Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] NZR WBZ+ 80 mit Modbus TCP/IP Modul konfigurieren

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    512

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] NZR WBZ+ 80 mit Modbus TCP/IP Modul konfigurieren

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
5 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    tobe4it
    wrote on last edited by tobe4it
    #1

    Re: Javascript Multiplikator kW in W

    Im November wurde mir ein NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert. Leider finde ich nicht die richtige Konfiguration, um die Werte auslesen zu können.

    Vielleicht kann @theskydog oder jemand anderes mir weiterhelfen?

    Viele Grüße
    Tom

    wendy2702W 1 Reply Last reply
    0
    • T tobe4it

      Re: Javascript Multiplikator kW in W

      Im November wurde mir ein NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert. Leider finde ich nicht die richtige Konfiguration, um die Werte auslesen zu können.

      Vielleicht kann @theskydog oder jemand anderes mir weiterhelfen?

      Viele Grüße
      Tom

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #2

      @tobe4it

      Besteht das Problem noch?

      Wenn ja:

      Wie ist die genaue Bezeichnung des Zählers?
      Wenn Modbus schon konfiguriert, was kommt im Log wenn das Loggen auf Debug gestellt ist?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      T 1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @tobe4it

        Besteht das Problem noch?

        Wenn ja:

        Wie ist die genaue Bezeichnung des Zählers?
        Wenn Modbus schon konfiguriert, was kommt im Log wenn das Loggen auf Debug gestellt ist?

        T Offline
        T Offline
        tobe4it
        wrote on last edited by
        #3

        @wendy2702 ja, das Problem besteht noch. Ich hatte gehofft, @theskydog würde noch mitlesen, da er genau das gleiche Gerät an ioBroker angekoppelt hat: „Ich habe mir einen NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert.
        Der Werte lassen sich auch alle wunderbar über den Modbus Adapter darstellen.”

        Es handelt sich um das LAN-TCP/IP Modul für WBZ https://www.nzr.de/download.php?id=572 . Der Zähler ist der WBZ+ 80 https://www.nzr.de/de/produkte/elektrizitaetszaehler-1,1/elektronische-drehstromzundaumlhler-funduumlr-hutschiene,1/drehstromzaehler-wbz.html.

        Ich komme bereits bei der Konfiguration an Fragen, die ich mir nicht beantworten kann:

        • TCP oder RTU over TCP?
        • die Wirkleistung soll in Adresse 4157 stehen, wenn ich https://www.nzr.de/download.php?id=498 auf das TCP/IP Modul so anwenden darf.

        Wie konfigurier ich die Abfrage?

        T 2 Replies Last reply
        0
        • T tobe4it

          @wendy2702 ja, das Problem besteht noch. Ich hatte gehofft, @theskydog würde noch mitlesen, da er genau das gleiche Gerät an ioBroker angekoppelt hat: „Ich habe mir einen NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert.
          Der Werte lassen sich auch alle wunderbar über den Modbus Adapter darstellen.”

          Es handelt sich um das LAN-TCP/IP Modul für WBZ https://www.nzr.de/download.php?id=572 . Der Zähler ist der WBZ+ 80 https://www.nzr.de/de/produkte/elektrizitaetszaehler-1,1/elektronische-drehstromzundaumlhler-funduumlr-hutschiene,1/drehstromzaehler-wbz.html.

          Ich komme bereits bei der Konfiguration an Fragen, die ich mir nicht beantworten kann:

          • TCP oder RTU over TCP?
          • die Wirkleistung soll in Adresse 4157 stehen, wenn ich https://www.nzr.de/download.php?id=498 auf das TCP/IP Modul so anwenden darf.

          Wie konfigurier ich die Abfrage?

          T Offline
          T Offline
          tobe4it
          wrote on last edited by
          #4

          Update: Ich konnte das Problem lösen. Ich schreib hier später noch, welche Einstellungen zum Erfolg geführt haben.

          1 Reply Last reply
          0
          • T tobe4it

            @wendy2702 ja, das Problem besteht noch. Ich hatte gehofft, @theskydog würde noch mitlesen, da er genau das gleiche Gerät an ioBroker angekoppelt hat: „Ich habe mir einen NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert.
            Der Werte lassen sich auch alle wunderbar über den Modbus Adapter darstellen.”

            Es handelt sich um das LAN-TCP/IP Modul für WBZ https://www.nzr.de/download.php?id=572 . Der Zähler ist der WBZ+ 80 https://www.nzr.de/de/produkte/elektrizitaetszaehler-1,1/elektronische-drehstromzundaumlhler-funduumlr-hutschiene,1/drehstromzaehler-wbz.html.

            Ich komme bereits bei der Konfiguration an Fragen, die ich mir nicht beantworten kann:

            • TCP oder RTU over TCP?
            • die Wirkleistung soll in Adresse 4157 stehen, wenn ich https://www.nzr.de/download.php?id=498 auf das TCP/IP Modul so anwenden darf.

            Wie konfigurier ich die Abfrage?

            T Offline
            T Offline
            tobe4it
            wrote on last edited by tobe4it
            #5

            @tobe4it said in NZR Hutschienenzähler mit Modbus TCP/IP Modul konfigurieren:

            Es handelt sich um das LAN-TCP/IP Modul für WBZ https://www.nzr.de/download.php?id=572 . Der Zähler ist der WBZ+ 80 https://www.nzr.de/de/produkte/elektrizitaetszaehler-1,1/elektronische-drehstromzundaumlhler-funduumlr-hutschiene,1/drehstromzaehler-wbz.html.

            Die Modbus Instanz ist mit der IP Adresse des LAN-TCP/IP Moduls und Port 502 zu konfigurieren. Der Port kann in der Web GUI des Moduls geändert werden, was kaum erforderlich sein sollte.
            Geräte ID ist 1, der Haken „Alias benutzen” (im default gesetzt) ist zu entfernen.

            99c6ca24-56c2-4647-9cd6-639e989ff245-grafik.png

            Ich komme bereits bei der Konfiguration an Fragen, die ich mir nicht beantworten kann:

            • TCP oder RTU over TCP?

            TCP

            • die Wirkleistung soll in Adresse 4157 stehen, wenn ich https://www.nzr.de/download.php?id=498 auf das TCP/IP Modul so anwenden darf.

            Wie konfigurier ich die Abfrage?

            Die Werte sind den „holding registers” zu entnehmen: Adresse, Beschreibung, Datentyp „float (big endian)”, Rolle „value” sind einzutragen und „poll” zu aktivieren. Beim Speichern der ersten Abfrage werden Adresse und Datentyp mit irgendwelchen Vorgabewerten überschrieben und sind im Anschluss nochmal zu korrigieren. Bei den weiteren Abfragen gelten dann die Werte der ersten Abfrage als Vorgabe.

            1d7feeef-ba0e-4ecd-8bdd-bf03f03a5fb7-grafik.png

            Viele Grüße
            Tom

            1 Reply Last reply
            0
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            666

            Online

            32.7k

            Users

            82.5k

            Topics

            1.3m

            Posts
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Login

            • Don't have an account? Register

            • Login or register to search.
            • First post
              Last post
            0
            • Home
            • Recent
            • Tags
            • Unread 0
            • Categories
            • Unreplied
            • Popular
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe