Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizung mit Nachtabsenkung und Anwesenheitsprüfung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    762

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Heizung mit Nachtabsenkung und Anwesenheitsprüfung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyheating
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Arne SchuchA Offline
    Arne SchuchA Offline
    Arne Schuch
    schrieb am zuletzt editiert von Arne Schuch
    #1

    Hallo zusammen,
    ich ziehe gerade um und habe mich in diesem Zuge entschlossen, von FHEM auf ioBroker zu wechseln.
    Ich kämpfe mit Blockly einen bisher aussichtslosen Kampf. Was in FHEM mit einem einfachen DOIF machbar war stellt mich hier vor ein massives Problem.
    Ich möchte meine drei Heizkörperthermostate (homematicIP) auf 22°C stellen, wenn jemand zuhause ist, das aber nur von 6 - 23 Uhr. Ich habe mir hier was zusammengeklöppelt, was zur hälfte funktioniert.
    Blockly_Heizung.png
    Wenn ich aus dem WLAN bin reagiert es erwartungsgemäß, die Uhrzeit interessiert aber in keine Weise. Was mache ich falsch?

    VG A

    paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Arne SchuchA Arne Schuch

      Hallo zusammen,
      ich ziehe gerade um und habe mich in diesem Zuge entschlossen, von FHEM auf ioBroker zu wechseln.
      Ich kämpfe mit Blockly einen bisher aussichtslosen Kampf. Was in FHEM mit einem einfachen DOIF machbar war stellt mich hier vor ein massives Problem.
      Ich möchte meine drei Heizkörperthermostate (homematicIP) auf 22°C stellen, wenn jemand zuhause ist, das aber nur von 6 - 23 Uhr. Ich habe mir hier was zusammengeklöppelt, was zur hälfte funktioniert.
      Blockly_Heizung.png
      Wenn ich aus dem WLAN bin reagiert es erwartungsgemäß, die Uhrzeit interessiert aber in keine Weise. Was mache ich falsch?

      VG A

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @arne-schuch sagte: Was mache ich falsch?

      Es fehlen Zeitplan-Trigger um 6:00 Uhr und um 23:00 Uhr.
      Vorschlag:

      Bild_2021-01-21_184746.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      Arne SchuchA G 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @arne-schuch sagte: Was mache ich falsch?

        Es fehlen Zeitplan-Trigger um 6:00 Uhr und um 23:00 Uhr.
        Vorschlag:

        Bild_2021-01-21_184746.png

        Arne SchuchA Offline
        Arne SchuchA Offline
        Arne Schuch
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53 Kurz zusammengefasst: äääh, ja 😳 Was zur Hölle ist das? Sorry, will die nicht zu nahe treten aber DAS ist die Lösung? Was passiert da in dem oberen Teil und warum?

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Arne SchuchA Arne Schuch

          @paul53 Kurz zusammengefasst: äääh, ja 😳 Was zur Hölle ist das? Sorry, will die nicht zu nahe treten aber DAS ist die Lösung? Was passiert da in dem oberen Teil und warum?

          E Offline
          E Offline
          ente34
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @arne-schuch
          Er hat die drei Events, die Deine Heizung steuern, aufgelistet:

          1. Anwesenheit ändert sich -> Heizung auf Soll/Absenktemperatur je nach Uhrzeit
          2. 06:00 -> Heizung auf Soll/Absenktemperatur je nach Anwesenheit
          3. 23:00 -> Heizung auf Absenktemperatur
            Im rechten Teil erfolgt dann die Auswertung und Ansteuerung.

          In Deinem Script gibt es nur die Anwesenheit als Trigger.
          Beispiel: Du liegst 05:55 im Bett. Um 6:05 ist die Heizung immer noch auf Absenkung,
          da sich die Anwesenheit nicht geändert hat und Dein Script zwischen 5:55 und 6:05 gar nicht getriggert wird.
          Wie sähe das DOIF in FHEM aus?

          Arne SchuchA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Arne SchuchA Arne Schuch

            Hallo zusammen,
            ich ziehe gerade um und habe mich in diesem Zuge entschlossen, von FHEM auf ioBroker zu wechseln.
            Ich kämpfe mit Blockly einen bisher aussichtslosen Kampf. Was in FHEM mit einem einfachen DOIF machbar war stellt mich hier vor ein massives Problem.
            Ich möchte meine drei Heizkörperthermostate (homematicIP) auf 22°C stellen, wenn jemand zuhause ist, das aber nur von 6 - 23 Uhr. Ich habe mir hier was zusammengeklöppelt, was zur hälfte funktioniert.
            Blockly_Heizung.png
            Wenn ich aus dem WLAN bin reagiert es erwartungsgemäß, die Uhrzeit interessiert aber in keine Weise. Was mache ich falsch?

            VG A

            J Offline
            J Offline
            Jan.S100
            schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
            #5

            @arne-schuch Ein anderer Vorschlag wäre ein Adapter.
            Mit dem Adapter HeatingControl funktioniert die Heizungsteuerung so wie von dir gewünscht.
            Bei mir läuft er ganz gut.

            Oder du nimmst die Profile von HmIp und schaltest nur bei Anwesenheit um.
            So hatte ich es zuerst.

            Arne SchuchA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jan.S100

              @arne-schuch Ein anderer Vorschlag wäre ein Adapter.
              Mit dem Adapter HeatingControl funktioniert die Heizungsteuerung so wie von dir gewünscht.
              Bei mir läuft er ganz gut.

              Oder du nimmst die Profile von HmIp und schaltest nur bei Anwesenheit um.
              So hatte ich es zuerst.

              Arne SchuchA Offline
              Arne SchuchA Offline
              Arne Schuch
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @jan-s100 Okay, das gucke ich mir mal an. Danke!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E ente34

                @arne-schuch
                Er hat die drei Events, die Deine Heizung steuern, aufgelistet:

                1. Anwesenheit ändert sich -> Heizung auf Soll/Absenktemperatur je nach Uhrzeit
                2. 06:00 -> Heizung auf Soll/Absenktemperatur je nach Anwesenheit
                3. 23:00 -> Heizung auf Absenktemperatur
                  Im rechten Teil erfolgt dann die Auswertung und Ansteuerung.

                In Deinem Script gibt es nur die Anwesenheit als Trigger.
                Beispiel: Du liegst 05:55 im Bett. Um 6:05 ist die Heizung immer noch auf Absenkung,
                da sich die Anwesenheit nicht geändert hat und Dein Script zwischen 5:55 und 6:05 gar nicht getriggert wird.
                Wie sähe das DOIF in FHEM aus?

                Arne SchuchA Offline
                Arne SchuchA Offline
                Arne Schuch
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @ente34
                Ich hab sie inzwischen gelöscht aber sinngemäß:
                DOIF ([23:00 - 06:00] or [AdF4_Residents:state] ne "home") (set WHG_Heizungen 18)
                DOELSEIF ([AdF4_Residents:state] eq "home") (set WHG_Heizungen 22)
                Bin mir nicht sicher, ob das genau so hatte, müsste aber hinkommen.
                Am Ende sollte sogar ein
                DOELSE (set WHG_Heizungen 22)
                reichen.

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Arne SchuchA Arne Schuch

                  @ente34
                  Ich hab sie inzwischen gelöscht aber sinngemäß:
                  DOIF ([23:00 - 06:00] or [AdF4_Residents:state] ne "home") (set WHG_Heizungen 18)
                  DOELSEIF ([AdF4_Residents:state] eq "home") (set WHG_Heizungen 22)
                  Bin mir nicht sicher, ob das genau so hatte, müsste aber hinkommen.
                  Am Ende sollte sogar ein
                  DOELSE (set WHG_Heizungen 22)
                  reichen.

                  E Offline
                  E Offline
                  ente34
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @arne-schuch
                  Für alles, was in der DOIF_Bedingung ist, müssen Trigger angelegt werden. Für den Zeitbereich 23:00 bis 6:00 Uhr auch, s. Paul's Script.
                  Den kompakten Syntax von FHEM habe ich schon an anderer Stelle gelobt (ist natürlich Geschmacksache)

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E ente34

                    @arne-schuch
                    Für alles, was in der DOIF_Bedingung ist, müssen Trigger angelegt werden. Für den Zeitbereich 23:00 bis 6:00 Uhr auch, s. Paul's Script.
                    Den kompakten Syntax von FHEM habe ich schon an anderer Stelle gelobt (ist natürlich Geschmacksache)

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #9

                    @ente34 sagte: Für alles, was in der DOIF_Bedingung ist, müssen Trigger angelegt werden.

                    Hier eine Version ohne Variable "anwesend": Die Prüfungen erfolgen in der Funktion setTemp().

                    Bild_2021-01-23_132218.png

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @arne-schuch sagte: Was mache ich falsch?

                      Es fehlen Zeitplan-Trigger um 6:00 Uhr und um 23:00 Uhr.
                      Vorschlag:

                      Bild_2021-01-21_184746.png

                      G Offline
                      G Offline
                      grossek
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @paul53 Ich hab Ihre Schaltung mal nachgebaut, nur leider funktioniert Sie bei mir irgend wie nicht .
                      Wenn Sie da helfen könnten wäre das super.Screenshot 2021-02-03 231815.jpg

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G grossek

                        @paul53 Ich hab Ihre Schaltung mal nachgebaut, nur leider funktioniert Sie bei mir irgend wie nicht .
                        Wenn Sie da helfen könnten wäre das super.Screenshot 2021-02-03 231815.jpg

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @grossek
                        Dem Trigger links oben ist keine ID zugewiesen: "Alle Abwesend"
                        Ich würde nicht jede Minute von 6:00 bis 6:59 Uhr und 23:00 bis 23:59 Uhr triggern.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @grossek
                          Dem Trigger links oben ist keine ID zugewiesen: "Alle Abwesend"
                          Ich würde nicht jede Minute von 6:00 bis 6:59 Uhr und 23:00 bis 23:59 Uhr triggern.

                          G Offline
                          G Offline
                          grossek
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @paul53 ok und was muss ich jetzt ändern ? das verstehe ich nicht so ganz
                          Mein Handy ist doch das Objekt welches für die Anwesenheit Zuständig ist

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G grossek

                            @paul53 ok und was muss ich jetzt ändern ? das verstehe ich nicht so ganz
                            Mein Handy ist doch das Objekt welches für die Anwesenheit Zuständig ist

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @grossek sagte: Mein Handy ist doch das Objekt welches für die Anwesenheit Zuständig ist

                            Das Handy ist nicht zugewiesen, denn es steht dort immer noch "Objekt ID".
                            Ist der Datenpunkt bei Anwesenheit true oder bei Abwesenheit?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @grossek sagte: Mein Handy ist doch das Objekt welches für die Anwesenheit Zuständig ist

                              Das Handy ist nicht zugewiesen, denn es steht dort immer noch "Objekt ID".
                              Ist der Datenpunkt bei Anwesenheit true oder bei Abwesenheit?

                              G Offline
                              G Offline
                              grossek
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @paul53 Screenshot 2021-02-04 124313.jpg

                              Ok ich hab es jetzt auch da zugewiesen, aber irgendwie funktioniert immer noch nichts

                              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • G grossek

                                @paul53 Screenshot 2021-02-04 124313.jpg

                                Ok ich hab es jetzt auch da zugewiesen, aber irgendwie funktioniert immer noch nichts

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @grossek sagte: irgendwie funktioniert immer noch nichts

                                Es funktioniert nichts oder falsch herum (10°C bei Anwesenheit)?
                                Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                Arne SchuchA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G grossek

                                  @paul53 Screenshot 2021-02-04 124313.jpg

                                  Ok ich hab es jetzt auch da zugewiesen, aber irgendwie funktioniert immer noch nichts

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @grossek
                                  Mache es mal so:

                                  Bild_2021-02-04_130824.png

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @grossek sagte: irgendwie funktioniert immer noch nichts

                                    Es funktioniert nichts oder falsch herum (10°C bei Anwesenheit)?
                                    Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?

                                    Arne SchuchA Offline
                                    Arne SchuchA Offline
                                    Arne Schuch
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @paul53 sagte in Heizung mit Nachtabsenkung und Anwesenheitsprüfung:

                                    Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?

                                    Hab das nachgebaut und läuft. Danke!
                                    Ich verstehe so halbwegs, was da passiert. Ich habe das Script allerdings unter "global" angelegt. Ist das ein Problem? Kann ich das irgendwie nach "common" verschieben oder muss ich ex-/importieren?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Arne SchuchA Arne Schuch

                                      @paul53 sagte in Heizung mit Nachtabsenkung und Anwesenheitsprüfung:

                                      Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?

                                      Hab das nachgebaut und läuft. Danke!
                                      Ich verstehe so halbwegs, was da passiert. Ich habe das Script allerdings unter "global" angelegt. Ist das ein Problem? Kann ich das irgendwie nach "common" verschieben oder muss ich ex-/importieren?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #18

                                      @arne-schuch sagte: Ich habe das Script allerdings unter "global" angelegt. Ist das ein Problem?

                                      Ja, das ist ein Problem, da globale Skripte in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert und dort ausgeführt werden.

                                      @arne-schuch sagte:

                                      muss ich ex-/importieren?

                                      Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      Arne SchuchA G 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @arne-schuch sagte: Ich habe das Script allerdings unter "global" angelegt. Ist das ein Problem?

                                        Ja, das ist ein Problem, da globale Skripte in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert und dort ausgeführt werden.

                                        @arne-schuch sagte:

                                        muss ich ex-/importieren?

                                        Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.

                                        Arne SchuchA Offline
                                        Arne SchuchA Offline
                                        Arne Schuch
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @paul53 Danke, hab ich so umgebaut. 👍

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Arne SchuchA Arne Schuch

                                          @paul53 Danke, hab ich so umgebaut. 👍

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          grossek
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @arne-schuch Ich hab diese Schaltung jetzt mal nachgebaut neu.jpg
                                          diesmal ist überhaupt nichts im Protokoll zu sehen aber dafür im LOG
                                          Screenshot 2021-02-06 154832.jpg

                                          jetzt mal ganz blöd gefragt muss ich für diese Schaltung auch einen Datenpunkt erstellen?

                                          Oder ist es so wie ich es gerade aus dem skript lese das wenn das handy Wahr ist schaltet er das Comet Dect auf den Gewünschten wert welchen ich im Skript hinterlegt habe ,das alles natürlich nur zur vorgegebenen Zeit

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          517

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe