Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    252

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    241

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    900

Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
28 Posts 2 Posters 2.4k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @berlon sagte: Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).

    Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
    Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
    Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?
    Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

    EDIT: Entgegen der Überschrift macht man aus 10 Datenpunkten einen.

    B Offline
    B Offline
    Berlon
    wrote on last edited by
    #9

    @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

    Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
    Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!

    Der Modus des Gerätes wird über:

    daikin-cloud.0.xxxx.climateControl.operationMode
    

    eingestellt. Hier gibt es die Werte 0 bis 4. fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
    Die 4 x stehen für die Nummer des entsprechenden Gerätes. Momentan habe ich 4 Geräte im Adapter, werden aber 10 wenn die Montage durch dir Firma fertig gestellt ist.

    @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

    Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?

    Ja

    @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

    Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

    Subjektiv würde ich Ja sagen. Kann die Drehzahl des Walzenlüfters aber leider nicht messen oder auslesen..

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • B Berlon

      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

      Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
      Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!

      Der Modus des Gerätes wird über:

      daikin-cloud.0.xxxx.climateControl.operationMode
      

      eingestellt. Hier gibt es die Werte 0 bis 4. fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
      Die 4 x stehen für die Nummer des entsprechenden Gerätes. Momentan habe ich 4 Geräte im Adapter, werden aber 10 wenn die Montage durch dir Firma fertig gestellt ist.

      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

      Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?

      Ja

      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

      Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

      Subjektiv würde ich Ja sagen. Kann die Drehzahl des Walzenlüfters aber leider nicht messen oder auslesen..

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #10

      @berlon sagte: fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)

      Dann sollte es so funktionieren:

      const device = 'xxx';
      const room = 'Wohnzimmer';
      
      const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.Klima.symbol';
      const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
      const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
      
      var mode = getState(idMode).val;
      var idFan = '';
      
      function getFan(mode) {
          switch(mode) {
              case 0: 
                  idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                  break;
              case 1: 
                  idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                  break;
              case 2: 
                  idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                  break;
              case 3: 
                  idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                  break;
              default: 
                  idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
          }
      }
      
      getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
      
      var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
      var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
      
      function setSymbol() {
          let symbol = fixed + 1;
          if(fanMode == 0) symbol = 0;
          else if(fanMode == 1) symbol = 1;
          setState(idSymbol, symbol, true);
      }
      
      setSymbol(); // Skriptstart
      
      on(idMode, function(dp) {
          getFan(dp.state.val);
      });
      on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
          fixed = dp.state.val;
          setSymbol();
      });
      on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
          fanMode = dp.state.val;
          setSymbol();
      });
      

      Man muss bei jedem Gerät nur die ersten 2 Zeilen anpassen.
      Werte symbol:
      0 - auto
      1 - quiet
      2 - Stufe 1
      ...
      6 - Stufe 5

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @berlon sagte: fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)

        Dann sollte es so funktionieren:

        const device = 'xxx';
        const room = 'Wohnzimmer';
        
        const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.Klima.symbol';
        const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
        const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
        
        var mode = getState(idMode).val;
        var idFan = '';
        
        function getFan(mode) {
            switch(mode) {
                case 0: 
                    idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 1: 
                    idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 2: 
                    idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 3: 
                    idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                    break;
                default: 
                    idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
            }
        }
        
        getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
        
        var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
        var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
        
        function setSymbol() {
            let symbol = fixed + 1;
            if(fanMode == 0) symbol = 0;
            else if(fanMode == 1) symbol = 1;
            setState(idSymbol, symbol, true);
        }
        
        setSymbol(); // Skriptstart
        
        on(idMode, function(dp) {
            getFan(dp.state.val);
        });
        on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
            fixed = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
            fanMode = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        

        Man muss bei jedem Gerät nur die ersten 2 Zeilen anpassen.
        Werte symbol:
        0 - auto
        1 - quiet
        2 - Stufe 1
        ...
        6 - Stufe 5

        B Offline
        B Offline
        Berlon
        wrote on last edited by
        #11

        @paul53
        hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
        Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
        Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

        0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
        

        Im Script sieht das so aus:

        const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
        const room = 'Wohnzimmer';
         
        const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
        const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
        const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
         
        var mode = getState(idMode).val;
        var idFan = '';
         
        function getFan(mode) {
            switch(mode) {
                case 0: 
                    idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 1: 
                    idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 2: 
                    idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 3: 
                    idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                    break;
                default: 
                    idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
            }
        }
         
        getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
         
        var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
        var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
         
        function setSymbol() {
            let symbol = fixed + 1;
            if(fanMode == 0) symbol = 0;
            else if(fanMode == 1) symbol = 1;
            setState(idSymbol, symbol, true);
        }
         
        setSymbol(); // Skriptstart
         
        on(idMode, function(dp) {
            getFan(dp.state.val);
        });
        on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
            fixed = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
            fanMode = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        

        Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

        10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
        10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
        10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
        10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
        10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
        10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        

        Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

        In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
        Lüftungsdurchsatz.png

        Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

        paul53P 2 Replies Last reply
        0
        • B Berlon

          @paul53
          hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
          Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
          Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

          0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
          

          Im Script sieht das so aus:

          const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
          const room = 'Wohnzimmer';
           
          const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
          const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
          const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
           
          var mode = getState(idMode).val;
          var idFan = '';
           
          function getFan(mode) {
              switch(mode) {
                  case 0: 
                      idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 1: 
                      idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 2: 
                      idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 3: 
                      idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                      break;
                  default: 
                      idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
              }
          }
           
          getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
           
          var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
          var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
           
          function setSymbol() {
              let symbol = fixed + 1;
              if(fanMode == 0) symbol = 0;
              else if(fanMode == 1) symbol = 1;
              setState(idSymbol, symbol, true);
          }
           
          setSymbol(); // Skriptstart
           
          on(idMode, function(dp) {
              getFan(dp.state.val);
          });
          on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
              fixed = dp.state.val;
              setSymbol();
          });
          on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
              fanMode = dp.state.val;
              setSymbol();
          });
          

          Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

          10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
          10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
          10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
          10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
          10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
          10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          

          Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

          In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
          Lüftungsdurchsatz.png

          Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #12

          @berlon sagte: folgende Meldungen:

          10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
          

          Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

          Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zu den Warnungen.

          @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

          Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

          Keine Ahnung. Du hast bisher nur einen Teil der existierenden Datenpunkte gezeigt.
          Außerdem würde ich nicht "hochzählen", sondern direkt selektieren (z.B. mit dem Widget "Radio button ValueList").

          @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

          In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:

          Interpretiere ich das richtig mit?
          Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
          und wieder zu Auto.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Reply Last reply
          0
          • B Berlon

            @paul53
            hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
            Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
            Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

            0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
            

            Im Script sieht das so aus:

            const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
            const room = 'Wohnzimmer';
             
            const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
            const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
            const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
             
            var mode = getState(idMode).val;
            var idFan = '';
             
            function getFan(mode) {
                switch(mode) {
                    case 0: 
                        idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                        break;
                    case 1: 
                        idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                        break;
                    case 2: 
                        idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                        break;
                    case 3: 
                        idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                        break;
                    default: 
                        idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                }
            }
             
            getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
             
            var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
            var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
             
            function setSymbol() {
                let symbol = fixed + 1;
                if(fanMode == 0) symbol = 0;
                else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                setState(idSymbol, symbol, true);
            }
             
            setSymbol(); // Skriptstart
             
            on(idMode, function(dp) {
                getFan(dp.state.val);
            });
            on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                fixed = dp.state.val;
                setSymbol();
            });
            on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                fanMode = dp.state.val;
                setSymbol();
            });
            

            Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

            10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
            10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
            10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
            10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
            10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
            10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            

            Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

            In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
            Lüftungsdurchsatz.png

            Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #13

            @berlon
            Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
            Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:

            // Lüfter steuern
            on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                let fan = 2; // Fixed
                if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                setState(idFan + 'currentMode', fan);
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @berlon
              Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
              Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:

              // Lüfter steuern
              on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                  let fan = 2; // Fixed
                  if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                  else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                  setState(idFan + 'currentMode', fan);
              });
              
              B Offline
              B Offline
              Berlon
              wrote on last edited by Berlon
              #14

              @paul53

              @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

              Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

              Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
              Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

              @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

              Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

              Ja.

              {
                "common": {
                  "name": "symbol",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                },
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1667121900735,
                "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

              Interpretiere ich das richtig mit?
              Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
              und wieder zu Auto.

              Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

              Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

              paul53P 2 Replies Last reply
              0
              • B Berlon

                @paul53

                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

                Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                Ja.

                {
                  "common": {
                    "name": "symbol",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1667121900735,
                  "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Interpretiere ich das richtig mit?
                Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                und wieder zu Auto.

                Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #15

                @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.

                @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:

                {
                  "common": {
                    "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "Auto",
                      "1": "Leise",
                      "2": "Stufe 1",
                      "3": "Stufe 2",
                      "4": "Stufe 3",
                      "5": "Stufe 4",
                      "6": "Stufe 5"
                    },
                    "def": 0
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                  Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.

                  @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                  Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                  Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:

                  {
                    "common": {
                      "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "Auto",
                        "1": "Leise",
                        "2": "Stufe 1",
                        "3": "Stufe 2",
                        "4": "Stufe 3",
                        "5": "Stufe 4",
                        "6": "Stufe 5"
                      },
                      "def": 0
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
                  
                  B Offline
                  B Offline
                  Berlon
                  wrote on last edited by
                  #16

                  @paul53

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                  Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                  Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                  daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                  daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                  
                  paul53P 2 Replies Last reply
                  0
                  • B Berlon

                    @paul53

                    @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                    Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                    Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                    Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                    daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                    daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                    
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #17

                    @berlon sagte: Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                    Dann erweitere die Funktion getFan(mode) um die letzten 3 zusätzlichen Statements:

                    function getFan(mode) {
                        switch(mode) {
                            case 0: 
                                idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 1: 
                                idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 2: 
                                idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 3: 
                                idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                break;
                            default: 
                                idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                        }
                        fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                        fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                        setSymbol();
                    }
                    

                    oder komplett:

                    const device = 'xxx';
                    const room = 'Wohnzimmer';
                    
                    const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                    const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                    const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                    const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                    
                    var mode = getState(idMode).val;
                    var idFan, fixed, fanMode;
                    
                    function setSymbol() {
                        let symbol = fixed + 1;
                        if(fanMode == 0) symbol = 0;
                        else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                        setState(idSymbol, symbol, true);
                        setState(idLuefter, symbol, true);
                    }
                    
                    function getFan(mode) {
                        switch(mode) {
                            case 0: 
                                idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 1: 
                                idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 2: 
                                idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 3: 
                                idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                break;
                            default: 
                                idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                        }
                        fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                        fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                        setSymbol();
                    }
                    
                    getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                    
                    on(idMode, function(dp) {
                        getFan(dp.state.val);
                    });
                    on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                        fixed = dp.state.val;
                        setSymbol();
                    });
                    on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                        fanMode = dp.state.val;
                        setSymbol();
                    });
                    
                    // Lüfter steuern
                    on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                        let fan = 2; // Fixed
                        if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                        else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                        setState(idFan + 'currentMode', fan);
                    });
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Berlon

                      @paul53

                      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                      Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

                      Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                      Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

                      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                      Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                      Ja.

                      {
                        "common": {
                          "name": "symbol",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        },
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1667121900735,
                        "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                      Interpretiere ich das richtig mit?
                      Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                      und wieder zu Auto.

                      Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                      Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #18

                      @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                      Das kann man zusammen mit dem Datenpunkt zur Lüftersteuerung in einem separaten Skript machen:

                      const room = 'Wohnzimmer';
                      
                      const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                      const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                      
                      var luefter = getState(idLuefter).val;
                      
                      on({id: idTaste}, function() {
                          luefter++;
                          if(luefter > 6) luefter = 0;
                          setState(idLuefter, luefter, true);
                      });
                      on(idLuefter, function(dp) {
                          luefter = dp.state.val;
                      });
                      

                      EDIT: Als Blockly:

                      Bild_2022-10-30_192744884.png

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B Berlon

                        @paul53

                        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                        Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                        Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                        Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                        daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                        daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                        
                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #19

                        @berlon
                        Mir ist noch eingefallen, dass die beiden idFan-Trigger dynamisch gebildet werden müssen. Hier die Anpassung:

                        const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
                        const room = 'Wohnzimmer';
                        
                        const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                        const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                        const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                        const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                        
                        var mode = getState(idMode).val;
                        var idFan, fixed, fanMode, onFixed, onMode;
                        
                        function setSymbol() {
                            let symbol = fixed + 1;
                            if(fanMode == 0) symbol = 0;
                            else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                            setState(idSymbol, symbol, true);
                            setState(idLuefter, symbol, true);
                        }
                        
                        function getFan(mode) {
                            switch(mode) {
                                case 0: 
                                    idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                    break;
                                case 1: 
                                    idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                    break;
                                case 2: 
                                    idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                    break;
                                case 3: 
                                    idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                    break;
                                default: 
                                    idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                            }
                            fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                            fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                            setSymbol();
                            if(onFixed) unsubscribe(onFixed);
                            onFixed = on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                                fixed = dp.state.val;
                                setSymbol();
                            });
                            if(onMode) unsubscribe(onMode);
                            onMode = on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                                fanMode = dp.state.val;
                                setSymbol();
                            });
                        }
                        
                        getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                        
                        on(idMode, function(dp) { // Änderung Betriebsmodus
                            getFan(dp.state.val);
                        });
                        
                        // Lüfter steuern
                        on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                            let fan = 2; // Fixed
                            if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                            else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                            setState(idFan + 'currentMode', fan);
                        });
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Berlon
                          wrote on last edited by Berlon
                          #20

                          @paul53
                          hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                          Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....

                          Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                          0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                          

                          zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                          Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                          Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert :-( .

                          const room = 'Wohnzimmer';
                           
                          const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                          const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                           
                          var luefter = getState(idLuefter).val;
                          var taste = getState(idTaste).val;
                           
                          on({id: idTaste}, function() {
                              luefter++;
                              if(luefter > 6) luefter = 0;
                              if(taste = 7) taste = 1;
                              setState(idLuefter, luefter, true);
                              setState(idTaste, taste, true);
                          });
                          on(idLuefter, function(dp) {
                              luefter = dp.state.val;
                          });
                          

                          Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?

                          Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.

                          View.png
                          In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                          Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
                          Symb. Auto___________5________________auto(0)
                          Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
                          1 Balken______________1________________fixed(2)
                          2 Balken______________2________________fixed(2)
                          3 Balken______________3________________fixed(2)
                          4 Balken______________3________________fixed(2)
                          5 Balken______________5________________fixed(2)

                          Lüftungsdurchsatz.png
                          anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                          Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • B Berlon

                            @paul53
                            hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                            Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....

                            Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                            0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                            

                            zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                            Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                            Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert :-( .

                            const room = 'Wohnzimmer';
                             
                            const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                            const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                             
                            var luefter = getState(idLuefter).val;
                            var taste = getState(idTaste).val;
                             
                            on({id: idTaste}, function() {
                                luefter++;
                                if(luefter > 6) luefter = 0;
                                if(taste = 7) taste = 1;
                                setState(idLuefter, luefter, true);
                                setState(idTaste, taste, true);
                            });
                            on(idLuefter, function(dp) {
                                luefter = dp.state.val;
                            });
                            

                            Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?

                            Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.

                            View.png
                            In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                            Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
                            Symb. Auto___________5________________auto(0)
                            Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
                            1 Balken______________1________________fixed(2)
                            2 Balken______________2________________fixed(2)
                            3 Balken______________3________________fixed(2)
                            4 Balken______________3________________fixed(2)
                            5 Balken______________5________________fixed(2)

                            Lüftungsdurchsatz.png
                            anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                            Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #21

                            @berlon sagte: Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                            Normale Taste, die nur "true" aktualisiert. Das Zählen erfolgt in der Variablen luefter und im Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter". Die Variable taste ist unnötig.

                            Dieses Skript steuert den Lüfter nur zusammen mit diesem Skript (unterer Teil). Der Symbol-Datenpunkt folgt dem Lüfter-Zustand im aktiven Modus.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              Berlon
                              wrote on last edited by
                              #22

                              @paul53
                              Dein Skript habe ich ja direkt bei meinem Programmierer-Fehlschlag wieder eingefügt.

                              Nun habe ich ein Problem mit den Tastern. Habe hier verschiedene ausprobiert die "true" setzten.
                              Aber egal welchen ich nehme, sobald gedrückte läuft dein Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter. Muss das Skript dann anhalten.
                              Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                              0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                              
                              {
                                "common": {
                                  "name": "Taste",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                },
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.admin.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1667322910590,
                                "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              
                              
                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • B Berlon

                                @paul53
                                Dein Skript habe ich ja direkt bei meinem Programmierer-Fehlschlag wieder eingefügt.

                                Nun habe ich ein Problem mit den Tastern. Habe hier verschiedene ausprobiert die "true" setzten.
                                Aber egal welchen ich nehme, sobald gedrückte läuft dein Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter. Muss das Skript dann anhalten.
                                Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                                
                                {
                                  "common": {
                                    "name": "Taste",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  },
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.admin.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1667322910590,
                                  "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                
                                
                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #23

                                @berlon sagte: Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                Es müsste true drin stehen.
                                Ändere mal die Rolle in "button". Dann wird auch im Tab "Objekte" ein Button gezeigt.

                                @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                                Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter.

                                Zeile 14 ist kontraproduktiv. Löschen:

                                    setState(idTaste, taste, true);
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @berlon sagte: Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                  Es müsste true drin stehen.
                                  Ändere mal die Rolle in "button". Dann wird auch im Tab "Objekte" ein Button gezeigt.

                                  @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                                  Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter.

                                  Zeile 14 ist kontraproduktiv. Löschen:

                                      setState(idTaste, taste, true);
                                  
                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Berlon
                                  wrote on last edited by
                                  #24

                                  @paul53
                                  so langsam stellt sich Erfolg ein. Die Zeile 14 brauchte ich nicht mehr zu löschen da nach meinem Misserfolg im Programmieren wieder dein Skript aktiviert wurde.

                                  Erfolg dahin gehen das PB Luefter sauber von 0 bis 6 durchzählt und dann wieder bei 0 anfängt.
                                  DP symbol wird nicht verändert, bleibt bei mir immer auf 1 stehen.
                                  Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Berlon

                                    @paul53
                                    so langsam stellt sich Erfolg ein. Die Zeile 14 brauchte ich nicht mehr zu löschen da nach meinem Misserfolg im Programmieren wieder dein Skript aktiviert wurde.

                                    Erfolg dahin gehen das PB Luefter sauber von 0 bis 6 durchzählt und dann wieder bei 0 anfängt.
                                    DP symbol wird nicht verändert, bleibt bei mir immer auf 1 stehen.
                                    Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #25

                                    @berlon sagte: Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                    Dieses Skript ist nach Anpassung von Zeile 1 aktiv?
                                    Ach ja: Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter" wird ja jetzt durch ein Skript gesteuert. Damit wird das Triggern unterbunden.
                                    Ändere die Lüftersteuerung unten (ab Zeile 58) im Skript mal in

                                    // Lüfter steuern
                                    on(idLuefter, function(dp) {
                                        if(dp.state.c != scriptName) {
                                            let fan = 2; // Fixed
                                            if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                            else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                            setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                        }
                                    });
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @berlon sagte: Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                      Dieses Skript ist nach Anpassung von Zeile 1 aktiv?
                                      Ach ja: Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter" wird ja jetzt durch ein Skript gesteuert. Damit wird das Triggern unterbunden.
                                      Ändere die Lüftersteuerung unten (ab Zeile 58) im Skript mal in

                                      // Lüfter steuern
                                      on(idLuefter, function(dp) {
                                          if(dp.state.c != scriptName) {
                                              let fan = 2; // Fixed
                                              if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                              else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                              setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                          }
                                      });
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Berlon
                                      wrote on last edited by
                                      #26

                                      Hallo Paul, riesigen Dank. Läuft alles wie gewünscht!!!
                                      Versuche noch das Programmierte zu verstehen. Teilweise ist mir die Entschlüsselung bereits gelungen. Aber selbst machen bekomme ich nicht hin.
                                      Nur noch eine kleine Frage: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?
                                      Gruß
                                      Bernd

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Berlon

                                        Hallo Paul, riesigen Dank. Läuft alles wie gewünscht!!!
                                        Versuche noch das Programmierte zu verstehen. Teilweise ist mir die Entschlüsselung bereits gelungen. Aber selbst machen bekomme ich nicht hin.
                                        Nur noch eine kleine Frage: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?
                                        Gruß
                                        Bernd

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #27

                                        @berlon sagte: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?

                                        Nein, dann funktioniert die Abfrage

                                            if(dp.state.c != scriptName) {
                                        

                                        nicht. Habe ich übrigens erstmalig verwendet.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @berlon sagte: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?

                                          Nein, dann funktioniert die Abfrage

                                              if(dp.state.c != scriptName) {
                                          

                                          nicht. Habe ich übrigens erstmalig verwendet.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Berlon
                                          wrote on last edited by
                                          #28

                                          @paul53
                                          @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                                          Habe ich übrigens auch erstmalig verwendet.

                                          Dann bin ich ja froh dir auch mal was beigebracht zu haben 😊
                                          duck und wegrenn

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          322

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe