Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    352

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
147 Posts 19 Posters 24.0k Views 18 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • McWoolfM McWoolf

    @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

    Sorry, Seriennummer hatte ich übersehen, danke! Ok, das läuft. Dann wird der Rest auch gehen. Zumindest lesend. Keine Ahnung, ob sich das Gerät auch beschreiben läßt.

    angeblich ja.
    Achja kann es sein, dass ich keine Verbindung hatte, weil ich am WR nicht angemeldet war?? Denn ich denke, diese Einstellungen hatte ich schon alle mal durchprobiert.

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by
    #113

    @mcwoolf denkbar, aber ich kenne den wR nicht. Schließlich soll nicht jeder so einfach alles verstellen können. Ein Versuch wäre es wert. Wie gesagt, beim Victron muß man das freischalten. Und ich denke, man muß sich vorher zum superuser machen.

    McWoolfM 1 Reply Last reply
    0
    • K klassisch

      @mcwoolf denkbar, aber ich kenne den wR nicht. Schließlich soll nicht jeder so einfach alles verstellen können. Ein Versuch wäre es wert. Wie gesagt, beim Victron muß man das freischalten. Und ich denke, man muß sich vorher zum superuser machen.

      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      wrote on last edited by
      #114

      @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

      @mcwoolf denkbar, aber ich kenne den wR nicht. Schließlich soll nicht jeder so einfach alles verstellen können. Ein Versuch wäre es wert. Wie gesagt, beim Victron muß man das freischalten. Und ich denke, man muß sich vorher zum superuser machen.

      Hehe anscheinend kann ich es nicht mehr ausprobieren, denn wenn eine Verbindung besteht muss man in den Objekten einmal das Passwort eintragen, habe ich auch irgendwo gelesen. Somit bin ich jetzt immer verbunden (hoffentlich). :relieved:

      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi

      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB

      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3

      K 1 Reply Last reply
      0
      • McWoolfM McWoolf

        @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

        @mcwoolf denkbar, aber ich kenne den wR nicht. Schließlich soll nicht jeder so einfach alles verstellen können. Ein Versuch wäre es wert. Wie gesagt, beim Victron muß man das freischalten. Und ich denke, man muß sich vorher zum superuser machen.

        Hehe anscheinend kann ich es nicht mehr ausprobieren, denn wenn eine Verbindung besteht muss man in den Objekten einmal das Passwort eintragen, habe ich auch irgendwo gelesen. Somit bin ich jetzt immer verbunden (hoffentlich). :relieved:

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        wrote on last edited by
        #115

        @mcwoolf Wie bekommt man mit, daß man ein Passwort eintragen muß? Und das wird dann in die Objekte eingetragen und vom ioBroker Adapter an den Solax gesendet?

        McWoolfM 1 Reply Last reply
        0
        • K klassisch

          @mcwoolf Wie bekommt man mit, daß man ein Passwort eintragen muß? Und das wird dann in die Objekte eingetragen und vom ioBroker Adapter an den Solax gesendet?

          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          wrote on last edited by
          #116

          @klassisch Habe ich in einem anderen Forum gelesen, sonst kann man keine Werte Schreiben. Ist aber noch ungetestet.

          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi

          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB

          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3

          K 1 Reply Last reply
          1
          • McWoolfM McWoolf

            @klassisch Habe ich in einem anderen Forum gelesen, sonst kann man keine Werte Schreiben. Ist aber noch ungetestet.

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            wrote on last edited by
            #117

            @mcwoolf Halte uns auf dem Laufenden. Wenn alles stabil läuft, gibt es ja eine Schritt für Schritt Anleitung von Dir ;-)

            McWoolfM 1 Reply Last reply
            0
            • K klassisch

              @mcwoolf Halte uns auf dem Laufenden. Wenn alles stabil läuft, gibt es ja eine Schritt für Schritt Anleitung von Dir ;-)

              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              wrote on last edited by
              #118

              @klassisch
              Habe heute mit Solax telefoniert, die haben mir gesagt, dass ich eine total veraltete FW auf meinem WR habe, ich soll es morgen nochmal kontrollieren, da sollte das Update, dann bereits aufgespielt sein. Zur Frage ob ich eine Info bekommen würde ob das Update durch ist, bekam ich eine recht schnippische Antwort, Zitat: "Ich habe Ihnen gerader erklärt wie das abläuft" Zitat Ende.
              Naja anscheinend darf man bei Solax nicht zuviel wissen.

              Lieben Dank an die Helfer hier.
              GLG Wolfi

              Configuration:
              Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
              RAM: 8 GB

              JS-controler: 5.0.17
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3

              K 1 Reply Last reply
              0
              • McWoolfM McWoolf

                @klassisch
                Habe heute mit Solax telefoniert, die haben mir gesagt, dass ich eine total veraltete FW auf meinem WR habe, ich soll es morgen nochmal kontrollieren, da sollte das Update, dann bereits aufgespielt sein. Zur Frage ob ich eine Info bekommen würde ob das Update durch ist, bekam ich eine recht schnippische Antwort, Zitat: "Ich habe Ihnen gerader erklärt wie das abläuft" Zitat Ende.
                Naja anscheinend darf man bei Solax nicht zuviel wissen.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                wrote on last edited by
                #119

                @mcwoolf Vielen Dank für das Update. Hauptsache es geht voran. Dann hoffen wir, daß das Gerät dann kooperativer ist - und durch das Update keine Seiteneffekte reinkommen.

                McWoolfM 1 Reply Last reply
                0
                • K klassisch

                  @mcwoolf Vielen Dank für das Update. Hauptsache es geht voran. Dann hoffen wir, daß das Gerät dann kooperativer ist - und durch das Update keine Seiteneffekte reinkommen.

                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  wrote on last edited by
                  #120

                  @klassisch

                  7693e499-18a9-40a8-b1bc-ef03d6f50773-image.png

                  Was ich doch sehr eigenartig finde ist, das auf der Registerliste doch eindeutig little endian Format steht, aber da nur komische Werte ausgespuckt werden, wenn man nämlich big endian nimmt, bekommt man plausible Werte.
                  Da hat das Update anscheinend auch nichts bewirkt.

                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                  GLG Wolfi

                  Configuration:
                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                  RAM: 8 GB

                  JS-controler: 5.0.17
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3

                  K 1 Reply Last reply
                  1
                  • McWoolfM McWoolf

                    @klassisch

                    7693e499-18a9-40a8-b1bc-ef03d6f50773-image.png

                    Was ich doch sehr eigenartig finde ist, das auf der Registerliste doch eindeutig little endian Format steht, aber da nur komische Werte ausgespuckt werden, wenn man nämlich big endian nimmt, bekommt man plausible Werte.
                    Da hat das Update anscheinend auch nichts bewirkt.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #121

                    @mcwoolf Zumindest dieser Ausschnitt ist nicht wirklich eindeutig.
                    Big/little endian wird ja bei > 1 Byte wichtig.
                    Also auch für die uint16. Dazu steht aber nichts explizit in der Liste.
                    Die Liste ist überschrieben mit einer Anmerkung zu den 32 bit, also 4 Byte Werten. Ob sich das auch auf die 16Bitter bezieht, liegt zwar nahe, wird aber nicht wirklich explizit beschrieben.
                    Und dann würde ich natürlich das nehmen, was plausible Ergebnisse bringt.

                    McWoolfM 1 Reply Last reply
                    0
                    • K klassisch

                      @mcwoolf Zumindest dieser Ausschnitt ist nicht wirklich eindeutig.
                      Big/little endian wird ja bei > 1 Byte wichtig.
                      Also auch für die uint16. Dazu steht aber nichts explizit in der Liste.
                      Die Liste ist überschrieben mit einer Anmerkung zu den 32 bit, also 4 Byte Werten. Ob sich das auch auf die 16Bitter bezieht, liegt zwar nahe, wird aber nicht wirklich explizit beschrieben.
                      Und dann würde ich natürlich das nehmen, was plausible Ergebnisse bringt.

                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      wrote on last edited by
                      #122

                      @klassisch
                      Ja ich habe jetzt schon einige Register eingetragen und seit dem ich big endian verwende, habe ich auch saubere Werte.

                      Lieben Dank an die Helfer hier.
                      GLG Wolfi

                      Configuration:
                      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                      RAM: 8 GB

                      JS-controler: 5.0.17
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3

                      P 1 Reply Last reply
                      1
                      • McWoolfM McWoolf

                        @klassisch
                        Ja ich habe jetzt schon einige Register eingetragen und seit dem ich big endian verwende, habe ich auch saubere Werte.

                        P Offline
                        P Offline
                        planB1
                        wrote on last edited by
                        #123

                        @mcwoolf Hallo, habe ebenfalls einen Solax X3 G4 15 D und möchte die Daten auch über Modbus auslesen (gibt ja keine andere Möglichkeit soweit ich sehe) - mit welchem Adapter hattest du schlussendlich Erfolg?

                        McWoolfM S 2 Replies Last reply
                        0
                        • P planB1

                          @mcwoolf Hallo, habe ebenfalls einen Solax X3 G4 15 D und möchte die Daten auch über Modbus auslesen (gibt ja keine andere Möglichkeit soweit ich sehe) - mit welchem Adapter hattest du schlussendlich Erfolg?

                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          wrote on last edited by
                          #124

                          @planb1
                          Hi
                          eigentlich mit dem ich dazwischen abgebrochen habe. Also den USR-TCP232-304, damit hat es dann geklappt.

                          Lieben Dank an die Helfer hier.
                          GLG Wolfi

                          Configuration:
                          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                          RAM: 8 GB

                          JS-controler: 5.0.17
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3

                          R 1 Reply Last reply
                          0
                          • McWoolfM McWoolf

                            @planb1
                            Hi
                            eigentlich mit dem ich dazwischen abgebrochen habe. Also den USR-TCP232-304, damit hat es dann geklappt.

                            R Offline
                            R Offline
                            rettroo
                            wrote on last edited by
                            #125

                            Hi,

                            ich muss das hier nochmal aufgreifen. Ich habe eine ähnliche Konfiguration.
                            Solax X3 + einem Waveshare Modbus->IP Konverter. Habe es bereits geschafft die Daten mit Loxone abzugreifen, würde die aber auch noch im iobroker benötigen. Kann ich eigentlich mit 2 Clients abfragen?

                            Ich bekomme folgendes im Log:

                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:12.653	error	unknown function code: 0x26, 0x0
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:12.639	error	unknown function code: 0x25, 0x0
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:12.625	error	unknown function code: 0x24, 0x0
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:12.611	error	unknown function code: 0x23, 0x0
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:12.598	error	unknown function code: 0x22, 0x0
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:12.486	error	unknown function code: 0x21, 0x0
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:07.960	info	Connected to slave
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:07.890	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40000,"deviceId":1,"type":"string","len":"7","offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:07.839	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40000,"deviceId":1,"type":"string","len":"7","offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:07.839	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1","name":"Serial","description":"","unit":"","type":"string","len":"7","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40000,"deviceId":1,"fullId":"modbus.1.0"}
                            
                            modbus.1
                            2023-04-14 17:45:07.838	error	Invalid holdingRegisters address: -40000
                            
                            K 1 Reply Last reply
                            0
                            • R rettroo

                              Hi,

                              ich muss das hier nochmal aufgreifen. Ich habe eine ähnliche Konfiguration.
                              Solax X3 + einem Waveshare Modbus->IP Konverter. Habe es bereits geschafft die Daten mit Loxone abzugreifen, würde die aber auch noch im iobroker benötigen. Kann ich eigentlich mit 2 Clients abfragen?

                              Ich bekomme folgendes im Log:

                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:12.653	error	unknown function code: 0x26, 0x0
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:12.639	error	unknown function code: 0x25, 0x0
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:12.625	error	unknown function code: 0x24, 0x0
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:12.611	error	unknown function code: 0x23, 0x0
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:12.598	error	unknown function code: 0x22, 0x0
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:12.486	error	unknown function code: 0x21, 0x0
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:07.960	info	Connected to slave
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:07.890	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40000,"deviceId":1,"type":"string","len":"7","offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:07.839	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40000,"deviceId":1,"type":"string","len":"7","offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:07.839	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1","name":"Serial","description":"","unit":"","type":"string","len":"7","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40000,"deviceId":1,"fullId":"modbus.1.0"}
                              
                              modbus.1
                              2023-04-14 17:45:07.838	error	Invalid holdingRegisters address: -40000
                              
                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              wrote on last edited by klassisch
                              #126

                              @rettroo sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                              Kann ich eigentlich mit 2 Clients abfragen?

                              Gute Frage. Der Waveshare ist ja ein Server und sollte das können. - also die Verbndung von Clients bis zum Waveshare. Mit den USRIOT habe ich das auch schon in einer anderen Konfiguration schon gemacht.
                              Das scheint so weit auch in Deinem Fall zu funktionieren, da die Verbindung zum Waveshare nicht abzureißen scheint. Zumindest sehe ich keine entsprechende Fehlermeldung wie tiemout.
                              Die Frage ist, wie sich der RS485 und das Modbus Protokoll sowie das Modbus Endgerät verhalten.

                              • Läuft die Loxone Abfrage fehlerfrei weiter während man mit dem ioBroker parallel auf das Endgerät zugreifen will?
                              • Was passiert wenn man die Loxone Abfrage pausiert und dann nur vom ioBroker aus zugreift?
                              R 1 Reply Last reply
                              0
                              • K klassisch

                                @rettroo sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                Kann ich eigentlich mit 2 Clients abfragen?

                                Gute Frage. Der Waveshare ist ja ein Server und sollte das können. - also die Verbndung von Clients bis zum Waveshare. Mit den USRIOT habe ich das auch schon in einer anderen Konfiguration schon gemacht.
                                Das scheint so weit auch in Deinem Fall zu funktionieren, da die Verbindung zum Waveshare nicht abzureißen scheint. Zumindest sehe ich keine entsprechende Fehlermeldung wie tiemout.
                                Die Frage ist, wie sich der RS485 und das Modbus Protokoll sowie das Modbus Endgerät verhalten.

                                • Läuft die Loxone Abfrage fehlerfrei weiter während man mit dem ioBroker parallel auf das Endgerät zugreifen will?
                                • Was passiert wenn man die Loxone Abfrage pausiert und dann nur vom ioBroker aus zugreift?
                                R Offline
                                R Offline
                                rettroo
                                wrote on last edited by
                                #127

                                @klassisch

                                ja Loxone läuft ganz normal weiter. Wenn ich Lox deaktiviere, bekomme ich den ersten Teil des Logs (Zeile 32 bis 19)
                                wenn ich danach Lox wieder aktiviere bekomme ich für jeden von Lox abgefragten Wert " unknown function code: 0x22, 0x0" im iobroker Log.

                                Nun habe ich von "RTU over TCP" auf "TCP" umgestellt mit folgenden Einstellungen. (ohne Aliase läuft Lox nicht mehr)
                                9ff0140d-c77b-497d-9d51-b8ffb7e23aaa-image.png

                                Mit diesen Einstellungen habe ich zumindest mal die Seriennummer abfragen können im IOB und Lox läuft weiter!

                                @McWoolf: Hast du schon die Register für die relevanten Werte eingepflegt? Könntest du diese vielleicht teilen?

                                54374082-0063-4d98-8eca-96eaafb018a2-image.png

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • R rettroo

                                  @klassisch

                                  ja Loxone läuft ganz normal weiter. Wenn ich Lox deaktiviere, bekomme ich den ersten Teil des Logs (Zeile 32 bis 19)
                                  wenn ich danach Lox wieder aktiviere bekomme ich für jeden von Lox abgefragten Wert " unknown function code: 0x22, 0x0" im iobroker Log.

                                  Nun habe ich von "RTU over TCP" auf "TCP" umgestellt mit folgenden Einstellungen. (ohne Aliase läuft Lox nicht mehr)
                                  9ff0140d-c77b-497d-9d51-b8ffb7e23aaa-image.png

                                  Mit diesen Einstellungen habe ich zumindest mal die Seriennummer abfragen können im IOB und Lox läuft weiter!

                                  @McWoolf: Hast du schon die Register für die relevanten Werte eingepflegt? Könntest du diese vielleicht teilen?

                                  54374082-0063-4d98-8eca-96eaafb018a2-image.png

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by klassisch
                                  #128

                                  @rettroo Ich würde mich erst mal so weit vorkämpfen, daß ich jeden Zweig einzeln lauffähig habe. Der Loxone Zweig läuft schon mal solo. Also nächster Schritt Loxone pausieren und ioBroker Modbus aufbauen. Schritt für Schritt, Datenpunkt für Datenpunkt. Weil Modbus sehr empfindlich ist aber keine hilfreiche Fehlermeldungen gibt.
                                  Wenn jeder Zweig solo funktioniert, dann kann man die Kombination testen. Fürchte aber, daß das in diesem Fall eher nicht funktionieren wird.
                                  40000er Adressen sind Alias Adressen, das sieht plausibel aus.

                                  Wenn der Parallelbetrieb nicht möglich ist, dann vielleicht eine ioBroker - Loxone Kopplung https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone ?

                                  R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @rettroo Ich würde mich erst mal so weit vorkämpfen, daß ich jeden Zweig einzeln lauffähig habe. Der Loxone Zweig läuft schon mal solo. Also nächster Schritt Loxone pausieren und ioBroker Modbus aufbauen. Schritt für Schritt, Datenpunkt für Datenpunkt. Weil Modbus sehr empfindlich ist aber keine hilfreiche Fehlermeldungen gibt.
                                    Wenn jeder Zweig solo funktioniert, dann kann man die Kombination testen. Fürchte aber, daß das in diesem Fall eher nicht funktionieren wird.
                                    40000er Adressen sind Alias Adressen, das sieht plausibel aus.

                                    Wenn der Parallelbetrieb nicht möglich ist, dann vielleicht eine ioBroker - Loxone Kopplung https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone ?

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    rettroo
                                    wrote on last edited by
                                    #129

                                    @klassisch
                                    wie du vermutet hast läuft es nicht parallel... ich bekomme zwischenzeitlich Response Fehler in beiden Systemen.. Unabhängig funktioniert aber jedes System.. Schade, dann werde ich wohl die Daten mit dem Loxone Adapter wieder zurückholen wie du vorgeschlagen hast.

                                    K 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • R rettroo

                                      @klassisch
                                      wie du vermutet hast läuft es nicht parallel... ich bekomme zwischenzeitlich Response Fehler in beiden Systemen.. Unabhängig funktioniert aber jedes System.. Schade, dann werde ich wohl die Daten mit dem Loxone Adapter wieder zurückholen wie du vorgeschlagen hast.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #130

                                      @rettroo Vielen Dank für die Info. Schade, daß das nicht geht. Über die Loxone - ioBroker Schnittstelle ist wahrscheinlich eh robuster und schnelller.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P planB1

                                        @mcwoolf Hallo, habe ebenfalls einen Solax X3 G4 15 D und möchte die Daten auch über Modbus auslesen (gibt ja keine andere Möglichkeit soweit ich sehe) - mit welchem Adapter hattest du schlussendlich Erfolg?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        solvo
                                        wrote on last edited by solvo
                                        #131

                                        Hi. Bin neu hier und, was Modbus angeht, blutiger Anfänger. @planb1 , du hst geschrieben, dass es mit dem USR-TCP232-304 geklappt hat. Daraufhin habe ich mir den bestellt.
                                        Mittlerweile kann ich mich auf einen Docker mit dem Teil verbinden. Er hängt am X3-Hybrid G4 und im LAN. Als Werte bekomme ich aber immer nur Nullen.

                                        Würdest du mir Screenshots der Settings machen? Gerne im sowohl im USR-TCP232-304 als auch im ioBroker ("Allgemein" und die verschiedenen Register).

                                        Da wär ich dir sehr dankbar!

                                        Hoppla... war @McWoolf !

                                        McWoolfM 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S solvo

                                          Hi. Bin neu hier und, was Modbus angeht, blutiger Anfänger. @planb1 , du hst geschrieben, dass es mit dem USR-TCP232-304 geklappt hat. Daraufhin habe ich mir den bestellt.
                                          Mittlerweile kann ich mich auf einen Docker mit dem Teil verbinden. Er hängt am X3-Hybrid G4 und im LAN. Als Werte bekomme ich aber immer nur Nullen.

                                          Würdest du mir Screenshots der Settings machen? Gerne im sowohl im USR-TCP232-304 als auch im ioBroker ("Allgemein" und die verschiedenen Register).

                                          Da wär ich dir sehr dankbar!

                                          Hoppla... war @McWoolf !

                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          wrote on last edited by
                                          #132

                                          @solvo

                                          Hier die beiden Dateien, die solltest du eigentlich im iobroker "modbus" importieren können.
                                          Holding Register.txt
                                          Eingangs Register.txt

                                          Lieben Dank an die Helfer hier.
                                          GLG Wolfi

                                          Configuration:
                                          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                          RAM: 8 GB

                                          JS-controler: 5.0.17
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3

                                          S D P 4 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          298

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe