      peterk34 @Oliver Panarotto last edited by

      @oliver-panarotto
      CMI ist immer Master, IOB Slave
      Abfrage aller IP's
      Port 5021
      Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
      Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)

      Oliver Panarotto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Oliver Panarotto
        Oliver Panarotto @peterk34 last edited by

        @peterk34
        Vielen Dank schon mal, aber es läuft immer noch nicht ... ich will die AT abholen zum test ....holding register.png CMI4.png modbus3.png

        Was muss ich da für eine Adresse einstellen ?

        Viele Grüsse - und Danke 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oliver Panarotto
          Oliver Panarotto @JoergH last edited by

          @joergh
          Vielen Dank für die Antwort ...
          Ich will zum Schluß daten aus dem CMI - in den IO übertragen und um gekehrt .....
          Was passiert .....: so wie ich das sehe er rattert durch .... aber die Daten kommen nicht ....
          "Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande?" : das weiß ich nicht, wie man das sehen kann .....
          "Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen." : ich weiß nicht was Du brauchst um mir zu helfen, bin noch unbeholfen in dem IO-Broker ......

          Viele Grüsse Oli

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JoergH @Oliver Panarotto last edited by

            @oliver-panarotto
            Hi Oli,

            ob die Verbindung zustande kommt siehst Du an der grünen Farbe der Adapter Instanz.

            7fcef9fe-6ba2-4e22-be95-300bf764d203-grafik.png

            Nun noch die Register eintragen, z.B. so:

            62c2317d-1940-4fcc-ae09-531079e5fe4a-grafik.png

            ...und dann solltest Du Werte erhalten.

            Siehe Objekte:

            5f7e4987-a33c-4852-98bc-0a74183e49a9-grafik.png

            Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Oliver Panarotto
              Oliver Panarotto @JoergH last edited by

              @joergh HI Joerg,

              verbunden ist das nicht .... bei mir nun habe ich gesehen was Du meinst ....vebunden NIO.png

              ich habe nachgelesen, das der CMI immer Master ist, daher habe ich unter Generell im IO Master eingegeben und die IP vom CMI.

              Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal

              Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

              J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • J
                JoergH @Oliver Panarotto last edited by

                @oliver-panarotto Hast Du denn die Geräte ID auch gleich eingestellt? Einmal sehe ich oben Gerät 40 und dann in den ioBroker Einstellungen hast Du 56 genommen...?

                Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by Glasfaser

                  @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....

                  Hast du zumindest eine Registereintrag gemacht @JoergH hat dir eine Vorlage gegeben .
                  Mit eine Wilkurlichen Registerabfrage funktioniert nicht wie du oben als Register 1 hast .

                  Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                  Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .

                  98657e7b-b613-44d6-8cbf-4ebaf18b0aad-grafik.png

                  Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Oliver Panarotto
                    Oliver Panarotto @JoergH last edited by

                    @joergh Hallo,

                    Ja, das ist gleich....
                    In der Anleitung der CMI, steht Port 502 ..... den habe ich auch eingestellt und zum test auch mal Port 5021 ....

                    Und Device ist überallgleich .....

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Oliver Panarotto
                      Oliver Panarotto @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser Hallo,
                      ich habe mein Register so eingestellt .....
                      und das andere auf Debuge eingestellt ....

                      vielen Dank register.png

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by

                        @oliver-panarotto

                        Nur mal so eine Frage ... ich kenne CMI nicht , ist den das Register richtig !
                        @JoergH hat doch eine Vorlage gegeben , oder ist das nicht das Register dafür.

                        @glasfaser sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                        Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                        Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .

                        Was ist hier mit ... mit dem LOG .

                        Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @JoergH last edited by

                          @Oliver-Panarotto

                          @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                          Ich kenne das Gerät nicht.

                          @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                          die Register eintragen, z.B. so:

                          Stop , das sind nur Beispiele .....

                          @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                          Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal

                          Nochmal , der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst " wird erst Grün , wenn das Register stimmt was abgefragt werden soll und nicht mit einem Phantasiewert von 1 .

                          Hast du überhaupt das richtige Register vorliegen !?

                          Wenn nicht kann dir nur ein User weiterhelfen , der das gleiche hat wie du .
                          @peterk34 schreibt doch davon ..... oder sehe ich das falsch

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oliver Panarotto
                            Oliver Panarotto @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser error1.png error2.png

                            die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........

                            Glasfaser Oliver Panarotto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by

                              @oliver-panarotto

                              Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,

                              das kann man nicht lesen .......

                              Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Oliver Panarotto
                                Oliver Panarotto @Oliver Panarotto last edited by

                                @oliver-panarotto anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Oliver Panarotto
                                  Oliver Panarotto @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser

                                  Ups, wo finde ich das ?

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by

                                    @oliver-panarotto

                                    zu CodeTags ...

                                    dp2.gif

                                    Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by Glasfaser

                                      @oliver-panarotto

                                      Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...

                                      Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
                                      du testest es in Holding Register!?

                                      Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Oliver Panarotto
                                        Oliver Panarotto @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser ```
                                        modbus.0
                                        2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.

                                        12
                                        6
                                        Log-Größe: 302.9 KB
                                        
                                        1
                                        Zeit
                                        warn
                                        Nachricht
                                        
                                        modbus.0
                                        2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
                                        
                                        modbus.0
                                        2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.0
                                        2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
                                        
                                        modbus.0
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Oliver Panarotto
                                          Oliver Panarotto @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
                                          ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by

                                            @oliver-panarotto

                                            Das ist keine DEBUG ausgabe :

                                            https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9

                                            Hast dz es nicht umgestellt ....

                                            Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            614
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            95
                                            11721
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo