NEWS
Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
-
Musst mal schauen, stehen auch sensible Daten drin, Home ID z.B.
Kannst alles durch X ersetzen aber wir machen das am besten dennoch privat, und teilen das Ergebnis hier dann, bekommst ne Nachricht.
-
Ist gut
-
Moin @franjo
Ich hab dir eine Mail geschickt mit einer neuen Version, nachdem Update bitte entsprechende Räume in denen sich mehr als ein Thermostat befindet löschen.
Für dich und andere betroffene, es wird tatsächlich NUR die ID der Thermostate von EINEM Thermostat abgerufen und in alle Thermostaten im selben Raum geschrieben, dies liegt an einem Fehler im Blockly und wird in der nächsten Version behoben sein.
Außerdem habe ich erneut den "ersten Start" bzw. Auch Neustart des Blocklys überarbeitet, so dass nun tatsächlich darauf gewartet wird, bis alle Zugangsdaten eingetragen sind bevor es tatsächlich startet, auch wird dann geprüft ob die Tokenanfrage erfolgreich ist bevor es weiter geht.
Das bedeutet, dass Blockly muss nicht neu gestartet werden nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurden, was die Fehler im Log etwas minimiert und das Blockly etwas benutzerfreundlicher macht.Erste Tests waren bisher erfolgreich und ich warte nur noch auf Feedback von franjo, dann werde ich die Version hier teilen.
Habt ein schönen Tag und Start in das wohlverdiente Wochenende
-
@newpicsel Hi habe festgestellt das wenn ich auf Frost "true" schalte das es in Netatmo nicht übernommen wird sowie Schedule und Away
Habe die Version v2.4.12 benutzt. -
(Update 05.11.2022) v3.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.0.rarWenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
(Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner zu löschen, außerdem die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)• Das Blockly wurde grundlegend aufgeräumt und vereinfacht!
• Durch den strengen Diätplan, wurden zahlreiche Trigger, Aufgaben und Aktionen entfernt bzw. zusammengelegt und optimiert, wodurch System Ressourcen geschont und Fehler vermieden werden können.
• Alle bis dato bekannten Fehler und eventuelle Fehler Ursachen wurden ausgemerzt und optimiert.
(Auch der ID Fehler, bei mehreren Thermostaten in einem Raum)• Log Einträge wurden erneut aufgeräumt und überarbeitet.
• Start und Aktionen des Blocklys wurden optimiert, Blockly muss nach der Eingabe von Zugangsdaten und oder ID‘s nicht neu gestartet werden.
Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine Probleme feststellen, warum ich diese Version bereits als stabile Version hochlade.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).Natürlich läuft jedes System anders, und es könnte in dieser Version dennoch zu Problemen kommen sollte euch also etwas auffallen, sagt wie immer gerne Bescheid!
-
@helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
@newpicsel Hi habe festgestellt das wenn ich auf Frost "true" schalte das es in Netatmo nicht übernommen wird sowie Schedule und Away
Habe die Version v2.4.12 benutzt.hm grad bei mir getestet und funktioniert, wundert mich, dass diese nicht als Button angezeigt werden bei dir, lösch die Objekte einmal und Versuch es erneut, müsste zwar trotzdem funktionieren aber wer weiß schon was da eventuell hängt
EDIT: gibts n Eintrag im log?
-
@newpicsel nein im log keinen eintrag schaltet kurz auf true und dann direkt wieder auf falsch.
-
@newpicsel habe grade die Objekte gelöscht und Script neu gestartet und siehe da es läuft. Hätte ich auch selber drauf kommen können, trotzdem danke für den Tipp.
Ansonsten läuft es super. -
Perfekt
-
@newpicsel
Hallo,
habe jetzt die Version 3.2.0 laufen und wie von Dir empfohlen, den Raum mit den mehreren Thermostaten gelöscht und das Script neu gestartet.
WZ wurde neu angelegt, aber mit den gleichen ID's wie mit der 2.4.12 Version.
-
Das gibts doch nicht schau ich mir nochmal an!
Mir ist auch grad noch was bei der neuen Version aufgefallen, bei einem Fehler mit dem Token, wird nicht in jedem Fall versucht ein Neuen anzufordern, dass werde ich auch noch schnell beheben!
Danke für dein Feedback!
-
(Update 07.11.2022) Neue Version
STABLE v3.2.2 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rarWenn die Version 3.2.0 installiert war, müssen nur die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.
Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
(Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)• Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
• Außerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemäß auf "false" gesetzt.
• Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet ), dieser Fehler sollte nun tatsächlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).Natürlich läuft jedes System anders, und es könnte in dieser Version dennoch zu Problemen kommen sollte euch also etwas auffallen, sagt wie immer gerne Bescheid!
-
@newpicsel
Moin,
nachdem es auf dem Pi nun soweit läuft, bin ich nun auf einen NUC umgezogen, einfach weil der Pi zuwenig Speicher hat.
Der NUC läuft mit Proxmox, der LTC mit einem Ubuntu System. Darauf wurde dann Iobroker installiert. Alle Anwendungen laufen darauf ohne Probleme. Soweit ich das bisher beurteilen kann.
Das System hat nun 3 GB Ram und 2 Kerne. Ist mittels 1Gbit Lan direkt am Router (Fritzbox 7490) angeschlossen.
Benutztes RAM, i.R. 1.8GB.Habe das Script 3.2.2 gestartet, beim 2. Durchgang diese Meldung.
Habe die Daten mehrfach neu eingegeben, bis dann zusätzlich die Meldung kam, "too many connections", habe dann wieder das Script wieder gestoppt.
Habe dann heute den kompletten Netatmo Ordner gelöscht, das Script 3.2.2 wieder gestartet. Nach dem ersten Durchlauf habe ich dann beide Buttons gesetzt, was ich bei meinen Versuchen vorher NICHT gemacht hatte.
deaktiviert.Siehe da, nach dem 2. Durchlauf war alles da !!!
Dies nur zur Info. Falls da jemand auch mal hängen sollte.
-
Moin @franjo
Super, dass es noch geklappt hat!
Ich hab erstmal n Schock bekommen als ich "invalid grant" gelesen habeDas ist verrückt und kann ich mir fast nicht mehr erklären, nur das hier schon wieder im System selber Werte falsch gesetzt wurden bevor diese korrekt vorlagen und hackt dann zumindest bei dir daran diese korrekt zu setzen.
Warum das so ist weiß ich nicht, ich hatte dieses Problem noch nicht und auch sonst hab ich nichts gehört aber nun funktioniert es ja und das ist die HauptsacheSchöne Grüße
-
@newpicsel hi bekomme heute dauernd folgende Meldung:
läuft jede halbe Stunde mit Fehler.
Auf der Seite von Netatmo komme ich aber.Was kann dieses sein ??
Gruss helfi -
Moin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsächlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, außer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler länger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleißige Handwerker an der Sache dran sein in der Regel sind solche Fehler "schnell" behoben…
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemäß auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade für die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
-
@newpicsel ok Danke erstmal für die Info
-
@newpicsel Entschuldige die späte Antwort. Etwas stressig in letzter Zeit.
Leider habe ich noch keine Lösung. Ich stehe noch im Austausch mit dem Support von Netatmo. Leider dauert die Antwort sehr lang und bis jetzt habe ich nur allgemeine Hinweise bekommen wie "Create new App". Ich melde mich aber verlässlich wenn ich weitergekommen bin. Danke nochmal für die bisherige Unterstützung. -
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Moin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsächlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, außer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler länger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleißige Handwerker an der Sache dran sein in der Regel sind solche Fehler "schnell" behoben…
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemäß auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade für die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
Hi, was bedeutet das:
Gruss helfi -
Guten Morgen @helfi9999
code 6 bedeutet, dass dieses Thermostat nicht erreichbar ist
Es ist ja immer das selbe Thermostat, vielleicht sind die Batterien leer?
Manchmal (oft) erkennen die Thermostate erst das die Batterien leer sind, wenn es schon viel zu spät ist leider, hatte ich gestern auch erstBei Gelegenheit baue ich nochmal die Log Einträge bei einigen Fehlern um, damit einfacher zu erkennen ist, wo das Problem liegt, vielleicht mit Raum Namen und Thermostat ID.
Was ich aber nachher mal machen werde, eine Liste im ersten Beitrag erstellen, welcher Error Code was bedeutet…Aus der api kommt halt nur ein Error Code (hier 6) und eine sehr knappe Beschreibung (in dem Fall Thermostat ID), das Blockly versucht diesen Fehler aktuell noch nicht weiter zu bearbeiten und gibt diesen nur weiter.