Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 279.8k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jrudolph

    @pfahlenbauer Das ist jetzt viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value

    P Offline
    P Offline
    pfahlenbauer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #90

    @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

    .properties.value

    Bei mir gibt es den "value" offenbar nicht mehr. Der "properties" ordner ist leer:

    df2a4245-f5bd-478d-9e6a-c2f3fe67c73d-image.png

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P pfahlenbauer

      @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

      .properties.value

      Bei mir gibt es den "value" offenbar nicht mehr. Der "properties" ordner ist leer:

      df2a4245-f5bd-478d-9e6a-c2f3fe67c73d-image.png

      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      schrieb am zuletzt editiert von
      #91

      @pfahlenbauer welche Sensoren hast du jeweils für die Räume?

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hansi1234

        @pfahlenbauer welche Sensoren hast du jeweils für die Räume?

        P Offline
        P Offline
        pfahlenbauer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #92

        @hansi1234
        Für die Räume habe ich keine Sensoren.
        Ich habe eine Vitodens 300 B3HF mit 2 Heizkreisen. Ich würde gerne die Vorlauftemperaturen der Heizkreise auslesen. Da gibt mir der Adapater aber leider keine Temperatur values. Vielleicht hilft es den Adapter zu löschen und neu zu installieren - da scheue ich mich aber davor, weil ich dann evtl. meine alten Daten verliere - die brauche ich noch zur Argumentation mit meinem HB, der noch ein paar Fehler korrigieren muss.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B BlackTigga

          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

          Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

          Hab neu installiert.
          Anbei der Auszug aus dem Log:

          viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
          viessmannapi.0	10.08.2021 19:03	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
          
          
          B Offline
          B Offline
          BlackTigga
          schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
          #93

          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

          Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

          Anbei meine weiteren Beobachtungen:

          Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:

          2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
          2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
          

          Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:

          2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
          2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
          2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
          2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
          2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
          2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
          2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
          2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
          2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
          

          Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:

          2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          
          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L LaBamba

            @tombox
            @blacktigga
            Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!

            viessmannapi.0
            31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
            viessmannapi.0
            31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
            viessmannapi.0
            31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
            viessmannapi.0
            22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429

            L Offline
            L Offline
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von
            #94

            @tombox
            Danke, ich hatte sie zwar installiert aber anscheinend wurde die installation abgebrochen. Nach der Neuinstallation funktioniert es wieder.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B BlackTigga

              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

              Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

              Anbei meine weiteren Beobachtungen:

              Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:

              2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
              2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
              2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
              

              Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:

              2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
              2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
              2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
              2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
              2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
              2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
              2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
              2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
              2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
              2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
              2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
              2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
              

              Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:

              2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
              2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
              2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
              2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
              2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
              2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
              2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
              2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
              2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
              2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
              2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
              2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
              
              T Offline
              T Offline
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #95

              @blacktigga DAs ist sehr hilfreich

              was sind die Geräte
              RoomControl-1 und HeatDemandControl

              Haben die irgendwelche Sensoren oder braucht man davon Informationen?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                BlackTigga
                schrieb am zuletzt editiert von
                #96

                @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                RoomControl-1 und HeatDemandControl

                Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

                Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

                2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                

                Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

                T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • B BlackTigga

                  @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                  RoomControl-1 und HeatDemandControl

                  Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

                  Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

                  2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                  

                  Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

                  T Offline
                  T Offline
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #97

                  @blacktigga Ich habe dir dazu eine PN geschrieben

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tombox

                    @blacktigga Ich habe dir dazu eine PN geschrieben

                    A Offline
                    A Offline
                    amgxda
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #98

                    Der Viessmann Developer Portal Changelog-Eintrag vom Juli 2021 ist auch bezeichnend. Da wird schon angekündigt, dass Datenpunkte und Funktionen hinter der Paywall verschwinden sollen. Warmwasser starten, nur gegen Gebühr, toll ausgedacht, Viessmann!

                    "Hinweis: Die Funktionen der Basis (freien) Variante der API sind ein temporäres Angebot und der Umfang kann sich mit der Zeit gegenenfalls ändern."

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #99

                      @amgxda Das war klar, denn die Entwicklungs- und Betriebskosten der Server kann man kaum mit dem einmaligen Kauf einer Anlage abdecken, denke ich ...
                      Wenn's n paar Euro sind im Jahr.. wir werden sehen..

                      Wenn's zu teuer wird, ist VControlD dann die Alternative.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        amgxda
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #100

                        @ilovegym
                        Ja, sollte Viessmann hier zu restriktiv vorgehen, werde ich die vcontrold-Lösung nutzen. Die Cloud-Lösung nutze ich hauptsächlich wegen der versprochenen 5-Jahre-Garantie. Wenn ich es richtig sehe, muss bei vcontrold nur das USB-Kabel an den RPi, der vcontrold laufen und mit iobroker.viessmann bekommt man auch noch die Datenpunkte. Das komplizierteste scheint die Erstellung der Konfigurationsdateien zu sein.

                        Aber bis zum Garantie-Ende bin ich froh, dass es den viessmannapi-Adapter gibt 🙂

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B BlackTigga

                          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                          RoomControl-1 und HeatDemandControl

                          Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

                          Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

                          2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                          

                          Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

                          T Offline
                          T Offline
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #101

                          @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tombox

                            @tiger-vi Probier mal nur
                            {"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}

                            Tiger VIT Offline
                            Tiger VIT Offline
                            Tiger VI
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #102

                            @tombox Danke für die Rückmeldung nach langen Probieren denke ich, dass es hier noch einen Fehler in der API von Viessmann gibt

                            {
                            "mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                            ...
                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                            }

                            Liefert Fehler 500
                            {"code":"500","reason":"COMMAND_EXECUTION_FAILURE","details":"Invalid schedule entry mode: standard."}}

                            Wenn man aber unter /features/ventilation.schedule/ die momentan konfigurieren Modes anschaut, heißen sie dort: "levelThree" für Standard und "levelFour" für Intensive Lüftungsstufe.

                            Wenn man "levelThree" nutzt kommt aber auch ein Fehler:

                            {"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule ... does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["reduced","standard","intensive"],
                            "maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"basic","overlapAllowed":true}:
                            Entry 'mon' has invalid mode."}}

                            Hab die Frage mal ins Viessmann Developer Forum gepostet

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tombox

                              @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                              B Offline
                              B Offline
                              BlackTigga
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #103

                              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                              Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                              Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍

                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                              
                              Stefan EpunktS B 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • B BlackTigga

                                @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                                Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍

                                viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                                viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                                viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                                viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                                
                                Stefan EpunktS Offline
                                Stefan EpunktS Offline
                                Stefan Epunkt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #104

                                Moin an Alle,

                                ich hab nun schon gesucht und gesucht. Kann mir jemand sagen ob der Systemdruck bei den Datenpunkten dabei ist?

                                Danke

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #105

                                  Hallo,

                                  ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.

                                  Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:

                                  
                                  viessmannapi.0
                                  2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
                                  
                                  viessmannapi.0
                                  2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
                                  
                                  viessmannapi.0
                                  2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                  

                                  Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                                    Hallo,

                                    ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.

                                    Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:

                                    
                                    viessmannapi.0
                                    2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
                                    
                                    viessmannapi.0
                                    2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
                                    
                                    viessmannapi.0
                                    2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                    

                                    Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #106

                                    @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                    R Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • T tombox

                                      @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Ritschy2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #107

                                      Hallo,

                                      konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                                      Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                                      obwohl gerade die Kühlung läuft...

                                      Grüße

                                      Tiger VIT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tombox

                                        @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                        Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                        #108

                                        @tombox also bei mir wird der Adapter auch nach fast 3 Tagen nicht grün, weiterhin Fehler 500. Da die App funktioniert und es wohl bei anderen auch funktioniert, verstehe ich nicht wieso es bei mir nicht will. So viel falsch machen kann man doch nicht...

                                        PS: Oh mann, bin ich ein Honk.... Ich hatte Recaptcha noch an... 🙄 Jetzt läufts. 😁

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tombox

                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                          https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                          Name: iobroker
                                          Google reCAPTCHA deaktivieren
                                          Redirect URI: http://localhost:4200/

                                          Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                          Weitere Beispiele siehe Unten

                                          Remote Befehle sind möglich unter
                                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                          Zum Installieren:
                                          Via Adaptersuche

                                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                          Github
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                          Kompatibilitätsliste:
                                          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                          Vitotronic 300, Typ KW3
                                          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                          Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                          Liste aller Datenpunkte:
                                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                          Beispiele:

                                          Vorlauftemperatur: 
                                          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                          
                                          Brennerstatus:
                                          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                          
                                          Anzahl Zündungen:
                                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                          
                                          Betriebsstunden
                                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                          
                                          Kesseltemperatur
                                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                          
                                          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                           
                                          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                          
                                          
                                          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                          
                                          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                          
                                          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                          
                                          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                          
                                          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                          
                                          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                          
                                          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                          
                                          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                          

                                          Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                           
                                          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                          

                                          Beispiel zirkulationspumpe

                                          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                          // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                           
                                          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                          

                                          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                          Kostenlose Paket enthält:
                                          23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          schueli86
                                          schrieb am zuletzt editiert von schueli86
                                          #109

                                          Hallo zusammen,

                                          ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:

                                          statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
                                          
                                          

                                          Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:

                                          {
                                            "mon": [
                                              {
                                                "start": "05:30",
                                                "end": "19:30",
                                                "mode": "on",
                                                "position": 0
                                              }
                                            ]
                                          }
                                          

                                          Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.

                                          T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          727

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe