  4. Eine Heizung mit drei Fensterkontakten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Eine Heizung mit drei Fensterkontakten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

    Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

    Bild_2022-01-15_190727.png

    Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

    @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

    mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

    Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

    M Offline
    M Offline
    Mariatschi0815
    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
    #26

    @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

    @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

    Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

    Bild_2022-01-15_190727.png

    Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

    @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

    mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

    Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

    Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

    Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

    Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.

    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Mariatschi0815

      @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

      @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

      Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

      Bild_2022-01-15_190727.png

      Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

      @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

      mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

      Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

      Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

      Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

      Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #27

      @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

      Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

      @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

      Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

      Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @paul53 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

        @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

        Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

        Das ist so. Der Thermostat unterstützt einen Attribut im Hersteller spezifischen Cluster (current_heating_setpoint). Damit er aber auch von “Standard” Koordinatoren angesteuert werden kann nimmt er auch Werte auf den im Standard definierten Attribut “occupied_heating_setpoint” aus dem HVAC Cluster.

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

          Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

          @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

          Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

          Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

          M Offline
          M Offline
          Mariatschi0815
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

          Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

          Die Rolle wird vom Adapter so vorgegeben, da hab ich keine Handhabe drüber. Würdest du mir trotzdem erklären was die Rolle aussagt und was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mariatschi0815

            @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

            Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.

            Die Rolle wird vom Adapter so vorgegeben, da hab ich keine Handhabe drüber. Würdest du mir trotzdem erklären was die Rolle aussagt und was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @mariatschi0815 sagte: was die Rolle aussagt

            Siehe Doku

            @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

            was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?

            "level.temperature"

            Wenn die Rolle im Adapter falsch ist, kann man sie aber im Alias korrigieren.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mariatschi0815

              @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

              @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen

              Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".

              Bild_2022-01-15_190727.png

              Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?

              @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

              mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert

              Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?

              Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

              Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.

              Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @mariatschi0815 sagte: eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?

              Ja, erstelle einen eigenen Datenpunkt für "TempAnwesend" unter "0_userdata.0".

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                @paul53 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:

                @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt

                Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.

                Das ist so. Der Thermostat unterstützt einen Attribut im Hersteller spezifischen Cluster (current_heating_setpoint). Damit er aber auch von “Standard” Koordinatoren angesteuert werden kann nimmt er auch Werte auf den im Standard definierten Attribut “occupied_heating_setpoint” aus dem HVAC Cluster.

                A.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @asgothian
                Normalerweise sind “occupied_heating_setpoint” und “unoccupied_heating_setpoint” die Sollwerte, zwischen denen das interne Wochenzeitprogramm umschaltet.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @asgothian
                  Normalerweise sind “occupied_heating_setpoint” und “unoccupied_heating_setpoint” die Sollwerte, zwischen denen das interne Wochenzeitprogramm umschaltet.

                  M Offline
                  M Offline
                  Mariatschi0815
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @paul53 Ich hab jetzt mal probiert das ganze über eine Variable zu lösen. An den CRONs hab ich erstmal nichts geändert. Um die Variable zu schreiben hab ich einen neuen Trigger eingefügt und eine Abfrage. Jetzt wäre es ja aber so, jedes mal wenn das Fenster auf und zu gemacht wird, wird mein Trigger ausgelöst (was ja nicht nötig wäre) kann ich das noch umgehen? Oder ist der Trigger hier generell überflüssig?

                  df2a25a0-5903-4419-be04-27bfe4a995f9-grafik.png

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Mariatschi0815

                    @paul53 Ich hab jetzt mal probiert das ganze über eine Variable zu lösen. An den CRONs hab ich erstmal nichts geändert. Um die Variable zu schreiben hab ich einen neuen Trigger eingefügt und eine Abfrage. Jetzt wäre es ja aber so, jedes mal wenn das Fenster auf und zu gemacht wird, wird mein Trigger ausgelöst (was ja nicht nötig wäre) kann ich das noch umgehen? Oder ist der Trigger hier generell überflüssig?

                    df2a25a0-5903-4419-be04-27bfe4a995f9-grafik.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @mariatschi0815 sagte: kann ich das noch umgehen?

                    Nein, denn der Sollwert bei Anwesenheit kann erhöht und verringert werden, muss aber größer sein, als der Abwesenheits-Sollwert.

                    Bild_2022-01-19_180320.png

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @mariatschi0815 sagte: kann ich das noch umgehen?

                      Nein, denn der Sollwert bei Anwesenheit kann erhöht und verringert werden, muss aber größer sein, als der Abwesenheits-Sollwert.

                      Bild_2022-01-19_180320.png

                      M Offline
                      M Offline
                      Mariatschi0815
                      schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                      #35

                      @paul53 Achso, mein Gedankengang war jetzt der, dass mein Anwesenheitssollwert nur größer sein muss als die 5°C (was einem "Heizung aus" entspricht). Okay, also lässt sich der Trigger nicht umgehen.

                      Edit: Wenn ich jetzt meine Zeitpläne außerhalb vom Script anpassen möchte, also z.B. Uhrzeiten ändern. Wie könnte ich das umsetzen? Also außerhalb der vis. Da muss ich mich später auch erst noch einarbeiten. Da hab ich auch noch keine Ahnung.
                      Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Mariatschi0815

                        @paul53 Achso, mein Gedankengang war jetzt der, dass mein Anwesenheitssollwert nur größer sein muss als die 5°C (was einem "Heizung aus" entspricht). Okay, also lässt sich der Trigger nicht umgehen.

                        Edit: Wenn ich jetzt meine Zeitpläne außerhalb vom Script anpassen möchte, also z.B. Uhrzeiten ändern. Wie könnte ich das umsetzen? Also außerhalb der vis. Da muss ich mich später auch erst noch einarbeiten. Da hab ich auch noch keine Ahnung.
                        Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #36

                        @mariatschi0815 sagte: Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?

                        Ja. Prinzip

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          Mariatschi0815
                          schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                          #37

                          Soweit jetzt erstmal mein "Roh-Entwurf".

                          8a37ddb8-77fc-4f9f-88ae-069c88d9089e-grafik.png

                          Jetzt kann ich das ganze doch aber bestimmt noch kompakter gestalten oder? Wegen dem Datenpunkt der mir Zeiten liefert um den Plan fernzusteuern bin ich noch am recherchieren, darum kann ich den Trigger auch noch nicht genau definieren.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Mariatschi0815

                            Soweit jetzt erstmal mein "Roh-Entwurf".

                            8a37ddb8-77fc-4f9f-88ae-069c88d9089e-grafik.png

                            Jetzt kann ich das ganze doch aber bestimmt noch kompakter gestalten oder? Wegen dem Datenpunkt der mir Zeiten liefert um den Plan fernzusteuern bin ich noch am recherchieren, darum kann ich den Trigger auch noch nicht genau definieren.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @mariatschi0815 sagte: Trigger auch noch nicht genau definieren.

                            Du benötigst 8 Trigger und Funktionen:

                            • Uhrzeit ein/aus WT morgens
                            • Uhrzeit ein/aus WT abends
                            • Uhrzeit ein/aus WE morgens
                            • Uhrzeit ein/aus WE abends

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @mariatschi0815 sagte: Trigger auch noch nicht genau definieren.

                              Du benötigst 8 Trigger und Funktionen:

                              • Uhrzeit ein/aus WT morgens
                              • Uhrzeit ein/aus WT abends
                              • Uhrzeit ein/aus WE morgens
                              • Uhrzeit ein/aus WE abends
                              M Offline
                              M Offline
                              Mariatschi0815
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @paul53 Das brauche ich, um mit einzelnen DP die jeweiligen an/aus Zeiten belgen zu können, oder? An dem Trigger wo gerade nur eine ID hängt müsste ich dann also auch 8 "Trigger-IDs" haben.

                              ba2f8c0e-246e-4dff-8c13-332431f7538e-grafik.png

                              872039df-dd25-4c38-81ac-032ab30f918e-grafik.png

                              36e37fc8-7550-4f27-af25-397c908facde-grafik.png

                              Die Stunden in den CRONs muss ich dann durch die entsprechenden IDs ändern.

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Mariatschi0815

                                @paul53 Das brauche ich, um mit einzelnen DP die jeweiligen an/aus Zeiten belgen zu können, oder? An dem Trigger wo gerade nur eine ID hängt müsste ich dann also auch 8 "Trigger-IDs" haben.

                                ba2f8c0e-246e-4dff-8c13-332431f7538e-grafik.png

                                872039df-dd25-4c38-81ac-032ab30f918e-grafik.png

                                36e37fc8-7550-4f27-af25-397c908facde-grafik.png

                                Die Stunden in den CRONs muss ich dann durch die entsprechenden IDs ändern.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #40

                                @mariatschi0815: An dem Trigger wo gerade nur eine ID hängt müsste ich dann also auch 8 "Trigger-IDs" haben.

                                Nein, erstelle 8 Trigger mit jeweils einer ID. Stoppe nur den zugehörigen Zeitplan und rufe die zugehörige Funktion auf. Alle 8 Funktionen müssen auch bei Skriptstart aufgerufen werden, damit die Zeitpläne nicht erst nach Zeitänderung aktiv sind.

                                Bei den Minuten ersetze den * gegen eine 0 (oder eine andere Zahl bis 59), da sonst innerhalb der vorgegeben Stunde jede Minute getriggert wird.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @mariatschi0815: An dem Trigger wo gerade nur eine ID hängt müsste ich dann also auch 8 "Trigger-IDs" haben.

                                  Nein, erstelle 8 Trigger mit jeweils einer ID. Stoppe nur den zugehörigen Zeitplan und rufe die zugehörige Funktion auf. Alle 8 Funktionen müssen auch bei Skriptstart aufgerufen werden, damit die Zeitpläne nicht erst nach Zeitänderung aktiv sind.

                                  Bei den Minuten ersetze den * gegen eine 0 (oder eine andere Zahl bis 59), da sonst innerhalb der vorgegeben Stunde jede Minute getriggert wird.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Mariatschi0815
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @paul53 Da hab ich mir ja genau das richtige "Projekt" für den Einstieg gesucht. :sweat_smile:

                                  Ich hab es jetzt folgendermaßen (Hab jetzt nicht alle Trigger mit im Screenshot, hab ich so nach Schema-F durchexerziert und die CRONs sehen noch so aus wie oben):

                                  8612e3b3-5046-47a1-87e7-569823f8ff4a-grafik.png

                                  Wenn ich mir jetzt noch DP für die Zeit schaffe wäre es dann doch vermutlich schon lauffähig oder? Kann man das ganze script jetzt noch kompakter gestalten?

                                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Mariatschi0815

                                    @paul53 Da hab ich mir ja genau das richtige "Projekt" für den Einstieg gesucht. :sweat_smile:

                                    Ich hab es jetzt folgendermaßen (Hab jetzt nicht alle Trigger mit im Screenshot, hab ich so nach Schema-F durchexerziert und die CRONs sehen noch so aus wie oben):

                                    8612e3b3-5046-47a1-87e7-569823f8ff4a-grafik.png

                                    Wenn ich mir jetzt noch DP für die Zeit schaffe wäre es dann doch vermutlich schon lauffähig oder? Kann man das ganze script jetzt noch kompakter gestalten?

                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @mariatschi0815 Man kann, aber das wird Dich dem Wahnsinn etwas näher bringen (/ironie off). Wie ?
                                    Du baust Dir ein Objekt mit den ganzen Meta-Informationen zusammen und baust eine einzelne Funktion die basierend auf den übergebenen Meta-Informationen die eigentliche(n) Aktione(n) durchführt. So viele verschiedene Sind es ja letztendlich nicht.

                                    Auf diese Art und Weise kannst Du mit genau einem Multi-Trigger alles erwischen.

                                    Solltest Du daran Interesse haben können wir das gemeinsam über Anydesk / Discord zusammen bauen. Das Dir sowas von extern zusammen gebaut wird und Du es nur nutzt halte ich nicht für Gut. Zum erklären über Forum-Posts ist das ganze letztendlich auch zu komplex.

                                    A.

                                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AsgothianA Asgothian

                                      @mariatschi0815 Man kann, aber das wird Dich dem Wahnsinn etwas näher bringen (/ironie off). Wie ?
                                      Du baust Dir ein Objekt mit den ganzen Meta-Informationen zusammen und baust eine einzelne Funktion die basierend auf den übergebenen Meta-Informationen die eigentliche(n) Aktione(n) durchführt. So viele verschiedene Sind es ja letztendlich nicht.

                                      Auf diese Art und Weise kannst Du mit genau einem Multi-Trigger alles erwischen.

                                      Solltest Du daran Interesse haben können wir das gemeinsam über Anydesk / Discord zusammen bauen. Das Dir sowas von extern zusammen gebaut wird und Du es nur nutzt halte ich nicht für Gut. Zum erklären über Forum-Posts ist das ganze letztendlich auch zu komplex.

                                      A.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Mariatschi0815
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @asgothian Das klingt super! Wie ich irgend wann zwischendurch schonmal erwähnt habe (ist sicher in der Menge der Posts untergegangen), möchte ich sowas gerne lernen. Darum auch der Versuch trotz vorhandenem Heizungs-Adapter mir ein Script zu bauen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      355

                                      Online

                                      32.7k

                                      Benutzer

                                      82.4k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe