  4. Elektro-Fußbodenheizung mit iobroker als Steuergerät-Ersatz

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    796

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Elektro-Fußbodenheizung mit iobroker als Steuergerät-Ersatz

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
tekmarelektro-fußbodenheizungheizungssteuerungheizungsthermostat
9 Posts 4 Posters 1.1k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Offline
    B Offline
    batteliere
    wrote on last edited by
    #1

    Moin,
    wir heizen unser Haus ausschließlich über eine elektrische Fußbodenheizung (Speicherestrich) - ja, sowas gibt es noch, und wenn ich das Thema lange genug aussitze, ist das irgendwann wieder total modern ✌
    Die Anlage wird mehr schlecht als recht gesteuert über ein altes Tekmar Steuergerät und nicht funktionierende Themostate in den Wohnräumen. Ob im Estrich Temperaturfühler verbaut sind und ob die noch gehen, weiss ich ebenso wenig, wie ob es einen Außentemperaturfühler gibt. In der Praxis schalten wir die Heizkreise einzeln per Sicherung zu. Das ist relativ digital zwischen "kalte Füße" und "der Boden ist Lava" 😂

    Mit viel Mühe könnte man das alles versuchen zu moderniseren, aber ich habe eine andere Idee:
    Könnte man nicht vor jede Heizschleife einen Schaltaktor mit Stromzähler verbauen (16A) und darüber die Heizkreise schalten? Als Input bräuchte ich dann noch die aktuelle Raumtemperatur, die gewünschte Raumtemperatur und die Außentemperatur (idealerweise aktuell + Prognose). Mit etwas Thermodynamik und Kenntnissen über die verbauten Baumaterialien kann man den Energiebedarf ausrechnen. Über die Zähler in den Aktoren könnte man die Energiezufuhr entsprechend abregeln, wenn der Bedarf gedeckt ist.

    Was haltet Ihr davon? konkret gefragt:

    • gibt es Schaltaktoren, die dauerhaft hohe Lasten abkönnen und lange halten?
    • Statt Raumthermostat bräuchte ich nur einen Temperatursensor, das ist einfach. Aber um die ganze Sache möglichst simpel bedienbar zu machen fehlt idealerweise ein kleines Display an der Wand, dass mir die aktuelle Raumtemperatur zeigt und die gewünschte Temperatur eingeben lässt. Das kann ja eine Weboberfläche sein oder ein Wandthermostat mit Zigbee, das man missbraucht um den Soll-Wert abzugreifen. Geht das? Habt ihr da eine Idee, was man da nehmen kann?
    • wie bekommt man eine Fallback-Lösung hin, wenn der iobroker-Server mal nicht da ist. Dann sollte nicht gleich die Heizung ausfallen.

    Eine einfachere Alternative wäre eine moderne Elektro-FBH-Steuerung mit API / iobroker-Schnittstelle. So etwas habe ich aber noch nicht gefunden. Kennt da jemand was?

    Danke und Grüße
    Thomas

    Albert KA 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @batteliere sagte in Elektro-Fußbodenheizung mit iobroker als Steuergerät-Ersatz:

      dauerhaft hohe Lasten

      wie hoch?

      So etwas schwebt dir vor?
      https://de.elv.com/homematic-ip-wandthermostat-mit-schaltausgang-hmip-bwth24-fuer-markenschalter-24-v-150697?fs=1307401164

      kann leider nur 24V

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @batteliere sagte in Elektro-Fußbodenheizung mit iobroker als Steuergerät-Ersatz:

        dauerhaft hohe Lasten

        wie hoch?

        So etwas schwebt dir vor?
        https://de.elv.com/homematic-ip-wandthermostat-mit-schaltausgang-hmip-bwth24-fuer-markenschalter-24-v-150697?fs=1307401164

        kann leider nur 24V

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #3

        @Homoran sagte:

        kann leider nur 24V

        Gibt es auch für 230 V, schaltet aber nur 230 W.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Reply Last reply
        0
        • B batteliere

          Moin,
          wir heizen unser Haus ausschließlich über eine elektrische Fußbodenheizung (Speicherestrich) - ja, sowas gibt es noch, und wenn ich das Thema lange genug aussitze, ist das irgendwann wieder total modern ✌
          Die Anlage wird mehr schlecht als recht gesteuert über ein altes Tekmar Steuergerät und nicht funktionierende Themostate in den Wohnräumen. Ob im Estrich Temperaturfühler verbaut sind und ob die noch gehen, weiss ich ebenso wenig, wie ob es einen Außentemperaturfühler gibt. In der Praxis schalten wir die Heizkreise einzeln per Sicherung zu. Das ist relativ digital zwischen "kalte Füße" und "der Boden ist Lava" 😂

          Mit viel Mühe könnte man das alles versuchen zu moderniseren, aber ich habe eine andere Idee:
          Könnte man nicht vor jede Heizschleife einen Schaltaktor mit Stromzähler verbauen (16A) und darüber die Heizkreise schalten? Als Input bräuchte ich dann noch die aktuelle Raumtemperatur, die gewünschte Raumtemperatur und die Außentemperatur (idealerweise aktuell + Prognose). Mit etwas Thermodynamik und Kenntnissen über die verbauten Baumaterialien kann man den Energiebedarf ausrechnen. Über die Zähler in den Aktoren könnte man die Energiezufuhr entsprechend abregeln, wenn der Bedarf gedeckt ist.

          Was haltet Ihr davon? konkret gefragt:

          • gibt es Schaltaktoren, die dauerhaft hohe Lasten abkönnen und lange halten?
          • Statt Raumthermostat bräuchte ich nur einen Temperatursensor, das ist einfach. Aber um die ganze Sache möglichst simpel bedienbar zu machen fehlt idealerweise ein kleines Display an der Wand, dass mir die aktuelle Raumtemperatur zeigt und die gewünschte Temperatur eingeben lässt. Das kann ja eine Weboberfläche sein oder ein Wandthermostat mit Zigbee, das man missbraucht um den Soll-Wert abzugreifen. Geht das? Habt ihr da eine Idee, was man da nehmen kann?
          • wie bekommt man eine Fallback-Lösung hin, wenn der iobroker-Server mal nicht da ist. Dann sollte nicht gleich die Heizung ausfallen.

          Eine einfachere Alternative wäre eine moderne Elektro-FBH-Steuerung mit API / iobroker-Schnittstelle. So etwas habe ich aber noch nicht gefunden. Kennt da jemand was?

          Danke und Grüße
          Thomas

          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          wrote on last edited by
          #4

          @batteliere

          Nur mal so ein Gedanke:

          • bisher schaltest Du ja die Heizkreise On/Off. Mit Aktoren wird sich ja das nicht ändern denke ich.
          • Shelly 1 und 1PM Aktoren schalten bis maximal 16A. Können mit entspr. Haltern auch auf Hutschienen im Verteiler montiert werden. Es gibt/gab auch noch einen Shelly 4 Pro der 4 Aktoren in einem Hutschienen Gehäuse mit Display beinhaltet. Shelly 1 PM und 4 Pro haben auch Leistungsmessung.
          • Raumtemperaturen über einen Shelly H&T mit USB Stromversorgung.
          • Regelung dann über ein Blockly Skript oder den heatingcontrol Adapter
          • wenn iobroker ausfällt, dann wäre die Steuerung immer noch über die App (lokal) möglich. WLAN muss aber vorhanden sein.
          • Außen Temperatur über einen Shelly 1 mit Temperatur Zusatz und Sensor, Prognose über den "Das Wetter" Adapter.

          Das hab ich so bei mir mit einer "normalen" FBH nun den zweiten Winter zufriedenstellend laufen. Nur dass die Shelly 1 bei mir halt hinter den alten Raumthermostaten sitzen, mit denen ich im Notfall auch noch manuell steuern kann.

          paul53P 1 Reply Last reply
          1
          • Albert KA Albert K

            @batteliere

            Nur mal so ein Gedanke:

            • bisher schaltest Du ja die Heizkreise On/Off. Mit Aktoren wird sich ja das nicht ändern denke ich.
            • Shelly 1 und 1PM Aktoren schalten bis maximal 16A. Können mit entspr. Haltern auch auf Hutschienen im Verteiler montiert werden. Es gibt/gab auch noch einen Shelly 4 Pro der 4 Aktoren in einem Hutschienen Gehäuse mit Display beinhaltet. Shelly 1 PM und 4 Pro haben auch Leistungsmessung.
            • Raumtemperaturen über einen Shelly H&T mit USB Stromversorgung.
            • Regelung dann über ein Blockly Skript oder den heatingcontrol Adapter
            • wenn iobroker ausfällt, dann wäre die Steuerung immer noch über die App (lokal) möglich. WLAN muss aber vorhanden sein.
            • Außen Temperatur über einen Shelly 1 mit Temperatur Zusatz und Sensor, Prognose über den "Das Wetter" Adapter.

            Das hab ich so bei mir mit einer "normalen" FBH nun den zweiten Winter zufriedenstellend laufen. Nur dass die Shelly 1 bei mir halt hinter den alten Raumthermostaten sitzen, mit denen ich im Notfall auch noch manuell steuern kann.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #5

            @Albert-K sagte:

            bisher schaltest Du ja die Heizkreise On/Off. Mit Aktoren wird sich ja das nicht ändern denke ich.

            Ein 2-Punkt-Regler erzeugt in der Übergangszeit ein starkes Überschwingen. Eine vernünftige Regelung erhält man nur mit einem PI-Regler und PWM-Ansteuerung der Schalt-Aktoren.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Albert KA 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @Albert-K sagte:

              bisher schaltest Du ja die Heizkreise On/Off. Mit Aktoren wird sich ja das nicht ändern denke ich.

              Ein 2-Punkt-Regler erzeugt in der Übergangszeit ein starkes Überschwingen. Eine vernünftige Regelung erhält man nur mit einem PI-Regler und PWM-Ansteuerung der Schalt-Aktoren.

              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              wrote on last edited by
              #6

              @paul53

              Das mag sein, ich versteh das aber ehrlich gesagt nicht ganz :) Ich regle aber ja über die Raumtemperatur und den Zeitraum in welchem der Strom eingeschaltet ist. Und der Zeitraum hat bei mir eine Untergrenze von 5 Minuten da sonst die Stellmotore gar nicht richtig aufmachen.

              Soll auch nur ein Denkanstoß sein. Lerne auch gerne noch dazu.

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • Albert KA Albert K

                @paul53

                Das mag sein, ich versteh das aber ehrlich gesagt nicht ganz :) Ich regle aber ja über die Raumtemperatur und den Zeitraum in welchem der Strom eingeschaltet ist. Und der Zeitraum hat bei mir eine Untergrenze von 5 Minuten da sonst die Stellmotore gar nicht richtig aufmachen.

                Soll auch nur ein Denkanstoß sein. Lerne auch gerne noch dazu.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #7

                @Albert-K sagte:

                da sonst die Stellmotore gar nicht richtig aufmachen.

                Du hat offenbar eine Warmwasser-Fußbodenheizung, bei der die VL-Temperatur witterungsabhängig geregelt wird. Als Raum-Regelung genügt in diesem Fall auch eine 2-Punkt-Regelung. Bei Elektro-FBH mit konstanter Leistung sehen die Verhältnisse anders aus.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Albert KA 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @Albert-K sagte:

                  da sonst die Stellmotore gar nicht richtig aufmachen.

                  Du hat offenbar eine Warmwasser-Fußbodenheizung, bei der die VL-Temperatur witterungsabhängig geregelt wird. Als Raum-Regelung genügt in diesem Fall auch eine 2-Punkt-Regelung. Bei Elektro-FBH mit konstanter Leistung sehen die Verhältnisse anders aus.

                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @paul53

                  Richtig. Wie sieht es dann bei einer Elektro FBH aus? Ich möcht es nur etwas besser verstehen (in einfachen Worten und nur wenn Du Zeit hast 😊 )

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  1
                  • Albert KA Albert K

                    @paul53

                    Richtig. Wie sieht es dann bei einer Elektro FBH aus? Ich möcht es nur etwas besser verstehen (in einfachen Worten und nur wenn Du Zeit hast 😊 )

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #9

                    @Albert-K sagte:

                    Wie sieht es dann bei einer Elektro FBH aus?

                    Eine Elektro-FBH hat keine witterungsabhängige Leistungsregelung, sondern die Leistung ist konstant und kann nur durch das Verhältnis Einschalt- zu Ausschaltdauer beeinflusst werden (dank der Trägheit der FBH).

                    Erläuterung: Die Außentemperatur ist die Hauptstörgröße, die wesentlich den Wärmeleistungsbedarf bestimmt:
                    P = f * (Raumtemperatur - Außentemperatur). Diese Abhängigkeit wird bei einer Wasser-FBH durch die Regelung der VL-Temperatur realisiert, so dass die Raumregelung nur noch eingreifen muss, wenn eine geringere Raumtemperatur gewünscht wird oder wenn Fremdwärmeeinflüsse (Sonne scheint auf die südliche Glasfront) die Raumtemperatur ansteigen lassen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Reply Last reply
                    1

                    Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                    Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                    With your input, this post could be even better 💗

                    Register Login
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes


                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate

                    408

                    Online

                    32.8k

                    Users

                    82.7k

                    Topics

                    1.3m

                    Posts
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                    ioBroker Community 2014-2025
                    logo
                    • Login

                    • Don't have an account? Register

                    • Login or register to search.
                    • First post
                      Last post
                    0
                    • Home
                    • Recent
                    • Tags
                    • Unread 0
                    • Categories
                    • Unreplied
                    • Popular
                    • GitHub
                    • Docu
                    • Hilfe