NEWS
Aldi-Entfeuchter Tankmeldung billig & ruckzuck
-
Habe einige Luftentfeuchter "EasyHome" von Aldi.
An manchen Sommertagen machen die bei uns den Tank recht flott voll. Wenn man das nicht bemerkt, dann gehen sie in Standby und das will ich vermeiden. Die sollen ja die Feuchte reduzieren.
Also braucht es rechtzeitg eine Meldung (email), daß geleert werden muß.
Schnell und kostengünstig soll es sein und ist es auch < 15min und < 10EUR.
Voraussetzung- Die Anleitung bezieht sich auf Luftentfeuchter Aldi "EasyHome"
- Damit es einfach billig wird, ist eine 433MHz Infrastruktur, z.B. mit RFLink hilfreich. Sicherlich sind auch andere Tür-Fensterkontakte auf Reedkontaktbasis verwendbar. die alten HM TFK, Zigbee , Xiaomi Aquara (Beispielumbau), Shelly?
Was man eben im eigenen Portfolio hat - könnte dann aber etwas teurer werden.
BOM
- ZP4510 Schwimmerschalter ca. 1.50 EUR
- GS-WDS07 Tür-Fensterkontakt, 433MHz ca. 4.00 EUR
- Mutter M10
- gr. Scheibe M10 (oder Alternative, s.u.)
- Schräubchen mit Scheibe und Mutter; M2.5 ist gut, M3 geht auch
- etwas doppelseitiges Klebeband und Tesafilm
Der ZP4510 Schwimmerschalter passt sehr gut. Der Schwimmer paßt genau in eine vorhandene Öffnung und die Länge ist so gewählt, daß das Warnsignal rechtzeitig aber auch nicht unnötig früh kommt. Ein wenig Justagemöglichkeit hat man noch, wenn man die Mutter M10 durch ein Scheibenpaket ersetzt.
Die einzige irreversible Veränderung ist eine 2.5mm oder 3mm Bohrung knapp unter der vorhandenen Aussparung für den möglichen Schlauchabgang (vorhanden, falls kein Tank, sondern Abfluß verwendet wird). Bild: Blick von außen auf den Tank.
Mit einer kleinen Schraube wird die Rückseite des WDS07 von außen an den Tank geschraubt.
Den Überstand nach oben mindestens so groß wählen, daß die Schraube, die den WDS07 zusammenhält auch noch für einen späteren Batteriewechsel zugänglich bleibt. Man kann den Überstand auch etwas größer wählen wenn man die Schlauchöffnung komplett verdecken möchte.
Ein zusätzliches Loch in der Rückwand des WS07 in der Höhe der Aussparung für den Schlauch wird später die Anschlußleitungen aufnehmen. Bild: Blick von innen. Oben sieht man den Schraubdom der Sensorrückseite.
Der Schwimmerschalter wird zusammengebaut. Die M10 Mutter dient als Abstandhalter und als Gewicht, die Scheibe sorgt für einen definierten Sitz. Etwas doppelseitiges Klebeband und/oder Tesafilm hilft dabei und hält den Schwimmerschalter auch beim Leeren des Tanks in Position. Ersetzt man die Mutter durch ein Paket Unterlegscheiben, kann man den Schaltpunkt noch etwas höher legen.
Bei nicht gefülltem Tank ist der Schwimmerschalter geschlossen
Ist der Tank voll, schwimmt der Schwimmer auf und der Kontakt wird geöffnet
Die Leitungen werden durch das Loch der Rückwand des WDS07 gezogen und angelötet.Der WDS07 kann jetzt wieder zusammengebaut werden:
... und wird wieder zugeschraubt. Die Schraube ist frei zugänglich, so daß auch der (seltene) Batteriewechsel einfach durchgeführt werden kann.
Von außen schon fertig!
Jetzt noch den Schwimmerschalten in das bereits vorhandene Loch stecken und etwas fixieren, damit er bei der Entleerung des Tanks nicht verrutscht. Kabel etwas verstauen. Wenn möglich nicht direkt auf die Oberfläche legen, falls sich dort doch mal etwas Wasser sammeln sollte.
Wem die Fixierung der Kabel an der Wandung durch Tesfilm zu flimsy ist, kann natürlich auch Kabelbinder und Klebesockel verwenden.
Tank wieder zurück in den Luftentfeuchter und fertig. So sieht jetzt die neue Rückseite des Luftentfeuchters aus.
Also schnell und kostengünstig.
Und wer jetzt meint. er habe keine so große M10er Scheibe, der hat sicher Alternativen, z.B.:
Am besten aus Alu oder Kunststoff oder entsprechend hochwertig beschichtet. Die Lebensmittelindustrie macht es möglich und Wiederverwendung macht ein grünes Gewissen!