HMW-IO-12-FM falsche Kanäle
-
So, weiter getestet.
Wenn ich die Ausgänge des HMW-IO-12-FW in der WebUI schalte, kommen in den Ereignissen doch STATE und WORKING an.
In dem manuell erstellten Objekt "STATE" kommt auch richtig true und false an. Das Ändern von false auf true (und umgekehrt) in ioBroker kommt aber nicht an und wird mit folgendem Logeintrag bestraft:````
hm-rpc.1 2017-06-22 21:44:55.473 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.LEQ023XXXXX.1.STATE!Habe auch mal die Raw-Parameter eines IO 12/14 Ausgangs in das Test-STATE-Objekt eingefügt. Es bleibt wie es ist: Änderungen kommen rein, gehen aber nicht raus. Ich brauche dringend einen Tip. -
Und es geht doch :D
Nach Neustart des Adapter wurden die Änderungen übernommen und der Ausgang lässt sich von ioBroker schalten. Hurra.
Howto, falls es jemand braucht:
Im entsprechenden Kanal ein Objekt erstellen. Kanal markieren und dann "+" klicken. Name: "STATE", Typ: "Datenpunkt", Datenpunkttyp: "Logikwert".
Anschließend im nächten Fenster (Objekt bearbeiten) auf den Reiter "raw(nur Experten)" klicken und folgendes einfügen:````
{
"type": "state",
"common": {
"name": "hm-rpc.1.LEQ023XXXX.1.STATE",
"type": "boolean",
"role": "state",
"def": false,
"read": true,
"write": true
},
"native": {
"CONTROL": "SWITCH.STATE",
"ID": "STATE",
"TYPE": "BOOL",
"UNIT": "",
"FLAGS": 1,
"OPERATIONS": 7,
"TAB_ORDER": 0,
"DEFAULT": false,
"MAX": true,
"MIN": false
},
"_id": "hm-rpc.1.LEQ023XXXX.1.STATE",
"acl": {
"object": 1638,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator",
"state": 1638
}
}Nur noch "hm-rpc.1.LEQ023XXXX.1.STATE" an die eigenen Daten anpassen. Speichern. Entsprechenden Adapter neustarten. Fertig !!! Ich hoffe es kann jemand gebrauchen. Und der Moderator bitte den Thread-Titel auf "gelöst" stellen. Gruß -
Hallo zusammen,
gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
Habe auch ein HMW-IO-12-Sw14-DR und bekomme keine Daten rein.
Habe schon einiges ausprobiert jedoch komme ich einfach nicht weiter .
Keine Schaltmöglichkei, keine Statusergebnisse,
Zur meiner prevormens wenn es wichtig ist,
Homematic läuft auf einem Raspberry 3 und iobroker läuft ebendfalls auf ein 2ten Raspberry.
Damit ihr etwas leichter habt, habe ich mal den Link mitgesendet mit dem was ich schon alles gemacht habe , Logfile,screenshot…
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 3&start=20
Danke schon mal
Gruss
Michael
-
Hallo zusammen,
für alle die das gleich Problem habe.
habe ich da eine Lösung.
Da ich wirklich ein totaler Anfänger bin,
kann ich nur sagen was ich gemacht habe.
Den jede Aktion hat ja auch eine Gegenreaktion.
Vielleicht kann mir ja jemand erklären was ich da gemacht habe.
Aber jetzt zu der Problemlösung.
Ich habe beim hm rega 0
den Haken bei Polling raus genommen.
Leider weiß ich nicht wofür das Polling ist,
aber jetzt geht alles.
Vielleicht kann mir einer sagen wofür dieses Polling ist.
Damit kann man das Thema auf gelöst gesetzt werden, oder.
Gruß vom Niederrhein
Michael
4733_hm-rega_0_makiert.png -
[Gelöst]
So, weiter getestet.
Wenn ich die Ausgänge des HMW-IO-12-FW in der WebUI schalte, kommen in den Ereignissen doch STATE und WORKING an.
In dem manuell erstellten Objekt "STATE" kommt auch richtig true und false an. Das Ändern von false auf true (und umgekehrt) in ioBroker kommt aber nicht an und wird mit folgendem Logeintrag bestraft:````
hm-rpc.1 2017-06-22 21:44:55.473 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.LEQ023XXXXX.1.STATE!Habe auch mal die Raw-Parameter eines IO 12/14 Ausgangs in das Test-STATE-Objekt eingefügt. Es bleibt wie es ist: Änderungen kommen rein, gehen aber nicht raus. Ich brauche dringend einen Tip.