Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 121.8k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx

    Super Arbeit. Die Holding Register funktionieren, ein paar musste ich rauslöschen. Damit wird der Adapter auch grün.

    Mit den Eingangs Registern allerdings nicht. Sobald ich die importiere, bleibt der Adapter Gelb. Ich habe jetzt den Großteil der Register schon rausgelöscht, da 3/4 davon nicht benötigt werden. Hier muss ich jetzt erstmal suchen an welchem Register es noch liegen könnte, dass der Adapter nicht durchstartet.

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    wrote on last edited by
    #11

    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    Mit den Eingangs Registern allerdings nicht.

    Ich kann das leider nicht testen, da ich einen anderen Heizungtyp habe. Daher kann es gut sein, dass ich mich irgendwo auch vertippt habe. Das Rauskopieren aus der Anleitung ist ja auch nicht wirklich gut möglich. Das PDF wurde wohl OCR-behdandelt.

    Wen du Fehler feststellst, kannst du sie gerne in Github melden oder verbessern. Vielen Dank schon mal.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    1 Reply Last reply
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx

      Super Arbeit. Die Holding Register funktionieren, ein paar musste ich rauslöschen. Damit wird der Adapter auch grün.

      Mit den Eingangs Registern allerdings nicht. Sobald ich die importiere, bleibt der Adapter Gelb. Ich habe jetzt den Großteil der Register schon rausgelöscht, da 3/4 davon nicht benötigt werden. Hier muss ich jetzt erstmal suchen an welchem Register es noch liegen könnte, dass der Adapter nicht durchstartet.

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #12

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      bleibt der Adapter Gelb

      Das wundert mich erleich gesagt etwas. Bei mir startet der Adapter auch bei Werten die er nicht kennt. Dann kommt eben als Ergebnis für den jeweiligen Punkt nur 32768.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      1 Reply Last reply
      0
      • frana120500F frana120500

        Ich hab jetzt meine genommen die ich oben gepostet habe. Bei deiner Datenmenge wird man ja ganz wuschig im Kopf :-)

        Ich hab gesehen, dass du die beiden Scripte hinterlegt hast... leider als richtiges Script :-( Ich hatte mich schon auf ein Blockly gefreut :-)

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        wrote on last edited by unltdnetworx
        #13

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        leider als richtiges Script

        Das ist leider nicht wirklich als Blockly möglich, aber eigentlich leicht zu verstehen. Bzw. das Modify-Skript musst du ja nur einmalig laufen lassen, das andere läuft einfach durch.

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        Ich hab jetzt meine genommen die ich oben gepostet habe.

        Dann wirst du allerdings das Skript an deine Datenpunkte anpassen müssen. Ich habe sie nach der Anleitung benannt, da sich die Werte in Namen und Einheit zu meiner unterscheiden. Daher konnte ich auch deine Werte nur bedingt übernehmen.
        Ich würde empfehlen, dass du meine Punkte importierst und dann die Werte, welche du nicht brauchst, bzw. die den Wert 32768 haben zu löschen.

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        Ich hatte mich schon auf ein Blockly gefreut

        Das PV-Optimierungsskript wird dann Blockly sein. :blush:

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        frana120500F 1 Reply Last reply
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          leider als richtiges Script

          Das ist leider nicht wirklich als Blockly möglich, aber eigentlich leicht zu verstehen. Bzw. das Modify-Skript musst du ja nur einmalig laufen lassen, das andere läuft einfach durch.

          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          Ich hab jetzt meine genommen die ich oben gepostet habe.

          Dann wirst du allerdings das Skript an deine Datenpunkte anpassen müssen. Ich habe sie nach der Anleitung benannt, da sich die Werte in Namen und Einheit zu meiner unterscheiden. Daher konnte ich auch deine Werte nur bedingt übernehmen.
          Ich würde empfehlen, dass du meine Punkte importierst und dann die Werte, welche du nicht brauchst, bzw. die den Wert 32768 haben zu löschen.

          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          Ich hatte mich schon auf ein Blockly gefreut

          Das PV-Optimierungsskript wird dann Blockly sein. :blush:

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          wrote on last edited by
          #14

          @unltdnetworx Das mit deinen Register Vorlagen funktioniert so nicht. Die Holding Register sind ok, aber die Eingangsregister nicht. Bekomme den Adapter nicht grün, zudem sind da ein paar Register, die ich auf ganz anderen Nummern sehe (Bsp. Betriebsstatus).

          D. h. ich müsste die Register händisch anlegen und nach jedem Register gucken ob der Adapter grün wird. Dann weiß ich auch nicht was dein Script da macht und was passiert, wenn ich 3/4 der Register rauswerfe da sie nicht benötigt werden und da vielleicht ein Register bei ist, was vom Script abgefragt wird aber nicht mehr vorhanden ist.

          Oh Mann, ich glaub ich muss man nen JS Crashkurs machen :-)

          frana120500F unltdnetworxU 2 Replies Last reply
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx Das mit deinen Register Vorlagen funktioniert so nicht. Die Holding Register sind ok, aber die Eingangsregister nicht. Bekomme den Adapter nicht grün, zudem sind da ein paar Register, die ich auf ganz anderen Nummern sehe (Bsp. Betriebsstatus).

            D. h. ich müsste die Register händisch anlegen und nach jedem Register gucken ob der Adapter grün wird. Dann weiß ich auch nicht was dein Script da macht und was passiert, wenn ich 3/4 der Register rauswerfe da sie nicht benötigt werden und da vielleicht ein Register bei ist, was vom Script abgefragt wird aber nicht mehr vorhanden ist.

            Oh Mann, ich glaub ich muss man nen JS Crashkurs machen :-)

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            wrote on last edited by
            #15

            Ich habe die Eingangsregister jetzt reduziert auf 33.

            Dennoch bleibt der Adaptger gelb und ich bekomme ich Log folgende Meldung

            Unbenannt.jpg

            1 Reply Last reply
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx Das mit deinen Register Vorlagen funktioniert so nicht. Die Holding Register sind ok, aber die Eingangsregister nicht. Bekomme den Adapter nicht grün, zudem sind da ein paar Register, die ich auf ganz anderen Nummern sehe (Bsp. Betriebsstatus).

              D. h. ich müsste die Register händisch anlegen und nach jedem Register gucken ob der Adapter grün wird. Dann weiß ich auch nicht was dein Script da macht und was passiert, wenn ich 3/4 der Register rauswerfe da sie nicht benötigt werden und da vielleicht ein Register bei ist, was vom Script abgefragt wird aber nicht mehr vorhanden ist.

              Oh Mann, ich glaub ich muss man nen JS Crashkurs machen :-)

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              wrote on last edited by unltdnetworx
              #16

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              zudem sind da ein paar Register, die ich auf ganz anderen Nummern sehe (Bsp. Betriebsstatus)

              Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
              Das Register ist laut Anleitung 2501 in den Eingangsregistern, also 32501 einzutragen. Was siehst du denn anders? Teste doch mal nur den einen Eintrag für den Betriebsstatus.

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              Script abgefragt wird aber nicht mehr vorhanden ist.

              Das "wpm-modify-objects"-Skript muss nur einmal ausgeführt werden und es ergänzt die Grenzen (Min/Max-Wert) für die Holding-Registers, damit man keine falschen Werte eingeben kann, außerdem ergänzt es die Katalogwerte. Wenn du die Datenpunkte danach entfernst, passiert überhaupt nichts.

              Das zweite Skript (wpm.js) läuft dauerhaft, überwacht die Änderungen der bitcodierten Werte und wandelt diese in Datenpunkte um. Du kannst Zeilen aus dem Skript entfernen, die du nicht vorhanden hast. Das ist kein Problem. Aber du solltest davon eigentlich alle behalten können. Es dreht sich dabei nur um drei Werte. Betriebsstatus 1 und 2, sowie einen dritten Datenpunkt.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              frana120500F 1 Reply Last reply
              0
              • unltdnetworxU unltdnetworx

                @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                zudem sind da ein paar Register, die ich auf ganz anderen Nummern sehe (Bsp. Betriebsstatus)

                Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
                Das Register ist laut Anleitung 2501 in den Eingangsregistern, also 32501 einzutragen. Was siehst du denn anders? Teste doch mal nur den einen Eintrag für den Betriebsstatus.

                @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                Script abgefragt wird aber nicht mehr vorhanden ist.

                Das "wpm-modify-objects"-Skript muss nur einmal ausgeführt werden und es ergänzt die Grenzen (Min/Max-Wert) für die Holding-Registers, damit man keine falschen Werte eingeben kann, außerdem ergänzt es die Katalogwerte. Wenn du die Datenpunkte danach entfernst, passiert überhaupt nichts.

                Das zweite Skript (wpm.js) läuft dauerhaft, überwacht die Änderungen der bitcodierten Werte und wandelt diese in Datenpunkte um. Du kannst Zeilen aus dem Skript entfernen, die du nicht vorhanden hast. Das ist kein Problem. Aber du solltest davon eigentlich alle behalten können. Es dreht sich dabei nur um drei Werte. Betriebsstatus 1 und 2, sowie einen dritten Datenpunkt.

                frana120500F Offline
                frana120500F Offline
                frana120500
                wrote on last edited by
                #17

                @unltdnetworx SO, es war ein wenig Try & Error, aber mit den Registern die übrig geblieben sind, wurde der Adapter Grün und die Daten kommen an. Nur der "Betriebsstatus" hat immer noch den Wert 32768.

                Frage wäre jetzt, ob das so lauffähig ist mit dem Rest an Registern.

                Bildschirmfoto 2020-12-10 um 12.32.49.jpg Eingangsregister.jpg Holding_Register.jpg

                unltdnetworxU 2 Replies Last reply
                0
                • frana120500F frana120500

                  @unltdnetworx SO, es war ein wenig Try & Error, aber mit den Registern die übrig geblieben sind, wurde der Adapter Grün und die Daten kommen an. Nur der "Betriebsstatus" hat immer noch den Wert 32768.

                  Frage wäre jetzt, ob das so lauffähig ist mit dem Rest an Registern.

                  Bildschirmfoto 2020-12-10 um 12.32.49.jpg Eingangsregister.jpg Holding_Register.jpg

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #18

                  @frana120500
                  Das ist schon mal gut.

                  Lauffähig ist es ja schon, auch ohne Skript. Das Skript wandelt eben "nur" die beiden Betriebsstatuswerte in eigene Datenpunkte um. Der Rest klappt auch ohne Skript und das "Modify"-Skript hat ja schon funktoniert, da z.B. bei der Betriebsart "Programmbetrieb" hinterlegt ist.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx SO, es war ein wenig Try & Error, aber mit den Registern die übrig geblieben sind, wurde der Adapter Grün und die Daten kommen an. Nur der "Betriebsstatus" hat immer noch den Wert 32768.

                    Frage wäre jetzt, ob das so lauffähig ist mit dem Rest an Registern.

                    Bildschirmfoto 2020-12-10 um 12.32.49.jpg Eingangsregister.jpg Holding_Register.jpg

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #19

                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    es war ein wenig Try & Error

                    Du hast praktisch einige Werte gelöscht und immer wieder getestet? Kann es sein, dass du die Werte gelöscht hast, bei denen laut Anleitung in der Spalte WPM3i kein Kreuz steht, also nicht unterstützt werden?

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    frana120500F 1 Reply Last reply
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                      es war ein wenig Try & Error

                      Du hast praktisch einige Werte gelöscht und immer wieder getestet? Kann es sein, dass du die Werte gelöscht hast, bei denen laut Anleitung in der Spalte WPM3i kein Kreuz steht, also nicht unterstützt werden?

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      wrote on last edited by
                      #20

                      @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

                      Bis er letztlich grün wurde.

                      Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

                      Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

                      unltdnetworxU 2 Replies Last reply
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

                        Bis er letztlich grün wurde.

                        Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

                        Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #21

                        @frana120500
                        Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

                        Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        frana120500F 2 Replies Last reply
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

                          Bis er letztlich grün wurde.

                          Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

                          Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #22

                          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                          Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i

                          Übrig geblieben sind aber keine Werte, bei denen kein WPM3i markiert ist, oder? Dann trenne ich die vorgefertigten Datenpunkte evtl. einfach noch in zwei Dateien auf. Bei den Lüftungsintegralgeräten startet er nämlich trotzdem, auch mit nicht unterstützten Werten und schreibt bei diesen einfach 32768 rein.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @frana120500
                            Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

                            Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            wrote on last edited by
                            #23

                            @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:

                            Bildschirmfoto 2020-12-10 um 14.16.39.jpg

                            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500
                              Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

                              Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              wrote on last edited by frana120500
                              #24

                              @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.

                              Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.

                              unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:

                                Bildschirmfoto 2020-12-10 um 14.16.39.jpg

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #25

                                @frana120500 Dann scheinen Betriebsstatus und EVU-Sperre bei dir nicht unterstützt zu werden. Was eigentlich nicht sein sollte.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.

                                  Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #26

                                  @frana120500
                                  Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  frana120500F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @frana120500
                                    Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    wrote on last edited by frana120500
                                    #27

                                    @unltdnetworx mach ich gerne

                                    Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
                                    Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.

                                    Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein

                                    frana120500F 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @unltdnetworx mach ich gerne

                                      Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
                                      Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.

                                      Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      wrote on last edited by frana120500
                                      #28

                                      @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt :-)

                                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt :-)

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #29

                                        @frana120500
                                        So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.

                                        Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.

                                        Danke schon mal.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        frana120500F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.

                                          Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.

                                          Danke schon mal.

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          wrote on last edited by frana120500
                                          #30

                                          @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.

                                          Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.37.29.jpg

                                          Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus

                                          frana120500F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          589

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe