klingt verwirrend, habe die Elektroinstallation neu machen müssen und habe den Sichungskasten schon so aufgebaut als wenn die 3 Phasen hätte, vom meinem Stromkasten Zugang vor der Hütte bekomme ich 1 phase. Habe aber von da aus schon ein 5 Adriges Kabel gelegt ( die drei Phasen dort zusammen gelegt ) am Sicherungskasten in der Hütte dann wie gesagt Installiert aber wie wenn ich 3 Phasen hätte. Hat den Hintergrund das wenn ich doch mal Starkstrom bekommen sollte schon gleich alles richtig im Sicherungskasten ist.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S SasCor

              Hallo, bräuchte Hilfe beim Anschluss Shelly 3EM mit einer Phase und drei Messpunkten. Laut Anschlussplan ist es nicht richtig verständlich ob VA und VC gebrückt werden und die Phase auf VB oder VA, VB und VC zusammen auf die eine Phase kommen, kann mir da jemand weiter helfen?

              Gruß Sascha

              G Offline
              G Offline
              goudi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @sascor Laut Datenblatt ist VC die Phase für die interne Energieversorgung. Du mußt für die Leistungsberechnung Strom und Spannung haben.
              Die Spannung wird über VC nach N angelegt.

              Der Strom wird über die Stromwandler gemessen. Für den einphasigen Betrieb würde ich den Stromkanal IC verwenden, dann sollte alles gut sein.
              Bitte daran denken: Nur Fachleute dürfen an elektrischen Netzen arbeiten!

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G goudi

                @sascor Laut Datenblatt ist VC die Phase für die interne Energieversorgung. Du mußt für die Leistungsberechnung Strom und Spannung haben.
                Die Spannung wird über VC nach N angelegt.

                Der Strom wird über die Stromwandler gemessen. Für den einphasigen Betrieb würde ich den Stromkanal IC verwenden, dann sollte alles gut sein.
                Bitte daran denken: Nur Fachleute dürfen an elektrischen Netzen arbeiten!

                K Offline
                K Offline
                keilie
                schrieb am zuletzt editiert von keilie
                #7

                @goudi habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich den Shelly nur für eine Phase nutzen will muß ich VC und N anschließen und muss die Stromzange C verwenden.
                Kann ich die Stromzangen A und B einfach weg lassen oder muss ich die trotzdem an den Shelly anschließen?
                Ich überlege mir ein Shelly zu kaufen, habe aber nur eine Phase und in der Unterverteilung wenig Platz.

                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K keilie

                  @goudi habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich den Shelly nur für eine Phase nutzen will muß ich VC und N anschließen und muss die Stromzange C verwenden.
                  Kann ich die Stromzangen A und B einfach weg lassen oder muss ich die trotzdem an den Shelly anschließen?
                  Ich überlege mir ein Shelly zu kaufen, habe aber nur eine Phase und in der Unterverteilung wenig Platz.

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @keilie
                  Warum einen 3EM bei nur einer Phase? Dann nimm doch einen Shelly EM. Der kann nur 1 Phase und ist deutlich günstiger.

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Samson71S Samson71

                    @keilie
                    Warum einen 3EM bei nur einer Phase? Dann nimm doch einen Shelly EM. Der kann nur 1 Phase und ist deutlich günstiger.

                    K Offline
                    K Offline
                    keilie
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @samson71 ok danke habe ich gar nicht gesehen, das es das Teil auch mit nur einer Phase gibt

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K keilie

                      @samson71 ok danke habe ich gar nicht gesehen, das es das Teil auch mit nur einer Phase gibt

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @keilie
                      https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/em-120a-1

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      728

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe