@labersack Bei C22 und C26 handelte es sich um den gleichen Kondensator, daher habe ich vorsichtshalber beide getauscht.
-
@the23
OK...
Auch wenn die beiden denselbem Wert haben, haben sie doch eine unterschiedliche Aufgabe in der Schaltung, falsch dimensioniert und deswegen irgendwann immer defekt ist (bei diesem Aktor) nur der C26.
Trotzdem schadet es natürlich nix, falls man den C22 auch tauscht; bringt eben nur meist auch nix. -
@ulle-h
Kommt auf das Fehlerbild an... -
@labersack
Die Schalter haben diesen Lichtblitz (an/aus). Die Rolladenaktoren fahren immer nur ein kleines Stück beim drücken des Taster, sind in der CCU sichtbar und bedienbar, reagieren auf der CCU nicht.
VG Ulle -
@ulle-h
Das könnte durchaus am C26 liegen. -
@labersack wie können wir denn zusammen kommen?
-
@ulle-h
Habe dir meine Adresse geschickt. Lies dir nochmal den ersten Post durch, und falls das für dich so ok ist, kannst du mir die Geräte schicken. -
@Labersack Aktoren sind unterwegs, Sendungsnummer habe ich dir geschickt.
Wenn du soweit bist, gib gern Bescheid, dann schicke ich dir den Retourenschein.
Vielen Dank schon mal!
-
@the23
Dein Päckchen ist heute angekommen.
Als ich den Schalter angesehen habe, machte mich schon mal stutzig, dass die kleine Plastikscheibe für LED/Taster fehlte. Also habe ich den Schalter komplett zerlegt, ob die evtl. lose drin rumfliegt.
Tat sie nicht, aber bei der Kontrolle fiel mir auf, dass an beiden Platinen so ziemlich an jedem Elko rumgelötet wurde, und das auch nach einigen möglichen kalten Lötstellen aussieht.
Bevor ich da jetzt anfange: Was alles hast du denn schon selber dran gemacht? -
@ulle-h
Paket ist angekommen. -
Moin, das waren alles Bausätze bei mir, also so ziemlich alles selbst gelötet. Ich hab das nicht gelernt und mache das lediglich als Hobby. Alle anderen Rollläden funktionieren jedoch noch einwandfrei. Auch dieser Schalter funktionierte über 2 Jahre einwandfrei. Weiß leider nichts von einer Plastikscheibe. Evtl nicht eingebaut beim Zusammenbau?
-
@ulle-h Deine Schalter sind fertig, alle zehn funktionieren wieder, kannst mir also den DHL-Rückschein zukommen lassen.
-
@labersack Das ist ja großartig!!! Vielen Dank!
-
@ulle-h
Schalter sind auf dem Rückweg. -
@labersack
Schalter sind da, erster bereits wieder verbaut und mit Funktion! Danke dir!
Möge der Schlumpf mit dir sein! -
@the23
Habe gestern mal die beiden von dir gewechselten Kondensatoren nochmals ausgetauscht.
Danach funktionierte der Schalter noch nicht. Werde als nächstes mal alle verdächtigen Stellen nachlöten, mal schauen, ob das den Schalter wiederbelebt. -
@ulle-h
Prima, so soll's sein. -
@labersack Hi, ich habe leider einen Rolladenaktor, mit dem ich meine Markise steuere. Der ist leider etwas feucht geworden. Dabei hat es wohl die Spule gekillt und scheinbar auch den Sicherungswiderstand.
Hast Du noch Sicherungswiderstände? Ich würde gerne auf das Angebot zurück kommen, Dir welche abzukaufen...
Danke,
Frank -
@fkuypers
Ich gehe mal davon aus, du sprichst von den 2K2-Sicherungswiderständen.
Wenn für dich https://forum.iobroker.net/post/816963 in Ordnung ist, dann kann ich dir welche schicken. -
@labersack 1000 Dank.