NEWS
Fenster Reedkontakte anschließen
-
Ich habe mein Haus kernsaniert und bei den Fenstern gleich Reedkontakte einbauen lassen.
Von jedem Fenster gehen die Kabel zum schaltschrank. (momentan hängen sie noch daneben)
Es sind 15 Fenster
Geschaltet wird jeweils Auf-Zu-Kippverbaut sind die WINKHAUS (hier klicken)
neben dem Schaltschrank steht auch ein Netzwerk Rack wo ein Raspian 4 mit iobroker drinnen ist.
Meine Frage wo verkabel ich die leitungen am besten mit einem weiteren Raspian, Arduino oder was von Knx ?
intergriert soll das dann natürlich in iobroker
sollte aber auch nicht allzu teuer werden -
@mono990 Ich verwende dafür selbst gelötete Platinen mit einem MCP23017. Das hängt bei mir dann per I2C am Raspi. Dort läuft der i2c Adapter.
Wenn du nicht selber basteln willst, gibt es von Horter Input Module, wo du jeweils 8 Digitale Inputs anhängen kannst: https://www.horter-shop.de/en/i2c-din-rail-modules/105-kit-i2c-digital-input-module-4260404260714.html#/25-terminals-fixed_terminals/27-pcf_type-pcf_8574_address_64_78
-
@unclesam welche benötige ich ? die fixed terminals oder die plug-in-terminals?
gibt es ein unterschied zwischen PCF 8574 zu PCF 8574 A?wieviele module benötige ich bei 15 Fenster ?
Die Sabotage leitung muss nicht angeschlossen sein. -
@mono990 sagte in Fenster Reedkontakte anschließen:
@unclesam welche benötige ich ? die fixed terminals oder die plug-in-terminals?
Kommt drauf an, ob du lieber Stecker hast oder einfach direkt angeschraubt. Ich habe bei mir vieles direkt angeschraubt, aber bereue das inzwischen; Stecker sind praktisch, wenn du mal das Modul auswechseln musst oder so.
gibt es ein unterschied zwischen PCF 8574 zu PCF 8574 A?
Lange Antwort: wenn du mehr als 8 PCF8574 am selben Raspi haben willst, musst du noch welche aus dem anderen Adress-Bereich nehmen. I2C unterstützt nur ein Gerät mit derselben Adresse auf dem Bus und der PCF8574 kann auf 8 verschiedene Adressen eingestellt werden.
Kurze Antwort: du brauchst nur PCF8574.
wieviele module benötige ich bei 15 Fenster ?
15 Fenster à 2 Kontakte (1x Überwachung (B) und 1x Kipp (K)) ergibt 30 Inputs.
Das kannst du also mit 4 Modulen à 8 Inputs (=32) abdecken.Die Sabotage leitung muss nicht angeschlossen sein.
Du könntest einfach alle Sabotageleitungen zusammenhängen (seriell!) und an einen der zwei freien Inputs hängen. So hast du quasi eine VdS-Konforme Überwachung der Leitungen.
-
@unclesam vielen dank für die ausfürliche Auskunft.
Brauche ich noch irgendwelche Traffos oder Kabel?
Bin noch ein neuling in der Materie
-
@mono990 sagte in Fenster Reedkontakte anschließen:
Brauche ich noch irgendwelche Traffos oder Kabel?
Wie hast du deinen Raspi abgeschlossen? Was für ein Netzteil hast du?
Bin noch ein neuling in der Materie
Aber löten kannst du, oder? Weil das Ding ist ein Bausatz.
-
@unclesam ich habe den Raspi 4 in einem voll gehäuse mit mini lüfter daran ist nur ein Zigbee stick und natürlich Lan.
Das Netzteil ist ein 5v 3A.Ja Löten kann ich das ist kein problem.
-
@mono990 3A kann da knapp werden mit allem was jetzt schon dran ist. Ich würde wohl ein Industrie Netzteil mit mindestens 5A nehmen. Das kann man natürlich nicht über USB-C anschliessen sondern muss es über den Header machen (GND und 5V).