Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W WolfgangFB

    @joergh

    So, ich habe den USB Stick in den Raspberry gesteckt, auf dem auch IO Broker läuft. Als IP habe ich die IP des Raspberry eingetragen. Beim Zigbee Stick musste ich explizit das Device angeben, hier wird das nicht benötigt?
    Bei Verbindungsparameter habe ich bei "TCP/Serielle RTU" die Auswahl zwischen TCP, Serial und RTU over IP. Hier habe ich "RTU over IP" gewählt (das einzige wo RTU vorkommt). Der Adapter bleibt gelb, Verbunden mit Hots grün, Lebenszeichen grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst rot.

    J Offline
    J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @wolfgangfb @Radi hat Recht. Da das Teil direkt im Rechner steckt, braucht man kein TCP, sondern direkt über serielle, als die das eingebunden wird ansprechen.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JoergH

      @wolfgangfb @Radi hat Recht. Da das Teil direkt im Rechner steckt, braucht man kein TCP, sondern direkt über serielle, als die das eingebunden wird ansprechen.

      R Offline
      R Offline
      Radi
      schrieb am zuletzt editiert von Radi
      #8

      @joergh @wolfgangfb Bitte noch die Einstellungen für die serielle Schnittstelle und das Gerät beachten. Die Baudrate sollte im Handbuch stehen. Die Geräteadresse (ID) wird wahrscheinlich nicht wie in meinem Beispiel die 2 sondern die 1 sein. Einen Screenshot, wie die Register abgfragt werden hänge ich auch noch an. Aber die Adressen musst du auf deinen Zähler anpassen. Das sind mit Sicherheit andere Register als bei mir.
      f219e1b0-585f-41c9-91ac-538fe6295896-grafik.png
      So sehen meine Registerabfragen aus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
        #9

        @radi

        Hi, ich komme leider nicht weiter. Ich habe wie gesagt den WINGONEER CH340E (5,99 bei Amazon) und finde dazu keine Anleitung im Netz.

        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
        

        Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.

        Bei Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

        Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W WolfgangFB

          @joergh
          Hi
          Ich habe eine Stromzähler DDM1850
          DDM18SD.jpg
          und einen USB <> RS485 Adapter WINGONEER CH340E
          WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485.jpg
          An der Stelle weiß ich aber schon nicht weiter. AB mit AB verbinden und dann? Welche Treiber brauche ich für den Raspberry (vermutlich keine weil USB)? Wie konfiguriere ich den Adapter etc. etc.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

          Hi
          Ich habe eine Stromzähler DDM1850

          Die Suche ergibt eine Makita ....

          @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
          @wolfgangfb Hast Du eine Doku zu dem Stromzähler? Die bräuchten wir schon...

          ???

          @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

          @radi
          Hi, ich komme leider nicht weiter.

          siehe oben ...

          aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

          siehe oben ..

          Wir brauchen schon die richtig Typenbezeichnung von deinem Stromzähler , bzw. eine Anleitung wo die Modbus-Register dazu drin stehen , inkl. der Bautraten , sonst stocherst du nur rumm ..

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

            Hi
            Ich habe eine Stromzähler DDM1850

            Die Suche ergibt eine Makita ....

            @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
            @wolfgangfb Hast Du eine Doku zu dem Stromzähler? Die bräuchten wir schon...

            ???

            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

            @radi
            Hi, ich komme leider nicht weiter.

            siehe oben ...

            aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

            siehe oben ..

            Wir brauchen schon die richtig Typenbezeichnung von deinem Stromzähler , bzw. eine Anleitung wo die Modbus-Register dazu drin stehen , inkl. der Bautraten , sonst stocherst du nur rumm ..

            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @glasfaser

            OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
            https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/

            Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
            Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
            Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?

            W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • W WolfgangFB

              @glasfaser

              OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
              https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/

              Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
              Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
              Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?

              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @wolfgangfb
              Für den DDM18SD habe ich auch die Register gefunden:
              Register_senkrecht.jpg

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W WolfgangFB

                @glasfaser

                OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
                https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/

                Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
                Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
                Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.

                Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.

                Der wird erst Grün , wenn die Verbindung ( steht ) / auch richtig das Register abgefragt wird.

                zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.

                Sorry ,dabei kann ich dir nicht helfen .

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W WolfgangFB

                  @wolfgangfb
                  Für den DDM18SD habe ich auch die Register gefunden:
                  Register_senkrecht.jpg

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                  habe ich auch die Register gefunden:

                  Ich mache es immer so :

                  https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                  teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W WolfgangFB

                    @radi

                    Hi, ich komme leider nicht weiter. Ich habe wie gesagt den WINGONEER CH340E (5,99 bei Amazon) und finde dazu keine Anleitung im Netz.

                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    

                    Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.

                    Bei Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

                    Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1

                    
                    Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.
                    
                    Bei  Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.
                    
                    Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?
                    

                    Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet. Der letzte wird erst grün, wenn eine erfolgreiche Abfrage eines oder mehrerer Register stattgefunden hat. Also liegt es nun vermutlich an den Registereinstellungen. Was sagt denn Dein Logfile im Debug Modus?

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1

                      
                      Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.
                      
                      Bei  Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.
                      
                      Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?
                      

                      Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet. Der letzte wird erst grün, wenn eine erfolgreiche Abfrage eines oder mehrerer Register stattgefunden hat. Also liegt es nun vermutlich an den Registereinstellungen. Was sagt denn Dein Logfile im Debug Modus?

                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                      Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                      Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                      Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W WolfgangFB

                        @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                        Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                        Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                        Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        #17

                        @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                        @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                        Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                        Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                        Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                        Hmmm, ok, ist mir auch neu. Bei TCP muss er eine Verbindung herstellen können, kann an der seriellen Emulation liegen...zur seriellen Schnittstelle hat er die Verbindung ja schon aufbauen können...

                        Die Einstellungen stehen in der Beschreibung die Du oben gepostet hast. Da die Qualität ziemlich schlecht ist, kann ich es kaum lesen. Was ich sehen kann ist, dass er zwei Arten von Registern hat, Data (Holding) Register (0x04) - read only und Parameter Register (0x03) - read & write.
                        Wenn die Leistung in Data Register 0x001a ist, dann ist das Register 26. Das musst Du dann eintragen bei Holding Register vorne als Adresse des Registers, dann die restlichen Paramter dahinter korrekt setzen und "Abfrage" nicht vergessen...Aliases muss aus sein.

                        Sieht dann so aus (bei mir sind aber alle Adressen ab 40000):

                        02fce6d3-de81-4904-a5a8-d62209bf76cb-grafik.png

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                          @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                          Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                          Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                          Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                          Hmmm, ok, ist mir auch neu. Bei TCP muss er eine Verbindung herstellen können, kann an der seriellen Emulation liegen...zur seriellen Schnittstelle hat er die Verbindung ja schon aufbauen können...

                          Die Einstellungen stehen in der Beschreibung die Du oben gepostet hast. Da die Qualität ziemlich schlecht ist, kann ich es kaum lesen. Was ich sehen kann ist, dass er zwei Arten von Registern hat, Data (Holding) Register (0x04) - read only und Parameter Register (0x03) - read & write.
                          Wenn die Leistung in Data Register 0x001a ist, dann ist das Register 26. Das musst Du dann eintragen bei Holding Register vorne als Adresse des Registers, dann die restlichen Paramter dahinter korrekt setzen und "Abfrage" nicht vergessen...Aliases muss aus sein.

                          Sieht dann so aus (bei mir sind aber alle Adressen ab 40000):

                          02fce6d3-de81-4904-a5a8-d62209bf76cb-grafik.png

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                          #18

                          @joergh

                          Da die Qualität ziemlich schlecht ist

                          Müsste das sein , habe es mal für Ihn gegoogelt .
                          https://de.aliexpress.com/item/33003316323.html

                          @WolfgangFB

                          Naja .... , Made in CE

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                            habe ich auch die Register gefunden:

                            Ich mache es immer so :

                            https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                            teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @glasfaser sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                            habe ich auch die Register gefunden:

                            Ich mache es immer so :

                            https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                            teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                            Ich habe mir dieses Programm besorgt. In der Gerätesteuerung habe ich gefunden, dass Com3 ein USB Device ist. Das habe ich eingetragen und auf Connect gedrückt, es kam auch keine Fehlermeldung.

                            Wenn ich den Stromzähler startet kommt im Display zuerst "AD 0013" "b 9600" "C 1000", ich vermute dass 13 eine Adresse ist, b9600 eine Baudrate, was C1000 ist weiß ich nicht.

                            In dem Programm selbst kommt aber immer die Medlung "Modbus time out"
                            Grundsätzliche Frage: Ich habe den Ausgang A des Stromzählers mit Pin A des RS485 Adapters verbunden und B mit B. Ist das richtig? Oder muss wie bei RS232 RX und TX vertauscht werden?
                            Was schließe ich an "gnd" an?
                            n der Doku des Stromzählers steht: Serielle Parameter 9600 Even 1, stelle ich das auch im Modbus Simulator under "Modbus RTU" ein?

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W WolfgangFB

                              @glasfaser sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                              @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                              habe ich auch die Register gefunden:

                              Ich mache es immer so :

                              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                              teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                              Ich habe mir dieses Programm besorgt. In der Gerätesteuerung habe ich gefunden, dass Com3 ein USB Device ist. Das habe ich eingetragen und auf Connect gedrückt, es kam auch keine Fehlermeldung.

                              Wenn ich den Stromzähler startet kommt im Display zuerst "AD 0013" "b 9600" "C 1000", ich vermute dass 13 eine Adresse ist, b9600 eine Baudrate, was C1000 ist weiß ich nicht.

                              In dem Programm selbst kommt aber immer die Medlung "Modbus time out"
                              Grundsätzliche Frage: Ich habe den Ausgang A des Stromzählers mit Pin A des RS485 Adapters verbunden und B mit B. Ist das richtig? Oder muss wie bei RS232 RX und TX vertauscht werden?
                              Was schließe ich an "gnd" an?
                              n der Doku des Stromzählers steht: Serielle Parameter 9600 Even 1, stelle ich das auch im Modbus Simulator under "Modbus RTU" ein?

                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @wolfgangfb
                              Ich antworte mir mal selbst.
                              Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)

                              K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • W WolfgangFB

                                @wolfgangfb
                                Ich antworte mir mal selbst.
                                Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #21

                                @wolfgangfb Du hast A mit A und B mit B verbunden?
                                Kreuze mal die Leitungen.
                                Hintergrund: Die Zählerindustrie (zumindest die Europäische) interpretiert die etwas umständliche (bzw. sehr abstrahierte) RS485 Spec sehr streng. Die Halbleiterindustrie in sich geschlossen gleich - aber gerade anders herum. Und die meisten Stickhersteller schließen sich der Halbleiterindustrie an, weil sie sich am Datenblatt orientieren.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W WolfgangFB

                                  @wolfgangfb
                                  Ich antworte mir mal selbst.
                                  Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #22

                                  @wolfgangfb

                                  Versuche erst einmal die communication wie im Beispiel oben hinzubekommen.
                                  Also mit Windows PC und Realterm oder Hterm. So brauchst du erst einmal nur die CRC berechnen.
                                  Dann ergibt dies wie aus dem Beispiel oben,
                                  Baud 9600
                                  Parity Even
                                  Stopbit 1
                                  Hardwarecontroll RTS/CTS
                                  Comport des Sticks
                                  Die Adresse ist 13 dec in hex ist 0D
                                  Calculator CRC-16 Modbus:
                                  0D0400000002 (Processed data x0d 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 )
                                  Ergibt 0x0771
                                  Gedreht 0x71 0x07
                                  Gesendet per Realterm wird dann :
                                  0x0d 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 0x71 0x07

                                  In den Windows Einstellungen ist zu prüfen ob der Stick und der Treiber erkannt wurde.

                                  Nachtrag, in der Beschreibung steht :
                                  Die codierung format, parität (auch parität) und daten übertragung modus (acht daten bits, one stop bit) erfüllen die MODBUS-RTU standard anforderungen.
                                  Vermute die 02 ist das Low Byte Check Digit, dann wäre das Baud 9600 8n1.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ichbinblue2010
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    Hallo
                                    Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt. Hatte anfänglich auch Probleme damit. Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse. Das Problem warum bei mir keine Kommunikation zustande gekommen ist war, das die Parität auf "Even" eingestellt war. Hab dann mit dem Programm "Modbus Poll" die Änderungen vorgenommen Parität auf "nein" (zu verschickender Wert 2). Jetzt die Hexwerte der Adressen umwandeln und plus 1. Siehe da ich kann das Gerät auslesen.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I ichbinblue2010

                                      Hallo
                                      Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt. Hatte anfänglich auch Probleme damit. Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse. Das Problem warum bei mir keine Kommunikation zustande gekommen ist war, das die Parität auf "Even" eingestellt war. Hab dann mit dem Programm "Modbus Poll" die Änderungen vorgenommen Parität auf "nein" (zu verschickender Wert 2). Jetzt die Hexwerte der Adressen umwandeln und plus 1. Siehe da ich kann das Gerät auslesen.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                      Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt.

                                      was bitte?

                                      @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                      Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse.

                                      wo erscheint das?

                                      @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                      Siehe da ich kann das Gerät auslesen.

                                      und was können wir dir helfen?

                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @ralla66
                                        Ich greife das Thema nochmal auf.
                                        Ich habe mir jetzt ein SDM230 Energiemeßgerät besorgt und damit zumindest erste Erfolge erzielt.
                                        Ich habe mir auf Github das Programm QModMaster besorgt und nacchdem ich einen 100 Ohm Widerstand in die Leitung geschaltet habe (bin davor davon ausgegangen, dass bei 40 cm Leitungslänge kein Widerstnd notwendig ist) hat sich der Stromzähler mit dem Programm verbuden (Anzeige im Gerätedisplay) und ich konnte einen scan der "Holding Registers" machen.
                                        holding.jpg
                                        Jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Im Modbus Adapter muss ich ja die Register eintragen. Wie komme ich aus den gescannten Holding Registern auf die Registernummern? Ich konnte auch keinerlei Änderung der Register erkennen, auch wenn eine Last zugeschaltet worder ist oder nicht.

                                        Ich habe dann nochal das DDM18SD angeschlossen, als Adresse habe ich 13 und 19 (evtl. ist die Anzeige 013 ja hexadezimal) eingetragen, aber in QModMaster kommt immer nur ein Timeout.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W WolfgangFB

                                          @ralla66
                                          Ich greife das Thema nochmal auf.
                                          Ich habe mir jetzt ein SDM230 Energiemeßgerät besorgt und damit zumindest erste Erfolge erzielt.
                                          Ich habe mir auf Github das Programm QModMaster besorgt und nacchdem ich einen 100 Ohm Widerstand in die Leitung geschaltet habe (bin davor davon ausgegangen, dass bei 40 cm Leitungslänge kein Widerstnd notwendig ist) hat sich der Stromzähler mit dem Programm verbuden (Anzeige im Gerätedisplay) und ich konnte einen scan der "Holding Registers" machen.
                                          holding.jpg
                                          Jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Im Modbus Adapter muss ich ja die Register eintragen. Wie komme ich aus den gescannten Holding Registern auf die Registernummern? Ich konnte auch keinerlei Änderung der Register erkennen, auch wenn eine Last zugeschaltet worder ist oder nicht.

                                          Ich habe dann nochal das DDM18SD angeschlossen, als Adresse habe ich 13 und 19 (evtl. ist die Anzeige 013 ja hexadezimal) eingetragen, aber in QModMaster kommt immer nur ein Timeout.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                          auf die Registernummern

                                          di stehen in der Bedienungsanleitung des SDM

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          693

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe