Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 284.6k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P pfahlenbauer

    @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

    .properties.value

    Bei mir gibt es den "value" offenbar nicht mehr. Der "properties" ordner ist leer:

    df2a4245-f5bd-478d-9e6a-c2f3fe67c73d-image.png

    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von
    #91

    @pfahlenbauer welche Sensoren hast du jeweils für die Räume?

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Hansi1234

      @pfahlenbauer welche Sensoren hast du jeweils für die Räume?

      P Offline
      P Offline
      pfahlenbauer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #92

      @hansi1234
      Für die Räume habe ich keine Sensoren.
      Ich habe eine Vitodens 300 B3HF mit 2 Heizkreisen. Ich würde gerne die Vorlauftemperaturen der Heizkreise auslesen. Da gibt mir der Adapater aber leider keine Temperatur values. Vielleicht hilft es den Adapter zu löschen und neu zu installieren - da scheue ich mich aber davor, weil ich dann evtl. meine alten Daten verliere - die brauche ich noch zur Argumentation mit meinem HB, der noch ein paar Fehler korrigieren muss.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B BlackTigga

        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

        Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

        Hab neu installiert.
        Anbei der Auszug aus dem Log:

        viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
        viessmannapi.0	10.08.2021 19:03	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
        
        
        B Offline
        B Offline
        BlackTigga
        schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
        #93

        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

        Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

        Anbei meine weiteren Beobachtungen:

        Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:

        2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
        2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
        2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
        

        Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:

        2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
        2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
        2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
        2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
        2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
        2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
        2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
        2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
        2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
        2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
        2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
        2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
        

        Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:

        2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
        2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
        2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
        2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
        2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
        2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
        2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
        2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
        2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
        2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
        2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
        2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
        
        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L LaBamba

          @tombox
          @blacktigga
          Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!

          viessmannapi.0
          31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
          viessmannapi.0
          31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
          viessmannapi.0
          31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
          viessmannapi.0
          22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429

          L Offline
          L Offline
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von
          #94

          @tombox
          Danke, ich hatte sie zwar installiert aber anscheinend wurde die installation abgebrochen. Nach der Neuinstallation funktioniert es wieder.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B BlackTigga

            @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

            Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken

            Anbei meine weiteren Beobachtungen:

            Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:

            2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
            2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
            2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
            

            Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:

            2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
            2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
            2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
            2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
            2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
            2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
            2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
            2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
            2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
            2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
            2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
            2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
            

            Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:

            2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
            2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
            2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
            2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
            2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
            2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
            2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
            2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
            2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
            2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
            2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
            2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
            
            T Offline
            T Offline
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #95

            @blacktigga DAs ist sehr hilfreich

            was sind die Geräte
            RoomControl-1 und HeatDemandControl

            Haben die irgendwelche Sensoren oder braucht man davon Informationen?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              BlackTigga
              schrieb am zuletzt editiert von
              #96

              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

              RoomControl-1 und HeatDemandControl

              Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

              Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

              2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
              

              Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

              T 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B BlackTigga

                @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                RoomControl-1 und HeatDemandControl

                Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

                Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

                2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                

                Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

                T Offline
                T Offline
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #97

                @blacktigga Ich habe dir dazu eine PN geschrieben

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tombox

                  @blacktigga Ich habe dir dazu eine PN geschrieben

                  A Offline
                  A Offline
                  amgxda
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #98

                  Der Viessmann Developer Portal Changelog-Eintrag vom Juli 2021 ist auch bezeichnend. Da wird schon angekündigt, dass Datenpunkte und Funktionen hinter der Paywall verschwinden sollen. Warmwasser starten, nur gegen Gebühr, toll ausgedacht, Viessmann!

                  "Hinweis: Die Funktionen der Basis (freien) Variante der API sind ein temporäres Angebot und der Umfang kann sich mit der Zeit gegenenfalls ändern."

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #99

                    @amgxda Das war klar, denn die Entwicklungs- und Betriebskosten der Server kann man kaum mit dem einmaligen Kauf einer Anlage abdecken, denke ich ...
                    Wenn's n paar Euro sind im Jahr.. wir werden sehen..

                    Wenn's zu teuer wird, ist VControlD dann die Alternative.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      amgxda
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #100

                      @ilovegym
                      Ja, sollte Viessmann hier zu restriktiv vorgehen, werde ich die vcontrold-Lösung nutzen. Die Cloud-Lösung nutze ich hauptsächlich wegen der versprochenen 5-Jahre-Garantie. Wenn ich es richtig sehe, muss bei vcontrold nur das USB-Kabel an den RPi, der vcontrold laufen und mit iobroker.viessmann bekommt man auch noch die Datenpunkte. Das komplizierteste scheint die Erstellung der Konfigurationsdateien zu sein.

                      Aber bis zum Garantie-Ende bin ich froh, dass es den viessmannapi-Adapter gibt :)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B BlackTigga

                        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                        RoomControl-1 und HeatDemandControl

                        Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.

                        Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):

                        2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                        

                        Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!

                        T Offline
                        T Offline
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #101

                        @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tombox

                          @tiger-vi Probier mal nur
                          {"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}

                          Tiger VIT Offline
                          Tiger VIT Offline
                          Tiger VI
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #102

                          @tombox Danke für die Rückmeldung nach langen Probieren denke ich, dass es hier noch einen Fehler in der API von Viessmann gibt

                          {
                          "mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                          ...
                          "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                          }

                          Liefert Fehler 500
                          {"code":"500","reason":"COMMAND_EXECUTION_FAILURE","details":"Invalid schedule entry mode: standard."}}

                          Wenn man aber unter /features/ventilation.schedule/ die momentan konfigurieren Modes anschaut, heißen sie dort: "levelThree" für Standard und "levelFour" für Intensive Lüftungsstufe.

                          Wenn man "levelThree" nutzt kommt aber auch ein Fehler:

                          {"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule ... does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["reduced","standard","intensive"],
                          "maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"basic","overlapAllowed":true}:
                          Entry 'mon' has invalid mode."}}

                          Hab die Frage mal ins Viessmann Developer Forum gepostet

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tombox

                            @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                            B Offline
                            B Offline
                            BlackTigga
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #103

                            @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                            Läuft seit heute morgen anstandslos durch :+1:

                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                            viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                            
                            Stefan EpunktS B 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • B BlackTigga

                              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                              Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht

                              Läuft seit heute morgen anstandslos durch :+1:

                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                              viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                              
                              Stefan EpunktS Offline
                              Stefan EpunktS Offline
                              Stefan Epunkt
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #104

                              Moin an Alle,

                              ich hab nun schon gesucht und gesucht. Kann mir jemand sagen ob der Systemdruck bei den Datenpunkten dabei ist?

                              Danke

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Palm_ManiacP Offline
                                Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #105

                                Hallo,

                                ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.

                                Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:

                                
                                viessmannapi.0
                                2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
                                
                                viessmannapi.0
                                2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
                                
                                viessmannapi.0
                                2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                

                                Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                                  Hallo,

                                  ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.

                                  Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:

                                  
                                  viessmannapi.0
                                  2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
                                  
                                  viessmannapi.0
                                  2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
                                  
                                  viessmannapi.0
                                  2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                  

                                  Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tombox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #106

                                  @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                  R Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • T tombox

                                    @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Ritschy2000
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #107

                                    Hallo,

                                    konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                                    Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                                    obwohl gerade die Kühlung läuft...

                                    Grüße

                                    Tiger VIT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tombox

                                      @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren

                                      Palm_ManiacP Offline
                                      Palm_ManiacP Offline
                                      Palm_Maniac
                                      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                      #108

                                      @tombox also bei mir wird der Adapter auch nach fast 3 Tagen nicht grün, weiterhin Fehler 500. Da die App funktioniert und es wohl bei anderen auch funktioniert, verstehe ich nicht wieso es bei mir nicht will. So viel falsch machen kann man doch nicht...

                                      PS: Oh mann, bin ich ein Honk.... Ich hatte Recaptcha noch an... :face_with_rolling_eyes: Jetzt läufts. :grin:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tombox

                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                        https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                        Name: iobroker
                                        Google reCAPTCHA deaktivieren
                                        Redirect URI: http://localhost:4200/

                                        Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                        Weitere Beispiele siehe Unten

                                        Remote Befehle sind möglich unter
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche

                                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                        Github
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                        Kompatibilitätsliste:
                                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                        Vitotronic 300, Typ KW3
                                        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                        Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                        Liste aller Datenpunkte:
                                        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                        Beispiele:

                                        Vorlauftemperatur: 
                                        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                        
                                        Brennerstatus:
                                        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                        
                                        Anzahl Zündungen:
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                        
                                        Betriebsstunden
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                        
                                        Kesseltemperatur
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                        
                                        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                         
                                        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        
                                        
                                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                        
                                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        
                                        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                        
                                        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        
                                        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                        
                                        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                        
                                        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        
                                        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                        

                                        Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                         
                                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                        

                                        Beispiel zirkulationspumpe

                                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                         
                                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                        

                                        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                        Kostenlose Paket enthält:
                                        23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        schueli86
                                        schrieb am zuletzt editiert von schueli86
                                        #109

                                        Hallo zusammen,

                                        ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:

                                        statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
                                        
                                        

                                        Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:

                                        {
                                          "mon": [
                                            {
                                              "start": "05:30",
                                              "end": "19:30",
                                              "mode": "on",
                                              "position": 0
                                            }
                                          ]
                                        }
                                        

                                        Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.

                                        T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S schueli86

                                          Hallo zusammen,

                                          ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:

                                          statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
                                          
                                          

                                          Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:

                                          {
                                            "mon": [
                                              {
                                                "start": "05:30",
                                                "end": "19:30",
                                                "mode": "on",
                                                "position": 0
                                              }
                                            ]
                                          }
                                          

                                          Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #110

                                          @schueli86 Hast du mal hier gefragt
                                          https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/bd-p/dev-viessmann-api-getting-started
                                          ob sie helfen können wie der request korrekt aussehen soll

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          461

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe