Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sonoff NSPanel

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    211

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Sonoff NSPanel

Sonoff NSPanel

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
1.5k Posts 78 Posters 636.1k Views 80 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T tklein

    Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂

    gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?

    Bsp:

    Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
    Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.

    Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?

    Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?

    Grüße
    Thomas

    J Offline
    J Offline
    joBr99
    wrote on last edited by joBr99
    #1518

    @tklein said in Sonoff NSPanel:

    Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?

    Es gibt Buttons an den Kanten, du kannst somit von den Kanten rein swipen, mehr geht nicht.

    1 Reply Last reply
    0
    • T TT-Tom

      @armilar @joBr99

      eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.

      case 'bNext':
                 var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                 pageId = pageNum;
                 UnsubscribeWatcher();
                 GeneratePage(config.pages[pageId]);
                 break;
             case 'bPrev':
                 var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                 pageId = pageNum;
                 UnsubscribeWatcher();
                 if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                     //update pageID
                     for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                         if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                             pageId = i;
                             break;
                         }
                     }
                     GeneratePage(activePage.parent);
                 }
                 else {
                     GeneratePage(config.pages[pageId]);
                 }
                 break;
      
      
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      wrote on last edited by Armilar
      #1519

      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:

      @armilar @joBr99

      eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.

      case 'bNext':
                 var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                 pageId = pageNum;
                 UnsubscribeWatcher();
                 GeneratePage(config.pages[pageId]);
                 break;
             case 'bPrev':
                 var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                 pageId = pageNum;
                 UnsubscribeWatcher();
                 if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                     //update pageID
                     for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                         if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                             pageId = i;
                             break;
                         }
                     }
                     GeneratePage(activePage.parent);
                 }
                 else {
                     GeneratePage(config.pages[pageId]);
                 }
                 break;
      
      

      Müsste ich selbst nachsehen. Mit der Navigation habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Die hat Grrzzz für die Subpage-Logik verändert. Eigentlich kann es auch nur damit zusammenhängen.

      Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • T tklein

        Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂

        gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?

        Bsp:

        Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
        Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.

        Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?

        Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?

        Grüße
        Thomas

        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        wrote on last edited by
        #1520

        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:

        Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂

        gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?

        Bsp:

        Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
        Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.

        Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?

        Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?

        Grüße
        Thomas

        Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
        Nein, bislang nicht.

        Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.

        Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        T 1 Reply Last reply
        0
        • ArmilarA Armilar

          @tklein sagte in Sonoff NSPanel:

          Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂

          gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?

          Bsp:

          Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
          Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.

          Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?

          Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?

          Grüße
          Thomas

          Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
          Nein, bislang nicht.

          Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.

          T Offline
          T Offline
          tklein
          wrote on last edited by
          #1521

          Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
          Nein, bislang nicht.
          --> ist das geplant?

          Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
          --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂

          ArmilarA 1 Reply Last reply
          0
          • T tklein

            Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
            Nein, bislang nicht.
            --> ist das geplant?

            Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
            --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂

            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            wrote on last edited by
            #1522

            @tklein sagte in Sonoff NSPanel:

            Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
            Nein, bislang nicht.
            --> ist das geplant?

            Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
            --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂

            Zu 1) bislang gab es die Anforderung nicht 😉 , also nein.

            Zu 2) Man könnte die Struktur bestimmt in einen Datenpunkt schreiben, aktuell nicht...

            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Reply Last reply
            0
            • ArmilarA Armilar

              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

              Hallo,

              ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

              ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
              soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

              jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
              das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
              die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
              ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

              was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

              ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

              auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

              ich würde mich über tips freuen

              sirtwist672

              Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

              Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

              Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

              S Offline
              S Offline
              sirtwist672
              wrote on last edited by
              #1523

              @armilar said in Sonoff NSPanel:

              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

              Hallo,

              ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

              ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
              soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

              jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
              das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
              die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
              ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

              was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

              ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

              auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

              ich würde mich über tips freuen

              sirtwist672

              Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

              Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

              Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

              Hallo

              ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
              ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
              z.B.
              mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
              mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
              mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
              mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
              das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
              wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

              würde mich über eine Anpassung freuen

              sirtwist

              ArmilarA 1 Reply Last reply
              0
              • S sirtwist672

                @armilar said in Sonoff NSPanel:

                @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                Hallo,

                ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                ich würde mich über tips freuen

                sirtwist672

                Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                Hallo

                ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                z.B.
                mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                würde mich über eine Anpassung freuen

                sirtwist

                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                wrote on last edited by Armilar
                #1524

                @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                @armilar said in Sonoff NSPanel:

                @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                Hallo,

                ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                ich würde mich über tips freuen

                sirtwist672

                Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                Hallo

                ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                z.B.
                mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                würde mich über eine Anpassung freuen

                sirtwist

                Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                S 1 Reply Last reply
                0
                • ArmilarA Armilar

                  @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                  @armilar said in Sonoff NSPanel:

                  @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                  Hallo,

                  ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                  ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                  soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                  jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                  das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                  die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                  ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                  was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                  ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                  auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                  ich würde mich über tips freuen

                  sirtwist672

                  Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                  Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                  Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                  Hallo

                  ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                  ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                  z.B.
                  mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                  mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                  mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                  mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                  das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                  wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                  würde mich über eine Anpassung freuen

                  sirtwist

                  Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                  Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                  S Offline
                  S Offline
                  sirtwist672
                  wrote on last edited by
                  #1525

                  @armilar said in Sonoff NSPanel:

                  @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                  @armilar said in Sonoff NSPanel:

                  @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                  Hallo,

                  ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                  ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                  soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                  jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                  das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                  die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                  ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                  was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                  ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                  auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                  ich würde mich über tips freuen

                  sirtwist672

                  Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                  Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                  Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                  Hallo

                  ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                  ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                  z.B.
                  mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                  mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                  mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                  mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                  das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                  wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                  würde mich über eine Anpassung freuen

                  sirtwist

                  Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                  Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                  Hallo

                  ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                  sirtwist672

                  ArmilarA 1 Reply Last reply
                  0
                  • S sirtwist672

                    @armilar said in Sonoff NSPanel:

                    @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                    @armilar said in Sonoff NSPanel:

                    @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                    Hallo,

                    ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                    ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                    soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                    jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                    das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                    die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                    ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                    was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                    ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                    auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                    ich würde mich über tips freuen

                    sirtwist672

                    Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                    Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                    Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                    Hallo

                    ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                    ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                    z.B.
                    mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                    mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                    mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                    mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                    das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                    wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                    würde mich über eine Anpassung freuen

                    sirtwist

                    Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                    Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                    Hallo

                    ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                    sirtwist672

                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    wrote on last edited by Armilar
                    #1526

                    @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                    @armilar said in Sonoff NSPanel:

                    @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                    @armilar said in Sonoff NSPanel:

                    @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                    Hallo,

                    ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                    ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                    soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                    jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                    das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                    die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                    ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                    was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                    ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                    auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                    ich würde mich über tips freuen

                    sirtwist672

                    Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                    Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                    Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                    Hallo

                    ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                    ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                    z.B.
                    mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                    mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                    mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                    mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                    das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                    wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                    würde mich über eine Anpassung freuen

                    sirtwist

                    Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                    Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                    Hallo

                    ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                    sirtwist672

                    Habe ich mir schon gedacht.

                    Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                    1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                    2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                    Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                    Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                    Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ArmilarA 1 Reply Last reply
                    0
                    • ArmilarA Armilar

                      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                      @armilar said in Sonoff NSPanel:

                      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                      @armilar said in Sonoff NSPanel:

                      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                      Hallo,

                      ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                      ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                      soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                      jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                      das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                      die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                      ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                      was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                      ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                      auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                      ich würde mich über tips freuen

                      sirtwist672

                      Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                      Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                      Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                      Hallo

                      ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                      ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                      z.B.
                      mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                      mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                      mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                      mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                      das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                      wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                      würde mich über eine Anpassung freuen

                      sirtwist

                      Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                      Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                      Hallo

                      ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                      sirtwist672

                      Habe ich mir schon gedacht.

                      Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                      1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                      2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                      Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                      Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      wrote on last edited by Armilar
                      #1527

                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                      @armilar said in Sonoff NSPanel:

                      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                      @armilar said in Sonoff NSPanel:

                      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                      Hallo,

                      ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                      ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                      soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                      jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                      das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                      die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                      ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                      was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                      ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                      auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                      ich würde mich über tips freuen

                      sirtwist672

                      Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                      Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                      Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                      Hallo

                      ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                      ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                      z.B.
                      mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                      mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                      mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                      mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                      das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                      wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                      würde mich über eine Anpassung freuen

                      sirtwist

                      Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                      Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                      Hallo

                      ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                      sirtwist672

                      Habe ich mir schon gedacht.

                      Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                      1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                      2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                      Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                      Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                      Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                      Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • ArmilarA Armilar

                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                        @armilar said in Sonoff NSPanel:

                        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                        @armilar said in Sonoff NSPanel:

                        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                        Hallo,

                        ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                        ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                        soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                        jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                        das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                        die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                        ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                        was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                        ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                        auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                        ich würde mich über tips freuen

                        sirtwist672

                        Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                        Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                        Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                        Hallo

                        ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                        ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                        z.B.
                        mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                        mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                        mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                        mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                        das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                        wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                        würde mich über eine Anpassung freuen

                        sirtwist

                        Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                        Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                        Hallo

                        ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                        sirtwist672

                        Habe ich mir schon gedacht.

                        Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                        1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                        2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                        Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                        Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                        Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                        S Offline
                        S Offline
                        sirtwist672
                        wrote on last edited by
                        #1528

                        @armilar said in Sonoff NSPanel:

                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                        @armilar said in Sonoff NSPanel:

                        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                        @armilar said in Sonoff NSPanel:

                        @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                        Hallo,

                        ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                        ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                        soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                        jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                        das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                        die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                        ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                        was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                        ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                        auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                        ich würde mich über tips freuen

                        sirtwist672

                        Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                        Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                        Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                        Hallo

                        ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                        ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                        z.B.
                        mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                        mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                        mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                        mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                        das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                        wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                        würde mich über eine Anpassung freuen

                        sirtwist

                        Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                        Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                        Hallo

                        ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                        sirtwist672

                        Habe ich mir schon gedacht.

                        Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                        1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                        2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                        Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                        Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                        Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                        Hallo

                        die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                        mit der ich arbeiten könnte

                        sirtwist672

                        ArmilarA 1 Reply Last reply
                        0
                        • S sirtwist672

                          @armilar said in Sonoff NSPanel:

                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          @armilar said in Sonoff NSPanel:

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          @armilar said in Sonoff NSPanel:

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          Hallo,

                          ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                          ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                          soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                          jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                          das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                          die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                          ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                          was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                          ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                          auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                          ich würde mich über tips freuen

                          sirtwist672

                          Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                          Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                          Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                          Hallo

                          ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                          ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                          z.B.
                          mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                          mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                          mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                          mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                          das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                          wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                          würde mich über eine Anpassung freuen

                          sirtwist

                          Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                          Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                          Hallo

                          ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                          sirtwist672

                          Habe ich mir schon gedacht.

                          Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                          1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                          2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                          Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                          Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                          Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                          Hallo

                          die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                          mit der ich arbeiten könnte

                          sirtwist672

                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          wrote on last edited by
                          #1529

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          @armilar said in Sonoff NSPanel:

                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          @armilar said in Sonoff NSPanel:

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          @armilar said in Sonoff NSPanel:

                          @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                          Hallo,

                          ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                          ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                          soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                          jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                          das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                          die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                          ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                          was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                          ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                          auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                          ich würde mich über tips freuen

                          sirtwist672

                          Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                          Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                          Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                          Hallo

                          ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                          ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                          z.B.
                          mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                          mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                          mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                          mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                          das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                          wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                          würde mich über eine Anpassung freuen

                          sirtwist

                          Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                          Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                          Hallo

                          ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                          sirtwist672

                          Habe ich mir schon gedacht.

                          Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                          1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                          2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                          Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                          Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                          Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                          Hallo

                          die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                          mit der ich arbeiten könnte

                          sirtwist672

                          Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...

                          Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ArmilarA 1 Reply Last reply
                          0
                          • ArmilarA Armilar

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            Hallo,

                            ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                            ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                            soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                            jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                            das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                            die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                            ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                            was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                            ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                            auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                            ich würde mich über tips freuen

                            sirtwist672

                            Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                            Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                            Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                            Hallo

                            ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                            ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                            z.B.
                            mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                            mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                            mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                            mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                            das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                            wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                            würde mich über eine Anpassung freuen

                            sirtwist

                            Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                            Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                            Hallo

                            ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                            sirtwist672

                            Habe ich mir schon gedacht.

                            Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                            1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                            2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                            Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                            Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                            Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                            Hallo

                            die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                            mit der ich arbeiten könnte

                            sirtwist672

                            Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...

                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            wrote on last edited by Armilar
                            #1530

                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                            @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                            Hallo,

                            ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                            ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                            soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                            jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                            das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                            die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                            ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                            was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                            ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                            auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                            ich würde mich über tips freuen

                            sirtwist672

                            Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                            Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                            Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                            Hallo

                            ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                            ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                            z.B.
                            mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                            mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                            mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                            mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                            das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                            wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                            würde mich über eine Anpassung freuen

                            sirtwist

                            Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                            Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                            Hallo

                            ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                            sirtwist672

                            Habe ich mir schon gedacht.

                            Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                            1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                            2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                            Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                            Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                            Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                            Hallo

                            die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                            mit der ich arbeiten könnte

                            sirtwist672

                            Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...

                            TS-Skript v.3.4.0.5

                            So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!

                            853150c2-94f6-4c07-8d00-2edabf1ae6ec-image.png

                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts

                            • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
                            • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:

                            0c3847b7-a599-4b73-90b1-a91c214e3f32-image.png

                            Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
                            a48e1d15-a0c0-478a-a27a-5f82d63ae94f-image.png

                            Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...

                            aefd0e33-39e7-4d94-97d4-b88da2cd7044-image.png


                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <variables>
                            <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
                            <field name="oid">default</field>
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
                            <field name="oid">default</field>
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="OID3">
                            <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
                            <field name="oid">default</field>
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="OID4">
                            <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
                            <field name="oid">default</field>
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                            <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
                            <value name="CONDITION">
                            <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
                            <field name="ATTR">common.name</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="CASECONDITION0">
                            <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
                            <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
                            <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
                            <field name="NUM">2</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="CASECONDITION3">
                            <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
                            <field name="TEXT">Vacation</field>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE3">
                            <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
                            <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
                            <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
                            ">
                            <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
                            <next>
                            <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">Object ID</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
                            <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
                            <field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
                            <mutation items="2"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
                            <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
                            <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>

                            Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!

                            export const config: Config = {
                                ...
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                            

                            Falls noch Fragen, dann einfach fragen 😉

                            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • ArmilarA Armilar

                              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                              @armilar said in Sonoff NSPanel:

                              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

                              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                              @armilar said in Sonoff NSPanel:

                              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                              @armilar said in Sonoff NSPanel:

                              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:

                              Hallo,

                              ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:

                              ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                              soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.

                              jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                              das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                              die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                              ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.

                              was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes

                              ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.

                              auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.

                              ich würde mich über tips freuen

                              sirtwist672

                              Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.

                              Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?

                              Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]

                              Hallo

                              ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                              ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                              z.B.
                              mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                              mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                              mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                              mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                              das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                              wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren

                              würde mich über eine Anpassung freuen

                              sirtwist

                              Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...

                              Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.

                              Hallo

                              ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen

                              sirtwist672

                              Habe ich mir schon gedacht.

                              Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:

                              1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                              2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).

                              Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?

                              Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.

                              Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.

                              Hallo

                              die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                              mit der ich arbeiten könnte

                              sirtwist672

                              Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...

                              TS-Skript v.3.4.0.5

                              So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!

                              853150c2-94f6-4c07-8d00-2edabf1ae6ec-image.png

                              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts

                              • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
                              • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:

                              0c3847b7-a599-4b73-90b1-a91c214e3f32-image.png

                              Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
                              a48e1d15-a0c0-478a-a27a-5f82d63ae94f-image.png

                              Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...

                              aefd0e33-39e7-4d94-97d4-b88da2cd7044-image.png


                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                              <variables>
                              <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
                              <field name="oid">default</field>
                              </shadow>
                              <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
                              <field name="oid">default</field>
                              </shadow>
                              <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                              <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
                              <field name="oid">default</field>
                              </shadow>
                              <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="OID4">
                              <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
                              <field name="oid">default</field>
                              </shadow>
                              <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                              <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
                              <value name="CONDITION">
                              <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
                              <field name="ATTR">common.name</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="CASECONDITION0">
                              <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
                              <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
                              <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
                              <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="CASECONDITION3">
                              <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
                              <field name="TEXT">Vacation</field>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="CASE3">
                              <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
                              <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
                              <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
                              ">
                              <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
                              <next>
                              <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">Object ID</field>
                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
                              <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
                              <field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
                              <mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
                              <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
                              <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>

                              Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!

                              export const config: Config = {
                                  ...
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                              

                              Falls noch Fragen, dann einfach fragen 😉

                              S Offline
                              S Offline
                              Snoopylix
                              wrote on last edited by
                              #1531

                              Hallo liebe Gemeinde.
                              Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
                              Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
                              Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
                              Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
                              Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
                              Funktioniert auch wunderbar.
                              Jetzt zu meiner Frage.....
                              Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
                              Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
                              Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
                              Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?

                              LG Jürgen

                              2022-09-20_15-24-04.png

                              ArmilarA 1 Reply Last reply
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                Julez318
                                wrote on last edited by Julez318
                                #1532

                                @Armilar
                                Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                                Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                                Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?

                                ArmilarA 2 Replies Last reply
                                0
                                • S Snoopylix

                                  Hallo liebe Gemeinde.
                                  Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
                                  Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
                                  Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
                                  Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
                                  Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
                                  Funktioniert auch wunderbar.
                                  Jetzt zu meiner Frage.....
                                  Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
                                  Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
                                  Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
                                  Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?

                                  LG Jürgen

                                  2022-09-20_15-24-04.png

                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  wrote on last edited by Armilar
                                  #1533

                                  @snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:

                                  Hallo liebe Gemeinde.
                                  Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
                                  Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
                                  Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
                                  Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
                                  Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
                                  Funktioniert auch wunderbar.
                                  Jetzt zu meiner Frage.....
                                  Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
                                  Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
                                  Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
                                  Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?

                                  LG Jürgen

                                  2022-09-20_15-24-04.png

                                  Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:

                                  if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                       bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                  } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                       bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                  } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                       bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                  } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                       bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                  } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                       bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                  }
                                  

                                  Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat

                                  Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  C S 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • J Julez318

                                    @Armilar
                                    Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                                    Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                                    Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?

                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    wrote on last edited by
                                    #1534

                                    @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:

                                    @Armilar
                                    Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                                    Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                                    Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?

                                    Nee im Prinzip nicht. Was helfen könnte wäre der Button.

                                    6ba4c545-6823-432c-9f55-862863400db2-image.png

                                    Ansonsten würde es ja sicherlich eine Fehlermeldung geben. Wenn die Datenpunkte bereits existieren, dann gibt es Warnungen, dass die Datenpunkte bereits existieren.

                                    Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • J Julez318

                                      @Armilar
                                      Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                                      Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                                      Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?

                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      wrote on last edited by
                                      #1535

                                      @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:

                                      @Armilar
                                      Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                                      Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                                      Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?

                                      Kleine Korrektur -

                                      7cf4ec80-c952-497c-bf7e-01c7c5e0c5bb-image.png

                                      Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      J 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ArmilarA Armilar

                                        @snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:

                                        Hallo liebe Gemeinde.
                                        Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
                                        Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
                                        Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
                                        Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
                                        Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
                                        Funktioniert auch wunderbar.
                                        Jetzt zu meiner Frage.....
                                        Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
                                        Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
                                        Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
                                        Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?

                                        LG Jürgen

                                        2022-09-20_15-24-04.png

                                        Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:

                                        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                             bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                             bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                             bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                             bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                             bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                        }
                                        

                                        Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        carlos
                                        wrote on last edited by
                                        #1536

                                        @armilar
                                        Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                                        Gruß

                                        Carlo

                                        ArmilarA 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • C carlos

                                          @armilar
                                          Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                                          Gruß

                                          Carlo

                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          wrote on last edited by Armilar
                                          #1537

                                          @carlos sagte in Sonoff NSPanel:

                                          @armilar
                                          Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                                          Gruß

                                          Carlo

                                          was meinst du mit zu kurz?

                                          Bei mir wird es angezeigt:
                                          3867a717-1b70-4b4d-8595-ae1bd77f3ebc-image.png

                                          Ist zwar ein Bild von der EMU aber aktuell im Original genauso.

                                          27a103de-e83a-4bdd-9b4e-f57ed5127955-image.png
                                          efb04e7a-4cc0-4d7d-952f-de0da8397caa-image.png

                                          Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ArmilarA 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          80

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe