NEWS
Драйвер MegaD-2561
-
Доброго времени суток.
Не подскажете, а Click Mode планируется поддерживать для портов IN? `
Правильно ли я понимаю. что не работает режим двойного нажатия и удержания?
В iobroker у меня нажатия не фиксирует
-
@kondrat@mail.ru:Правильно ли я понимаю. что не работает режим двойного нажатия и удержания?
В iobroker у меня нажатия не фиксирует `
Режим двойного нажатия и удержания работает, но не родной от MegaD. Родной может обходится без сервера, но он сервером не понимается вообще. Так что приходится только через серверную эмуляцию…. -
Николай, проблему понял но на данный момент сделать не могу.
Па чему у тебя некорректно отображается в I2C Scan информация?
Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280
-
пробовал по всякому. Устанавливал любой. Не помогает.
-
Николай, проблему понял но на данный момент сделать не могу.
Па чему у тебя некорректно отображается в I2C Scan информация?
Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280 `
Когда примерно ожидать обновление? -
Здравствуйте. Я новенький у меня та же проблема с BMP280,я так понял проблему еще не решили? Пробовал ещо и PCA9685 тоже работает не корректно. В iobroker если поставить управление дымированием. То когда крутиш шим на первом порту то хаотично изминяются и другие порты.С аппаратных портов самой меги таких проблем нет.Прошу проверить роботу с PCA 9685. Щас появилась поддержка новых устройств,например цифрового резистора MCP4018,будет ли обновлен драйвер?
-
Доброго времени суток!
Столкнулся с непонятной проблемой. Один порт IN (18) нажимается 1 раз в минуту. Настроен и на контролере и в адаптере аналогично с другими портами. После первого нажатия события не генерятя, двойное нажатие тоже, а вот counter четко отрабатывает в момент нажатия, что говорит о том, что контролер дергает адаптер, а дальше загадка…
-
Привет всем. У меня к megad подключены переключатель DS2414 работают и управляются с самой меги, но определяются как "button" т.е как кнопка. Вопрос у кого используются это устройство так же?
Это же электронное реле должно быть "switch". В ручную устанавливать пробовал но при перезагрузке опять "button"
Haus , если недоработка исправь пожалуйста исправьте. -
Ау ..........,что ни кого нет?
-
@Haus добрый день.
Переодически возникает проблема - после очередного обновления js-controller драйвер MegaD-2561 перестает слушать порт (ioBroker веб-порт). Я использую порты 82 и 83.root@raspberrypi:/# iobroker logs megadd | grep port 2020-01-27 12:55:23.875 - warn: megadd.0 (20812) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 12:55:28.377 - warn: megadd.1 (20855) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 12:56:59.115 - warn: megadd.0 (20812) port 82 already in use 2020-01-27 12:57:03.366 - warn: megadd.1 (20855) port 83 already in use
root@raspberrypi:/# netstat -lnt | grep LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:39985 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36695 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36479 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:46181 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52209 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52277 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::44349 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::33311 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
В этот раз поднялось после iobroker fix. В предыдущий раз все закончилось переустановкой сервера.
2020-01-27 13:02:21.952 - warn: megadd.0 (31310) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 13:02:21.957 - info: megadd.0 (31310) http server listening on port 82 2020-01-27 13:02:25.761 - warn: megadd.1 (31343) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 13:02:25.764 - info: megadd.1 (31343) http server listening on port 83
root@raspberrypi:/# netstat -lnt | grep LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:39985 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36695 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36479 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:46181 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN tcp6 0 0 :::81 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52209 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::82 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::83 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52277 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::1884 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::44349 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::33311 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::18080 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
-
@evgeny_nd , @Ho-Hum, @Haus, Доброго времени суток!
Кому-нибудь удалось настроить работу драйвера со считывателем W26?
на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0"
-
Приветствую!
Драйвер Megadd2, возникло несколько сложностей:при подключении датчика BME 280 объект влажность дублирует значения атмосферного давления.
когда в меге прописан расширитель 23016 (23008), то функция сканирования настроек зависает. Приходится сначала отключать расширитель в меге, а потом в ручную его прописывать в настройки драйвера.
Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать? -
@evgen_enk решил вопрос скриптом