      Slowman last edited by Slowman

      Ich habe gerade meine "Fenster offen und Heizung aus" Script für ein anderes Zimmer einrichten wollen und bin dann bei diesem Blockly stutzig geworden. Ich denke mal das ich einen Fehler in diesem Blockly habe, der sich erst im Sommer bemerkbar machen wird.
      Wenn er erkennt das Fenster wieder zu ist soll Heizung wieder starten, in der Heizperiode (wie jetzt) super, aber was ist im Sommer ? Schaltet er mir ja jedes Mal die Heizung wieder ein, obwohl ich dies nicht brauche. Schön im Sommer die Zimmer auf 20 Grad gekühlt und die Heizung meint müsste jetzt heizen, weil es keine 22 Grad im Raum mehr sind.
      Wie kann ich dies umgehen, außer den Script im Sommer zu deaktivieren?

      Oder schaltet er mir die Heizung nicht ein, weil ja die erste Bedingung schon nicht zu trifft? Wenn Heizung ein, dann...

      Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(1).png

      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @Slowman last edited by

        @Slowman grundsätzlich könntest du das blockly etwas kürzer/eleganter gestalten. Trigger ist "Fenster offen gaeste wc state" und dann kommt "falls wert von objektid...=wahr", da reicht ein "falls wert" die Objektid hat er ja schon aus dem Trigger und "=wahr" kannst du weglassen.

        Zur Frage: Ich habe das bei mir anders gelöst indem ich eine globale Variable "Heizperiode" angelegt habe und die setze ich manuell (im Frühjar geht die auf "aus" und im Herbst auf "an"). Und dann steuere ich Heizungen/Fensterkontakte immer nur wenn Heizperiode=True ist.

        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @amg_666 last edited by

          @amg_666

          Danke für deine Antwort.

          Sieht jetzt so aus der Script, richtig?

          Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(2).png

          Mit dem Datenpunkt Heizungsperiode meinst du es so hier?

          Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(3).png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Slowman last edited by paul53

            @Slowman sagte:

            Mit dem Datenpunkt Heizungsperiode meinst du es so hier?

            So funktioniert es nicht. Besser so:

            Blockly_temp.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Slowman
              Slowman last edited by

              @paul53

              Buh, da muss ich erst mal durchblicken.
              Du hast mir den Blockly von mir in eine bessere Variante umgeschrieben?

              Er schaltet ja dann die komplette Heizung und nicht nur das Thermostat.

              Muss ich mir später noch mal anschauen.

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Slowman last edited by paul53

                @Slowman sagte:

                Er schaltet ja dann die komplette Heizung und nicht nur das Thermostat.

                Nein, der zu schaltende Datenpunkt soll sich nicht ändern.

                @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                in eine bessere Variante umgeschrieben?

                Die Verwendung von Variablen spart Ressourcen.
                Bei Ende der Heizperiode muss auch ausgeschaltet werden, da sonst evtl. den ganzen Sommer durchgeheizt wird.

                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Slowman
                  Slowman @paul53 last edited by Slowman

                  @paul53

                  Danke, werde jetzt mal den Blockly für mich anpassen und dann mal zur Kontrolle posten.
                  Der 2. kleine Blockly ist ein extra Blockly oder mit rein-

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Slowman last edited by

                    @Slowman sagte:

                    oder mit rein-

                    Der zweite Trigger muss in das gleiche Skript, da die Übergabe der Heizperiode an die erste Trigger-Funktion über eine Variable erfolgt.

                    Wert findet man unter "Trigger".

                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman @paul53 last edited by

                      @paul53

                      So mal nach gebaut, aber so richtig sehe ich noch nicht durch. So richtig? Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus. Müsste ja ein extra Script sein.

                      Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(6).png

                      Aber glaube nicht mehr ganz so blind. Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado, dort habe ich beim alten Script, zu erst Power eingeschaltet bzw. aus und Automatik springt ins Programm zurück.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Slowman last edited by paul53

                        @Slowman sagte:

                        Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado

                        Kenne ich nur vom "hören sagen".

                        @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                        Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus.

                        Ein eigener Datenpunkt (unter "0_userdata.0"), der z.B. per Vis geschaltet werden kann.

                        @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                        So richtig?

                        Der Vergleich muss mit dem Wert des Datenpunktes "Power" (Heizung on) erfolgen.

                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Schaue bitte noch mal rüber:

                          Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(7).png

                          Wie gesagt ich schalte erst das Thermostat an und danach auf Automatikprogramm von Tado.

                          Sollte der Script so jetzt laufen?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Slowman last edited by

                            @Slowman sagte:

                            Sollte der Script so jetzt laufen?

                            Der Trigger für die Heizperiode verwendet sicherlich einen falschen Datenpunkt. Ansonsten sieht es aus Blockly-Ansicht plausibel aus. Um es genau beurteilen zu können, poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Den Datenpunkt mit true (aktiv) erstellt, aber wie greift der Script darauf zu?

                              Screenshot_2020-12-14 objects - ioBroker.png

                              und die Javaausgabe :

                              var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                              
                              
                              // Fensterkontakt
                              on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                if (Heizperiode) {
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                    // Variablen
                                    Heizung = 'OFF';
                                    Meldung = 'Fenster offen';
                                  } else {
                                    Heizung = 'ON';
                                    Meldung = 'Fenster geschlossen';
                                    // Heizung wird auf Automatik gestellt
                                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, false);
                                  }
                                  if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                                    // Heizung on
                                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, false);
                                  }
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: Meldung
                                  });
                                }
                              });
                              
                              on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                if (!Heizperiode) {
                                  // Heizung on
                                  setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                                }
                              });
                              
                              // Heizung on off Tado Datenpunkt
                              
                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Slowman last edited by paul53

                                @Slowman sagte:

                                on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {

                                Wie schon gesagt: Der Datenpunkt taugt nicht für die Heizperiode. Der Rest passt.
                                Bei den Verzögerungen sollte man den Haken bei "löschen falls läuft" setzen, da sonst mehrere Timer laufen können.

                                @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                                aber wie greift der Script darauf zu?

                                Den Datenpunkt dem zweiten Trigger per Select ID zuweisen.

                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Slowman
                                  Slowman @paul53 last edited by Slowman

                                  @paul53

                                  So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.

                                  var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                                  
                                  
                                  // Fensterkontakt
                                  on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    if (Heizperiode) {
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                        // Variablen
                                        Heizung = 'OFF';
                                        Meldung = 'Fenster offen';
                                      } else {
                                        Heizung = 'ON';
                                        Meldung = 'Fenster geschlossen';
                                        // Heizung wird auf Automatik gestellt
                                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                      }
                                      if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                                        // Heizung on
                                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                      }
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: Meldung
                                      });
                                    }
                                  });
                                  
                                  on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                    if (!Heizperiode) {
                                      // Heizung on
                                      setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                                    }
                                  });
                                  
                                  // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
                                  

                                  Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Slowman last edited by

                                    @Slowman sagte:

                                    Dürfte jetzt korrekt sein.

                                    Sieht so aus.

                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Slowman
                                      Slowman @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      😞 🙄 Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Slowman last edited by

                                        @Slowman sagte:

                                        Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram.

                                        Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Slowman
                                          Slowman @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          👍 Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld 😊

                                          Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Slowman last edited by

                                            @Slowman sagte:

                                            sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

                                            Ja.

                                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            558
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fensterkontakt tado
                                            3
                                            34
                                            2371
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo