Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Gelöst IObroker Novelan WP Luxtronik

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    355

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Gelöst IObroker Novelan WP Luxtronik

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
11 Posts 6 Posters 1.2k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ? Offline
    ? Offline
    A Former User
    wrote on last edited by A Former User
    #1

    Hallo zusamenn,

    leider habe ich keine Verbindung . woran könnte es liegen?
    Port 8888 und 8889 habe ich versuche .

    021-04-11 00:00:00.064  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9940
    2021-04-11 00:00:01.779  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:03.025  - info: dwd.0 (9940) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    2021-04-11 00:00:03.780  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:04.796  - warn: luxtronik1.0 (9925) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:06.797  - warn: luxtronik1.0 (9925) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:07.725  - info: dwd.0 (9940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-04-11 00:00:08.313  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-04-11 00:00:08.796  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:10.797  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:12.798  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:13.799  - warn: luxtronik1.0 (9925) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:13.802  - warn: luxtronik1.0 (9925) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
    2021-04-11 00:00:13.803  - warn: luxtronik1.0 (9925) Adapter wird neu gestartet
    2021-04-11 00:00:13.930  - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
    2021-04-11 00:00:13.939  - info: luxtronik1.0 (9925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-04-11 00:00:13.940  - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
    2021-04-11 00:00:13.942  - info: luxtronik1.0 (9925) [END] Stopping luxtronik adapter...
    2021-04-11 00:00:13.944  - info: luxtronik1.0 (9925) terminating
    2021-04-11 00:00:13.946  - info: luxtronik1.0 (9925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-04-11 00:00:14.559  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-04-11 00:00:17.011  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 9964
    2021-04-11 00:00:20.146  - info: luxtronik1.0 (9964) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    2021-04-11 00:00:20.186  - info: luxtronik1.0 (9964) [START] Starting luxtronik adapter
    2021-04-11 00:00:20.215  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:22.197  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:24.196  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:26.197  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:28.197  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:29.208  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:31.208  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:33.208  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:35.212  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:37.209  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:38.211  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:40.212  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:42.214  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:44.213  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:46.213  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:47.221  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:49.222  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:51.222  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:53.223  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    2021-04-11 00:00:55.221  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
    

    86b50726-efbe-4126-8910-80143fc12b95-grafik.png

    Homer.J.H 1 Reply Last reply
    0
    • ? A Former User

      Hallo zusamenn,

      leider habe ich keine Verbindung . woran könnte es liegen?
      Port 8888 und 8889 habe ich versuche .

      021-04-11 00:00:00.064  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9940
      2021-04-11 00:00:01.779  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:03.025  - info: dwd.0 (9940) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-11 00:00:03.780  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:04.796  - warn: luxtronik1.0 (9925) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:06.797  - warn: luxtronik1.0 (9925) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:07.725  - info: dwd.0 (9940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-04-11 00:00:08.313  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-04-11 00:00:08.796  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:10.797  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:12.798  - warn: luxtronik1.0 (9925) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:13.799  - warn: luxtronik1.0 (9925) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:13.802  - warn: luxtronik1.0 (9925) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
      2021-04-11 00:00:13.803  - warn: luxtronik1.0 (9925) Adapter wird neu gestartet
      2021-04-11 00:00:13.930  - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
      2021-04-11 00:00:13.939  - info: luxtronik1.0 (9925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-04-11 00:00:13.940  - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
      2021-04-11 00:00:13.942  - info: luxtronik1.0 (9925) [END] Stopping luxtronik adapter...
      2021-04-11 00:00:13.944  - info: luxtronik1.0 (9925) terminating
      2021-04-11 00:00:13.946  - info: luxtronik1.0 (9925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-04-11 00:00:14.559  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-04-11 00:00:17.011  - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 9964
      2021-04-11 00:00:20.146  - info: luxtronik1.0 (9964) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-11 00:00:20.186  - info: luxtronik1.0 (9964) [START] Starting luxtronik adapter
      2021-04-11 00:00:20.215  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:22.197  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:24.196  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:26.197  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:28.197  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:29.208  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:31.208  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:33.208  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:35.212  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:37.209  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:38.211  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:40.212  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:42.214  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:44.213  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:46.213  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:47.221  - warn: luxtronik1.0 (9964) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:49.222  - warn: luxtronik1.0 (9964) 2100 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:51.222  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:53.223  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      2021-04-11 00:00:55.221  - warn: luxtronik1.0 (9964) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
      

      86b50726-efbe-4126-8910-80143fc12b95-grafik.png

      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      wrote on last edited by
      #2

      @marcel-drzal könnte es vielleicht sein das du Luxtronik 2 hast, dann brauchst du auch den Luxtronik 2.0 Adapter.

      https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-1-x?page=1

      ? 2 Replies Last reply
      0
      • Homer.J.H Homer.J.

        @marcel-drzal könnte es vielleicht sein das du Luxtronik 2 hast, dann brauchst du auch den Luxtronik 2.0 Adapter.

        https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-1-x?page=1

        ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by
        #3

        @homer-j Danke dir das war es

        1 Reply Last reply
        0
        • Homer.J.H Homer.J.

          @marcel-drzal könnte es vielleicht sein das du Luxtronik 2 hast, dann brauchst du auch den Luxtronik 2.0 Adapter.

          https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-1-x?page=1

          ? Offline
          ? Offline
          A Former User
          wrote on last edited by
          #4

          @homer-j zu früh gefreut. Komisch ist nur das Daten an kommen in den Objekten

          aber im Log:

          luxtronik2.0	2021-04-11 14:59:00.369	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          smartmeter.1	2021-04-11 14:58:58.724	info	(701) Received 13 values, 5 updated
          smartmeter.0	2021-04-11 14:58:57.069	info	(686) Received 10 values, 4 updated
          luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:55.365	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:50.362	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          smartmeter.1	2021-04-11 14:58:47.123	info	(701) Received 13 values, 5 updated
          smartmeter.0	2021-04-11 14:58:46.000	info	(686) Received 10 values, 6 updated
          luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:45.359	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:40.356	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          smartmeter.1	2021-04-11 14:58:35.500	info	(701) Received 13 values, 6 updated
          luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:35.353	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          smartmeter.0	2021-04-11 14:58:35.068	info	(686) Received 10 values, 6 updated
          luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:30.349	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
          
          ? 1 Reply Last reply
          0
          • ? A Former User

            @homer-j zu früh gefreut. Komisch ist nur das Daten an kommen in den Objekten

            aber im Log:

            luxtronik2.0	2021-04-11 14:59:00.369	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            smartmeter.1	2021-04-11 14:58:58.724	info	(701) Received 13 values, 5 updated
            smartmeter.0	2021-04-11 14:58:57.069	info	(686) Received 10 values, 4 updated
            luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:55.365	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:50.362	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            smartmeter.1	2021-04-11 14:58:47.123	info	(701) Received 13 values, 5 updated
            smartmeter.0	2021-04-11 14:58:46.000	info	(686) Received 10 values, 6 updated
            luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:45.359	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:40.356	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            smartmeter.1	2021-04-11 14:58:35.500	info	(701) Received 13 values, 6 updated
            luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:35.353	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            smartmeter.0	2021-04-11 14:58:35.068	info	(686) Received 10 values, 6 updated
            luxtronik2.0	2021-04-11 14:58:30.349	error	(4579) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:8888
            
            ? Offline
            ? Offline
            A Former User
            wrote on last edited by
            #5

            @marcel-drzal Jetzt geht es

            G 1 Reply Last reply
            0
            • ? A Former User

              @marcel-drzal Jetzt geht es

              G Offline
              G Offline
              grogo
              wrote on last edited by
              #6

              @marcel-drzal Hallo, kannst du noch sagen voran es gelegen hat?

              Ich bekomme auch alle Werte im IOBroker der Heizung Novelan WP angezeigt, habe aber jede Minute (Aktivierungsintervall Einstellung 60sec in der Instanz eingestellt) die Meldung

              ...
              luxtronik2.0 2021-09-02 06:44:56.367 error Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.107:8888
              luxtronik2.0 2021-09-02 06:43:56.363 error Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.107:8888
              luxtronik2.0 2021-09-02 06:42:56.359 error Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.107:8888
              ...
              

              im Protokoll.

              In der Instanz ist der Adapter auch grün. Version 0.3.0

              Besten Dank für deine Hilfe,

              grogo

              L 1 Reply Last reply
              0
              • G grogo

                @marcel-drzal Hallo, kannst du noch sagen voran es gelegen hat?

                Ich bekomme auch alle Werte im IOBroker der Heizung Novelan WP angezeigt, habe aber jede Minute (Aktivierungsintervall Einstellung 60sec in der Instanz eingestellt) die Meldung

                ...
                luxtronik2.0 2021-09-02 06:44:56.367 error Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.107:8888
                luxtronik2.0 2021-09-02 06:43:56.363 error Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.107:8888
                luxtronik2.0 2021-09-02 06:42:56.359 error Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.107:8888
                ...
                

                im Protokoll.

                In der Instanz ist der Adapter auch grün. Version 0.3.0

                Besten Dank für deine Hilfe,

                grogo

                L Offline
                L Offline
                lessthanmore
                wrote on last edited by
                #7

                @grogo Probier mal den Port 8889.

                G 1 Reply Last reply
                0
                • L lessthanmore

                  @grogo Probier mal den Port 8889.

                  G Offline
                  G Offline
                  grogo
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @lessthanmore Ich sage Danke, das war der Fehler, seit gut 30min kein einziger Eintrag mehr.

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • G grogo

                    @lessthanmore Ich sage Danke, das war der Fehler, seit gut 30min kein einziger Eintrag mehr.

                    T Offline
                    T Offline
                    TimoWald
                    wrote on last edited by
                    #9

                    Hallo bei mir kommt auch diese Fehlermeldung. Was kann ich dagegen tun?1111.JPG

                    Thomas BraunT L 2 Replies Last reply
                    0
                    • T TimoWald

                      Hallo bei mir kommt auch diese Fehlermeldung. Was kann ich dagegen tun?1111.JPG

                      Thomas BraunT Offline
                      Thomas BraunT Offline
                      Thomas Braun
                      Most Active
                      wrote on last edited by Thomas Braun
                      #10

                      @timowald sagte in Gelöst IObroker Novelan WP Luxtronik:

                      bei mir kommt auch diese Fehlermeldung.

                      Nein, bei dir kommt eine andere Fehlermeldung...
                      Bitte diese Meldungen in Textform, nicht als Screenshot in deinen anderen Thread zu deinem Thema posten.

                      https://forum.iobroker.net/topic/49782/luxtronik-adapter-fehler

                      Linux-Werkzeugkasten:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                      NodeJS Fixer Skript:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T TimoWald

                        Hallo bei mir kommt auch diese Fehlermeldung. Was kann ich dagegen tun?1111.JPG

                        L Offline
                        L Offline
                        lessthanmore
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @timowald Oben ging es um Luxtronik2 und du hast Luxtronik1.
                        Das sind zwei unterschiedliche Adapter.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        384

                        Online

                        32.7k

                        Users

                        82.5k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe