Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x

    NEWS

    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter OpenKNX 0.6.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tombox @ChrisChros last edited by

      @chrischros Bei dem connected kannst du den Adapter in Debug setzen und die logs davor zeigen. Passiert das immer oder nur nach einem Neustart
      Genau hier das gleiche kannst du im debug mode schauen ob nur ein sendDatagram passiert oder es mehrmals passiert

      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • C
        ChrisChros @tombox last edited by

        @tombox bei dem reconnect war im Log davor nix weiter gewesen außer die übertragenen GAs. Ich habe jetzt mal der Senderate auf 25 runtergesetzt, seit dem sieht es ganz gut aus.

        Passiert ist das ganze während dem Betrieb, als kein Neustart oder so von dem Adapter / ioBroker.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          ChrisChros @tombox last edited by

          @tombox und hier noch der Auszug aus dem Log bezüglich des mehrmaligen sendens.
          zuerst habe ich eine "5" schrieben lassen:

          2021-12-30 20:37:18.240 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.241 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:18.241 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 736
          2021-12-30 20:37:18.242 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.242 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.243 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.243 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.244 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.244 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.245 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.245 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.246 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.246 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.247 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.247 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.247 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.248 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.248 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.249 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.249 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.250 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.250 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:18.251 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "5" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          

          anschließend dann noch eine "50":

          2021-12-30 20:37:34.867 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.868 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.868 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.869 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.869 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.869 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.870 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.870 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.870 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.871 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.871 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.871 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.872 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.872 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.881 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.881 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 1051
          2021-12-30 20:37:34.911 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.911 Inbound message: 06100421000a04331b00
          2021-12-30 20:37:34.912 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.912 ===== datagram 27 acknowledged by IP router
          2021-12-30 20:37:34.912 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.912 (idle): zzzz...
          2021-12-30 20:37:34.940 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.940 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 1052
          2021-12-30 20:37:34.940 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.940 Inbound message: 06100421000a04331c00
          2021-12-30 20:37:34.941 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.941 ===== datagram 28 acknowledged by IP router
          2021-12-30 20:37:34.941 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.941 (idle): zzzz...
          2021-12-30 20:37:34.950 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.951 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.952 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.952 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.953 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.954 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.954 - debug: openknx.0 (4520) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
          2021-12-30 20:37:34.965 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.965 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 1053
          2021-12-30 20:37:34.968 - debug: openknx.0 (4520) [debug] 2021-12-30 19:37:34.968 Inbound message: 06100421000a04331d00
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tombox @ChrisChros last edited by

            @chrischros dann liegt es am skript dass der wert zu oft geschrieben wird. kannst ja mal nur Änderung aktivieren

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              ChrisChros @tombox last edited by ChrisChros

              @tombox so habe das ganze mal mit "nur Änderungen" getestet und bekomme das gleiche Ergebnis.
              Bin mir auch nicht sicher ob es wirklich am Skript liegt, denn ich ändere den Wert des Objekts den das Skript erzeugt. Somit sollte das Skript garnicht aktiv sein.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tombox @ChrisChros last edited by

                @chrischros Du kannst ja den Wert auch direkt unter Objekte setzen dann sollte es nicht passieren

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  ChrisChros @tombox last edited by

                  @tombox habe ich ja gemacht. Ich bin direkt unter Objekte / Javascript / ... und habe dort den Wert geändert.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tombox @ChrisChros last edited by

                    @chrischros ich meine eigentlich openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      ChrisChros @tombox last edited by ChrisChros

                      @tombox Da wird nix geschrieben, da sehe ich nichts im Gruppenmonitor von der ETS.
                      Flags an der GA sind gesetzt, sogar zeitweise alle mal gesetzt, aber leider ohne erfolg.
                      Die Werte werden aber aktualisiert wenn sie sich ändern. Aber über den ioBroker kann ich die in den Objekten nicht ändern.

                      Sorry falsch. kann doch über die openKNX Objekte schreiben. Mache gleich noch mal einen Log wie es dann aussieht.
                      Im Gruppenmonitor wird der Wert nur einmal geschrieben.

                      Wenn du Adapter die irgendein Gerät auslesen das nicht auf dem KNX Bus ist, wie bekommst du die Werte dann auf den BUS?

                      Hier noch der Auszug aus dem Log.

                      2021-12-30 22:43:28.339 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.339 *** deferring inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind until transition sendDatagram => idle
                      2021-12-30 22:43:28.340 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.340 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 270
                      2021-12-30 22:43:28.341 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.340 Inbound message: 06100421000a04730e00
                      2021-12-30 22:43:28.341 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.341 ===== datagram 14 acknowledged by IP router
                      2021-12-30 22:43:28.341 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.341 (idle): zzzz...
                      2021-12-30 22:43:28.351 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.351 (idle): zzzz...
                      2021-12-30 22:43:28.352 - debug: openknx.0 (5488) Inbound GroupValue_Write 4/4/19 val: 0 dpt: DPT14 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Temperatur_Boiler_1
                      2021-12-30 22:43:28.355 - debug: openknx.0 (5488) Outbound GroupValue_Write to 4/6/7 value "50" from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Autarkie
                      2021-12-30 22:43:28.367 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.367 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 271
                      2021-12-30 22:43:28.400 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.400 Inbound message: 061004200016047381002900bce011141806020040ff
                      2021-12-30 22:43:28.400 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.400 *** deferring inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind until transition sendTunnReq_waitACK => idle
                      2021-12-30 22:43:28.401 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.401 Inbound message: 06100421000a04730f00
                      2021-12-30 22:43:28.401 - debug: openknx.0 (5488) [debug] 2021-12-30 21:43:28.401 ===== datagram 15 acknowledged by IP router
                      

                      Auch wenn ich den Wert dann wieder zurück auf "0" schreibe wird nur einmal der Befehl raus gegeben.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tombox @ChrisChros last edited by

                        @chrischros kannst auch das skript mir per pn schicken

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          killroy2 last edited by killroy2

                          release 0.1.13 ist verfügbar

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • T
                            Tontechniker @killroy2 last edited by

                            @killroy2 Vielen Dank für den Adapter! Habe mittlerweile ohne größere Probleme alles auf openknx umgestellt.
                            Gruß
                            Hans

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tdoc last edited by tdoc

                              nochmal zurück zur Problematik mit den DPTs (Datenpunkttpyen).

                              Aktueller Stand:

                              • Ältere KNX-Projekte (vor ETS5) können mit openknx zur Zeit nicht importiert werden. Das liegt daran, dass erst seit ETS5 DPT den Gruppenadressen zugeordnet werden (können, müssen).
                              • Ältere KNX-Projekte laufen aber natürlich weiterhin problemlos, KNX und ETS ist weitgehend abwärtskompatibel. ETS4 (und älter!) kann auch problemlos in ETS5 konvertiert werden und dort weiterbenutzt werden. Es fehlen dann halt die DTP.
                              • fehlende DPT sind per definitionem (KNX) somit zwar ärgerlich, aber durchaus zulässig.

                              Was bedeuten fehlende DPT (bei älteren KNX-Installationen) für die Praxis? Natürlich läuft das KNX-Projekt weiterhin, kann auch nach Konversion zu ETS5 ohne DPT weiterhin verwendet und programmiert und parametriert werden. Unschön ist lediglich, dass u.U. beispielsweise ein (ganz neues) Anzeigegerät nicht weiß, was es mit den Werten anfangen soll. Es ist ein 2-Byte-Wert, aber welche Einheiten z.B.? Trotzdem fließen natürlich die Daten in der Installation weiterhin. Und in der Praxis muss man dann bei Installation eines neuen Gerätes eben einen Datenpunkttyp ergänzen, falls die Geräteanzeige unsinnig aussieht.

                              Schlussfolgerung: Fehlende Datenpunkttypen sollten kein Ausschlusskriterium für den Import sein. Dort, wo es stört (wegen der Weiterverarbeitung der Daten) muss der Anwender halt selbst später den passenden DPT in iobroker (oder in der ETS) ergänzen. Aber doch bitte kein Zwang, das schon vorher bei vielleicht 1000 GAs machen zu müssen!

                              Der andere Adapter von Chefkoch in der Version 1.x hatte damit keine Probleme. Und der neue Adapter in Version 2.x ist nunmehr auch dementsprechend angepasst worden (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/128#issuecomment-989205691😞
                              "Ich habe in V2.0.5 den Importfilter für ETS4 projekte überarbeitet/angepasst. damit sollte es laufen" (letzter Eintrag).

                              malotira created this issue in ioBroker/ioBroker.knx

                              closed KNX Import aus ETS 4 schreibt keine Datenpunkte (DPT) in den Adapter. #128

                              T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tombox @tdoc last edited by

                                @tdoc Ich habe dazu mal ein PR gemacht. Die Werte würde aber alle als hex werte dargestellt da keine Information existieren wie die Werte umgewandelt werden müssen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  killroy2 @tdoc last edited by

                                  @tombox
                                  ich glaube mit der Änderung ist im nicht geholfen, er müsste sich dann selber um die Konvertierung der Datentypen (komplex zB Float) kümmern anhand von auch wieder nicht verfügbaren Regeln.

                                  @tdoc
                                  DPTs bestehen aus einer
                                  main number - mit dem Datentyp
                                  und
                                  subnumber (right) - mit Range + Unit

                                  Zur Datenverarbeitung ist es notwendig den Datentyp zu kennen. Die subnumber ist optional.
                                  Der ETS4 Export, sowohl im XML und CSV Format, erzeugt nicht die DPT Informationen.
                                  Der Chefkoch Adapter nutzt ein proprietäres ETS Austauschformat und kann dort in den Tiefen nach den notwendigerweise Vorhandenen Informationen graben.
                                  Gegen welche Konvention der openknx Adapter verstossen soll müsstest du schon aufzeigen denn ich sehe keine. Das Konzept der ETS4 wahr wohl eher keine externen Tools zu supporten.

                                  Du sagst du kannst zu ETS5 konvertieren. Wie sieht der XML Export dort ins eigene Format aus warum nimmst du den Output nicht von dort?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @tdoc last edited by tombox

                                    @tdoc Feature ist fertig.
                                    @killroy2 Möchte das fertige Feature nicht integrieren weil es für ihn persönlich kein Vorteil bringt. Ich denke man sollte den Nutzer da nicht bevormunden und lieber die rohdaten anzeigt anstatt es zu verbieten
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/pull/80#issuecomment-1004165231

                                    TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx

                                    closed allow no DPT import and controling #80

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tdoc @killroy2 last edited by tdoc

                                      @tdoc
                                      DPTs bestehen aus einer
                                      main number - mit dem Datentyp
                                      und
                                      subnumber (right) - mit Range + Unit

                                      Zur Datenverarbeitung ist es notwendig den Datentyp zu kennen. Die subnumber ist optional.
                                      Der ETS4 Export, sowohl im XML und CSV Format, erzeugt nicht die DPT Informationen.
                                      Der Chefkoch Adapter nutzt ein proprietäres ETS Austauschformat und kann dort in den Tiefen nach den notwendigerweise Vorhandenen Informationen graben.
                                      Gegen welche Konvention der openknx Adapter verstossen soll müsstest du schon aufzeigen denn ich sehe keine. Das Konzept der ETS4 wahr wohl eher keine externen Tools zu supporten.

                                      Du sagst du kannst zu ETS5 konvertieren. Wie sieht der XML Export dort ins eigene Format aus warum nimmst du den Output nicht von dort?

                                      Hier einfach mal ein Auszug aus meiner aktuellen ETS5, die ich auch für Änderungen,umparametrieren etc. benutze. Wie du siehst, fehlen fast überall die DPT. Das kommt vom ursprünglichen Projekt, damals gab es noch keine DPT. Es ist halt eine sehr alte Installation,hat ein Elektriker vor 20 Jahren gemacht. Konvertierung aus dem ursprünglichen Projekt in ETS5 liegt mir also vor und funktioniert auch völlig problemlos. Trotz der fehlenden DPT (die ich nur bei Bedarf mal nachträglich einpflege).

                                      ea0f1c44-6e8a-48db-93b1-ab25819720ca-grafik.png

                                      Es wäre also grundsätzlich schon eine große Hilfe für ALLE alten KNX-Installationen, wenn man auch ohne DPT deinen Adpater benutzen könnte. Insbesondere könnte man importieren, so geht es nicht ohne weiteres. Aber wie gesagt, ich hab trotzdem für mich eine Lösung gefunden und benutze deinen Adapter gerne. Er ist gut. Macht bitte weiter so!

                                      Thorsten Missenberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thorsten Missenberger
                                        Thorsten Missenberger @tdoc last edited by

                                        @tdoc
                                        Du kannst doch die ganzen 1bit Werte in der ETS markieren und dann in den Eigenschaften auf z.B. 1bit Schalten stellen.
                                        Das hat bei mir keine 30 minuten für 2000 GA gedauert

                                        K T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • K
                                          killroy2 @Thorsten Missenberger last edited by

                                          Dafür gibt es dynamische Ordner wo man sich einen Filter für leere Datentypen bauen kann
                                          und von den vermutlich wenigen uneindeutigen zB signed/unsigned muss man es mit den KOs abgleichen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • T
                                            tdoc @Thorsten Missenberger last edited by

                                            @thorsten-missenberger
                                            Ja natürlich gibt es für dieses Problem einige Lösungsmöglichkeiten. Allerdings werde ich auch nicht der einzige sein, der eine alte KNX-Installation am Laufen hat und dann erst mal vom vergeblichen XML-Importversuch frustriert ist. Für solche alten KNX-Installationen sollte es m.E. eben eine einfache Lösung geben (vielleicht auch nur einen Hinweis in der read.me). Am praktischsten wäre aber eine Checkbox, die eben einen raw Import zulässt (also ohne DPT) und trotzdem Objekte erzeugt (in Abhängigkeit von der Länge würde die Importprozedur halt bei 1 bit z.B. erst mal provisorisch Datentyp 1.000 erzeugen, das ist am einfachsten)

                                            Letztlich kommen die alten KNX-Installationen sehr gut ohne DPT aus. Jedes Gerät interpretiert eben die Rohdaten so, wie ihm vom Hersteller vorgegeben. Die DPT sind natürlich für die Übersichtlichkeit besser. Probleme gibt es aber erst, wenn andere Programme wie iobroker ins Spiel kommen und dann natürlich nicht wissen, was sie mit diesen Rohdaten anfangen sollen.

                                            Grundsätzlich muss man aber so oder so Hand anlegen:

                                            • entweder manuell in der knxproj Datei (und danach importieren)
                                            • oder eben später manuell im iobroker (wenn es eine checkbox gäbe, die Rohdaten-Import zulässt)
                                              Und grundsätzlich muss der user wissen, dass es bei alten KNX-Installationen dieses Problem geben kann und wie er es lösen muss.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            648
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            71
                                            571
                                            108684
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo