@goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.
Aber generell: Bei Faktor 0,01 liefert Modus 1940 und der Adapter macht daraus unter beachteung des Faktors 19,4 ... heisst wenn Du 18,6 setzen willst musst du auch 18.6 schreiben was der adapter in 1860 umwandelt ... so ist die Logik
Wenn das nicht passt dann ist dein faktor irgendwie falsch oder deine Konfig. in deinem Screenshot von scheinbar dem Gerät steht was von Faktor 1?
Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net
@apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:
@goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.
Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net
Ich habe ja eh als Faktor 0,1 eingetragen und nicht 0,01.
D. h. aus 216 sollte mit Faktor 0,1 = 21,6 Grad werden.