Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 154 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crunchipC crunchip

    @m-a-hueb hast du nen alias im Adapter vergeben oder loggst du sogar nen alias anstatt den original DP?

    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1673

    @crunchip Alias hab ich auf den einzelnen Sourceanalytx-Datenpunkten, sowohl Verbrauch als auch Kosten.
    Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
    Logging leider nur auf dem orginalen DP

    iobroker unter Win10. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7

    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M-A HuebM M-A Hueb

      @crunchip Alias hab ich auf den einzelnen Sourceanalytx-Datenpunkten, sowohl Verbrauch als auch Kosten.
      Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
      Logging leider nur auf dem orginalen DP

      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      crunchip
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1674

      @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
      Logging leider nur auf dem orginalen DP

      Ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Für was einen alias wenn du letztendlich doch den original DP loggst.

      Theoretisch kannst du den neuen Zähler einfach tauschen, musst halt SA den "abweichenden" Zählerstand bekannt machen.

      Weiter oben im Thread gibt's auch ein Script, das loggen von einem auf nen anderen DP umzumünzen.

      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

      metaxaM M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • crunchipC crunchip

        @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
        Logging leider nur auf dem orginalen DP

        Ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Für was einen alias wenn du letztendlich doch den original DP loggst.

        Theoretisch kannst du den neuen Zähler einfach tauschen, musst halt SA den "abweichenden" Zählerstand bekannt machen.

        Weiter oben im Thread gibt's auch ein Script, das loggen von einem auf nen anderen DP umzumünzen.

        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #1675

        55df1bf2-fdf0-47ed-8e34-c29f6f47570e-image.png
        Ich habe schon mal paar Steine zum Werfen zusammengetragen.

        Nach einem Stromausfall stimmen etliche meiner Daten nicht mehr.

        Diese ~1.700 Beiträge 2x rauf und runter gelesen und paar Sachen auch probiert, damit habe ich es aber verschlimmbessert. Jetzt habe ich schon Werte für morgen stehen :-( Auch diesen Beitrag habe ich mir zu Herzen genommen.
        Sorry für meinen Verzweiflungspost hier!

        3 HM- + 1 Tasmota Devices sind betroffen. Beispiel:

        Check settings for hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (65.6024) > known cumulative value (13.4922) cannot proceed
        

        Der zu spät erkannte Stromausfall war letzte Woche am 3.3., der letzte kontinuierliche Wert: Waschmaschine 3.3. 14:57 52110,5 Wh

        2f0e6da5-a6c9-4f36-a9d5-1a24ac518e61-image.png

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 838860.7,
            "unit": "Wh",
            "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "Wh",
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 459.7,
                "start_week": 454,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "basicRate": true,
                "alias": "Waschmaschine",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "meter_values": true,
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": 0.4612
              };
        

        Kann mir bitte irgendwer helfen, dieses Beispiel wieder gerade zu richten? Tägliche Zählerstände und Verbrauchswerte stehen mir in SQL zur Verfügung.

        LG, mxa

        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von crunchip
          #1676

          @metaxa welchen Wert hat denn aktuell dein hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER?

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • crunchipC crunchip

            @metaxa welchen Wert hat denn aktuell dein hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER?

            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #1677

            @crunchip (<-- danke)
            204443c5-e73c-4124-8b2b-57ee581c842a-image.png
            462.3 Wh

            9640ffb6-cd7c-4975-b683-a0468fe953f1-image.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • metaxaM metaxa

              55df1bf2-fdf0-47ed-8e34-c29f6f47570e-image.png
              Ich habe schon mal paar Steine zum Werfen zusammengetragen.

              Nach einem Stromausfall stimmen etliche meiner Daten nicht mehr.

              Diese ~1.700 Beiträge 2x rauf und runter gelesen und paar Sachen auch probiert, damit habe ich es aber verschlimmbessert. Jetzt habe ich schon Werte für morgen stehen :-( Auch diesen Beitrag habe ich mir zu Herzen genommen.
              Sorry für meinen Verzweiflungspost hier!

              3 HM- + 1 Tasmota Devices sind betroffen. Beispiel:

              Check settings for hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (65.6024) > known cumulative value (13.4922) cannot proceed
              

              Der zu spät erkannte Stromausfall war letzte Woche am 3.3., der letzte kontinuierliche Wert: Waschmaschine 3.3. 14:57 52110,5 Wh

              2f0e6da5-a6c9-4f36-a9d5-1a24ac518e61-image.png

              {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 838860.7,
                  "unit": "Wh",
                  "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "Wh",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 459.7,
                      "start_week": 454,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "basicRate": true,
                      "alias": "Waschmaschine",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "meter_values": true,
                      "valueAtDeviceReset": 0,
                      "valueAtDeviceInit": 0.4612
                    };
              

              Kann mir bitte irgendwer helfen, dieses Beispiel wieder gerade zu richten? Tägliche Zählerstände und Verbrauchswerte stehen mir in SQL zur Verfügung.

              LG, mxa

              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              crunchip
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1678

              @metaxa stoppe SA, lösche aus dem Raw

              ,
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": 0.4612
              

              anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis die Werte korrigiert sind für den Tag( alte vergangene müsstest du manuell korrigieren)

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • crunchipC crunchip

                @metaxa stoppe SA, lösche aus dem Raw

                ,
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": 0.4612
                

                anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis die Werte korrigiert sind für den Tag( alte vergangene müsstest du manuell korrigieren)

                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1679

                @crunchip
                Danke dir!
                Ich warte jetzt einmal paar MInuten ab und schaue mir dann das Ergebnis an. Hätte ich den Settings noch etwas ändern müssen? Irgendwas auf 0 setzen? Tages- Wochenstartwert eintragen?

                sourceanalytix.0
                2023-03-08 21:36:28.121	info	Successfully activated SourceAnalytix for 24 of 28 states, will do my Job until you stop me!
                
                sourceanalytix.0
                2023-03-08 21:36:28.121	warn	Cannot handle calculations for 4 of 28 enabled states, check error messages
                
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • metaxaM metaxa

                  @crunchip
                  Danke dir!
                  Ich warte jetzt einmal paar MInuten ab und schaue mir dann das Ergebnis an. Hätte ich den Settings noch etwas ändern müssen? Irgendwas auf 0 setzen? Tages- Wochenstartwert eintragen?

                  sourceanalytix.0
                  2023-03-08 21:36:28.121	info	Successfully activated SourceAnalytix for 24 of 28 states, will do my Job until you stop me!
                  
                  sourceanalytix.0
                  2023-03-08 21:36:28.121	warn	Cannot handle calculations for 4 of 28 enabled states, check error messages
                  
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1680

                  Jetzt nach 10 Minuten hat sich kein Wert geändert.

                  Kann ich trotz Schreibschutz im Expertenmodus die einzelnen Werte korrigieren?
                  Muss dazu der SA gestoppt sein?

                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • metaxaM metaxa

                    Jetzt nach 10 Minuten hat sich kein Wert geändert.

                    Kann ich trotz Schreibschutz im Expertenmodus die einzelnen Werte korrigieren?
                    Muss dazu der SA gestoppt sein?

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                    #1681

                    @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    etzt nach 10 Minuten hat sich kein Wert geändert

                    wurde in der Zeit auch Strom verbraucht?

                    @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Kann ich trotz Schreibschutz im Expertenmodus die einzelnen Werte korrigieren?

                    den Schreibschutz musst du deaktivieren, alles ausser currentxyz kannst du manuell korrigeren, dabei musst du SA nicht stoppen, die Werte sind ja schon geschrieben, sämtliche current... Werte schreibt/rechnet Sa ja, diese solltest du nicht verändern

                    @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Hätte ich den Settings noch etwas ändern müssen? Irgendwas auf 0 setzen? Tages- Wochenstartwert eintragen?

                    hast du doch drin stehen, Tages und Wochenwert, den aktuellen holt er sich ja automatisch vom DP

                    zeig nun mal das Raw vom DP

                    und du hast noch 4 falsche Einträge

                    @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Cannot handle calculations for 4

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • crunchipC crunchip

                      @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      etzt nach 10 Minuten hat sich kein Wert geändert

                      wurde in der Zeit auch Strom verbraucht?

                      @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Kann ich trotz Schreibschutz im Expertenmodus die einzelnen Werte korrigieren?

                      den Schreibschutz musst du deaktivieren, alles ausser currentxyz kannst du manuell korrigeren, dabei musst du SA nicht stoppen, die Werte sind ja schon geschrieben, sämtliche current... Werte schreibt/rechnet Sa ja, diese solltest du nicht verändern

                      @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Hätte ich den Settings noch etwas ändern müssen? Irgendwas auf 0 setzen? Tages- Wochenstartwert eintragen?

                      hast du doch drin stehen, Tages und Wochenwert, den aktuellen holt er sich ja automatisch vom DP

                      zeig nun mal das Raw vom DP

                      und du hast noch 4 falsche Einträge

                      @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Cannot handle calculations for 4

                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1682

                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      wurde in der Zeit auch Strom verbraucht?

                      Ja, wenn auch nur minimal von 462.3 Wh auf 462,4 Wh.

                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      alles ausser currentxyz kannst du manuell korrigeren

                      Ich korregiere die Daten direkt in den DP der SA-Struktur, nicht in RAW. Richtig?

                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      zeig nun mal das Raw vom DP

                          "custom": {
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "selectedUnit": "Wh",
                              "deviceResetLogicEnabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 459.7,
                              "start_week": 454,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "basicRate": true,
                              "alias": "Waschmaschine",
                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                              "meter_values": true,
                              "valueAtDeviceReset": 0,
                              "valueAtDeviceInit": 0.46230000000000004
                            },
                      

                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      du hast noch 4 falsche Einträge

                      :-( Ja ich weiß, will deine Hilfe für 1 Device in ANspruch nehmen und mich dann durch die anderen durchkämpfen.

                      crunchipC metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • metaxaM metaxa

                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        wurde in der Zeit auch Strom verbraucht?

                        Ja, wenn auch nur minimal von 462.3 Wh auf 462,4 Wh.

                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        alles ausser currentxyz kannst du manuell korrigeren

                        Ich korregiere die Daten direkt in den DP der SA-Struktur, nicht in RAW. Richtig?

                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        zeig nun mal das Raw vom DP

                            "custom": {
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "Wh",
                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 459.7,
                                "start_week": 454,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "basicRate": true,
                                "alias": "Waschmaschine",
                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                "meter_values": true,
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": 0.46230000000000004
                              },
                        

                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        du hast noch 4 falsche Einträge

                        :-( Ja ich weiß, will deine Hilfe für 1 Device in ANspruch nehmen und mich dann durch die anderen durchkämpfen.

                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        crunchip
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                        #1683

                        @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        Richtig

                        ja
                        im Raw fehlt dir immer noch der Eintrag "cumulativeValue":
                        scheinbar holt er sich den Wert nicht von deinem Gerät

                        stoppe nochmal SA und trage bei deinem
                        sourceanalytix.0.hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER.cumulativeReading den aktuellen Zählerstand ein und danach Sa wieder starten

                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • crunchipC crunchip

                          @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                          Richtig

                          ja
                          im Raw fehlt dir immer noch der Eintrag "cumulativeValue":
                          scheinbar holt er sich den Wert nicht von deinem Gerät

                          stoppe nochmal SA und trage bei deinem
                          sourceanalytix.0.hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER.cumulativeReading den aktuellen Zählerstand ein und danach Sa wieder starten

                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          #1684

                          @crunchip Komisch

                          In den DP ändert es sich
                          94ab542c-ad1d-4711-bcfb-0c1ee8c4398f-image.png

                          In den RAW Daten nicht

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 838860.7,
                              "unit": "Wh",
                              "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
                              "custom": {
                                "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "selectedUnit": "Wh",
                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 459.7,
                                  "start_week": 454,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "costs": true,
                                  "consumption": true,
                                  "basicRate": true,
                                  "alias": "Waschmaschine",
                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                  "meter_values": true,
                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                  "valueAtDeviceInit": 0.46230000000000004
                                },
                          

                          Edit: Jetzt nach dem Tageswechsel ist der Eintrag in den RAW Daten da.

                              "custom": {
                                "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "selectedUnit": "Wh",
                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 0.4626,
                                  "start_week": 454,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "costs": true,
                                  "consumption": true,
                                  "basicRate": true,
                                  "alias": "Waschmaschine",
                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                  "meter_values": true,
                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                  "cumulativeValue": 0.4626
                                },
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                            Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
                            Logging leider nur auf dem orginalen DP

                            Ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Für was einen alias wenn du letztendlich doch den original DP loggst.

                            Theoretisch kannst du den neuen Zähler einfach tauschen, musst halt SA den "abweichenden" Zählerstand bekannt machen.

                            Weiter oben im Thread gibt's auch ein Script, das loggen von einem auf nen anderen DP umzumünzen.

                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1685

                            @crunchip Wie sollte ich dann am besten vorgehn? Kann ja das Logging usw umstellen.

                            iobroker unter Win10. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              crunchip
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1686

                              @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                              Kann ja das Logging usw umstellen

                              Klar kannst du das, aber dann hast du es nicht mehr zusammenhängend.
                              Dir fehlen ja dann die Einträge in Grafana für den anderen DP.

                              Schau dir das mal an
                              https://forum.iobroker.net/post/931866

                              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1687

                                Hallo zusammen,

                                ich habe für einen SONOFF EnergyTotal Wert vorsorglich ein Alias erstellt und den in SA mitgeloggt.
                                Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
                                Aber genau das ist passiert.

                                Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.
                                Wie kann das sein?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1688

                                  SA scheint hier nicht weiterzuzählen.
                                  Folgenden Punkt ist in SA:
                                  f2ed5a93-3736-4afe-82f8-27793345b89c-image.png

                                  a3e235a4-6f53-4344-9790-98bf45d94fc4-image.png

                                  Und hier die SA Werte:

                                  0ec575d9-de1a-461b-a629-e3a196a2ff7f-image.png

                                  Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?

                                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • metaxaM metaxa

                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    wurde in der Zeit auch Strom verbraucht?

                                    Ja, wenn auch nur minimal von 462.3 Wh auf 462,4 Wh.

                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    alles ausser currentxyz kannst du manuell korrigeren

                                    Ich korregiere die Daten direkt in den DP der SA-Struktur, nicht in RAW. Richtig?

                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    zeig nun mal das Raw vom DP

                                        "custom": {
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "Wh",
                                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 459.7,
                                            "start_week": 454,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "basicRate": true,
                                            "alias": "Waschmaschine",
                                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                            "meter_values": true,
                                            "valueAtDeviceReset": 0,
                                            "valueAtDeviceInit": 0.46230000000000004
                                          },
                                    

                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    du hast noch 4 falsche Einträge

                                    :-( Ja ich weiß, will deine Hilfe für 1 Device in ANspruch nehmen und mich dann durch die anderen durchkämpfen.

                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1689

                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    du hast noch 4 falsche Einträge

                                    @metaxa ssagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Ja ich weiß, will deine Hilfe für 1 Device in ANspruch nehmen und mich dann durch die anderen durchkämpfen.

                                    @crunchip :

                                    2023-03-12 09:12:13.444 - info: sourceanalytix.0 (1705424) Successfully activated SourceAnalytix for 28 of 28 states, will do my Job until you stop me!
                                    

                                    :+1: Lieben Dank für deine Hilfe!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • hg6806H hg6806

                                      SA scheint hier nicht weiterzuzählen.
                                      Folgenden Punkt ist in SA:
                                      f2ed5a93-3736-4afe-82f8-27793345b89c-image.png

                                      a3e235a4-6f53-4344-9790-98bf45d94fc4-image.png

                                      Und hier die SA Werte:

                                      0ec575d9-de1a-461b-a629-e3a196a2ff7f-image.png

                                      Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?

                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1690

                                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      scheint hier nicht weiterzuzählen.

                                      laut deinem screen fehlt dir die Preisdefinition, müsste schonmal ein Fehler im Log erscheinen

                                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.

                                      welcher alias war weg?

                                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
                                      Aber genau das ist passiert.

                                      hatte denn dein alias nach dem Gerätewechsel den gleichen Zählerstand? wohl eher nicht, daher

                                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      hg6806H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1691

                                        Hallo.
                                        Habe gerade ein größeres Problem. Und zwar hat sich der Preis für die kWh nun per 1.3. geändert. Wenn ich diese Änderung in den Einstellungen mache, rechnet SA falsch. Denn SA berechnet dann das ganze Quartal (bzw. Jahr) mit dem neuen Preis, was ja nicht stimmt.
                                        Wenn ich SA stoppe und als Admin die beiden Werte für die Kosten von currentQuarter und currentYear auf die richtigen Beträge ändere, werden diese nach dem Start von SA wieder überschrieben mit den falschen Werten.

                                        Bitte um Hilfe.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crunchipC crunchip

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          scheint hier nicht weiterzuzählen.

                                          laut deinem screen fehlt dir die Preisdefinition, müsste schonmal ein Fehler im Log erscheinen

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.

                                          welcher alias war weg?

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
                                          Aber genau das ist passiert.

                                          hatte denn dein alias nach dem Gerätewechsel den gleichen Zählerstand? wohl eher nicht, daher

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?

                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          #1692

                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          scheint hier nicht weiterzuzählen.

                                          laut deinem screen fehlt dir die Preisdefinition, müsste schonmal ein Fehler im Log erscheinen

                                          Eigentlich brauche ich keine Preisberechnung. Nur dem Stromverbrauch.

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.

                                          welcher alias war weg?

                                          Ich hatte den Datenpunkt der den Alias "füttert" gelöscht und neu erstellt.
                                          SA hatte ich ja ursprünglich auf den Alias gesetzt. Dort war dann der Haken weg in Objekten. Warum das finde ich seltsam.
                                          Die SA Werte waren aber wohl noch da.
                                          Das Problem ist nun, dass jetzt neu von Beginn an gezählt wurde. D.h. ich habe nun letztes Jahr 48kWh und dieses Jahr 49kWh obwohl ich dieses Jahr nur ca. 1kWh verbraucht habe.
                                          Ich schätze ich hätte wohl als ich den Haken wieder gesetzt habe, die Startwerte wieder setzen müssen? Geht das jetzt noch, obwohl wieder neu etwas dazugekommen ist?

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
                                          Aber genau das ist passiert.

                                          hatte denn dein alias nach dem Gerätewechsel den gleichen Zählerstand? wohl eher nicht, daher

                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?

                                          Nach einem erneuten Verbrauch zählt er wieder. Ich glaube da hatte nur der "Trigger" gefehlt.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          714

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe