    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    350

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplate
37 Posts 4 Posters 3.6k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @Michael-Dolp sagte:

    Dim-Range: 12-80%

    Gib mal bei "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" den Wert 85 ein und schau, welchen Wert der Alias annimmt.

    Michael DolpM Offline
    Michael DolpM Offline
    Michael Dolp
    wrote on last edited by
    #13

    @paul53
    In dem Fall kommen wir auf 107% - kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?

    Stimmt so oder:
    Berechnung des Faktors hier "0.68":
    Dim.Max - Dim.Min / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
    ( Wert 12 = Dim.Min )

    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
    1x Raspbee ( RPI 2 )
    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • Michael DolpM Michael Dolp

      @paul53
      In dem Fall kommen wir auf 107% - kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?

      Stimmt so oder:
      Berechnung des Faktors hier "0.68":
      Dim.Max - Dim.Min / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
      ( Wert 12 = Dim.Min )

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #14

      @Michael-Dolp sagte:

      kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?

      Ja.

            "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      Michael DolpM 2 Replies Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @Michael-Dolp sagte:

        kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?

        Ja.

              "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
        
        Michael DolpM Offline
        Michael DolpM Offline
        Michael Dolp
        wrote on last edited by
        #15

        @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:

        "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"

        Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus. Geht also noch nicht.

        "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
        1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
        1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
        1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
        1x Raspbee ( RPI 2 )
        1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @Michael-Dolp sagte:

          kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?

          Ja.

                "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
          
          Michael DolpM Offline
          Michael DolpM Offline
          Michael Dolp
          wrote on last edited by Michael Dolp
          #16

          @paul53
          EDIT: "geht mit beiden"

          "type": "number" statt "state" dann gehts.

          Hier also der momentan perfekt funktionierende Code:

          {
            "from": "system.adapter.alias.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1605979923610,
            "common": {
              "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
              "unit": "%",
              "role": "level.dimmer",
              "type": "number",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                "write": "Math.round(0.68 * val + 12)",
                "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
              }
            },
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
            "type": "state"
          }
          

          Berechnung des Faktors hier "0.68":
          ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
          ( Wert 12 = Dim.Min )
          ( Wert 80 = Dim.Max )

          "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
          1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
          1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
          1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
          1x Raspbee ( RPI 2 )
          1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

          1 Reply Last reply
          0
          • Michael DolpM Michael Dolp

            @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:

            "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"

            Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus. Geht also noch nicht.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #17

            @Michael-Dolp sagte:

            Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus.

            Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.

            var val = 8;
            log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Michael DolpM 2 Replies Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @Michael-Dolp sagte:

              Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus.

              Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.

              var val = 8;
              log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
              
              Michael DolpM Offline
              Michael DolpM Offline
              Michael Dolp
              wrote on last edited by Michael Dolp
              #18

              @paul53
              Stimmt, ging auch mit "state" war also alles korrekt. Hang wohl irgendwo kurz.

              Vielen Dank für die sehr schnelle kompetente Hilfe Paul, das hat mit sehr weiter geholfen!

              Hab echt schon vorher einige Zeit rumgesucht und nichts gefunden... komisch, dass Niemand dieses Problem hat bzw. Dimmer Visualisiert, welche sich nicht auf 0 und 100 regeln lassen.

              "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
              1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
              1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
              1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
              1x Raspbee ( RPI 2 )
              1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

              1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @Michael-Dolp sagte:

                Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus.

                Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.

                var val = 8;
                log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
                
                Michael DolpM Offline
                Michael DolpM Offline
                Michael Dolp
                wrote on last edited by
                #19

                @paul53
                Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.

                Was müsste hierfür noch ergänzt werden?

                Aktueller Auszug Alias Code:

                "common": {
                    "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
                    "unit": "%",
                    "role": "level.dimmer",
                    "type": "stater",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                      "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
                      "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                    }
                

                "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                1x Raspbee ( RPI 2 )
                1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • Michael DolpM Michael Dolp

                  @paul53
                  Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.

                  Was müsste hierfür noch ergänzt werden?

                  Aktueller Auszug Alias Code:

                  "common": {
                      "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
                      "unit": "%",
                      "role": "level.dimmer",
                      "type": "stater",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                        "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
                        "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                      }
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #20

                  @Michael-Dolp sagte:

                  Auszug Alias Code:

                  "type" ist falsch, richtig:

                      "type": "number",
                  

                  Die Prüfung val > 100 kann entfallen.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  Michael DolpM 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Michael-Dolp sagte:

                    Auszug Alias Code:

                    "type" ist falsch, richtig:

                        "type": "number",
                    

                    Die Prüfung val > 100 kann entfallen.

                    Michael DolpM Offline
                    Michael DolpM Offline
                    Michael Dolp
                    wrote on last edited by Michael Dolp
                    #21

                    @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:

                    Die Prüfung val > 100 kann entfallen.

                    Danke, aber ich glaube wir meinen was anderes - Wenn das Alias 0 ist, dann ist das Device 23
                    Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.

                    Quasi so:
                    "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                    "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"

                    Nur so geht es nicht, da wird das Device immer 0

                    Also praktisch ab 1% umrechnen - bei 0% beides auf 0% setzten

                    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                    1x Raspbee ( RPI 2 )
                    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • Michael DolpM Michael Dolp

                      @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:

                      Die Prüfung val > 100 kann entfallen.

                      Danke, aber ich glaube wir meinen was anderes - Wenn das Alias 0 ist, dann ist das Device 23
                      Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.

                      Quasi so:
                      "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                      "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"

                      Nur so geht es nicht, da wird das Device immer 0

                      Also praktisch ab 1% umrechnen - bei 0% beides auf 0% setzten

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #22

                      @Michael-Dolp sagte:

                      Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.

                      Quasi so:
                      "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                      "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"

                      Ich denke so:

                          "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                          "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                      

                      Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      Michael DolpM 2 Replies Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Michael-Dolp sagte:

                        Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.

                        Quasi so:
                        "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                        "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"

                        Ich denke so:

                            "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                            "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                        

                        Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?

                        Michael DolpM Offline
                        Michael DolpM Offline
                        Michael Dolp
                        wrote on last edited by
                        #23

                        @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:

                                                                                                                                                        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",                                                                                                                                                                                "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"                                            
                        

                        Danke, jetzt läuft es so wie es soll und bei Device 100% schreibt er das Alias ebenfalls auf 100% und nicht höher.

                        ( Hat leider etwas gedauert, weil mein Filesystem des Virtuellen IOBrokers Systems kaput ging und ich den IOBroker inzwischen in einem Docker neu aufgesetzt habe. )

                        Das ist jetzt also der ideale Code um mit einem Alias eine "individuelle Dimm-Range" auf die Volle 0-100% Range umzurechnen:

                        {
                          "from": "system.adapter.alias.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1605979923610,
                          "common": {
                            "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
                            "unit": "%",
                            "role": "level.dimmer",
                            "type": "number",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                              "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                              "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                            }
                          },
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                            "state": 1636
                          },
                          "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
                          "type": "state"
                        }
                        

                        Berechnung des Faktors hier "0.77":
                        ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (100 - 23) / 100 = 0.77
                        ( Wert 23 = Dim.Min )
                        ( Wert 100 = Dim.Max )

                        Beispiel Range 15-80%: ( 80 - 15 ) / 100 = 0.65 also:

                        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.65 * val + 15)",
                        "read": "val < 15 ? 0 : Math.round((val - 15) / 0.65)"
                        

                        im Iot übernimmt er damit auch problemlos das Alias als "Dimmer"

                        Danke nochmal!

                        "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                        1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                        1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                        1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                        1x Raspbee ( RPI 2 )
                        1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Michael-Dolp sagte:

                          Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.

                          Quasi so:
                          "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                          "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"

                          Ich denke so:

                              "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                              "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                          

                          Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?

                          Michael DolpM Offline
                          Michael DolpM Offline
                          Michael Dolp
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @paul53
                          Hallo Paul,

                          da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.

                          alt text

                          Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.

                          Also so etwas in der Richtung:

                          "common": {
                            "name": "SET",
                            "role": "switch.light",
                            "type": "string",
                              "write": "val = true ? 1 : 0",
                              "read": "val = 1 ? true : false"
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
                            }
                          

                          Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?

                          Danke - Gruß

                          Michael

                          "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                          1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                          1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                          1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                          1x Raspbee ( RPI 2 )
                          1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • Michael DolpM Michael Dolp

                            @paul53
                            Hallo Paul,

                            da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.

                            alt text

                            Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.

                            Also so etwas in der Richtung:

                            "common": {
                              "name": "SET",
                              "role": "switch.light",
                              "type": "string",
                                "write": "val = true ? 1 : 0",
                                "read": "val = 1 ? true : false"
                              "alias": {
                                "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
                              }
                            

                            Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?

                            Danke - Gruß

                            Michael

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #25

                            @Michael-Dolp sagte:

                            Also so etwas in der Richtung:

                            "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:

                            "common": {
                              "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
                              "role": "switch.light",
                              "type": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "alias": {
                                "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
                                "write": "val ? 1 : 0"
                              }
                            

                            Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Michael DolpM R 2 Replies Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Michael-Dolp sagte:

                              Also so etwas in der Richtung:

                              "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:

                              "common": {
                                "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
                                "role": "switch.light",
                                "type": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
                                  "write": "val ? 1 : 0"
                                }
                              

                              Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.

                              Michael DolpM Offline
                              Michael DolpM Offline
                              Michael Dolp
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @paul53
                              Vielen Dank funktioniert auch perfekt - da muss ich noch einiges lernen, um das Schema zu begreifen, aber das ist es sicher Wert, denn bisher bin ich bis auf ein paar kleine Dinge vom IOBroker begeistert!

                              "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                              1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                              1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                              1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                              1x Raspbee ( RPI 2 )
                              1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Michael-Dolp sagte:

                                Also so etwas in der Richtung:

                                "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:

                                "common": {
                                  "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
                                  "role": "switch.light",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
                                    "write": "val ? 1 : 0"
                                  }
                                

                                Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.

                                R Offline
                                R Offline
                                Radler1
                                wrote on last edited by
                                #27

                                @paul53

                                Hallo Paul,
                                kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                                Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
                                Vielen Dank
                                Radler1
                                Folie1.PNG Folie2.PNG Folie3.PNG

                                paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • R Radler1

                                  @paul53

                                  Hallo Paul,
                                  kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                                  Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
                                  Vielen Dank
                                  Radler1
                                  Folie1.PNG Folie2.PNG Folie3.PNG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #28

                                  @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.

                                  Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.

                                    Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Radler1
                                    wrote on last edited by
                                    #29

                                    @paul53
                                    Hallo paul53,
                                    vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe "boolean" in "number" geändert, aber trozdem wird der Wert nicht richtig erkannt.
                                    Fällt Dir noch was ein?

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R Radler1

                                      @paul53

                                      Hallo Paul,
                                      kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                                      Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
                                      Vielen Dank
                                      Radler1
                                      Folie1.PNG Folie2.PNG Folie3.PNG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #30

                                      @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.

                                      Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      R 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.

                                        Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        Radler1
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        @paul53,
                                        er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.

                                        Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
                                        Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?

                                        Präsentation3.jpg

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R Radler1

                                          @paul53,
                                          er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.

                                          Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
                                          Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?

                                          Präsentation3.jpg

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #32

                                          @radler1 sagte: was soll ich da machen?

                                          Blockly?
                                          0 und 1 anstelle von falsch und wahr verwenden.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          R 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          331

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe