  4. Eine Heizung mit drei Fensterkontakten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Eine Heizung mit drei Fensterkontakten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Mariatschi0815

    @paul53 Ja... das Teil bereitet mir jetzt schon etwas länger Kopfzerbrechen... Es ist auch nicht optimal in den Zigbee-Adapter eingebunden, was aber an der Hardware liegt. Hab da schon etliche Leute mit beschäftigt.
    Jedenfalls ist es so erstmal nutzbar. Bin hier auch schon im Forum unterwegs um rauszufinden ob das Eurotronics Spirit Zigbee mittlerweile problemlos läuft und würde dann nochmal umsteigen.
    Für den Moment um mich einzuarbeiten würde ich das Teil jetzt aber erstmal weiter benutzen. Auch wenn dadurch wohl noch mehr Kopfschmerzen vorprogrammiert sind.

    Um es nochmal kurz zu fassen, wir werden hier nicht mehr ewig wohnen, weswegen das Thermostat günstig sein soll/sollte einfach um mich praktisch (oder in dem Fall unpraktisch...) damit beschäftigen zu können.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #17

    @mariatschi0815 sagte: das Teil bereitet mir jetzt schon etwas länger Kopfzerbrechen...

    Ist es das Saswell SEA802? Da wäre ich vorsichtig, wenn nicht einmal der Hersteller weiß, auf welcher Frequenz es funkt.

    Bild_2022-01-09_190509.png

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @mariatschi0815 sagte: das Teil bereitet mir jetzt schon etwas länger Kopfzerbrechen...

      Ist es das Saswell SEA802? Da wäre ich vorsichtig, wenn nicht einmal der Hersteller weiß, auf welcher Frequenz es funkt.

      Bild_2022-01-09_190509.png

      M Offline
      M Offline
      Mariatschi0815
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

      @mariatschi0815 sagte: das Teil bereitet mir jetzt schon etwas länger Kopfzerbrechen...

      Ist es das Saswell SEA802? Da wäre ich vorsichtig, wenn nicht einmal der Hersteller weiß, auf welcher Frequenz es funkt.

      Bild_2022-01-09_190509.png

      Jain, ist wohl baugleich. Ob Hama da ähnlich desinteressiert ans Werk geht lässt sich nur vermuten. Wobei die Ergebnisse und Arbeitsweisen hier wohl dafürsprechen, dass einfach nur umgelabelt wurde....

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Mariatschi0815
        schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
        #19

        Also, mein Spirit Zigbee kam und es macht das was ein Thermostat tun sollte. Da ich immernoch auf meine anderen Fensterkontakte warte hab ich erstmal folgendes Skript geschrieben. Nichts bewegendes.

        929e10d6-8402-400f-a200-49e2a61daffc-grafik.png

        Edit: Ich hoffe ich hab den CRON-job richtig verstanden. Ich habe hier einfach mal angefangen und ich weiß, dass mein script hier gerade mal ansatzweise lauffähig ist und bin für Hilfestellung sehr dankbar.
        Ich brauch ja zum Ein- und Ausschalten jeweils einen CRON und dann nochmal extra für die Tage mit unterschiedlichen Schaltzeiten, richtig?
        Jetzt gibt es hier schon das erste Problem, wenn bspw. über Nacht ein Fester offen bleibt und die Heizung ausgeschalten wird übermittelt sie automatisch als ZielTemp 5°C. Jetzt würde ja, sobald ich das Fenster schließe meine Heizung im Heizzyklus nur mit 5°C "heizen", wie kann ich denn das umgehen?

        360a14da-643a-4cca-84bd-d597de13b5bb-grafik.png

        Achso, zu einem späteren Zeitpunkt möchte ich die anderen Heizkörper (sobald sie nachgerüstet sind) mit in diesem Heizplan einpflegen.

        Gruß Martin

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Mariatschi0815
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          Mahlzeit,

          hat keiner Zeit mir ein bisschen zu helfen? Ja ich weiß, dass es den Heizungs-Adapter gibt. Ich möchte ja aber gerne scripten (üben) und alles eben so individuell wie möglich gestalten.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mariatschi0815

            Mahlzeit,

            hat keiner Zeit mir ein bisschen zu helfen? Ja ich weiß, dass es den Heizungs-Adapter gibt. Ich möchte ja aber gerne scripten (üben) und alles eben so individuell wie möglich gestalten.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #21

            @mariatschi0815 sagte: ein bisschen zu helfen?

            Das ist nicht möglich, wenn man die Datenpunkte nicht kennt.

            • Was hat es mit "Thermostat Mode" = "32" / "16" auf sich?
            • "ZielTemp" ist der Sollwert des Thermostaten?
            • Woher kommt "TempAbwesend"?

            Zeige bitte alle Datenpunkte (inkl. Werte) des Thermostaten.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @mariatschi0815 sagte: ein bisschen zu helfen?

              Das ist nicht möglich, wenn man die Datenpunkte nicht kennt.

              • Was hat es mit "Thermostat Mode" = "32" / "16" auf sich?
              • "ZielTemp" ist der Sollwert des Thermostaten?
              • Woher kommt "TempAbwesend"?

              Zeige bitte alle Datenpunkte (inkl. Werte) des Thermostaten.

              M Offline
              M Offline
              Mariatschi0815
              schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
              #22

              @paul53 okay, das sind "Eigenheiten" des Thermostats. Die Modi kann ich nur über die bits steuern. Mit "32" schaltet sich das Thermostat aus und setzt die Zieltemperatur (Sollwert) auf 5°C, mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert bspw. 20°C. TempAbwesend kommt auch vom Thermostat, diesen Wert würde es setzen, wenn man in den Abwesenheitsmodus geht, den man aber nicht schalten kann. Ich würde somit einfach nur den vorhandenen Datenpunkt nutzen.

              Hier alle Datenpunkte des Thermostats:
              f2053c91-d69d-44a7-9f76-9e2dfcb0e923-grafik.png

              Edit: heating_setpnt_current ist meine ZielTemp.

              Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen, daher die abweichende Bezeichnung:
              f1b2651e-fa4e-47c9-a8f7-9fc8ef89eecf-grafik.png

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Mariatschi0815

                @paul53 okay, das sind "Eigenheiten" des Thermostats. Die Modi kann ich nur über die bits steuern. Mit "32" schaltet sich das Thermostat aus und setzt die Zieltemperatur (Sollwert) auf 5°C, mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert bspw. 20°C. TempAbwesend kommt auch vom Thermostat, diesen Wert würde es setzen, wenn man in den Abwesenheitsmodus geht, den man aber nicht schalten kann. Ich würde somit einfach nur den vorhandenen Datenpunkt nutzen.

                Hier alle Datenpunkte des Thermostats:
                f2053c91-d69d-44a7-9f76-9e2dfcb0e923-grafik.png

                Edit: heating_setpnt_current ist meine ZielTemp.

                Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen, daher die abweichende Bezeichnung:
                f1b2651e-fa4e-47c9-a8f7-9fc8ef89eecf-grafik.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #23

                @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

                Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

                Bild_2022-01-15_190727.png

                Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

                @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

                Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

                  Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

                  Bild_2022-01-15_190727.png

                  Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

                  @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                  mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

                  Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

                  M Offline
                  M Offline
                  Mariatschi0815
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @paul53 Ich muss zugeben, dass das es hier etwas verwirrend ist. Mit den Alias. TempAnwesend ist die ZielTemp.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Mariatschi0815

                    @paul53 Ich muss zugeben, dass das es hier etwas verwirrend ist. Mit den Alias. TempAnwesend ist die ZielTemp.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #25

                    @mariatschi0815 sagte: TempAnwesend ist die ZielTemp.

                    TempAnwesend ist die Vorgabe für die Zieltemperatur bei Anwesenheit bzw. 6 - 8 Uhr / 14 - 22 Uhr. Die Variable TempAnwesend kann nicht mit der variablen Zieltemperatur initialisiert werden, da dann das Problem mit zu niedrigem Sollwert entsteht.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

                      Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

                      Bild_2022-01-15_190727.png

                      Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

                      @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                      mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

                      Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

                      M Offline
                      M Offline
                      Mariatschi0815
                      schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                      #26

                      @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                      @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

                      Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

                      Bild_2022-01-15_190727.png

                      Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

                      @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                      mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

                      Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

                      Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

                      Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

                      Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M Mariatschi0815

                        @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                        @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

                        Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

                        Bild_2022-01-15_190727.png

                        Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

                        @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                        mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

                        Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

                        Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

                        Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

                        Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #27

                        @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

                        Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

                        @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                        Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

                        Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @paul53 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                          @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

                          Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

                          Das ist so. Der Thermostat unterstützt einen Attribut im Hersteller spezifischen Cluster (current_heating_setpoint). Damit er aber auch von “Standard” Koordinatoren angesteuert werden kann nimmt er auch Werte auf den im Standard definierten Attribut “occupied_heating_setpoint” aus dem HVAC Cluster.

                          A.

                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

                            Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

                            @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                            Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

                            Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

                            M Offline
                            M Offline
                            Mariatschi0815
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                            Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

                            Die Rolle wird vom Adapter so vorgegeben, da hab ich keine Handhabe drüber. Würdest du mir trotzdem erklären was die Rolle aussagt und was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Mariatschi0815

                              @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                              Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

                              Die Rolle wird vom Adapter so vorgegeben, da hab ich keine Handhabe drüber. Würdest du mir trotzdem erklären was die Rolle aussagt und was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @mariatschi0815 sagte: was die Rolle aussagt

                              Siehe Doku

                              @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                              was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?

                              "level.temperature"

                              Wenn die Rolle im Adapter falsch ist, kann man sie aber im Alias korrigieren.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Mariatschi0815

                                @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                                @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

                                Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

                                Bild_2022-01-15_190727.png

                                Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

                                @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                                mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

                                Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

                                Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

                                Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

                                Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @mariatschi0815 sagte: eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

                                Ja, erstelle einen eigenen Datenpunkt für "TempAnwesend" unter "0_userdata.0".

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AsgothianA Asgothian

                                  @paul53 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                                  @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

                                  Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

                                  Das ist so. Der Thermostat unterstützt einen Attribut im Hersteller spezifischen Cluster (current_heating_setpoint). Damit er aber auch von “Standard” Koordinatoren angesteuert werden kann nimmt er auch Werte auf den im Standard definierten Attribut “occupied_heating_setpoint” aus dem HVAC Cluster.

                                  A.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @asgothian
                                  Normalerweise sind “occupied_heating_setpoint” und “unoccupied_heating_setpoint” die Sollwerte, zwischen denen das interne Wochenzeitprogramm umschaltet.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @asgothian
                                    Normalerweise sind “occupied_heating_setpoint” und “unoccupied_heating_setpoint” die Sollwerte, zwischen denen das interne Wochenzeitprogramm umschaltet.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mariatschi0815
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @paul53 Ich hab jetzt mal probiert das ganze über eine Variable zu lösen. An den CRONs hab ich erstmal nichts geändert. Um die Variable zu schreiben hab ich einen neuen Trigger eingefügt und eine Abfrage. Jetzt wäre es ja aber so, jedes mal wenn das Fenster auf und zu gemacht wird, wird mein Trigger ausgelöst (was ja nicht nötig wäre) kann ich das noch umgehen? Oder ist der Trigger hier generell überflüssig?

                                    df2a25a0-5903-4419-be04-27bfe4a995f9-grafik.png

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Mariatschi0815

                                      @paul53 Ich hab jetzt mal probiert das ganze über eine Variable zu lösen. An den CRONs hab ich erstmal nichts geändert. Um die Variable zu schreiben hab ich einen neuen Trigger eingefügt und eine Abfrage. Jetzt wäre es ja aber so, jedes mal wenn das Fenster auf und zu gemacht wird, wird mein Trigger ausgelöst (was ja nicht nötig wäre) kann ich das noch umgehen? Oder ist der Trigger hier generell überflüssig?

                                      df2a25a0-5903-4419-be04-27bfe4a995f9-grafik.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @mariatschi0815 sagte: kann ich das noch umgehen?

                                      Nein, denn der Sollwert bei Anwesenheit kann erhöht und verringert werden, muss aber größer sein, als der Abwesenheits-Sollwert.

                                      Bild_2022-01-19_180320.png

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @mariatschi0815 sagte: kann ich das noch umgehen?

                                        Nein, denn der Sollwert bei Anwesenheit kann erhöht und verringert werden, muss aber größer sein, als der Abwesenheits-Sollwert.

                                        Bild_2022-01-19_180320.png

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Mariatschi0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                                        #35

                                        @paul53 Achso, mein Gedankengang war jetzt der, dass mein Anwesenheitssollwert nur größer sein muss als die 5°C (was einem "Heizung aus" entspricht). Okay, also lässt sich der Trigger nicht umgehen.

                                        Edit: Wenn ich jetzt meine Zeitpläne außerhalb vom Script anpassen möchte, also z.B. Uhrzeiten ändern. Wie könnte ich das umsetzen? Also außerhalb der vis. Da muss ich mich später auch erst noch einarbeiten. Da hab ich auch noch keine Ahnung.
                                        Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Mariatschi0815

                                          @paul53 Achso, mein Gedankengang war jetzt der, dass mein Anwesenheitssollwert nur größer sein muss als die 5°C (was einem "Heizung aus" entspricht). Okay, also lässt sich der Trigger nicht umgehen.

                                          Edit: Wenn ich jetzt meine Zeitpläne außerhalb vom Script anpassen möchte, also z.B. Uhrzeiten ändern. Wie könnte ich das umsetzen? Also außerhalb der vis. Da muss ich mich später auch erst noch einarbeiten. Da hab ich auch noch keine Ahnung.
                                          Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #36

                                          @mariatschi0815 sagte: Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?

                                          Ja. Prinzip

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          751

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe