      Hallo,
      habe nun eine HmIP-ASIR-O Außensirene.. Angelernt und auch in iobroker wie die andere Geräte.
      Aber ich werde nicht ganz schlau wie ich diese nun benutzen kann.
      hm-rpc.1.00209A499CD14A.3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION für den Sound
      hm-rpc.1.00209A499CD14A.3.OPTICAL_ALARM_SELECTION für das Licht
      hm-rpc.1.00209A499CD14A.3.DURATION_VALUE für die länge des Alarms

      Und wie starte ich den Alarm nun mit Blockly ?? Den Status
      hm-rpc.1.00209A499CD14A.3.OPTICAL_ALARM_ACTIVE
      hm-rpc.1.00209A499CD14A.3.ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE
      stehen auf false und lassen sich nicht bearbeiten. Wenn ich es Aktiviere passiert aber auch nichts...

      Was ich komisch finde im raspberrymatic hab ich auch keine weiteren Optionen gefunden zu der Sirene. Also welchen Ton / Licht usw.. wo hat sich das versteckt ?

      Edit: In der Zentrale kann ich bei Geräte Auslösen das ganze Manuell auslösen das geht.

      Im iobroker log hab ich folgendes :
      hm-rpc.1 2020-11-24 08:34:10.612 error (24062) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-11-24 08:34:10.612 error (24062) xmlrpc -> setValue ["00209A499CD14A:3","OPTICAL_ALARM_ACTIVE",true] BOOL

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        ChrisXY @ChrisXY last edited by

        Hab es mit einem Virtuellen Kanal verknüpft so scheint es dann zu gehen.
        Geht das nicht direkt ?

        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @ChrisXY last edited by

          @ChrisXY sagte in Steuern der HmIP-ASIR-O Sirene ?:

          Geht das nicht direkt ?

          Doch, geht. Du musst aber jedes Mal vier Werte setzen. Wobei diese leicht zeitverzögert zu setzen sind. Ich habe das z.B. so gelöst:

          hmip sirene.png

          Also in einer Funktion (oben). Somit kann ich verschiedene Alarme mit einem einfachen Aufruf (unten) auslösen.

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            ChrisXY @Dr. Bakterius last edited by

            @Dr-Bakterius ohh mann okay danke für die Info so ist man etwas flexibler aber das mit den Virtuellen Buttons scheint zuverlässiger zu sein vor allen wenn man "schnell" den Alarm aus bekommen will g

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • First post
              Last post

            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            989
            Online

            32.1k
            Users

            80.7k
            Topics

            1.3m
            Posts

            2
            4
            482
            Loading More Posts
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
            The ioBroker Community 2014-2023
            logo