Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Test ViessmannAPI v2.0.0

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
802 Posts 127 Posters 279.6k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Hansi1234

    @pfahlenbauer welche Sensoren hast du jeweils für die Räume?

    P Offline
    P Offline
    pfahlenbauer
    wrote on last edited by
    #92

    @hansi1234
    Für die Räume habe ich keine Sensoren.
    Ich habe eine Vitodens 300 B3HF mit 2 Heizkreisen. Ich würde gerne die Vorlauftemperaturen der Heizkreise auslesen. Da gibt mir der Adapater aber leider keine Temperatur values. Vielleicht hilft es den Adapter zu löschen und neu zu installieren - da scheue ich mich aber davor, weil ich dann evtl. meine alten Daten verliere - die brauche ich noch zur Argumentation mit meinem HB, der noch ein paar Fehler korrigieren muss.

    1 Reply Last reply
    0
    • B BlackTigga

      @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

      Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

      Hab neu installiert.
      Anbei der Auszug aus dem Log:

      viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
      viessmannapi.0	10.08.2021 19:03	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
      
      
      B Offline
      B Offline
      BlackTigga
      wrote on last edited by BlackTigga
      #93

      @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

      Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

      Anbei meine weiteren Beobachtungen:

      Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:

      2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
      2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
      2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
      

      Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:

      2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
      2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
      2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
      2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
      2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
      2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
      2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
      2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
      2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
      2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
      2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
      2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
      

      Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:

      2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
      2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
      2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
      2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
      2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
      2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
      2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
      2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
      2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
      2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
      2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
      2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
      
      T 1 Reply Last reply
      0
      • L LaBamba

        @tombox
        @blacktigga
        Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!

        viessmannapi.0
        31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
        viessmannapi.0
        31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
        viessmannapi.0
        31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
        viessmannapi.0
        22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429

        L Offline
        L Offline
        LaBamba
        wrote on last edited by
        #94

        @tombox
        Danke, ich hatte sie zwar installiert aber anscheinend wurde die installation abgebrochen. Nach der Neuinstallation funktioniert es wieder.

        1 Reply Last reply
        0
        • B BlackTigga

          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

          Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

          Anbei meine weiteren Beobachtungen:

          Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:

          2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
          2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
          

          Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:

          2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
          2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
          2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
          2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
          2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
          2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
          2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
          2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
          2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
          2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
          

          Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:

          2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
          2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
          2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
          
          T Offline
          T Offline
          tombox
          wrote on last edited by tombox
          #95

          @blacktigga DAs ist sehr hilfreich

          was sind die Geräte
          RoomControl-1 und HeatDemandControl

          Haben die irgendwelche Sensoren oder braucht man davon Informationen?

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            BlackTigga
            wrote on last edited by
            #96

            @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

            RoomControl-1 und HeatDemandControl

            Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

            Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

            2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
            

            Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

            T 2 Replies Last reply
            0
            • B BlackTigga

              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

              RoomControl-1 und HeatDemandControl

              Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

              Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

              2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
              

              Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

              T Offline
              T Offline
              tombox
              wrote on last edited by
              #97

              @blacktigga Ich habe dir dazu eine PN geschrieben

              A 1 Reply Last reply
              0
              • T tombox

                @blacktigga Ich habe dir dazu eine PN geschrieben

                A Offline
                A Offline
                amgxda
                wrote on last edited by
                #98

                Der Viessmann Developer Portal Changelog-Eintrag vom Juli 2021 ist auch bezeichnend. Da wird schon angekündigt, dass Datenpunkte und Funktionen hinter der Paywall verschwinden sollen. Warmwasser starten, nur gegen Gebühr, toll ausgedacht, Viessmann!

                "Hinweis: Die Funktionen der Basis (freien) Variante der API sind ein temporäres Angebot und der Umfang kann sich mit der Zeit gegenenfalls ändern."

                1 Reply Last reply
                0
                • ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by
                  #99

                  @amgxda Das war klar, denn die Entwicklungs- und Betriebskosten der Server kann man kaum mit dem einmaligen Kauf einer Anlage abdecken, denke ich ...
                  Wenn's n paar Euro sind im Jahr.. wir werden sehen..

                  Wenn's zu teuer wird, ist VControlD dann die Alternative.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    amgxda
                    wrote on last edited by
                    #100

                    @ilovegym
                    Ja, sollte Viessmann hier zu restriktiv vorgehen, werde ich die vcontrold-Lösung nutzen. Die Cloud-Lösung nutze ich hauptsächlich wegen der versprochenen 5-Jahre-Garantie. Wenn ich es richtig sehe, muss bei vcontrold nur das USB-Kabel an den RPi, der vcontrold laufen und mit iobroker.viessmann bekommt man auch noch die Datenpunkte. Das komplizierteste scheint die Erstellung der Konfigurationsdateien zu sein.

                    Aber bis zum Garantie-Ende bin ich froh, dass es den viessmannapi-Adapter gibt 🙂

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B BlackTigga

                      @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                      RoomControl-1 und HeatDemandControl

                      Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

                      Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

                      2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                      

                      Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

                      T Offline
                      T Offline
                      tombox
                      wrote on last edited by
                      #101

                      @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                      B 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tombox

                        @tiger-vi Probier mal nur
                        {"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}

                        Tiger VIT Offline
                        Tiger VIT Offline
                        Tiger VI
                        wrote on last edited by
                        #102

                        @tombox Danke für die Rückmeldung nach langen Probieren denke ich, dass es hier noch einen Fehler in der API von Viessmann gibt

                        {
                        "mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                        ...
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                        }

                        Liefert Fehler 500
                        {"code":"500","reason":"COMMAND_EXECUTION_FAILURE","details":"Invalid schedule entry mode: standard."}}

                        Wenn man aber unter /features/ventilation.schedule/ die momentan konfigurieren Modes anschaut, heißen sie dort: "levelThree" für Standard und "levelFour" für Intensive Lüftungsstufe.

                        Wenn man "levelThree" nutzt kommt aber auch ein Fehler:

                        {"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule ... does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["reduced","standard","intensive"],
                        "maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"basic","overlapAllowed":true}:
                        Entry 'mon' has invalid mode."}}

                        Hab die Frage mal ins Viessmann Developer Forum gepostet

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • T tombox

                          @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                          B Offline
                          B Offline
                          BlackTigga
                          wrote on last edited by
                          #103

                          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                          Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                          Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍

                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                          
                          Stefan EpunktS B 2 Replies Last reply
                          0
                          • B BlackTigga

                            @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                            Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍

                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                            
                            Stefan EpunktS Offline
                            Stefan EpunktS Offline
                            Stefan Epunkt
                            wrote on last edited by
                            #104

                            Moin an Alle,

                            ich hab nun schon gesucht und gesucht. Kann mir jemand sagen ob der Systemdruck bei den Datenpunkten dabei ist?

                            Danke

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              wrote on last edited by
                              #105

                              Hallo,

                              ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.

                              Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:

                              
                              viessmannapi.0
                              2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
                              
                              viessmannapi.0
                              2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
                              
                              viessmannapi.0
                              2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                              

                              Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                                Hallo,

                                ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.

                                Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:

                                
                                viessmannapi.0
                                2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
                                
                                viessmannapi.0
                                2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
                                
                                viessmannapi.0
                                2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                

                                Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?

                                T Offline
                                T Offline
                                tombox
                                wrote on last edited by
                                #106

                                @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                R Palm_ManiacP 2 Replies Last reply
                                1
                                • T tombox

                                  @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Ritschy2000
                                  wrote on last edited by
                                  #107

                                  Hallo,

                                  konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                                  Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                                  obwohl gerade die Kühlung läuft...

                                  Grüße

                                  Tiger VIT 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tombox

                                    @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                    Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    wrote on last edited by Palm_Maniac
                                    #108

                                    @tombox also bei mir wird der Adapter auch nach fast 3 Tagen nicht grün, weiterhin Fehler 500. Da die App funktioniert und es wohl bei anderen auch funktioniert, verstehe ich nicht wieso es bei mir nicht will. So viel falsch machen kann man doch nicht...

                                    PS: Oh mann, bin ich ein Honk.... Ich hatte Recaptcha noch an... 🙄 Jetzt läufts. 😁

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T tombox

                                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                      https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                      Name: iobroker
                                      Google reCAPTCHA deaktivieren
                                      Redirect URI: http://localhost:4200/

                                      Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                      Weitere Beispiele siehe Unten

                                      Remote Befehle sind möglich unter
                                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                      Zum Installieren:
                                      Via Adaptersuche

                                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                      Github
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                      Kompatibilitätsliste:
                                      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                      Vitotronic 300, Typ KW3
                                      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                      Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                      Liste aller Datenpunkte:
                                      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                      Beispiele:

                                      Vorlauftemperatur: 
                                      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                      
                                      Brennerstatus:
                                      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                      
                                      Anzahl Zündungen:
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                      
                                      Betriebsstunden
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                      
                                      Kesseltemperatur
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                      
                                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                       
                                      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      
                                      
                                      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                      
                                      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                      
                                      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                      
                                      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      
                                      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                      
                                      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                      
                                      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      
                                      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                      

                                      Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                       
                                      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                      

                                      Beispiel zirkulationspumpe

                                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                       
                                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                      

                                      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                      Kostenlose Paket enthält:
                                      23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      schueli86
                                      wrote on last edited by schueli86
                                      #109

                                      Hallo zusammen,

                                      ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:

                                      statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
                                      
                                      

                                      Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:

                                      {
                                        "mon": [
                                          {
                                            "start": "05:30",
                                            "end": "19:30",
                                            "mode": "on",
                                            "position": 0
                                          }
                                        ]
                                      }
                                      

                                      Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.

                                      T Tiger VIT 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • S schueli86

                                        Hallo zusammen,

                                        ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:

                                        statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
                                        
                                        

                                        Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:

                                        {
                                          "mon": [
                                            {
                                              "start": "05:30",
                                              "end": "19:30",
                                              "mode": "on",
                                              "position": 0
                                            }
                                          ]
                                        }
                                        

                                        Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tombox
                                        wrote on last edited by
                                        #110

                                        @schueli86 Hast du mal hier gefragt
                                        https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/bd-p/dev-viessmann-api-getting-started
                                        ob sie helfen können wie der request korrekt aussehen soll

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T tombox

                                          @schueli86 Hast du mal hier gefragt
                                          https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/bd-p/dev-viessmann-api-getting-started
                                          ob sie helfen können wie der request korrekt aussehen soll

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          schueli86
                                          wrote on last edited by
                                          #111

                                          @tombox bis jetzt noch nicht. Werde ich heute Abend mal machen. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon jemand geschafft hat.

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          580

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe