Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    855

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
ocppwallboxadapter
448 Posts 49 Posters 119.7k Views 47 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Meister MopperM Meister Mopper

    @hub01

    Erstzulassung 10/21 mit einem 64,8 kWh Akku.

    575775e0-ad17-4409-a4a0-8417a73943be-grafik.png

    H Offline
    H Offline
    HomeUser
    wrote on last edited by HomeUser
    #430

    Erstmal ein "Danke" für all die Arbeit, die ihr schon in den Adapter gesteckt habt.

    Und dann habe ich am Start - wie vermutlich viele - erstmal ein paar Problemchen :-)
    Ich habe eine Charge Amps Halo (verfügt neben dem 11kW Ladepunkt auch über eine Steckdose).
    Die Verbindung klappt und ich sehe Status, Messwerte etc.
    Aber das Setzen des Ladestrom ignoriert meine Wallbox noch (oder der Adapter).

    Ich habe es probiert mit ändern der folgenden Werte:
    ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimit
    ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimitType
    ocpp.0./2105033907M.1.numberPhases

    Aber egal was ich mache, lädt die Wallbox weiterhin nur mit 6A auf einer Phase.
    Im Log sehe ich SetChargingProfile for /xxxxxx.1 (aber trotz loglevel "silly" nicht die Inhalte).
    Eine Fehlermeldung kommt nicht.

    Es hat bestimmt jemand eine Idee, was ich probieren kann, oder!?
    Welche Info braucht ihr zusätzlich, um meinen Fehler einzugrenzen?

    Nachtrag: Ich habe auch ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit probiert.
    Dort ist damit sehe ich zumindest in der Web-Oberfläche der Wallbox, dass sich eine Einstellung ändert. Das Laden ist aber weiterhin bei 1 Phase mit 6A.
    Nebeninfo: Wenn ich in ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit den Wert "0.10" eingeben will, wird das konvertiert in "0.1" und mit einem Fehler quittiert. Andere Werte gehen.

    H Meister MopperM 2 Replies Last reply
    0
    • H HomeUser

      Erstmal ein "Danke" für all die Arbeit, die ihr schon in den Adapter gesteckt habt.

      Und dann habe ich am Start - wie vermutlich viele - erstmal ein paar Problemchen :-)
      Ich habe eine Charge Amps Halo (verfügt neben dem 11kW Ladepunkt auch über eine Steckdose).
      Die Verbindung klappt und ich sehe Status, Messwerte etc.
      Aber das Setzen des Ladestrom ignoriert meine Wallbox noch (oder der Adapter).

      Ich habe es probiert mit ändern der folgenden Werte:
      ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimit
      ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimitType
      ocpp.0./2105033907M.1.numberPhases

      Aber egal was ich mache, lädt die Wallbox weiterhin nur mit 6A auf einer Phase.
      Im Log sehe ich SetChargingProfile for /xxxxxx.1 (aber trotz loglevel "silly" nicht die Inhalte).
      Eine Fehlermeldung kommt nicht.

      Es hat bestimmt jemand eine Idee, was ich probieren kann, oder!?
      Welche Info braucht ihr zusätzlich, um meinen Fehler einzugrenzen?

      Nachtrag: Ich habe auch ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit probiert.
      Dort ist damit sehe ich zumindest in der Web-Oberfläche der Wallbox, dass sich eine Einstellung ändert. Das Laden ist aber weiterhin bei 1 Phase mit 6A.
      Nebeninfo: Wenn ich in ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit den Wert "0.10" eingeben will, wird das konvertiert in "0.1" und mit einem Fehler quittiert. Andere Werte gehen.

      H Offline
      H Offline
      HomeUser
      wrote on last edited by
      #431

      @homeuser
      Ich kann mir selbst antworten, da ich in einem evcc-Forum vermutlich die Antwort gefunden habe: Weil eine Lastausgleichsgruppe konfiguriert ist, geht sie in einen "Offline"-Modus, wenn sie nicht mit der Cloud vom Anbieter verbunden ist und lädt nur noch mit 6A auf einer Phase.
      Die Zuordnung muss nun mein Elektriker im Portal entfernen, weil ich die Rechte dazu nicht habe.

      Der Hohn dabei ist: Die Lastausgleichsgruppe ist konfiguriert, obwohl ich keinen Lastausgleich brauche. Sie war nötig für die Verbindung mit dem Charge Amps Guard, der PV-Überschussladen implementieren soll. Das haben sie aber "etwas anders" implementiert, so dass oft nicht geladen wird, obwohl genug Überschuss da wäre. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt selbst ran muss.

      1 Reply Last reply
      0
      • H HomeUser

        Erstmal ein "Danke" für all die Arbeit, die ihr schon in den Adapter gesteckt habt.

        Und dann habe ich am Start - wie vermutlich viele - erstmal ein paar Problemchen :-)
        Ich habe eine Charge Amps Halo (verfügt neben dem 11kW Ladepunkt auch über eine Steckdose).
        Die Verbindung klappt und ich sehe Status, Messwerte etc.
        Aber das Setzen des Ladestrom ignoriert meine Wallbox noch (oder der Adapter).

        Ich habe es probiert mit ändern der folgenden Werte:
        ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimit
        ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimitType
        ocpp.0./2105033907M.1.numberPhases

        Aber egal was ich mache, lädt die Wallbox weiterhin nur mit 6A auf einer Phase.
        Im Log sehe ich SetChargingProfile for /xxxxxx.1 (aber trotz loglevel "silly" nicht die Inhalte).
        Eine Fehlermeldung kommt nicht.

        Es hat bestimmt jemand eine Idee, was ich probieren kann, oder!?
        Welche Info braucht ihr zusätzlich, um meinen Fehler einzugrenzen?

        Nachtrag: Ich habe auch ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit probiert.
        Dort ist damit sehe ich zumindest in der Web-Oberfläche der Wallbox, dass sich eine Einstellung ändert. Das Laden ist aber weiterhin bei 1 Phase mit 6A.
        Nebeninfo: Wenn ich in ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit den Wert "0.10" eingeben will, wird das konvertiert in "0.1" und mit einem Fehler quittiert. Andere Werte gehen.

        Meister MopperM Offline
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        wrote on last edited by
        #432

        @homeuser

        Bisschen wenig Info.

        Was kann denn das Kfz überhaupt maximal an der Wallbox laden (einphasig/dreiphasig)?

        Proxmox und HA

        H 1 Reply Last reply
        0
        • Meister MopperM Meister Mopper

          @homeuser

          Bisschen wenig Info.

          Was kann denn das Kfz überhaupt maximal an der Wallbox laden (einphasig/dreiphasig)?

          H Offline
          H Offline
          HomeUser
          wrote on last edited by HomeUser
          #433

          Für mein Problem https://forum.iobroker.net/post/1264465 ist tatsächlich https://forum.iobroker.net/post/1264475 die Antwort. Seit die Wallbox aus der Lastausgleichsgruppe (die nie notwendig war) herausgenommen ist, kann ich A und Phasen problemlos setzen.

          Jetzt hänge ich aber an einer anderen Stelle:

          • Wenn ich FreeCharging aktiviert habe, kann ich das Laden starten über transactionActive->true.
          • Allerdings möchte ich das abschalten, da die Wallbox in einer Tiefgarage mit knapp 50 Plätzen ist. AUßerdem brauche ich ein Zuordnung der Ladevorgänge auf Nutzer (=RFID).
          • Die beiden RFID Tags habe ich mit Komma getrennt eingetragen in ocpp.0./xxxxx.0.authList.
          • Welche Schritt muss ich nun ausführen, um das Laden remote (also per iobroker) starten zu können?

          Use Case: An der Wallbox laden ein Nachbar (Freigabe durch Vorhalten der RFID) und ich (Freigabe per Automatisierung in iobroker).
          Kontext: Fahrzeug ID.3 MJ2025, Wallbox Charge Amps Halo

          Edit: Wenn ich die RFID am Gerät davor halte, startet die Session. Meine Frage ist also nur noch, wie ich remote die Session mit Angabe einer RFID starten kann.

          H 1 Reply Last reply
          1
          • H HomeUser

            Für mein Problem https://forum.iobroker.net/post/1264465 ist tatsächlich https://forum.iobroker.net/post/1264475 die Antwort. Seit die Wallbox aus der Lastausgleichsgruppe (die nie notwendig war) herausgenommen ist, kann ich A und Phasen problemlos setzen.

            Jetzt hänge ich aber an einer anderen Stelle:

            • Wenn ich FreeCharging aktiviert habe, kann ich das Laden starten über transactionActive->true.
            • Allerdings möchte ich das abschalten, da die Wallbox in einer Tiefgarage mit knapp 50 Plätzen ist. AUßerdem brauche ich ein Zuordnung der Ladevorgänge auf Nutzer (=RFID).
            • Die beiden RFID Tags habe ich mit Komma getrennt eingetragen in ocpp.0./xxxxx.0.authList.
            • Welche Schritt muss ich nun ausführen, um das Laden remote (also per iobroker) starten zu können?

            Use Case: An der Wallbox laden ein Nachbar (Freigabe durch Vorhalten der RFID) und ich (Freigabe per Automatisierung in iobroker).
            Kontext: Fahrzeug ID.3 MJ2025, Wallbox Charge Amps Halo

            Edit: Wenn ich die RFID am Gerät davor halte, startet die Session. Meine Frage ist also nur noch, wie ich remote die Session mit Angabe einer RFID starten kann.

            H Offline
            H Offline
            HomeUser
            wrote on last edited by HomeUser
            #434

            So, ich habe gerade nochmal weiter experimentiert.

            Hier der Zwischenstand:

            • Wenn FreeCharging=true ist, klappt alles gut (start/stop via iobroker, A setzen, Phasen 1 oder 3 setzen)
            • Wenn ich die Karte an der Wallbox davor halte, scheint es auch zu klappen (Aber erst einmal getestet, weil das Auto in einer Tiefgarage steht und es jedes Mal ein kleiner Weg dahin ist). Ob eine falsche Karte abgelehnt wird, habe ich noch nicht getestet.
            • Wenn ich FreeCharging=false setze, bekomme ich bei allen Versuchen "Starting transaction has been rejected by charge point". Ich habe schon mit verschiedenen Einstellung in der Konfiguration bzgl. Authorization getestet.

            Jetzt seid ihr meine Hoffnung :-)
            Alle Hinweise, wie es laut Theorie funktionieren sollte oder bei euch funktioniert (Remote Start mit FreeCharging=false), sind willkommen. Im Moment habe ich zu viele Optionen im Rennen und eigentlich keine logische Idee mehr.

            Hier meine Einstellungen:
            763a7977-70de-47de-8639-91c5911f43f4-grafik.png
            b84732e8-fba9-462b-97fa-fa15672deddb-grafik.png
            3df2c704-655c-4928-8b0a-f00884909eff-grafik.png
            fb24c433-9070-4a97-ae1c-451fea1202c8-grafik.png

            Falls relevant:

            • configuration.SupportedFeatureProfiles: Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,RemoteTrigger,SmartCharging
            • Im Adapter habe ich main.ja Zeile 537 auch mal probiert, dass als idTag nicht "ioBroker", sondern meine RFID verwendet wird. Hat aber auch nichts gebracht.
            • Der übertragene Befehlt ist laut Logfile:
            {
            	"connectorId": 1,
            	"idTag": "xxxxMEINERFIDxxxx",
            	"chargingProfile": {
            		"chargingProfileId": 1,
            		"stackLevel": 0,
            		"chargingProfilePurpose": "TxDefaultProfile",
            		"chargingProfileKind": "Recurring",
            		"recurrencyKind": "Daily",
            		"chargingSchedule": {
            			"duration": 86400,
            			"startSchedule": "2013-01-01T00:00Z",
            			"chargingRateUnit": "A",
            			"chargingSchedulePeriod": [
            				{
            					"startPeriod": 0,
            					"limit": 16,
            					"numberPhases": 3
            				}
            			]
            		}
            	}
            }
            
            H 1 Reply Last reply
            0
            • H HomeUser

              So, ich habe gerade nochmal weiter experimentiert.

              Hier der Zwischenstand:

              • Wenn FreeCharging=true ist, klappt alles gut (start/stop via iobroker, A setzen, Phasen 1 oder 3 setzen)
              • Wenn ich die Karte an der Wallbox davor halte, scheint es auch zu klappen (Aber erst einmal getestet, weil das Auto in einer Tiefgarage steht und es jedes Mal ein kleiner Weg dahin ist). Ob eine falsche Karte abgelehnt wird, habe ich noch nicht getestet.
              • Wenn ich FreeCharging=false setze, bekomme ich bei allen Versuchen "Starting transaction has been rejected by charge point". Ich habe schon mit verschiedenen Einstellung in der Konfiguration bzgl. Authorization getestet.

              Jetzt seid ihr meine Hoffnung :-)
              Alle Hinweise, wie es laut Theorie funktionieren sollte oder bei euch funktioniert (Remote Start mit FreeCharging=false), sind willkommen. Im Moment habe ich zu viele Optionen im Rennen und eigentlich keine logische Idee mehr.

              Hier meine Einstellungen:
              763a7977-70de-47de-8639-91c5911f43f4-grafik.png
              b84732e8-fba9-462b-97fa-fa15672deddb-grafik.png
              3df2c704-655c-4928-8b0a-f00884909eff-grafik.png
              fb24c433-9070-4a97-ae1c-451fea1202c8-grafik.png

              Falls relevant:

              • configuration.SupportedFeatureProfiles: Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,RemoteTrigger,SmartCharging
              • Im Adapter habe ich main.ja Zeile 537 auch mal probiert, dass als idTag nicht "ioBroker", sondern meine RFID verwendet wird. Hat aber auch nichts gebracht.
              • Der übertragene Befehlt ist laut Logfile:
              {
              	"connectorId": 1,
              	"idTag": "xxxxMEINERFIDxxxx",
              	"chargingProfile": {
              		"chargingProfileId": 1,
              		"stackLevel": 0,
              		"chargingProfilePurpose": "TxDefaultProfile",
              		"chargingProfileKind": "Recurring",
              		"recurrencyKind": "Daily",
              		"chargingSchedule": {
              			"duration": 86400,
              			"startSchedule": "2013-01-01T00:00Z",
              			"chargingRateUnit": "A",
              			"chargingSchedulePeriod": [
              				{
              					"startPeriod": 0,
              					"limit": 16,
              					"numberPhases": 3
              				}
              			]
              		}
              	}
              }
              
              H Offline
              H Offline
              HomeUser
              wrote on last edited by
              #435

              Auch hier kann mir die Frage nach viel Probieren und Support aus Reddit nun beantworten: Die Wallbox hat das übertragene Profile nicht angenommen (obwohl es wohl konform ist). Nachdem ich das vereinfacht habe, klappt das Remote-Starten.

              meuteM 1 Reply Last reply
              1
              • H HomeUser

                Auch hier kann mir die Frage nach viel Probieren und Support aus Reddit nun beantworten: Die Wallbox hat das übertragene Profile nicht angenommen (obwohl es wohl konform ist). Nachdem ich das vereinfacht habe, klappt das Remote-Starten.

                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                wrote on last edited by
                #436

                @homeuser sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                Die Wallbox hat das übertragene Profile nicht angenommen (obwohl es wohl konform ist). Nachdem ich das vereinfacht habe, klappt das Remote-Starten.

                Cool wäre, wenn Du den Export Deiner Konfig hochladen würdest.
                Jemand der das gleiche Problem hat, wird es Dir danken.

                fraenk for friends Code: MATF103

                H 1 Reply Last reply
                0
                • meuteM meute

                  @homeuser sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                  Die Wallbox hat das übertragene Profile nicht angenommen (obwohl es wohl konform ist). Nachdem ich das vereinfacht habe, klappt das Remote-Starten.

                  Cool wäre, wenn Du den Export Deiner Konfig hochladen würdest.
                  Jemand der das gleiche Problem hat, wird es Dir danken.

                  H Offline
                  H Offline
                  HomeUser
                  wrote on last edited by
                  #437

                  @meute
                  Gerne.

                  Anstatt

                  {
                  "connectorId": 1,
                  "idTag": "xxxxMEINERFIDxxxx",
                  "chargingProfile": {
                  "chargingProfileId": 1,
                  "stackLevel": 0,
                  "chargingProfilePurpose": "TxDefaultProfile",
                  "chargingProfileKind": "Recurring",
                  "recurrencyKind": "Daily",
                  "chargingSchedule": {
                  "duration": 86400,
                  "startSchedule": "2013-01-01T00:00Z",
                  "chargingRateUnit": "A",
                  "chargingSchedulePeriod": [
                  {
                  "startPeriod": 0,
                  "limit": 16,
                  "numberPhases": 3
                  }
                  ]
                  }
                  }
                  }
                  

                  war es ganz einfach

                  {
                  "connectorId": 1,
                  "idTag": "xxxxMEINERFIDxxxx"
                  }
                  

                  Also das komplette chargingProfile einfach weggelassen. Da ich ja ohnehin über iobroker steuern will, brauche ich keine Zeitvorgaben usw.

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • D Offline
                    D Offline
                    daruse
                    wrote on last edited by
                    #438

                    Hallo zusammen,

                    hat zufällig jemand von euch eine Pulsar Plus Wallbox über OCPP angebunden und kann mir weiterhelfen wie ich ein ansteckendes bzw. angestecktes Fahrzeug erkennen kann? Die Wallbox wechselt ihren LED Ring von grün auf türkis beim Anstecken, aber ich leider sehe ich keinen Parameter in dem OCPP Adapter der sich ändert.

                    Danke euch!

                    Meister MopperM 1 Reply Last reply
                    0
                    • D daruse

                      Hallo zusammen,

                      hat zufällig jemand von euch eine Pulsar Plus Wallbox über OCPP angebunden und kann mir weiterhelfen wie ich ein ansteckendes bzw. angestecktes Fahrzeug erkennen kann? Die Wallbox wechselt ihren LED Ring von grün auf türkis beim Anstecken, aber ich leider sehe ich keinen Parameter in dem OCPP Adapter der sich ändert.

                      Danke euch!

                      Meister MopperM Offline
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      wrote on last edited by
                      #439

                      @daruse

                      Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.

                      Hier siehst du die möglichen Zustände:

                      {
                        "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Current status of wallbox",
                          "type": "string",
                          "role": "indicator.status",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "states": [
                            "Available",
                            "Preparing",
                            "Charging",
                            "SuspendedEVSE",
                            "SuspendedEV",
                            "Finishing",
                            "Reserved",
                            "Unavailable",
                            "Faulted"
                          ]
                        }
                      

                      Proxmox und HA

                      H D 2 Replies Last reply
                      0
                      • Meister MopperM Meister Mopper

                        @daruse

                        Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.

                        Hier siehst du die möglichen Zustände:

                        {
                          "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Current status of wallbox",
                            "type": "string",
                            "role": "indicator.status",
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "states": [
                              "Available",
                              "Preparing",
                              "Charging",
                              "SuspendedEVSE",
                              "SuspendedEV",
                              "Finishing",
                              "Reserved",
                              "Unavailable",
                              "Faulted"
                            ]
                          }
                        
                        H Offline
                        H Offline
                        HomeUser
                        wrote on last edited by
                        #440

                        Hat schon jemand ein Firmware Update für die Wallbox über den Adapter durchgeführt? Wenn ja, wie?
                        An der Stelle würde ich ungerne experimentieren.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • Meister MopperM Meister Mopper

                          @daruse

                          Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.

                          Hier siehst du die möglichen Zustände:

                          {
                            "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Current status of wallbox",
                              "type": "string",
                              "role": "indicator.status",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "states": [
                                "Available",
                                "Preparing",
                                "Charging",
                                "SuspendedEVSE",
                                "SuspendedEV",
                                "Finishing",
                                "Reserved",
                                "Unavailable",
                                "Faulted"
                              ]
                            }
                          
                          D Offline
                          D Offline
                          daruse
                          wrote on last edited by
                          #441

                          @meister-mopper
                          Leider ändert sich der Status erst wenn das Laden beginnt, sprich ich die Wallbox neu freigebe.
                          Ändert sich der bei dir wirklich mit anstecken des Fahrzeuges?
                          Danke

                          Meister MopperM 1 Reply Last reply
                          0
                          • D daruse

                            @meister-mopper
                            Leider ändert sich der Status erst wenn das Laden beginnt, sprich ich die Wallbox neu freigebe.
                            Ändert sich der bei dir wirklich mit anstecken des Fahrzeuges?
                            Danke

                            Meister MopperM Offline
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            wrote on last edited by
                            #442

                            @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                            @meister-mopper
                            Leider ändert sich der Status erst wenn das Laden beginnt, sprich ich die Wallbox neu freigebe.
                            Ändert sich der bei dir wirklich mit anstecken des Fahrzeuges?
                            Danke

                            Das funktioniert parallel.

                            Wenn ich das Kfz anschließe, nimmt es die Wallbox und der Adapter sofort wahr, und ich kann vermittels RFID oder auch Adapter-Logik das Laden starten oder stoppen.

                            Proxmox und HA

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quinti
                              wrote on last edited by
                              #443

                              Hallo #zsmmn,
                              ich versuche eine Smarte Wallbox Schneider Charge EVH5A11N2C5 anzbinden.
                              Ich habe in der Schneider Elektriker App folgende URL eingegeben:
                              wss://192.168.0.102:9220
                              Die Verbindung klappt leider nicht. LED vorne blinkt gelb. Im Iobroker kommt nichts an.
                              Die Box ist per WLAN angebunden. Mit der Wiser App von Schneider klappt die Verbindung.
                              Weiss jemand Rat?

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quinti
                                wrote on last edited by quinti
                                #444

                                Problem gelöst, Verbindung steht.
                                Anstatt wss:// habe ich ws:// eingeben.
                                Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)

                                p.s. Danke für den tollen Adapter!!!

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quinti
                                  wrote on last edited by
                                  #445

                                  guten morgen #zsmmn,
                                  meine WB Schneider Charge EVH5A11N2C5 funktioniert nun grundsätzlich mit dem Adapter, kann das laden starten und empfange die Werte beim laden.
                                  Allerdings bekomme ich keine config der WB beim starten des Adapters aus der WB:

                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.007	error	Could not request configuration of /d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353: Util.isObject is not a function
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	info	Sending GetConfiguration to "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	warn	Could not request states of "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353": Util.isObject is not a function
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.005	info	Requesting BootNotification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.274	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.0": Available
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.004	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.1": Available
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:51.973	info	New device connected: "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:47.542	info	New valid connection from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353" (http/ocpp1.6)
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.735	info	Server listening on port 9220
                                  ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.665	info	Starting OCPP Server
                                  

                                  ich hoffe in der config den Parameter meiner WB "LedIntensity" steuern zu können. Der Gerät hat eine LED die viel zu hell dauernd leuchtet. Kann mir damit quasi die Beleuchtung vom carport nachts sparen ;)
                                  Hier zur Info die OCPP Beschreibung der Box EVlink Pro AC OCPP Connectivity Guide.pdf

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quinti
                                    wrote on last edited by
                                    #446

                                    Schade, der Adapter wird wohl nicht weiterentwickelt...

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q quinti

                                      Schade, der Adapter wird wohl nicht weiterentwickelt...

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      HomeUser
                                      wrote on last edited by
                                      #447

                                      @quinti Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Weiterentwicklung des Adapters ist, da OCPP diese Informationen nach meinem Verständnis recht generisch überträgt. Bei mir ist beispielsweise der Eintrag folgende Eintrag vorhanden. ocpp.0./xxxxxxxxxx.configuration.LightIntensity.

                                      Das Log im vorletzten Post sieht ja eher nach einem generellen Problem aus, dass die Kommunikation mit der Wallbox nicht funktioniert. Werden denn überhaupt Objekte angelegt?

                                      Auf "Sending GetConfiguration" antwortet meine mit "Supported profiles by client". Da scheint es ja irgendwie schon nicht zu klappen.
                                      Hat dazu jemand eine Idee?

                                      Q 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H HomeUser

                                        @quinti Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Weiterentwicklung des Adapters ist, da OCPP diese Informationen nach meinem Verständnis recht generisch überträgt. Bei mir ist beispielsweise der Eintrag folgende Eintrag vorhanden. ocpp.0./xxxxxxxxxx.configuration.LightIntensity.

                                        Das Log im vorletzten Post sieht ja eher nach einem generellen Problem aus, dass die Kommunikation mit der Wallbox nicht funktioniert. Werden denn überhaupt Objekte angelegt?

                                        Auf "Sending GetConfiguration" antwortet meine mit "Supported profiles by client". Da scheint es ja irgendwie schon nicht zu klappen.
                                        Hat dazu jemand eine Idee?

                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quinti
                                        wrote on last edited by
                                        #448

                                        @homeuser
                                        ja, Werte werden angezeigt
                                        experimentiere jetzt aber im moment mit evcc...

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        334

                                        Online

                                        32.6k

                                        Users

                                        82.1k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe