NEWS
CC2531 Problem an Synology
-
Hallo an alle Mitforenten,
ich bin bisher absolut unbedarft, was das Thema Smarthome angeht und werde wohl auch nie voll (Stand jetzt) einsteigen. Ich habe zuhause eine Synology DS218+, die ich für unterschiedliche Zwecke einsetze. Auf dieser habe ich nun als Spielwiese ioBroker in einem Docker installiert und die Zigbee-Instanz installiert. Als Zigbee-Gateway setze ich den CC2531, den man von ITTrickstuff bei amazon bekommen kann.
Der Stick leuchtet für ca. 30 Sekunden nach dem Einstecken grün auf, danach tut sich nix mehr, die Zigbee-Instanz bleibt gelb. In den externen Geräten erscheint er nicht, wenn ich per putty auf die Synology zugreife, dann gibt der Befehl lsusb u.a. einen Texas Instruments CC2531 aus. Ich habe in der Instanz alle COM-Anschlussnamen ausprobiert ohne Erfolg, der Stick wird nicht initialisiert, die Instanz "bleibt gelb". Der Befehl "ls -la /dev/serial/by-id/" wird mit der Fehlermeldung "Zugriff auf /dev/serial/by-id/ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Der ioBroker selbst läuft mit hohem Ressourcenzugriff.
Der Log im ioBroker gibt folgenden Fehler aus:zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at new Promise (<anonymous>) zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at Generator.next (<anonymous>) zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error (678) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.096 error (678) Failed to start Zigbee zigbee.0 2020-09-24 23:21:34.919 info (678) Starting Zigbee...
Nun bin ich als DAU erstmal mit meinem Latein am Ende. Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann, dass der Stick nicht läuft? Ist ein stabiler Betrieb im Docker einer Synology überhaupt möglich? Danke für eure Hilfe, Keizo
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
@Keizo sagte in CC2531 Problem an Synology:
Steht klar im log - der Benutzer mit dem der iobroker läuft darf die serielle Schnittstelle nicht öffnen.
> zigbee.0 2020-09-24 23:21:35.097 error (678) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
Nebenbei: Logs etc Bitte immer in code Tags setzen.
-
-
@Asgothian Vielen Dank, werde ich in Zukunft gern machen.
@Glasfaser Suuuuper, danke für den Tipp, das wars. Instanz ist grün, erstes Leuchtmittel gepaart, dimmen geht einwandfrei, bin mega happy. Der Grundstein ist gelegt, jetzt kann es weitergehen.
Welcher Verbindungsqualitätswert ist als noch akzeptabel anzusehen? Mein gepaartes Leuchtmittel im Wohnzimmer hat einen Wert von 34, die Synology steht im vorgelagerten Flur, ca. 6m entfernt, getrennt durch eine ca. 30cm dicke Wand.Einen schönen Abend, Keizo