  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    hat jemand eine Ahnung, wie ich einstellen muss um den Datenaustausch zwischen CMI MODBUS TCP und IOBroker her zu stellen - irgenwie klappte es nicht ....

    Bitte Hilfe ich komme nicht mehr weiter.

    Vielen Dank vorabcmi.png IO1.png IObroker2.png IO1.png modbus.png

    J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      Hallo,

      hat jemand eine Ahnung, wie ich einstellen muss um den Datenaustausch zwischen CMI MODBUS TCP und IOBroker her zu stellen - irgenwie klappte es nicht ....

      Bitte Hilfe ich komme nicht mehr weiter.

      Vielen Dank vorabcmi.png IO1.png IObroker2.png IO1.png modbus.png

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @oliver-panarotto
      Warum sind denn drei Einstellungen der Instanz vorhanden?

      Was genau willst Du damit machen? Ich kenne das Gerät nicht. Willst Du steuern oder Daten lesen?
      Was passiert denn? Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande? Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen.

      Oliver PanarottoO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

        Hallo,

        hat jemand eine Ahnung, wie ich einstellen muss um den Datenaustausch zwischen CMI MODBUS TCP und IOBroker her zu stellen - irgenwie klappte es nicht ....

        Bitte Hilfe ich komme nicht mehr weiter.

        Vielen Dank vorabcmi.png IO1.png IObroker2.png IO1.png modbus.png

        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @oliver-panarotto
        CMI ist immer Master, IOB Slave
        Abfrage aller IP's
        Port 5021
        Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
        Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)

        Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • peterk34P peterk34

          @oliver-panarotto
          CMI ist immer Master, IOB Slave
          Abfrage aller IP's
          Port 5021
          Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
          Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)

          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver Panarotto
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @peterk34
          Vielen Dank schon mal, aber es läuft immer noch nicht ... ich will die AT abholen zum test ....holding register.png CMI4.png modbus3.png

          Was muss ich da für eine Adresse einstellen ?

          Viele Grüsse - und Danke :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @oliver-panarotto
            Warum sind denn drei Einstellungen der Instanz vorhanden?

            Was genau willst Du damit machen? Ich kenne das Gerät nicht. Willst Du steuern oder Daten lesen?
            Was passiert denn? Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande? Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen.

            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver Panarotto
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @joergh
            Vielen Dank für die Antwort ...
            Ich will zum Schluß daten aus dem CMI - in den IO übertragen und um gekehrt .....
            Was passiert .....: so wie ich das sehe er rattert durch .... aber die Daten kommen nicht ....
            "Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande?" : das weiß ich nicht, wie man das sehen kann .....
            "Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen." : ich weiß nicht was Du brauchst um mir zu helfen, bin noch unbeholfen in dem IO-Broker ......

            Viele Grüsse Oli

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

              @joergh
              Vielen Dank für die Antwort ...
              Ich will zum Schluß daten aus dem CMI - in den IO übertragen und um gekehrt .....
              Was passiert .....: so wie ich das sehe er rattert durch .... aber die Daten kommen nicht ....
              "Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande?" : das weiß ich nicht, wie man das sehen kann .....
              "Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen." : ich weiß nicht was Du brauchst um mir zu helfen, bin noch unbeholfen in dem IO-Broker ......

              Viele Grüsse Oli

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @oliver-panarotto
              Hi Oli,

              ob die Verbindung zustande kommt siehst Du an der grünen Farbe der Adapter Instanz.

              7fcef9fe-6ba2-4e22-be95-300bf764d203-grafik.png

              Nun noch die Register eintragen, z.B. so:

              62c2317d-1940-4fcc-ae09-531079e5fe4a-grafik.png

              ...und dann solltest Du Werte erhalten.

              Siehe Objekte:

              5f7e4987-a33c-4852-98bc-0a74183e49a9-grafik.png

              Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JoergH

                @oliver-panarotto
                Hi Oli,

                ob die Verbindung zustande kommt siehst Du an der grünen Farbe der Adapter Instanz.

                7fcef9fe-6ba2-4e22-be95-300bf764d203-grafik.png

                Nun noch die Register eintragen, z.B. so:

                62c2317d-1940-4fcc-ae09-531079e5fe4a-grafik.png

                ...und dann solltest Du Werte erhalten.

                Siehe Objekte:

                5f7e4987-a33c-4852-98bc-0a74183e49a9-grafik.png

                Oliver PanarottoO Offline
                Oliver PanarottoO Offline
                Oliver Panarotto
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @joergh HI Joerg,

                verbunden ist das nicht .... bei mir nun habe ich gesehen was Du meinst ....vebunden NIO.png

                ich habe nachgelesen, das der CMI immer Master ist, daher habe ich unter Generell im IO Master eingegeben und die IP vom CMI.

                Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal

                Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

                J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                  @joergh HI Joerg,

                  verbunden ist das nicht .... bei mir nun habe ich gesehen was Du meinst ....vebunden NIO.png

                  ich habe nachgelesen, das der CMI immer Master ist, daher habe ich unter Generell im IO Master eingegeben und die IP vom CMI.

                  Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal

                  Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @oliver-panarotto Hast Du denn die Geräte ID auch gleich eingestellt? Einmal sehe ich oben Gerät 40 und dann in den ioBroker Einstellungen hast Du 56 genommen...?

                  Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                    @joergh HI Joerg,

                    verbunden ist das nicht .... bei mir nun habe ich gesehen was Du meinst ....vebunden NIO.png

                    ich habe nachgelesen, das der CMI immer Master ist, daher habe ich unter Generell im IO Master eingegeben und die IP vom CMI.

                    Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal

                    Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #9

                    @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

                    Hast du zumindest eine Registereintrag gemacht @JoergH hat dir eine Vorlage gegeben .
                    Mit eine Wilkurlichen Registerabfrage funktioniert nicht wie du oben als Register 1 hast .

                    Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                    Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .

                    98657e7b-b613-44d6-8cbf-4ebaf18b0aad-grafik.png

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @oliver-panarotto Hast Du denn die Geräte ID auch gleich eingestellt? Einmal sehe ich oben Gerät 40 und dann in den ioBroker Einstellungen hast Du 56 genommen...?

                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver Panarotto
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @joergh Hallo,

                      Ja, das ist gleich....
                      In der Anleitung der CMI, steht Port 502 ..... den habe ich auch eingestellt und zum test auch mal Port 5021 ....

                      Und Device ist überallgleich .....

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

                        Hast du zumindest eine Registereintrag gemacht @JoergH hat dir eine Vorlage gegeben .
                        Mit eine Wilkurlichen Registerabfrage funktioniert nicht wie du oben als Register 1 hast .

                        Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                        Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .

                        98657e7b-b613-44d6-8cbf-4ebaf18b0aad-grafik.png

                        Oliver PanarottoO Offline
                        Oliver PanarottoO Offline
                        Oliver Panarotto
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @glasfaser Hallo,
                        ich habe mein Register so eingestellt .....
                        und das andere auf Debuge eingestellt ....

                        vielen Dank register.png

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                          @glasfaser Hallo,
                          ich habe mein Register so eingestellt .....
                          und das andere auf Debuge eingestellt ....

                          vielen Dank register.png

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @oliver-panarotto

                          Nur mal so eine Frage ... ich kenne CMI nicht , ist den das Register richtig !
                          @JoergH hat doch eine Vorlage gegeben , oder ist das nicht das Register dafür.

                          @glasfaser sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                          Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                          Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .

                          Was ist hier mit ... mit dem LOG .

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JoergH

                            @oliver-panarotto
                            Warum sind denn drei Einstellungen der Instanz vorhanden?

                            Was genau willst Du damit machen? Ich kenne das Gerät nicht. Willst Du steuern oder Daten lesen?
                            Was passiert denn? Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande? Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen.

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @Oliver-Panarotto

                            @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                            Ich kenne das Gerät nicht.

                            @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                            die Register eintragen, z.B. so:

                            Stop , das sind nur Beispiele .....

                            @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                            Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal

                            Nochmal , der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst " wird erst Grün , wenn das Register stimmt was abgefragt werden soll und nicht mit einem Phantasiewert von 1 .

                            Hast du überhaupt das richtige Register vorliegen !?

                            Wenn nicht kann dir nur ein User weiterhelfen , der das gleiche hat wie du .
                            @peterk34 schreibt doch davon ..... oder sehe ich das falsch

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @oliver-panarotto

                              Nur mal so eine Frage ... ich kenne CMI nicht , ist den das Register richtig !
                              @JoergH hat doch eine Vorlage gegeben , oder ist das nicht das Register dafür.

                              @glasfaser sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                              Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                              Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .

                              Was ist hier mit ... mit dem LOG .

                              Oliver PanarottoO Offline
                              Oliver PanarottoO Offline
                              Oliver Panarotto
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @glasfaser error1.png error2.png

                              die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........

                              GlasfaserG Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                @glasfaser error1.png error2.png

                                die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @oliver-panarotto

                                Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,

                                das kann man nicht lesen .......

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                  @glasfaser error1.png error2.png

                                  die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........

                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver Panarotto
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @oliver-panarotto anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @oliver-panarotto

                                    Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,

                                    das kann man nicht lesen .......

                                    Oliver PanarottoO Offline
                                    Oliver PanarottoO Offline
                                    Oliver Panarotto
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @glasfaser

                                    Ups, wo finde ich das ?

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                      @glasfaser

                                      Ups, wo finde ich das ?

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @oliver-panarotto

                                      zu CodeTags ...

                                      dp2.gif

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                        @oliver-panarotto anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                        #19

                                        @oliver-panarotto

                                        Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...

                                        Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
                                        du testest es in Holding Register!?

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @oliver-panarotto

                                          zu CodeTags ...

                                          dp2.gif

                                          Oliver PanarottoO Offline
                                          Oliver PanarottoO Offline
                                          Oliver Panarotto
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @glasfaser ```
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.

                                          12
                                          6
                                          Log-Größe: 302.9 KB
                                          
                                          1
                                          Zeit
                                          warn
                                          Nachricht
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
                                          
                                          modbus.0
                                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          683

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe