  4. "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    220

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    217

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    891

"Badfenster offen" funktioniert nur teilweise

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
29 Posts 6 Posters 2.7k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H hertob81

    @joergh und @Homoran

    Ich habe den Fehler entdeckt, siehe screenshot:

    Bildschirmfoto 2021-11-21 um 10.37.26.png

    Jetzt kommt die Meldung, allerdings auch noch, wenn ich das Fenster geschlossen habe.
    Ich vermute, das Skript wird noch über die Raumtemperatur getriggert.

    Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

    @JoergH: Es ist ein Xiaomi Aquara Sensor, der meldet sich sobald sich die Temperatur ändert.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #17

    @hertob81 sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise [GELÖST]:

    Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

    richtig. Dein sonst bezieht sich nur auf die Uhrzeit

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • H hertob81

      @joergh und @Homoran

      Ich habe den Fehler entdeckt, siehe screenshot:

      Bildschirmfoto 2021-11-21 um 10.37.26.png

      Jetzt kommt die Meldung, allerdings auch noch, wenn ich das Fenster geschlossen habe.
      Ich vermute, das Skript wird noch über die Raumtemperatur getriggert.

      Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

      @JoergH: Es ist ein Xiaomi Aquara Sensor, der meldet sich sobald sich die Temperatur ändert.

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      wrote on last edited by
      #18

      @hertob81 Ja, stimmt. Logisch. Er hat ja nur das Skript beim Öffnen ausgeführt und nicht wenn sich danach die Temperatur ändert...:man-facepalming:

      H 1 Reply Last reply
      0
      • J JoergH

        @hertob81 Ja, stimmt. Logisch. Er hat ja nur das Skript beim Öffnen ausgeführt und nicht wenn sich danach die Temperatur ändert...:man-facepalming:

        H Offline
        H Offline
        hertob81
        wrote on last edited by hertob81
        #19

        @Homoran

        Sollte das schon die Lösung sein?

        Bildschirmfoto 2021-11-21 um 11.36.45.png

        Für den Trigger "Zeit" benötige ich kein weiteres "sonst", oder?

        H 1 Reply Last reply
        0
        • H hertob81

          @Homoran

          Sollte das schon die Lösung sein?

          Bildschirmfoto 2021-11-21 um 11.36.45.png

          Für den Trigger "Zeit" benötige ich kein weiteres "sonst", oder?

          H Offline
          H Offline
          hertob81
          wrote on last edited by hertob81
          #20

          @Homoran @paul53 @JoergH

          Mittlerweile habe ich einen weiteren Türsensor an das zweite Fenster angebracht.
          Durch den Debug Output erkenne ich, dass das Programm bzw. der Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.
          Im Klartext: EIN Fenster auf-> Meldung kommt ordnungsgemäß
          BEIDE Fenster auf -> keine Meldung

          Ich verstehe es nicht...

          Bildschirmfoto 2021-11-27 um 13.06.46.png

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • H hertob81

            @Homoran @paul53 @JoergH

            Mittlerweile habe ich einen weiteren Türsensor an das zweite Fenster angebracht.
            Durch den Debug Output erkenne ich, dass das Programm bzw. der Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.
            Im Klartext: EIN Fenster auf-> Meldung kommt ordnungsgemäß
            BEIDE Fenster auf -> keine Meldung

            Ich verstehe es nicht...

            Bildschirmfoto 2021-11-27 um 13.06.46.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #21

            @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.

            Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            H 2 Replies Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.

              Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!

              H Offline
              H Offline
              hertob81
              wrote on last edited by
              #22

              @paul53
              Okay, ich schau mir das später an wenn ich daheim bin, aber ich kann fast nicht glauben, dass mir der Fehler zweimal (in beiden Kinderzimmer) passiert ist.
              Ich habe auch noch nicht verstanden wie ich die Punkte umbenennen kann. Also dass das nicht nur "isopen" steht sondern z.b "ManuelTuerIsOpen" oder so ähnlich.

              1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.

                Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!

                H Offline
                H Offline
                hertob81
                wrote on last edited by
                #23

                @paul53

                Ich bin jetzt etwas schlauer, habe aber noch keinen Lösungsansatz.
                Es sind auf jeden Fall die richtigen Datenpunkte verwendet.
                Wenn ich ein Fenster öffne, wird dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, dann die Temperatur geprüft (Wert kleiner 21) -> Meldung erfolgt.
                Wenn ich jetzt das zweiter Fenster öffne, wird auch dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, ABER DANN springt das Programm direkt zu "Intervall Ende". Er prüft also bei zweiten öffnen des Fensters die Raumtemperatur nicht mehr.

                Ideen?

                javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Intervall Ende
                javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                javascript.0	2021-11-27 17:09:17.854	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                javascript.0	2021-11-27 17:09:13.346	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Fenster auf und Temp. kleiner 21
                javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                

                Bildschirmfoto 2021-11-27 um 17.11.25.png

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • H hertob81

                  @paul53

                  Ich bin jetzt etwas schlauer, habe aber noch keinen Lösungsansatz.
                  Es sind auf jeden Fall die richtigen Datenpunkte verwendet.
                  Wenn ich ein Fenster öffne, wird dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, dann die Temperatur geprüft (Wert kleiner 21) -> Meldung erfolgt.
                  Wenn ich jetzt das zweiter Fenster öffne, wird auch dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, ABER DANN springt das Programm direkt zu "Intervall Ende". Er prüft also bei zweiten öffnen des Fensters die Raumtemperatur nicht mehr.

                  Ideen?

                  javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Intervall Ende
                  javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                  javascript.0	2021-11-27 17:09:17.854	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                  javascript.0	2021-11-27 17:09:13.346	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Fenster auf und Temp. kleiner 21
                  javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                  javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                  

                  Bildschirmfoto 2021-11-27 um 17.11.25.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #24

                  @hertob81
                  Die Abfrage von "nicht Intervall" darf nicht in die UND-Verknüpfung rein, sondern muss nachträglich erfolgen.

                  Bild_2021-11-27_172749.png

                  Siehe auch meinen ersten Beitrag.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  C 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hertob81
                    Die Abfrage von "nicht Intervall" darf nicht in die UND-Verknüpfung rein, sondern muss nachträglich erfolgen.

                    Bild_2021-11-27_172749.png

                    Siehe auch meinen ersten Beitrag.

                    C Offline
                    C Offline
                    conosen
                    wrote on last edited by
                    #25

                    @paul53
                    Ich habe mir mit Hilfe der Beispiele auch ein Blockly gebastelt, welches wie folgt aussieht. Es funktioniert auch meistens nur manchmal schickt er mir weiterhin Nachrichten, obwohl das Fenster den Status "closed" hat. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
                    5429238a-fcbb-4be4-afd6-98feb2b09d89-image.png

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • C conosen

                      @paul53
                      Ich habe mir mit Hilfe der Beispiele auch ein Blockly gebastelt, welches wie folgt aussieht. Es funktioniert auch meistens nur manchmal schickt er mir weiterhin Nachrichten, obwohl das Fenster den Status "closed" hat. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
                      5429238a-fcbb-4be4-afd6-98feb2b09d89-image.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #26

                      @conosen
                      Liefert der Datenpunkt tatsächlich einen String?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      C 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @conosen
                        Liefert der Datenpunkt tatsächlich einen String?

                        C Offline
                        C Offline
                        conosen
                        wrote on last edited by conosen
                        #27

                        @paul53
                        Danke schon einmal für die schnelle Antwort. Tut mir Leid, das kann ich nicht sagen. Der Datenpunkt kann den Wert "closed", "open", oder "tilted" annehmen. Es handelt sich um einen Rademacher Fensterkontakt.
                        So sieht der aus:
                        d6c7391e-f6c4-4a8d-a02e-f1dd33930898-image.png

                        Also meistens funktioniert es auch, nur manchmal scheint es sich irgendwie in der Schleife aufzuhängen und sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist. Ich habe leider noch nicht herausgefunden wieso.

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • C conosen

                          @paul53
                          Danke schon einmal für die schnelle Antwort. Tut mir Leid, das kann ich nicht sagen. Der Datenpunkt kann den Wert "closed", "open", oder "tilted" annehmen. Es handelt sich um einen Rademacher Fensterkontakt.
                          So sieht der aus:
                          d6c7391e-f6c4-4a8d-a02e-f1dd33930898-image.png

                          Also meistens funktioniert es auch, nur manchmal scheint es sich irgendwie in der Schleife aufzuhängen und sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist. Ich habe leider noch nicht herausgefunden wieso.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #28

                          @conosen sagte: So sieht der aus:

                          Das sieht nach einem String aus.

                          @conosen sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:

                          sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist.

                          Wenn zwischen "open" und "tilted" gewechselt wird, werden mehrere Intervalle gestartet, die nicht mehr gestoppt werden können. Das muss man durch eine Sperre verhindern.

                          Bild_2022-02-17_110044.png

                          Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Variable Intervall zugreifen zu können.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @conosen sagte: So sieht der aus:

                            Das sieht nach einem String aus.

                            @conosen sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:

                            sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist.

                            Wenn zwischen "open" und "tilted" gewechselt wird, werden mehrere Intervalle gestartet, die nicht mehr gestoppt werden können. Das muss man durch eine Sperre verhindern.

                            Bild_2022-02-17_110044.png

                            Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Variable Intervall zugreifen zu können.

                            C Offline
                            C Offline
                            conosen
                            wrote on last edited by
                            #29

                            @paul53 verstehe. Ich dachte wenn man von Kipp das Fenster öffnet, geht man ja zwangsläufig über den Zustand geschlossen. Jedoch passiert das wahrscheinlich so schnell, dass geschlossen nie übermittelt wird. So funktioniert es nun und danke für die schnelle Hilfe.

                            1 Reply Last reply
                            0

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            290

                            Online

                            32.8k

                            Users

                            82.8k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe