Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @glasfaser :-) ach sorry, falscher Antwort Button... du weißt doch wer gemeint war gg

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
    #52

    @frana120500

    Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......

    ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @frana120500

      Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......

      ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)

      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      @glasfaser
      54f446c4-b68c-45e4-ab07-564b486e4303-image.png

      Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
      Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NWHN NWH

        @glasfaser
        54f446c4-b68c-45e4-ab07-564b486e4303-image.png

        Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
        Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

        Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

        (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .

        Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .

        52dd0005-1ed5-4869-9a90-9616997372ce-grafik.png

        Screenshot´s sind Käse .

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.

          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          @frana120500 Hatte ich auch schon versucht. leider auch nix anders.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

            Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

            (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .

            Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .

            52dd0005-1ed5-4869-9a90-9616997372ce-grafik.png

            Screenshot´s sind Käse .

            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	
            30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value			
            30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value			
            30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value			
            30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value			
            30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value			
            30775	Power		w	int32be	2	1	0		value			
            
            frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • NWHN NWH

              @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	
              30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value			
              30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value			
              30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value			
              30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value			
              30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value			
              30775	Power		w	int32be	2	1	0		value			
              
              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              @nwh

              ich hoffe es liegt nur an der Formatierung, aber deine Register sehen nicht richtig aus.

              Also: Du hast eine neue Instanz gemacht mit einem einzigen Register was zu 100% funktioniert? Meistens ist das Register Betriebsstatus ein 100% Register :-)

              Und damit hast du die Instanz gestartet und sie wird nicht grün?

              Dann muss es an deinem Netzwerk liegen... wobei der Ping ja durchgegangen ist.

              TCP ist weiterhin eingeschaltet auf dem Wechselrichter und Port steht weiterhin auf 502?

              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NWHN NWH

                @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	
                30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value			
                30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value			
                30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value			
                30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value			
                30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value			
                30775	Power		w	int32be	2	1	0		value			
                
                Bulli BultmannB Offline
                Bulli BultmannB Offline
                Bulli Bultmann
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                @nwh Mach mal Screenshots davon. So kann man das schlecht interpretieren.
                Beispiel:
                ba01a28c-a313-4d06-8cf3-e1812cf34d27-grafik.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • frana120500F frana120500

                  @nwh

                  ich hoffe es liegt nur an der Formatierung, aber deine Register sehen nicht richtig aus.

                  Also: Du hast eine neue Instanz gemacht mit einem einzigen Register was zu 100% funktioniert? Meistens ist das Register Betriebsstatus ein 100% Register :-)

                  Und damit hast du die Instanz gestartet und sie wird nicht grün?

                  Dann muss es an deinem Netzwerk liegen... wobei der Ping ja durchgegangen ist.

                  TCP ist weiterhin eingeschaltet auf dem Wechselrichter und Port steht weiterhin auf 502?

                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  @frana120500 So ich habe das Netzwerkkabel getauscht. Das ist mal nicht Schuld.
                  Nochmals eine Instanz mit einem Registereintrag erstellt. Das selbe wie immer geht kurz und disconnecdet wieder.
                  TCP ist eingeschalten und eine fixe Ip vergeben. Port = 502.

                  Anscheinend liegt es wirklich an meinen Netzwerk, keine Ahnung was ich noch versuchen soll.

                  @Bulli-Bultmann
                  Hier der Screenshot.
                  bb9bb542-2153-45cd-b2bb-ed4f36175566-image.png

                  Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    @nwh Modbus ist im WR auch aktiviert? kannst du davon auch mal nen Screen machen bitte. GErne auch ein etwas größerer Ausschnitt

                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NWHN NWH

                      @frana120500 So ich habe das Netzwerkkabel getauscht. Das ist mal nicht Schuld.
                      Nochmals eine Instanz mit einem Registereintrag erstellt. Das selbe wie immer geht kurz und disconnecdet wieder.
                      TCP ist eingeschalten und eine fixe Ip vergeben. Port = 502.

                      Anscheinend liegt es wirklich an meinen Netzwerk, keine Ahnung was ich noch versuchen soll.

                      @Bulli-Bultmann
                      Hier der Screenshot.
                      bb9bb542-2153-45cd-b2bb-ed4f36175566-image.png

                      Bulli BultmannB Offline
                      Bulli BultmannB Offline
                      Bulli Bultmann
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      @nwh Hallo,
                      hast du da vielleicht eine Neue Firmware auf dem WR ? Müsste man im Sunny Portal ja sehen können.

                      Du siehst ja, das es wohl nicht so easy ist. Ich versuche bei solchen Problemen immer die Keyfacts zu prüfen und alles nochmal zu vergleichen. Wenn das nichts bringt, dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Z.B. Netzwerk. Bei mir gab es damals Probleme mit dem IGMP Snooping. Mit einem neuen Switch für 10 Euro war das dann gelöst. Den Lösungsansatz habe ich damals im Photovoltaik Forum gefunden. https://www.photovoltaikforum.com/active-topics/

                      Wie hast du dein System den aufgesetzt ? Raspi oder Nuck oder was ? Viellecht hast du ja ein Backup zum einspielen.
                      Der Modbus - Adapter wird es nicht sein, da der ja bei vielen anderen Nutzern läuft.

                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

                        @nwh Hallo,
                        hast du da vielleicht eine Neue Firmware auf dem WR ? Müsste man im Sunny Portal ja sehen können.

                        Du siehst ja, das es wohl nicht so easy ist. Ich versuche bei solchen Problemen immer die Keyfacts zu prüfen und alles nochmal zu vergleichen. Wenn das nichts bringt, dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Z.B. Netzwerk. Bei mir gab es damals Probleme mit dem IGMP Snooping. Mit einem neuen Switch für 10 Euro war das dann gelöst. Den Lösungsansatz habe ich damals im Photovoltaik Forum gefunden. https://www.photovoltaikforum.com/active-topics/

                        Wie hast du dein System den aufgesetzt ? Raspi oder Nuck oder was ? Viellecht hast du ja ein Backup zum einspielen.
                        Der Modbus - Adapter wird es nicht sein, da der ja bei vielen anderen Nutzern läuft.

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        @NWH Hier mal meine Adaptereinstellungen. Die weichen etwas von deinen ab.

                        Wie hast du die Register eingetragen? Als Holding oder als Input? (Input wäre richtig)

                        Bildschirmfoto 2022-01-03 um 16.50.59.jpg

                        NWHN Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @NWH Hier mal meine Adaptereinstellungen. Die weichen etwas von deinen ab.

                          Wie hast du die Register eingetragen? Als Holding oder als Input? (Input wäre richtig)

                          Bildschirmfoto 2022-01-03 um 16.50.59.jpg

                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          @frana120500 Ja per Input. Habe jetzt die gleichen Adapter Einstellungen wie du.

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @nwh Modbus ist im WR auch aktiviert? kannst du davon auch mal nen Screen machen bitte. GErne auch ein etwas größerer Ausschnitt

                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #64

                            @frana120500

                            96008d0c-e5ce-44e8-8642-528b61c9f5b3-image.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • NWHN NWH

                              @frana120500 Ja per Input. Habe jetzt die gleichen Adapter Einstellungen wie du.

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                              #65

                              @nwh und Modbus ist auch aktiviert auf dem WR?

                              Ansonsten wüsste ich aktuell nicht was es sein könnte. Bei mir laufen 5 Instanzen mit der 3.4.17 ohne Probleme.

                              Hast du mal geguckt ob was anderes den Port vielleicht belegt? Fakt ist, dass dein WR nicht erreichbar ist.

                              Woraus besteht dein Netzwerk? Nur ne Fritzbox oder Ähnliches oder ist da mehr vorhanden?

                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @NWH Hier mal meine Adaptereinstellungen. Die weichen etwas von deinen ab.

                                Wie hast du die Register eingetragen? Als Holding oder als Input? (Input wäre richtig)

                                Bildschirmfoto 2022-01-03 um 16.50.59.jpg

                                Bulli BultmannB Offline
                                Bulli BultmannB Offline
                                Bulli Bultmann
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                @frana120500 Hallo,

                                im Log von nwh steht Error Timeout 2000. Da wird irgendetwas mit dem Netzwerk oder dem WR faul sein,wenn der WR denn nicht antwortet. Ich hatte die Firmware und IGMP Snooping ja schon angesprochen.

                                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @nwh und Modbus ist auch aktiviert auf dem WR?

                                  Ansonsten wüsste ich aktuell nicht was es sein könnte. Bei mir laufen 5 Instanzen mit der 3.4.17 ohne Probleme.

                                  Hast du mal geguckt ob was anderes den Port vielleicht belegt? Fakt ist, dass dein WR nicht erreichbar ist.

                                  Woraus besteht dein Netzwerk? Nur ne Fritzbox oder Ähnliches oder ist da mehr vorhanden?

                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #67

                                  @frana120500 Ich auch nicht mehr, ich tippe aufs Netzwerk.
                                  Iob läuft auf der Synology im Docker, Netzwerkkomponenten sind alle von Unifi.

                                  Ja anscheinend muss es ein Problem geben mit dem Netzwerk aber ich weiß nicht was es sein kann.
                                  Ich habe eine neue UDM Pro Seit kurzem, ich stelle eventuell nochmals kurz auf die USG und den Cloudkey um. Vielleicht liegt es da irgendwo daran.

                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

                                    @frana120500 Hallo,

                                    im Log von nwh steht Error Timeout 2000. Da wird irgendetwas mit dem Netzwerk oder dem WR faul sein,wenn der WR denn nicht antwortet. Ich hatte die Firmware und IGMP Snooping ja schon angesprochen.

                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    @bulli-bultmann IGMP Snooping ist aktiviert. Firmware sollte auch die neueste.

                                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • NWHN NWH

                                      @frana120500 Ich auch nicht mehr, ich tippe aufs Netzwerk.
                                      Iob läuft auf der Synology im Docker, Netzwerkkomponenten sind alle von Unifi.

                                      Ja anscheinend muss es ein Problem geben mit dem Netzwerk aber ich weiß nicht was es sein kann.
                                      Ich habe eine neue UDM Pro Seit kurzem, ich stelle eventuell nochmals kurz auf die USG und den Cloudkey um. Vielleicht liegt es da irgendwo daran.

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                      #69

                                      @nwh ok, jetzt kommen wir der Sache schon näher.

                                      Kann dein Iobroker Docker Container vielleicht nicht rauskommunizieren.

                                      du hast oben mal einen nmap Befehl abgesetzt... den hast du sicherlich von der Konsole deiner VM abgesetzt, richtig? Wenn ja, bringt das nix, da dein Iobroker ja nicht in der VM liegt, sondern im Docker Container.

                                      War dein IoBroker schon immer im Docker? Also auch als es mit Modbus schonmal funktioniert hat?

                                      HomoranH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @nwh ok, jetzt kommen wir der Sache schon näher.

                                        Kann dein Iobroker Docker Container vielleicht nicht rauskommunizieren.

                                        du hast oben mal einen nmap Befehl abgesetzt... den hast du sicherlich von der Konsole deiner VM abgesetzt, richtig? Wenn ja, bringt das nix, da dein Iobroker ja nicht in der VM liegt, sondern im Docker Container.

                                        War dein IoBroker schon immer im Docker? Also auch als es mit Modbus schonmal funktioniert hat?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #70

                                        @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                                        Kann dein Iobroker Docker Container vielleicht nicht rauskommunizieren.

                                        :+1:

                                        Ich kenne mich mit Containerschiffen nicht aus, aber das war mein allererster Gedanke

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • NWHN NWH

                                          @bulli-bultmann IGMP Snooping ist aktiviert. Firmware sollte auch die neueste.

                                          Bulli BultmannB Offline
                                          Bulli BultmannB Offline
                                          Bulli Bultmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @nwh Bei Unifi bin ich raus, habe selber alles von der Fritte. Aber probier mal testweise IGMP Snooping zu deaktivieren.

                                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          710

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe