Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] zigbee update - Configuration is not consistent

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    526

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    854

[gelöst] zigbee update - Configuration is not consistent

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fiddle

    Hallo zusammen.
    "Eigentlich" will ich ja mal den ganzen iob auf aktuellen Stand bringen (hüstel, never touch a running system, ist schon etwas älter), wichtigste Aufgabe die er hat: zigbee...das muss laufen.
    Setup: Proxmox auf NUC, darauf eine ubuntu VM für iob. Schnurrt alles. Aber wo man jetzt mal Zeit hat, müsste man ja mal...

    Node.js: v14.6.0
    NPM: 6.14.6
    Admin 4.1.1
    Div. Adapter sind etwas (ähm...) outdated.
    Zigbee ist 1.3.0

    Erster Versuch war: VM sichern (immer gut!), dann "alles" updaten. Danach ging zigbee nicht (gleiches Problem wie unten). Also VM restore (backup ist immer gut, sag ich ja!) statt viel zu fummeln.

    Zweiter Versuch: erstmal nur den Zigbee Adapter von 1.3.0 auf 1.6.6 aktualisieren. Danach geht's auch nicht. Das sind die Fehler:

    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.578	error	(1981) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.578	error	(1981) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.577	error	(1981) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.404	info	(1981) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.393	debug	(1981) Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.393	info	(1981) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.392	info	(1981) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.390	error	(1981) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.389	error	(1981) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.389	error	(1981) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Channel List: configured=25, adapter=25
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Network Key: configured=157658743a125987452f561480047b21, adapter=157658743a125987452f561480047b21
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Extended PAN ID: configured=00124b0009d80909, adapter=88e5eabc5631e1f9
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.300	error	(1981) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.232	debug	(1981) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_12_23-18_59_45.tar.gz success
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.078	info	(1981) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.989	debug	(1981) Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.988	info	(1981) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.952	debug	(1981) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[25],"networkKey":[21,118,88,116,58,18,89,135,69,47,86,20,128,4,12
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.932	info	(1981) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.6.0, js-controller: 3.1.6
    

    Dieses "configuration is not consistent" führt zu einigen g**gle Treffern, aber ich werd' nicht schlau draus.

    Wenn ich im aktualisierten Adapter 1.6.6 in die Einstellungen gehe sind die alle wie im nicht-aktualisierten Adapter 1.3.0

    Aber im Log:

    • Werte für <Channel List> und <Network Key> stimmen überein.
    • <Extended PAN ID> - hier stimmt was nicht. Ich hab' da "dddddddddddddddd" (16x d) in meiner 1.3.0 Maske stehen (und eben auch nach dem Update in der 1.6.6 Maske.
      Woher kommen die völlig anderen "configured=0012..." und und "adapter=88e5..." Werte?
    • <PAN ID: configured=6754> ist "mein" Wert aus dem 1.3.0; warum soll der jetzt 6755 sein?

    Entschuldigt wenn das total banal ist... aber ich finde einfach keine step-by-step Anleitung (mehr) wie ich hier das Update "problemfrei" durchführe.

    Frohe Tage!

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
    #2

    @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) Please update configuration to prevent further issues.                           
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Channel List: configured=25, adapter=25
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Network Key: configured=157658743a125987452f561480047b21, adapter=157658743a125987452f561480047b21                                 
    zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Extended PAN ID: configured=00124b0009d80909, adapter=88e5eabc5631e1f9                                                                                                                                                                            zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
    

    Trag die Werte nach. 16xD ist z. b. Mist.

    Das ganze System ist aber schwer hinterher. nodeJS ist aktuell z. B. bei Version 14.18.2

    Ich würde da viel weiter 'unten' im System anfangen.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Thomas BraunT Thomas Braun

      @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

      zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) Please update configuration to prevent further issues.                           
      zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Channel List: configured=25, adapter=25
      zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Network Key: configured=157658743a125987452f561480047b21, adapter=157658743a125987452f561480047b21                                 
      zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Extended PAN ID: configured=00124b0009d80909, adapter=88e5eabc5631e1f9                                                                                                                                                                            zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
      

      Trag die Werte nach. 16xD ist z. b. Mist.

      Das ganze System ist aber schwer hinterher. nodeJS ist aktuell z. B. bei Version 14.18.2

      Ich würde da viel weiter 'unten' im System anfangen.

      F Offline
      F Offline
      fiddle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      "never touch..." - wenn's mit 1.3.0 mit 16xD funktioniert, warum ändern? Ich will nicht das ganze Zeugs neu anlernen müssen wenn irgendwie vermeidbar. Lieber würde ich doch dem Adapter 1.6.6 beipulen gefälligst so zu tun wie sein Vorgänger es momentan kann. Why change?

      "weiter unten anfangen" - war ja mein erster Versuch und bleibt das Ziel der Übung. Aber da ich dieses Zigbee-Problem habe unabhängig davon ob ich erst alles andere update oder nicht würde ich gern erst sicher sein wie das Zigbee update richtig zu machen ist, bevor ich zig Mal "restore" mache weil ich immer wieder gegen diesen Fehler laufe.

      Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F fiddle

        "never touch..." - wenn's mit 1.3.0 mit 16xD funktioniert, warum ändern? Ich will nicht das ganze Zeugs neu anlernen müssen wenn irgendwie vermeidbar. Lieber würde ich doch dem Adapter 1.6.6 beipulen gefälligst so zu tun wie sein Vorgänger es momentan kann. Why change?

        "weiter unten anfangen" - war ja mein erster Versuch und bleibt das Ziel der Übung. Aber da ich dieses Zigbee-Problem habe unabhängig davon ob ich erst alles andere update oder nicht würde ich gern erst sicher sein wie das Zigbee update richtig zu machen ist, bevor ich zig Mal "restore" mache weil ich immer wieder gegen diesen Fehler laufe.

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
        #4

        @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

        "never touch..."

        Ist bullshit.

        16xD war schon immer falsch und sollte durch was individuelles ersetzt werden. Sonst spuckt dir der Nachbar mit der gleichen 'never touch'-Attitüde mit seinem 16xD-Netzwerk in die Suppe.

        Ist halt jetzt die Chance den Fehler zu beheben.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Thomas BraunT Thomas Braun

          @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

          "never touch..."

          Ist bullshit.

          16xD war schon immer falsch und sollte durch was individuelles ersetzt werden. Sonst spuckt dir der Nachbar mit der gleichen 'never touch'-Attitüde mit seinem 16xD-Netzwerk in die Suppe.

          Ist halt jetzt die Chance den Fehler zu beheben.

          F Offline
          F Offline
          fiddle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          Der nächste Spucker wohnt meilenweit weg.

          Aber das ist doch hier echt nicht die Frage, oder? Ich habe den Adapter nicht gebeten mich zu "attitüdisieren" (ich würde, frei nach den Ärzten glaube ich, mal sagen: der weiß hoffentlich nicht mal was Attitüde heißt ;-) )

          Das Problem liegt doch vermutlich nicht (nicht nur?) an 16xD - oder ist der Adapter seit einer bestimmten Version >1.3.0 "belehrendes Attitüdenmoralapostel"? Was macht 16xD technisch zu 16x irgendwas gewürfeltes für einen Unterschied? Ist byte nicht einfach byte? 16xD ist auch eine "zufällige" Wahl aus dem "Hex-Raum". Ich fürchte ja: egal was ich da jetzt eintrage (und dann alles neu anlerne - na danke...), das "Problem" ist damit vielleicht nur für diesen Schritt behoben. Muss ja einen Grund (jenseits von 16xD ? ) geben warum das update nicht einfach ein update ist.

          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fiddle

            Der nächste Spucker wohnt meilenweit weg.

            Aber das ist doch hier echt nicht die Frage, oder? Ich habe den Adapter nicht gebeten mich zu "attitüdisieren" (ich würde, frei nach den Ärzten glaube ich, mal sagen: der weiß hoffentlich nicht mal was Attitüde heißt ;-) )

            Das Problem liegt doch vermutlich nicht (nicht nur?) an 16xD - oder ist der Adapter seit einer bestimmten Version >1.3.0 "belehrendes Attitüdenmoralapostel"? Was macht 16xD technisch zu 16x irgendwas gewürfeltes für einen Unterschied? Ist byte nicht einfach byte? 16xD ist auch eine "zufällige" Wahl aus dem "Hex-Raum". Ich fürchte ja: egal was ich da jetzt eintrage (und dann alles neu anlerne - na danke...), das "Problem" ist damit vielleicht nur für diesen Schritt behoben. Muss ja einen Grund (jenseits von 16xD ? ) geben warum das update nicht einfach ein update ist.

            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
            #6

            @fiddle

            Dann lass es halt so falsch.
            Aber halt nicht wundern, wenn das falsch aufgesetzte Zeuch dann auch 'falsch' reagiert.

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fiddle

              Hallo zusammen.
              "Eigentlich" will ich ja mal den ganzen iob auf aktuellen Stand bringen (hüstel, never touch a running system, ist schon etwas älter), wichtigste Aufgabe die er hat: zigbee...das muss laufen.
              Setup: Proxmox auf NUC, darauf eine ubuntu VM für iob. Schnurrt alles. Aber wo man jetzt mal Zeit hat, müsste man ja mal...

              Node.js: v14.6.0
              NPM: 6.14.6
              Admin 4.1.1
              Div. Adapter sind etwas (ähm...) outdated.
              Zigbee ist 1.3.0

              Erster Versuch war: VM sichern (immer gut!), dann "alles" updaten. Danach ging zigbee nicht (gleiches Problem wie unten). Also VM restore (backup ist immer gut, sag ich ja!) statt viel zu fummeln.

              Zweiter Versuch: erstmal nur den Zigbee Adapter von 1.3.0 auf 1.6.6 aktualisieren. Danach geht's auch nicht. Das sind die Fehler:

              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.578	error	(1981) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.578	error	(1981) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.577	error	(1981) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.404	info	(1981) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.393	debug	(1981) Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.393	info	(1981) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:56.392	info	(1981) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.390	error	(1981) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.389	error	(1981) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.389	error	(1981) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.302	error	(1981) Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Channel List: configured=25, adapter=25
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Network Key: configured=157658743a125987452f561480047b21, adapter=157658743a125987452f561480047b21
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - Extended PAN ID: configured=00124b0009d80909, adapter=88e5eabc5631e1f9
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.301	error	(1981) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.300	error	(1981) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.232	debug	(1981) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_12_23-18_59_45.tar.gz success
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:46.078	info	(1981) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.989	debug	(1981) Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.988	info	(1981) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.952	debug	(1981) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[25],"networkKey":[21,118,88,116,58,18,89,135,69,47,86,20,128,4,12
              zigbee.0	2021-12-23 18:59:45.932	info	(1981) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.6.0, js-controller: 3.1.6
              

              Dieses "configuration is not consistent" führt zu einigen g**gle Treffern, aber ich werd' nicht schlau draus.

              Wenn ich im aktualisierten Adapter 1.6.6 in die Einstellungen gehe sind die alle wie im nicht-aktualisierten Adapter 1.3.0

              Aber im Log:

              • Werte für <Channel List> und <Network Key> stimmen überein.
              • <Extended PAN ID> - hier stimmt was nicht. Ich hab' da "dddddddddddddddd" (16x d) in meiner 1.3.0 Maske stehen (und eben auch nach dem Update in der 1.6.6 Maske.
                Woher kommen die völlig anderen "configured=0012..." und und "adapter=88e5..." Werte?
              • <PAN ID: configured=6754> ist "mein" Wert aus dem 1.3.0; warum soll der jetzt 6755 sein?

              Entschuldigt wenn das total banal ist... aber ich finde einfach keine step-by-step Anleitung (mehr) wie ich hier das Update "problemfrei" durchführe.

              Frohe Tage!

              F Offline
              F Offline
              fiddle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              antworte mir mal selbst...
              könnte (!) damit zu tun haben, dass ab Version 1.5.6 Probleme in der Kombi mit cc2538 mit bestimmter Firmware und der (eigentlich nicht falschen...) 16xD EPAN auftreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#160-2021-08-09
              Werde also die Tage tatsächlich mal alles zerrupfen und ein firmware update wagen und dann alles neu... na dann Frohes Fest ✌

              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fiddle

                antworte mir mal selbst...
                könnte (!) damit zu tun haben, dass ab Version 1.5.6 Probleme in der Kombi mit cc2538 mit bestimmter Firmware und der (eigentlich nicht falschen...) 16xD EPAN auftreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#160-2021-08-09
                Werde also die Tage tatsächlich mal alles zerrupfen und ein firmware update wagen und dann alles neu... na dann Frohes Fest ✌

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                antworte mir mal selbst...
                könnte (!) damit zu tun haben, dass ab Version 1.5.6 Probleme in der Kombi mit cc2538 mit bestimmter Firmware und der (eigentlich nicht falschen...) 16xD EPAN auftreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#160-2021-08-09
                Werde also die Tage tatsächlich mal alles zerrupfen und ein firmware update wagen und dann alles neu... na dann Frohes Fest ✌

                Könnte. Sollte es aber nicht. Der Firmware Fehler beim CC2538 führt üblicherweise dazu das du gar keine Werte bei "adapter" stehen hast.

                Du solltest das Netzwerk stabil laufen bekommen wenn du die Werte aus "adapter" in die Konfiguration des Zigbee Adapters übernimmst. Dabei ist zu beachten das die ExtPanID und der Network Key ggf. "invertiert" werden müssen (8 byte in reverse order).

                Ansonsten kannst du auf die 1.6.9 von Github hoch ziehen, da gibt es einen Knopf mit dem du den Adapter auch mit inkonsistenter Konfiguration starten kannst.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                  antworte mir mal selbst...
                  könnte (!) damit zu tun haben, dass ab Version 1.5.6 Probleme in der Kombi mit cc2538 mit bestimmter Firmware und der (eigentlich nicht falschen...) 16xD EPAN auftreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#160-2021-08-09
                  Werde also die Tage tatsächlich mal alles zerrupfen und ein firmware update wagen und dann alles neu... na dann Frohes Fest ✌

                  Könnte. Sollte es aber nicht. Der Firmware Fehler beim CC2538 führt üblicherweise dazu das du gar keine Werte bei "adapter" stehen hast.

                  Du solltest das Netzwerk stabil laufen bekommen wenn du die Werte aus "adapter" in die Konfiguration des Zigbee Adapters übernimmst. Dabei ist zu beachten das die ExtPanID und der Network Key ggf. "invertiert" werden müssen (8 byte in reverse order).

                  Ansonsten kannst du auf die 1.6.9 von Github hoch ziehen, da gibt es einen Knopf mit dem du den Adapter auch mit inkonsistenter Konfiguration starten kannst.

                  F Offline
                  F Offline
                  fiddle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @asgothian Danke für den Input! Bevor ich das (frühestens übermorgen...) versuche: Wenn ich die Werte aus den Fehlermeldungen für "Adapter" in die Konfig schreibe, dann schreibe ich da also (ggf. invertiert) die EPAN rein, die dann nicht mehr 16xD lautet. Ist damit nicht das Netzwerk "futsch"? Alles neu anlernen muss ich dann trotzdem, oder?

                  Und: bei dem verlinkten Issue wird Firmware von 2019 erwähnt. Gerade noch mal in meine Logs des funktionierenden setups geschaut:

                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                  

                  Meine ist also von 2020-02-11, nicht 2019. Habe bisher noch kein changelog oder sowas gefunden woraus hervorgeht ab welcher Rev der FW das (nicht mehr) auftritt... woher wissen wir, welchen Teil des Problems wer hat? Die Issues auf Github sind (soweit ich sie verstehe) nicht wirklich "resolved" - oder gibt es eine "known good" Kombi aus FW und Adapter ab der's nicht mehr hakt? Und vielleicht doch einen "sauberen" Weg die existierende Kombi (über zwischen-Versionen oder "Hintertürchen") zu einer aktuellen Kombi zu überführen?

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fiddle

                    @asgothian Danke für den Input! Bevor ich das (frühestens übermorgen...) versuche: Wenn ich die Werte aus den Fehlermeldungen für "Adapter" in die Konfig schreibe, dann schreibe ich da also (ggf. invertiert) die EPAN rein, die dann nicht mehr 16xD lautet. Ist damit nicht das Netzwerk "futsch"? Alles neu anlernen muss ich dann trotzdem, oder?

                    Und: bei dem verlinkten Issue wird Firmware von 2019 erwähnt. Gerade noch mal in meine Logs des funktionierenden setups geschaut:

                    Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                    

                    Meine ist also von 2020-02-11, nicht 2019. Habe bisher noch kein changelog oder sowas gefunden woraus hervorgeht ab welcher Rev der FW das (nicht mehr) auftritt... woher wissen wir, welchen Teil des Problems wer hat? Die Issues auf Github sind (soweit ich sie verstehe) nicht wirklich "resolved" - oder gibt es eine "known good" Kombi aus FW und Adapter ab der's nicht mehr hakt? Und vielleicht doch einen "sauberen" Weg die existierende Kombi (über zwischen-Versionen oder "Hintertürchen") zu einer aktuellen Kombi zu überführen?

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                    @asgothian Danke für den Input! Bevor ich das (frühestens übermorgen...) versuche: Wenn ich die Werte aus den Fehlermeldungen für "Adapter" in die Konfig schreibe, dann schreibe ich da also (ggf. invertiert) die EPAN rein, die dann nicht mehr 16xD lautet. Ist damit nicht das Netzwerk "futsch"? Alles neu anlernen muss ich dann trotzdem, oder?

                    Wenn das sichern des NVRam bei deinem Stick funktioniert hat dann meldet das System unter "adapter" die intern benutzten Einstellungen, weswegen das Netz wenn diese in der Konfiguration eingetragen sind auch funktionieren sollten.

                    Insgesamt gibt es diese Updateprobleme üblicherweise in den Fällen wo

                    • eine veraltete Firmware das sichern des Nvram nicht unterstützt.
                    • durch den Eintrag von 16xD in einer der in den verschiedenen Versionen des zigbee-Herdsman verwendeten Sonderfällen genutzt wird.

                    Insgesamt ist das Startverhalten durch das im Herdsman integrierte abspeichern des NVRam deutlich stabiler und sicherer geworden. Dadurch das das Netzwerk restauriert und nicht neu aufgebaut wird gibt es letztendlich weniger Probleme beim Start. So sind Fälle bei denen das Netzwerk nicht gestartet werden konnte weil der Koordinator ein bestehendes, nicht passendes Netzwerk delektiert hat dadurch ausgeschlossen.

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                      @asgothian Danke für den Input! Bevor ich das (frühestens übermorgen...) versuche: Wenn ich die Werte aus den Fehlermeldungen für "Adapter" in die Konfig schreibe, dann schreibe ich da also (ggf. invertiert) die EPAN rein, die dann nicht mehr 16xD lautet. Ist damit nicht das Netzwerk "futsch"? Alles neu anlernen muss ich dann trotzdem, oder?

                      Wenn das sichern des NVRam bei deinem Stick funktioniert hat dann meldet das System unter "adapter" die intern benutzten Einstellungen, weswegen das Netz wenn diese in der Konfiguration eingetragen sind auch funktionieren sollten.

                      Insgesamt gibt es diese Updateprobleme üblicherweise in den Fällen wo

                      • eine veraltete Firmware das sichern des Nvram nicht unterstützt.
                      • durch den Eintrag von 16xD in einer der in den verschiedenen Versionen des zigbee-Herdsman verwendeten Sonderfällen genutzt wird.

                      Insgesamt ist das Startverhalten durch das im Herdsman integrierte abspeichern des NVRam deutlich stabiler und sicherer geworden. Dadurch das das Netzwerk restauriert und nicht neu aufgebaut wird gibt es letztendlich weniger Probleme beim Start. So sind Fälle bei denen das Netzwerk nicht gestartet werden konnte weil der Koordinator ein bestehendes, nicht passendes Netzwerk delektiert hat dadurch ausgeschlossen.

                      A.

                      F Offline
                      F Offline
                      fiddle
                      schrieb am zuletzt editiert von fiddle
                      #11

                      @asgothian sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                      Wenn das sichern des NVRam bei deinem Stick funktioniert hat dann meldet das System unter "adapter" die intern benutzten Einstellungen, weswegen das Netz wenn diese in der Konfiguration eingetragen sind auch funktionieren sollten.

                      Bedeutet das dann: Das derzeit bestehende Netz verwendet gar nicht 16xD als EPAN, sondern den Wert "88 e5 ea bc 56 31 e1 f9"?
                      Als erster Test - bevor ich irgend etwas update - müsste es dann also auch ohne neu Anlernen funktionieren, wenn ich im jetzigen 1.3.0 Adapter die 16xD durch obigen Wert 88... (oder invertiert "f9 e1 31 56 bc ea e5 88") ersetze (natürlich ohne Leereichen), oder verstehe ich dich jetzt falsch?

                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fiddle

                        @asgothian sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                        Wenn das sichern des NVRam bei deinem Stick funktioniert hat dann meldet das System unter "adapter" die intern benutzten Einstellungen, weswegen das Netz wenn diese in der Konfiguration eingetragen sind auch funktionieren sollten.

                        Bedeutet das dann: Das derzeit bestehende Netz verwendet gar nicht 16xD als EPAN, sondern den Wert "88 e5 ea bc 56 31 e1 f9"?
                        Als erster Test - bevor ich irgend etwas update - müsste es dann also auch ohne neu Anlernen funktionieren, wenn ich im jetzigen 1.3.0 Adapter die 16xD durch obigen Wert 88... (oder invertiert "f9 e1 31 56 bc ea e5 88") ersetze (natürlich ohne Leereichen), oder verstehe ich dich jetzt falsch?

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                        @asgothian sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                        Wenn das sichern des NVRam bei deinem Stick funktioniert hat dann meldet das System unter "adapter" die intern benutzten Einstellungen, weswegen das Netz wenn diese in der Konfiguration eingetragen sind auch funktionieren sollten.

                        Bedeutet das dann: Das derzeit bestehende Netz verwendet gar nicht 16xD als EPAN, sondern den Wert "88 e5 ea bc 56 31 e1 f9"?
                        Als erster Test - bevor ich irgend etwas update - müsste es dann also auch ohne neu Anlernen funktionieren, wenn ich im jetzigen 1.3.0 Adapter die 16xD durch obigen Wert 88... (oder invertiert "f9 e1 31 56 bc ea e5 88") ersetze (natürlich ohne Leereichen), oder verstehe ich dich jetzt falsch?

                        Da verstehst du mich falsch. Insbesondere wenn du den 1.3.0 Adapter mit geänderten Werten startest ist nicht sicher zu sagen was passsiert
                        Das liegt daran das in dieser Version der Adapter das Netz immer versucht neu aufzubauen - es ist also denkbar das es zu Problemen kommt.

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @fiddle sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                          @asgothian sagte in zigbee update - Configuration is not consistent:

                          Wenn das sichern des NVRam bei deinem Stick funktioniert hat dann meldet das System unter "adapter" die intern benutzten Einstellungen, weswegen das Netz wenn diese in der Konfiguration eingetragen sind auch funktionieren sollten.

                          Bedeutet das dann: Das derzeit bestehende Netz verwendet gar nicht 16xD als EPAN, sondern den Wert "88 e5 ea bc 56 31 e1 f9"?
                          Als erster Test - bevor ich irgend etwas update - müsste es dann also auch ohne neu Anlernen funktionieren, wenn ich im jetzigen 1.3.0 Adapter die 16xD durch obigen Wert 88... (oder invertiert "f9 e1 31 56 bc ea e5 88") ersetze (natürlich ohne Leereichen), oder verstehe ich dich jetzt falsch?

                          Da verstehst du mich falsch. Insbesondere wenn du den 1.3.0 Adapter mit geänderten Werten startest ist nicht sicher zu sagen was passsiert
                          Das liegt daran das in dieser Version der Adapter das Netz immer versucht neu aufzubauen - es ist also denkbar das es zu Problemen kommt.

                          A.

                          F Offline
                          F Offline
                          fiddle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @asgothian Tatsache... geht.👏 Ich habe einfach:

                          1. den Adapter auf 1.6.6 aktualisiert,
                          2. invertierten (!) EPAN Wert (aus der Fehlermeldung bei Adapter=...) sowie die um 1 erhöhte PAN in der Config des Adapters eingetragen
                          3. den Adapter gestartet... und das Netz ist noch komplett da 😌

                          Muss ich ja nicht verstehen warum man in der (früheren) Adapter-Konfig andere Werte angeben kann als Stick + Clients offenbar nutzen, bzw. dass die ja wohl irgendwann bei einer Anlern-Runde diese anderen (von mir nie eingetrageneb) Werte "unter sich ausgemacht" haben. ZickenBienenVolk, das....

                          Und wenn ich jetzt ein FW Update auf dem Stick mache... dann ist alles futsch und ich muss neu anlernen?

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F fiddle

                            @asgothian Tatsache... geht.👏 Ich habe einfach:

                            1. den Adapter auf 1.6.6 aktualisiert,
                            2. invertierten (!) EPAN Wert (aus der Fehlermeldung bei Adapter=...) sowie die um 1 erhöhte PAN in der Config des Adapters eingetragen
                            3. den Adapter gestartet... und das Netz ist noch komplett da 😌

                            Muss ich ja nicht verstehen warum man in der (früheren) Adapter-Konfig andere Werte angeben kann als Stick + Clients offenbar nutzen, bzw. dass die ja wohl irgendwann bei einer Anlern-Runde diese anderen (von mir nie eingetrageneb) Werte "unter sich ausgemacht" haben. ZickenBienenVolk, das....

                            Und wenn ich jetzt ein FW Update auf dem Stick mache... dann ist alles futsch und ich muss neu anlernen?

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @fiddle Das hängt leider von der Firmware und Hardware Deines Sticks ab. Sicher kann ich nicht zusagen das es geht ohne das du neu anlernen musst.

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @fiddle Das hängt leider von der Firmware und Hardware Deines Sticks ab. Sicher kann ich nicht zusagen das es geht ohne das du neu anlernen musst.

                              A.

                              F Offline
                              F Offline
                              fiddle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @asgothian

                              Der hier:
                              https://modkam.ru/2019/08/07/koordinator-zigbee-v3/
                              Und da die obere (ursprüngliche?) Variante:
                              http://modkam.ru/wp-content/uploads/2019/08/3D-предпросмотр-2019-08-07-09.39.06.jpg

                              Und seit einem "Midnight-HW-Upgrade" gerade eben auch mit dem Flash Taster zwischen PA7 <> GND so wie hier:
                              https://easyeda.com/mercenaruss/zigbee-stick-v3

                              Firmware müsste diese sein (genau weiß ich's nicht, weil ich mir den Stick damals vom Verkäufer (nicht hier im Forum aktiv) habe flashen lassen - aber dem FW-Datum nach sollte die das sein):
                              https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F fiddle

                                @asgothian

                                Der hier:
                                https://modkam.ru/2019/08/07/koordinator-zigbee-v3/
                                Und da die obere (ursprüngliche?) Variante:
                                http://modkam.ru/wp-content/uploads/2019/08/3D-предпросмотр-2019-08-07-09.39.06.jpg

                                Und seit einem "Midnight-HW-Upgrade" gerade eben auch mit dem Flash Taster zwischen PA7 <> GND so wie hier:
                                https://easyeda.com/mercenaruss/zigbee-stick-v3

                                Firmware müsste diese sein (genau weiß ich's nicht, weil ich mir den Stick damals vom Verkäufer (nicht hier im Forum aktiv) habe flashen lassen - aber dem FW-Datum nach sollte die das sein):
                                https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex

                                F Offline
                                F Offline
                                fiddle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                So, gelöst. Call me braveheart ;-), der ZickenDrache ist besiegt.
                                Herz gefasst, JTAG vom RPi verwendet (kein J-link im Fundus...), neue FW drübergebraten, wieder angesteckt, Adapter gestartet - alles noch da - puuuuh.

                                Mit dieser Firmware:
                                https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/raw/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592/JH_2538_2592_ZNP_USB_20211222.zip

                                Ganz grob so gemacht:

                                • Generell diese Anleitung; da steht wie man's ohne einen Flash-Adapter direkt an einen RPi verkabelt (den man vorher mittels "enable_jtag_gpio=1" in der "/boot/config.txt" entsprechend ertüchtigt und rebooted haben muss)
                                • VCC 3.3V erstmal noch nicht an den Stick, der kann erstmal "aus" bleiben
                                • Dann dieser Antwort-Post dort um openOCD aufzusetzen.
                                • Dann den Flash-("BSL")-Button auf dem Stick gedrückt halten und VCC an den Stick stecken; Flash für ~10s gehalten (**)
                                • Dann sinngemäß so den Flash durchgeführt
                                  (Vorher natürlich noch ein paar openOCD-Tests "read only" gemacht um zu sehen, ob die ganze Sache überhaupt "spricht").

                                (**) Hätte eigentlich auch ohne den "Flash" button funktionieren müssen glaube ich, openOCD war aber nach einem erfolgversprechenden "programming startet" mit einem "Invalid ACK (0) in DAP response" fehlgeschlagen. Dann 2. Versuch mit Flash-Knopf drücken wie oben beschreiben und zack, ging.

                                Und wäre vermutlich auch mit anderen tools auf anderen Wegen gegangen....

                                Danke für die Hilfe!!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                535

                                Online

                                32.9k

                                Benutzer

                                83.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe