Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
104 Posts 15 Posters 19.4k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Uli977U Uli977

    Hallo zusammen,

    kann mir jemand helfen?

    Ich bekomme keine Verbindung zum KSEM.

    Vielen Dank vorab!

    1e986087-075f-4a02-8387-19c2be705af4-2022-02-13 20.48.39.png

    3fda4fd3-afd8-40d7-b203-abaa42ca2e7f-2022-02-13 20.49.02.png

    5f8e7d71-c992-49f7-b66a-1d935400f799-2022-02-13 20.49.26.png

    W Offline
    W Offline
    Weissnicht
    wrote on last edited by
    #4

    @uli977
    Falls es hilft: Nutze die gleichen Einstellungen in Verbindung mit dem KSEM und einem PIKO 12.
    Das einzige, was mir auffällt, ist das Abfrageintervall (habe 2000ms), denke aber das ist nicht das Problem.
    Z.Info, am Piko habe ich die Modbus Adresse 1 eingestellt.
    Erinnere mich, habe lange mit den Registereinstellungen herumgemacht, bis es funktioniert hat.

    1 Reply Last reply
    0
    • Uli977U Uli977

      Hallo zusammen,

      kann mir jemand helfen?

      Ich bekomme keine Verbindung zum KSEM.

      Vielen Dank vorab!

      1e986087-075f-4a02-8387-19c2be705af4-2022-02-13 20.48.39.png

      3fda4fd3-afd8-40d7-b203-abaa42ca2e7f-2022-02-13 20.49.02.png

      5f8e7d71-c992-49f7-b66a-1d935400f799-2022-02-13 20.49.26.png

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #5

      @uli977 Hast du denn mindestens „1“ Register eingetragen?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      Uli977U 1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @uli977 Hast du denn mindestens „1“ Register eingetragen?

        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        wrote on last edited by
        #6

        @wendy2702 nein, bisher nicht.

        Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen

        Konfiguration
        WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
        WR02 nur per LAN im Netzwerk
        KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
        Kein Batteriespeicher vorhanden

        Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)

        Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.

        Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.

        50159d99-3b96-460e-969e-74e73204c05e-2022-02-14 08.19.48.png

        wendy2702W T 2 Replies Last reply
        0
        • Uli977U Uli977

          @wendy2702 nein, bisher nicht.

          Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen

          Konfiguration
          WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
          WR02 nur per LAN im Netzwerk
          KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
          Kein Batteriespeicher vorhanden

          Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)

          Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.

          Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.

          50159d99-3b96-460e-969e-74e73204c05e-2022-02-14 08.19.48.png

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #7

          @uli977 sitze gerade im Auto und kann das jetzt nicht lesen.

          Aber du musst mindestens 1 Register eintragen damit der Adapter läuft und „grün“ wird bzw. Bleibt

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          Uli977U 1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @uli977 sitze gerade im Auto und kann das jetzt nicht lesen.

            Aber du musst mindestens 1 Register eintragen damit der Adapter läuft und „grün“ wird bzw. Bleibt

            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            wrote on last edited by
            #8

            @wendy2702
            Das habe ich jetzt gemacht und der Adapter ist grün.
            Der Wert vom Register (Active Power + (group sum)) ist allerdings 0 W. Entweder habe ich das Register falsch angelegt, oder sonst liegt irgendwie Fehler vor.

            Jetzt wäre natürlich die Frage welches Register zeigt mir den Hausverbrauch?

            1 Reply Last reply
            0
            • S Schmattek

              Hallo zusammen,

              ich verzweifle hier etwas mit dem Auslesen eines Kostal Smart Energy Meter per modbus. Ich habe den modbus Adapter installiert, iobroker ist der modbus Master und am Smartmeter ist die Slave-Funktion aktiviert.

              In diesem pdf-File habe ich mir dann die für mich interessanten Adressen der Register herausgesucht.

              BA_KOSTAL_Interface_KSEM_DE.pdf

              Die Abfrage einiger Register funktioniert einwandfrei. So habe ich z.B. die Seriennummer (40052) und Stromstärken und Spannungen ohne Probleme auslesen können und sie werden auch laufend aktualisiert. Nun gibt es aber einen interessanten Wert, den ich gerne abfragen möchte und später einmal grafisch darstellen möchte. Es ist die Adresse 40107, also die abgegebene Energie in Wh. Frage ich diese Adresse aber ab, wird mir dort lediglich eine 10-stellige Zahl angezeigt.

              Ich habe alle Einstellungen schon mehrfach kontrolliert und mit z.B. dem Wert von der bezogenen Leistung (40115) verglichen. Die Einstellungen zur Abfrage sind die gleichen, aber nur der Wert von Adresse 40115 wird korrekt ausgelesen.

              Ich weiß nicht mehr was ich noch ausprobieren soll. Kennt jemand dieses Problem?

              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              wrote on last edited by
              #9

              @schmattek

              Eine Verbindung zum KSEM habe ich nun, aber irgendwie bleiben meine Register alle auf Wert 0.

              Kannst du mir mal eine Konfiguration von einem deiner Register per Screenshot senden.
              Dann würde ich es auch mal so einstellen und schauen ob ich Werte herausbekomme.

              Viele Grüße!

              1 Reply Last reply
              0
              • W Offline
                W Offline
                Weissnicht
                wrote on last edited by
                #10

                @uli977
                Gut, dann war es doch die fehlende "1"

                Hier als Startpunkt mal meine Registereinstellungen. Hatte lange gebraucht zu kapieren, wie es funktioniert.
                7475cfbd-2472-431a-8cc0-e71b042b0f6e-grafik.png

                M Uli977U 2 Replies Last reply
                1
                • W Weissnicht

                  @uli977
                  Gut, dann war es doch die fehlende "1"

                  Hier als Startpunkt mal meine Registereinstellungen. Hatte lange gebraucht zu kapieren, wie es funktioniert.
                  7475cfbd-2472-431a-8cc0-e71b042b0f6e-grafik.png

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  wrote on last edited by
                  #11

                  @weissnicht
                  Hallo @Weissnicht , kannst du mal bitte die Seite "Allgemein" zeigen? Wo hast du den Startpunkt gesetzt?

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MartyBr

                    @weissnicht
                    Hallo @Weissnicht , kannst du mal bitte die Seite "Allgemein" zeigen? Wo hast du den Startpunkt gesetzt?

                    W Offline
                    W Offline
                    Weissnicht
                    wrote on last edited by
                    #12

                    @martybr
                    Gerne:
                    6efeb00b-ae42-4c14-a08e-60130a2d3a84-grafik.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • W Weissnicht

                      @uli977
                      Gut, dann war es doch die fehlende "1"

                      Hier als Startpunkt mal meine Registereinstellungen. Hatte lange gebraucht zu kapieren, wie es funktioniert.
                      7475cfbd-2472-431a-8cc0-e71b042b0f6e-grafik.png

                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      wrote on last edited by Uli977
                      #13

                      @weissnicht

                      Also ich habe jetzt eine Verbindung zum KSEM und auch ein Register eingetragen.

                      176c7cce-0a8f-4175-b1e6-2729b4374bff-2022-02-15 09.13.50.png

                      f11aef14-3f69-4720-b263-41bba24cbe01-2022-02-15 09.15.02.png

                      Der Wert aktualisiert laufen, was erstmal gut ist. Und es ist der Wert an Energie, welche aus dem netz gezogen wird.
                      Aber es muss 0,1242 KW heißen oder 124,2 W
                      Wie bekomme ich das hin?

                      Ah, ok..... mit dem Faktor!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        Hank 0
                        wrote on last edited by Hank 0
                        #14

                        Hey,

                        ich habs mit eurer Hilfe geschafft, dass ich den aktuellen Überschuss, welches das KSEM ausgibt, in ioBroker zu lesen. Nur schaffe ich es nicht, dass mir der aktuelle Strombezug vom Haus angezeigt wird...
                        Wenn ich die Anleitung von Kostal nicht falsch verstanden habe, dann wir mir auch der aktuelle Überschuss auf einem anderen Register angezeigt.

                        fcddfb26-eaeb-463f-8e69-c3b248f1ba65-image.png

                        Mit diesem Register wird mir exakt angezeigt, wieviel wir gerade einspeisen. Welches Register gibt mir jetzt den aktuellen Verbrauch an?

                        Danke

                        Edit: ich habe die Aliase deaktiviert und dann passt das auch mit der Adresse aber dennoch bekomme ich nicht den aktuellen Stromverbrauch vom Haus ausgelesen.

                        W 1 Reply Last reply
                        0
                        • H Hank 0

                          Hey,

                          ich habs mit eurer Hilfe geschafft, dass ich den aktuellen Überschuss, welches das KSEM ausgibt, in ioBroker zu lesen. Nur schaffe ich es nicht, dass mir der aktuelle Strombezug vom Haus angezeigt wird...
                          Wenn ich die Anleitung von Kostal nicht falsch verstanden habe, dann wir mir auch der aktuelle Überschuss auf einem anderen Register angezeigt.

                          fcddfb26-eaeb-463f-8e69-c3b248f1ba65-image.png

                          Mit diesem Register wird mir exakt angezeigt, wieviel wir gerade einspeisen. Welches Register gibt mir jetzt den aktuellen Verbrauch an?

                          Danke

                          Edit: ich habe die Aliase deaktiviert und dann passt das auch mit der Adresse aber dennoch bekomme ich nicht den aktuellen Stromverbrauch vom Haus ausgelesen.

                          W Offline
                          W Offline
                          Weissnicht
                          wrote on last edited by
                          #15

                          @hank-0
                          Bist Du dir sicher, dass der Wert im SM überhaupt zur Verfügung steht?

                          Ich berechne ihn innerhalb von ioBroker, da der Wert nicht zur Verfüguing steht.

                          Marc

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hank 0
                            wrote on last edited by
                            #16

                            Ein Post über mir steht, dass es gehen würde :D

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Uli977U Uli977

                              @wendy2702 nein, bisher nicht.

                              Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen

                              Konfiguration
                              WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
                              WR02 nur per LAN im Netzwerk
                              KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
                              Kein Batteriespeicher vorhanden

                              Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)

                              Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.

                              Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.

                              50159d99-3b96-460e-969e-74e73204c05e-2022-02-14 08.19.48.png

                              T Offline
                              T Offline
                              Thomas1982
                              wrote on last edited by
                              #17

                              @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              @wendy2702 nein, bisher nicht.

                              Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen

                              Konfiguration
                              WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
                              WR02 nur per LAN im Netzwerk
                              KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
                              Kein Batteriespeicher vorhanden

                              Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)

                              Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.

                              Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.

                              50159d99-3b96-460e-969e-74e73204c05e-2022-02-14 08.19.48.png

                              Hey @Uli977 ,

                              ich habe ebenfalls zwei Kostal Plenticore+ KSME und BYD Speicher im Einsatz. Darf ich fragen was du jetzt bei Dir im Modbus für Daten abgefragt hast und wie du den Überschuss berechnest, damit man diesen Wert anschließend z.B. für die Steuerung einer Wärmepumpe oder eines E-Autos nutzen kann?

                              Hier meine Werte:
                              6eb2ad8f-42c5-4ad0-bcc4-d6df74f2ed30-grafik.png

                              Uli977U 1 Reply Last reply
                              0
                              • T Thomas1982

                                @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                @wendy2702 nein, bisher nicht.

                                Worauf ich hinaus möchte - Hausverbrauch vom KSEM abgreifen

                                Konfiguration
                                WR01 per RS485 mit dem KSEM verbunden (eigentlich nicht erforderlich) und per LAN im Netzwerk
                                WR02 nur per LAN im Netzwerk
                                KSEM ebenfalls per LAN im Netzwerk und per RS485 mit WR01 verbunden.
                                Kein Batteriespeicher vorhanden

                                Diese Konfiguration (mit zwei WR) hat zur Folge, dass mein Hausverbrauch auf den WR nicht abzulesen ist, sondern nur im Kostal-Solar-Portal. (siehe Bild unten)

                                Laut meinem Installateur ist es nicht erforderlich den WR01 per RS485 mit dem KSEM zu verbinden, denn bei dieser Art Schaltung (siehe Bild unten) werden die Daten vom KSEM an das Kostal-Solar-Portal gesendet. Er hatte nicht so ganz viel Ahnung mit dieser Konfiguration (2WRs in Schwarmschaltung) und hatte das RS485 Kabel gelegt, aber dann später nicht angeschlossen. Ich habe es jetzt nachträglich wieder angeschlossen.

                                Lange Rede kurzer Sinn, ich erhoffe mir den Hausverbrauch, welche ja anscheinend vom KSEM ins Kostal-Solar-Portal gesendet wird, direkt aus dem KSEM abgreifen zu können.

                                50159d99-3b96-460e-969e-74e73204c05e-2022-02-14 08.19.48.png

                                Hey @Uli977 ,

                                ich habe ebenfalls zwei Kostal Plenticore+ KSME und BYD Speicher im Einsatz. Darf ich fragen was du jetzt bei Dir im Modbus für Daten abgefragt hast und wie du den Überschuss berechnest, damit man diesen Wert anschließend z.B. für die Steuerung einer Wärmepumpe oder eines E-Autos nutzen kann?

                                Hier meine Werte:
                                6eb2ad8f-42c5-4ad0-bcc4-d6df74f2ed30-grafik.png

                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                wrote on last edited by
                                #18

                                @thomas1982
                                Hallo Thomas!
                                Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.

                                Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.

                                VG

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • Uli977U Uli977

                                  @thomas1982
                                  Hallo Thomas!
                                  Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.

                                  Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.

                                  VG

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  Thomas1982
                                  wrote on last edited by
                                  #19

                                  @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  @thomas1982
                                  Hallo Thomas!
                                  Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.

                                  Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.

                                  VG

                                  Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kannst mir konkret sagen was du im iobroker wie gemacht hast?

                                  Uli977U 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Thomas1982

                                    @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    @thomas1982
                                    Hallo Thomas!
                                    Letztendlich erfasse ich den Überschuss an der Modbus Schnittstelle des KSEM. Dieser zeigt ja positiv oder negativ an, je nachdem ob Bezug oder Überschuss.

                                    Wenn es um das Überschussladen geht, dann arbeite ich aber mit evcc, das klappt einfach besser als mit einem eigenen Skipt.

                                    VG

                                    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kannst mir konkret sagen was du im iobroker wie gemacht hast?

                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    wrote on last edited by Uli977
                                    #20

                                    @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?

                                    Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.

                                    Modbus Register
                                    e3ad0795-cbea-4556-aca6-69ca654069d4-image.png

                                    Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...

                                    4954ced0-89ff-4d17-8166-63dad41dc148-image.png

                                    Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.

                                    T 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • Uli977U Uli977

                                      @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?

                                      Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.

                                      Modbus Register
                                      e3ad0795-cbea-4556-aca6-69ca654069d4-image.png

                                      Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...

                                      4954ced0-89ff-4d17-8166-63dad41dc148-image.png

                                      Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Thomas1982
                                      wrote on last edited by
                                      #21

                                      @uli977

                                      Kompliment das sieht sehr gut aus. Ich möchte eine ähnliche VIS im iQontrol umsetzen.

                                      Darf ich Dich noch fragen welche Werte du über Modbus abfragst?

                                      Beim KSME sehe ich Wert 0,2 und nochmal 2?

                                      Bei deinen Wechsrichtern fragst du 40101 und jeweils 2x 40173 ab?

                                      Einen Screenshot deiner Settings im Modbus wäre für mich vielleicht nochmal hilfreich.

                                      Vielen lieben Dank vorab!!!

                                      Uli977U 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Thomas1982

                                        @uli977

                                        Kompliment das sieht sehr gut aus. Ich möchte eine ähnliche VIS im iQontrol umsetzen.

                                        Darf ich Dich noch fragen welche Werte du über Modbus abfragst?

                                        Beim KSME sehe ich Wert 0,2 und nochmal 2?

                                        Bei deinen Wechsrichtern fragst du 40101 und jeweils 2x 40173 ab?

                                        Einen Screenshot deiner Settings im Modbus wäre für mich vielleicht nochmal hilfreich.

                                        Vielen lieben Dank vorab!!!

                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        wrote on last edited by Uli977
                                        #22

                                        @thomas1982

                                        KSEM
                                        a7bc5da4-b9ed-4a59-b820-0b8768f4e078-image.png
                                        f51b6d23-c6b4-4dbb-abb9-6b772c94788d-image.png

                                        WR1
                                        2d9a7d42-1ba9-46d5-80b8-94f9fdf0172d-image.png
                                        f30af2cd-82fa-464b-b39f-775c55b3e3d4-image.png

                                        WR2 dann entsprechend.

                                        Du musst mal schauen, ich habe die Register nicht umbenannt oder so. Vergleiche mal die Namen in den Screenshots mit der Excel Datei, dann findest du die Registerpunkte (Datenpunkte).
                                        9862_register_bersicht.xlsx

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Uli977U Uli977

                                          @thomas1982

                                          KSEM
                                          a7bc5da4-b9ed-4a59-b820-0b8768f4e078-image.png
                                          f51b6d23-c6b4-4dbb-abb9-6b772c94788d-image.png

                                          WR1
                                          2d9a7d42-1ba9-46d5-80b8-94f9fdf0172d-image.png
                                          f30af2cd-82fa-464b-b39f-775c55b3e3d4-image.png

                                          WR2 dann entsprechend.

                                          Du musst mal schauen, ich habe die Register nicht umbenannt oder so. Vergleiche mal die Namen in den Screenshots mit der Excel Datei, dann findest du die Registerpunkte (Datenpunkte).
                                          9862_register_bersicht.xlsx

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Thomas1982
                                          wrote on last edited by Thomas1982
                                          #23

                                          @uli977

                                          Vielen lieben Dank!

                                          Mein Problem ist aktuell, dass ich den Tagesertrag meiner beiden WR nicht korrekt ausgewertet bekomme. Mir fehlt nämlich die Info wieviel kWh in die Batterie geflossen ist.

                                          Meine Rechnung müsste nämlich wie folgt lauten:

                                          Tagesertrag WR1 + Tagesertrag WR2 + Einspeisung W1 in BYD Batterie. Nur der WR1 ist nämlich mit der BYD verbunden. Alle Geräte hängen zudem am KSME.

                                          Hast du hier nochmal einen Tipp für mich?

                                          Im Kostal Solarportal bekomme ich die korrekten Werte angezeigt.

                                          Uli977U 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          668

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe