  4. Modbus Verbindung mit Solis Wechselrichter geht nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus Verbindung mit Solis Wechselrichter geht nicht

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbussolis
23 Posts 13 Posters 7.6k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Jan-Philipp SchmidtmannJ Offline
    Jan-Philipp SchmidtmannJ Offline
    Jan-Philipp Schmidtmann
    wrote on last edited by
    #9

    @mathschut Ist die Fehlermeldung im Log die selbe? Hast du mal mit einer anderen Software geprüft, ob der Modbus am Gerät generell funktioniert?

    M 1 Reply Last reply
    0
    • Jan-Philipp SchmidtmannJ Jan-Philipp Schmidtmann

      @mathschut Ist die Fehlermeldung im Log die selbe? Hast du mal mit einer anderen Software geprüft, ob der Modbus am Gerät generell funktioniert?

      M Offline
      M Offline
      mathschut
      wrote on last edited by
      #10

      @jan-philipp-schmidtmann die Meldung ist die gleiche im Log. Mit einer anderen Software habe ich es noch nicht geprüft. Kennst du eine gute Software die ich zum testen nehmen kann?

      UncleSamU 1 Reply Last reply
      0
      • M mathschut

        @jan-philipp-schmidtmann die Meldung ist die gleiche im Log. Mit einer anderen Software habe ich es noch nicht geprüft. Kennst du eine gute Software die ich zum testen nehmen kann?

        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Developer
        wrote on last edited by
        #11

        @mathschut Ich glaube, ich habe bei mir mit https://www.modbustools.com/download.html getestet - aber ist schon ewig her...

        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

        M 1 Reply Last reply
        0
        • UncleSamU UncleSam

          @mathschut Ich glaube, ich habe bei mir mit https://www.modbustools.com/download.html getestet - aber ist schon ewig her...

          M Offline
          M Offline
          mathschut
          wrote on last edited by
          #12

          @unclesam ok danke. Werde ich heute Abend mal testen.

          Gerald GlockerG 1 Reply Last reply
          0
          • M mathschut

            @unclesam ok danke. Werde ich heute Abend mal testen.

            Gerald GlockerG Offline
            Gerald GlockerG Offline
            Gerald Glocker
            wrote on last edited by
            #13

            Hallo mathschut

            Ich bin gerade bei der Planung meiner Photovoltaikanlage und bin dabei auf den Hybridwechselrichter von Solis Energiespeicher Wechselrichter RHI-4.6K-48ES gestoßen. Ich möchte diesen dann ebenfalls über den iobroker auslesen.
            Hast du diesbezüglich schon einen Erfolg verbuchen können?

            lg Gersch

            C 1 Reply Last reply
            0
            • Gerald GlockerG Gerald Glocker

              Hallo mathschut

              Ich bin gerade bei der Planung meiner Photovoltaikanlage und bin dabei auf den Hybridwechselrichter von Solis Energiespeicher Wechselrichter RHI-4.6K-48ES gestoßen. Ich möchte diesen dann ebenfalls über den iobroker auslesen.
              Hast du diesbezüglich schon einen Erfolg verbuchen können?

              lg Gersch

              C Offline
              C Offline
              comtel
              wrote on last edited by
              #14

              @gerald-glocker
              Hallo, an welchen Anschluss soll der Modbus Adapter angeschlossen werden? "COM"?
              Bist du ggf. schon weiter gekommen?

              J 1 Reply Last reply
              0
              • C comtel

                @gerald-glocker
                Hallo, an welchen Anschluss soll der Modbus Adapter angeschlossen werden? "COM"?
                Bist du ggf. schon weiter gekommen?

                J Offline
                J Offline
                Jean_Luc_Picard
                wrote on last edited by
                #15

                @comtel Nach längerer Zeit habe ich mich gestern mal wieder mit meinem Wechselrichter, dem Modbus , IOBrocker und Grafana beschäftigt.
                Mein Solis-3P6K-4G-Wechselrichter ist nun über einen RS-485-USB-Stick an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem Grafana und IOBrocker laufen. Im IOBrocker habe ich den Modbus-Adapter laufen, und in diesem die Register gemäß der Beschreibung die es für den WR zum Thema Modbus gibt eingetragen. Mit etwas tüfteln, habe ich festgestellt, dass man von den Registerwerten der Beschreibung 1 abziehen muss, damit plausible Werte dabei rauskommen.
                Und nüh funktioniert das.
                Das Modbus-Plugin von IOBrocker holt die Daten vom Wechselrichter und schreibt die in die Datenbank, die dann von Grafana angezeigt werden.

                Bei anderen WR-Modellen müsste man die Register anpassen, gemäß den Beschreibungen die man dafür im Internet findet.
                Ich hoffen einigen anderen, die Interesse an der Visualisierung der Daten vom WR haben, damit geholfen zu haben.

                Grüße
                StefanD.

                Modbus-Register.png
                Grafana.png

                R T 2 Replies Last reply
                0
                • J Jean_Luc_Picard

                  @comtel Nach längerer Zeit habe ich mich gestern mal wieder mit meinem Wechselrichter, dem Modbus , IOBrocker und Grafana beschäftigt.
                  Mein Solis-3P6K-4G-Wechselrichter ist nun über einen RS-485-USB-Stick an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem Grafana und IOBrocker laufen. Im IOBrocker habe ich den Modbus-Adapter laufen, und in diesem die Register gemäß der Beschreibung die es für den WR zum Thema Modbus gibt eingetragen. Mit etwas tüfteln, habe ich festgestellt, dass man von den Registerwerten der Beschreibung 1 abziehen muss, damit plausible Werte dabei rauskommen.
                  Und nüh funktioniert das.
                  Das Modbus-Plugin von IOBrocker holt die Daten vom Wechselrichter und schreibt die in die Datenbank, die dann von Grafana angezeigt werden.

                  Bei anderen WR-Modellen müsste man die Register anpassen, gemäß den Beschreibungen die man dafür im Internet findet.
                  Ich hoffen einigen anderen, die Interesse an der Visualisierung der Daten vom WR haben, damit geholfen zu haben.

                  Grüße
                  StefanD.

                  Modbus-Register.png
                  Grafana.png

                  R Offline
                  R Offline
                  Roetty
                  wrote on last edited by
                  #16

                  @jean_luc_picard
                  Hi Stefan, könntest Du evtl. mal ein paar Details zur Verfügung stellen? Das wäre großartig.
                  Ich versuche einen rhi-5k-48es-5g über IOBroker auszulesen, bekomme aber Fehlermeldungen.

                  Interessant wären Infos von Anfang an:

                  1. Verdrahtung: Welcher Port am Solis A an A B an B oder umgekehrt. Abschlusswiderstand Ja/Nein
                  2. Parameter im ModBus Adapter: ID, Pollzeiten etc.
                  3. Inputregister Screenshot (Haste ja schon gepostet :v: )
                  4. Evtl. fällt Dir ja noch mehr ein.

                  Ich wäre Dir unendlich Dankbar :-)

                  VG Rötty

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    stefan14
                    wrote on last edited by stefan14
                    #17

                    Hallo,
                    hat jemand von euch schon den Original Solis Datenstick verwendet, welcher ein Modbus TCP Interface an Port 8899 bereitstellt ?
                    be1389c8-3e6d-4f64-92c9-1f7d21f4964e-grafik.png
                    aec555d0-c832-48d6-bee7-c7532c756ed1-grafik.png

                    Leider habe ich bisher nur so belanglose Informationen wie Model No. DSP und LCD Version abrufen können 75cc6737-7d8d-431d-8df3-59e4ec953741-grafik.png
                    68aedf82-cb2b-4ebf-83ed-134bd2dc5ed1-grafik.png
                    Daten wie EnergyToday und die ganzen anderen interessanten Informationen bleiben leider bei 0.
                    9ebde876-e446-4028-b98e-abcd49cb6e2b-grafik.png
                    Ich vermute einfach "nur" eine falsche Adresse im Input Register. Die Adresse für z.B. EnergyToday ist im Solis Handbuch mit 3015 angegeben. Aber Adressen in diesem Bereich werden sofort als Fehlerhaft markiert.

                    Aber dadurch dass einige Daten sich abrufen lassen, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ohne zusätzlichen RS485 Adapter die Daten via Netzwerk abrufen zu können ;-)

                    VG
                    Stefan

                    S T 2 Replies Last reply
                    0
                    • S stefan14

                      Hallo,
                      hat jemand von euch schon den Original Solis Datenstick verwendet, welcher ein Modbus TCP Interface an Port 8899 bereitstellt ?
                      be1389c8-3e6d-4f64-92c9-1f7d21f4964e-grafik.png
                      aec555d0-c832-48d6-bee7-c7532c756ed1-grafik.png

                      Leider habe ich bisher nur so belanglose Informationen wie Model No. DSP und LCD Version abrufen können 75cc6737-7d8d-431d-8df3-59e4ec953741-grafik.png
                      68aedf82-cb2b-4ebf-83ed-134bd2dc5ed1-grafik.png
                      Daten wie EnergyToday und die ganzen anderen interessanten Informationen bleiben leider bei 0.
                      9ebde876-e446-4028-b98e-abcd49cb6e2b-grafik.png
                      Ich vermute einfach "nur" eine falsche Adresse im Input Register. Die Adresse für z.B. EnergyToday ist im Solis Handbuch mit 3015 angegeben. Aber Adressen in diesem Bereich werden sofort als Fehlerhaft markiert.

                      Aber dadurch dass einige Daten sich abrufen lassen, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ohne zusätzlichen RS485 Adapter die Daten via Netzwerk abrufen zu können ;-)

                      VG
                      Stefan

                      S Offline
                      S Offline
                      Schneider_Helmut
                      wrote on last edited by
                      #18

                      @stefan14

                      Hattest du mit dem Auslesen des Solis Datensticks Erfolg? Ich würde auch gerne Werte aus meinem Solis auslesen jedoch möchte ich den originalen Solis Datenstick sowie den Energie-Meter weiter am Solis eingestöpselt lassen.
                      Somit ist keine Schnittstelle mehr frei am Solis.

                      Es wäre echt lieb, wenn du mir auf die Sprünge helfen könntest wie ich die Daten vom Solis in den IOBroker bekomme.
                      Es wäre mir bereits geholfen wenn ich zumindest einen der beiden Werte auslen könnte:

                      • aktuelle Solarleistung am PV Eingang vom Solis
                      • Be-/Entladeistung der Batterie durch den Solis

                      Alle anderen Werte habe ich bereits durch Shellys erfasst.

                      Gruß
                      Gelmut

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S stefan14

                        Hallo,
                        hat jemand von euch schon den Original Solis Datenstick verwendet, welcher ein Modbus TCP Interface an Port 8899 bereitstellt ?
                        be1389c8-3e6d-4f64-92c9-1f7d21f4964e-grafik.png
                        aec555d0-c832-48d6-bee7-c7532c756ed1-grafik.png

                        Leider habe ich bisher nur so belanglose Informationen wie Model No. DSP und LCD Version abrufen können 75cc6737-7d8d-431d-8df3-59e4ec953741-grafik.png
                        68aedf82-cb2b-4ebf-83ed-134bd2dc5ed1-grafik.png
                        Daten wie EnergyToday und die ganzen anderen interessanten Informationen bleiben leider bei 0.
                        9ebde876-e446-4028-b98e-abcd49cb6e2b-grafik.png
                        Ich vermute einfach "nur" eine falsche Adresse im Input Register. Die Adresse für z.B. EnergyToday ist im Solis Handbuch mit 3015 angegeben. Aber Adressen in diesem Bereich werden sofort als Fehlerhaft markiert.

                        Aber dadurch dass einige Daten sich abrufen lassen, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ohne zusätzlichen RS485 Adapter die Daten via Netzwerk abrufen zu können ;-)

                        VG
                        Stefan

                        T Offline
                        T Offline
                        Tomfro69
                        wrote on last edited by
                        #19

                        Hallo,
                        @stefan14 ich will meinen Solis RHI 3P8 Wechselrichter auch über Modbus verbinden und bin bei der Recherche hier gelandet.
                        Mit deinem Beitrag bin ich weitergekommen, und konnte den Wechselrichter erfolgreich mit dem Modbusadapter verbinden.
                        Ich hatte auch erst die Probleme beim auslesen, dass die Werte "0" waren. Mit dem Register aus einem obigen Beitrag hat es dann aber mit den Daten geklappt und kann nun die benötigten Daten auslesen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • J Jean_Luc_Picard

                          @comtel Nach längerer Zeit habe ich mich gestern mal wieder mit meinem Wechselrichter, dem Modbus , IOBrocker und Grafana beschäftigt.
                          Mein Solis-3P6K-4G-Wechselrichter ist nun über einen RS-485-USB-Stick an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem Grafana und IOBrocker laufen. Im IOBrocker habe ich den Modbus-Adapter laufen, und in diesem die Register gemäß der Beschreibung die es für den WR zum Thema Modbus gibt eingetragen. Mit etwas tüfteln, habe ich festgestellt, dass man von den Registerwerten der Beschreibung 1 abziehen muss, damit plausible Werte dabei rauskommen.
                          Und nüh funktioniert das.
                          Das Modbus-Plugin von IOBrocker holt die Daten vom Wechselrichter und schreibt die in die Datenbank, die dann von Grafana angezeigt werden.

                          Bei anderen WR-Modellen müsste man die Register anpassen, gemäß den Beschreibungen die man dafür im Internet findet.
                          Ich hoffen einigen anderen, die Interesse an der Visualisierung der Daten vom WR haben, damit geholfen zu haben.

                          Grüße
                          StefanD.

                          Modbus-Register.png
                          Grafana.png

                          T Offline
                          T Offline
                          Therry
                          wrote on last edited by Therry
                          #20

                          @jean_luc_picard

                          "Werte bei Objekten stimmen nicht! - Falsche Werte werden ausgegeben!"

                          Hallo zusammen!
                          Mein Solis Hybride Wechselrichter (RHI-4.6K-48ES-5G) ist über einen RS-485-USB-Stick an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem der IOBrocker läuft. Im IOBrocker habe ich den Modbus-Adapter laufen und in diesem die Register gemäß der Beschreibung die es für den WR zum Thema Modbus gibt eingetragen. Es klappt auch, weil ich wie beschrieben von der Adresse jeweils "1" abgezogen habe, also statt 3005 bei "Active power" habe ich 3004 verwendet. Auch verwende ich das "Eingangsregister".

                          Beim Datentyp habe ich "unsigned 16 oder 32 bit (Big Endian)" gewählt.

                          Ich bekomme schon Werte ausgegeben jedoch stimmen diese nicht mit den aktuellen, tatsächlichen Daten überein.
                          Es kommen Werte die total daneben liegen.

                          Mir fällt leider nix mehr ein, was ich probieren könnte.

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • T Therry

                            @jean_luc_picard

                            "Werte bei Objekten stimmen nicht! - Falsche Werte werden ausgegeben!"

                            Hallo zusammen!
                            Mein Solis Hybride Wechselrichter (RHI-4.6K-48ES-5G) ist über einen RS-485-USB-Stick an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem der IOBrocker läuft. Im IOBrocker habe ich den Modbus-Adapter laufen und in diesem die Register gemäß der Beschreibung die es für den WR zum Thema Modbus gibt eingetragen. Es klappt auch, weil ich wie beschrieben von der Adresse jeweils "1" abgezogen habe, also statt 3005 bei "Active power" habe ich 3004 verwendet. Auch verwende ich das "Eingangsregister".

                            Beim Datentyp habe ich "unsigned 16 oder 32 bit (Big Endian)" gewählt.

                            Ich bekomme schon Werte ausgegeben jedoch stimmen diese nicht mit den aktuellen, tatsächlichen Daten überein.
                            Es kommen Werte die total daneben liegen.

                            Mir fällt leider nix mehr ein, was ich probieren könnte.

                            S Offline
                            S Offline
                            stefan14
                            wrote on last edited by
                            #21

                            Hallo zusammen!
                            Ich bin mittlerweile auf Home Asssistant umgestiegen und hier gibt es 2 Möglichkeiten:

                            • Benutzung von Solis Datenstick (welcher auch TCP-Modbus Server ist) und über HACS, die Integration (so eine Art Addon) "Solax-Modbus" installieren --> https://github.com/wills106/homeassistant-solax-modbus. Das kann 143 Entitäten auslesen und erlaubt ziemlich viel auszulesen und auch einzustellen ! 5ea692d0-da57-4c82-a272-c93c68df4682-image.png
                            • Benutzung von "Solis Inverter" Integration (so eine Art Addon) --> https://github.com/hultenvp/solis-sensor/, was die Daten aus der SolisCloud holt mit ~5 Minuten Verzögerung

                            Viel Spaß beim Ausprobieren :-)

                            Gruß
                            Stefan

                            Wolfgang SchorgeW 1 Reply Last reply
                            0
                            • S stefan14

                              Hallo zusammen!
                              Ich bin mittlerweile auf Home Asssistant umgestiegen und hier gibt es 2 Möglichkeiten:

                              • Benutzung von Solis Datenstick (welcher auch TCP-Modbus Server ist) und über HACS, die Integration (so eine Art Addon) "Solax-Modbus" installieren --> https://github.com/wills106/homeassistant-solax-modbus. Das kann 143 Entitäten auslesen und erlaubt ziemlich viel auszulesen und auch einzustellen ! 5ea692d0-da57-4c82-a272-c93c68df4682-image.png
                              • Benutzung von "Solis Inverter" Integration (so eine Art Addon) --> https://github.com/hultenvp/solis-sensor/, was die Daten aus der SolisCloud holt mit ~5 Minuten Verzögerung

                              Viel Spaß beim Ausprobieren :-)

                              Gruß
                              Stefan

                              Wolfgang SchorgeW Offline
                              Wolfgang SchorgeW Offline
                              Wolfgang Schorge
                              wrote on last edited by
                              #22

                              @stefan14 an dem Solis ist noch ein RS485, kann man nicht darüber mit einem RS484 USB Stick als Modbus auslesen?

                              Ich habe auch den Datenlogger Stick WL-ST.
                              Bekomme alle Daten, aber dann verliert er die Verbindung zur Cloud.
                              Das würde ich gerne bestehen lassen und zusätzlich noch den WR über dem RS485 direkt steuern.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Blackbull
                                wrote on last edited by
                                #23

                                Hallo ich besitze auch einen Solis Wechselrichter , und würde gern die daten über Mod Bus auslesen , doch ich sehe komplett am Anfang könntet ihr mir einige gute Tipps geben ?

                                ist der Com Stecker der richtige für mod bus ?
                                wie habt ir die Belegung der Pins gewählt pin 1 , pin 2 , pin 3 , pin 4 welcher ist A und B ich habe 3 für a und 4 für b gewählt.

                                dan wie habt ihr die baudrate eingestellt auf 9600 oder und 1 Stopbit

                                und bei den Registern wird eins abgezogen dh:
                                bei Register Aktive Power Io_adresse 3004
                                Befehl 4-Read Input Register (3X)
                                Datentyp 16-bit Signet integer

                                doch warum bekomme ich keine werte.

                                könnte mir bitte jemand helfen ich bin am verzweifeln.

                                Lg Manni

                                1 Reply Last reply
                                0
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                455

                                Online

                                32.6k

                                Users

                                82.3k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Home
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe