Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Posts 238 Posters 2.0m Views 230 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • pfriedP pfried

    @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.

    J Offline
    J Offline
    jomjol
    wrote on last edited by
    #1333

    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

    @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.

    @pfried, @Hasont,
    welche Version verwendet ihr? in der aktuellen Rolling ist der WLan-Code upgedated und der Reconnect funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Bin gerade dran, dass zu testen. Bei den älternen Versionen habe ich in meinem Netz keine Problem - egal ob ich die FritzBox reboote oder nicht.
    LG,
    jomjol

    pfriedP 1 Reply Last reply
    0
    • pfriedP pfried

      @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul

      J Offline
      J Offline
      jomjol
      wrote on last edited by
      #1334

      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

      @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul

      Hier der Code:

              double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
              difference /= 60;                                          // in Minuten
              FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
      

      Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
      Danke und Gruß,
      jomjol

      XsevX 1 Reply Last reply
      0
      • J jomjol

        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

        @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.

        @pfried, @Hasont,
        welche Version verwendet ihr? in der aktuellen Rolling ist der WLan-Code upgedated und der Reconnect funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Bin gerade dran, dass zu testen. Bei den älternen Versionen habe ich in meinem Netz keine Problem - egal ob ich die FritzBox reboote oder nicht.
        LG,
        jomjol

        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        wrote on last edited by
        #1335

        @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

        J 2 Replies Last reply
        0
        • pfriedP pfried

          @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

          J Offline
          J Offline
          jomjol
          wrote on last edited by
          #1336

          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

          @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

          🙂 in der neueste Rolling von heute Morgen behoben.

          HasontH 1 Reply Last reply
          0
          • J jomjol

            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul

            Hier der Code:

                    double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
                    difference /= 60;                                          // in Minuten
                    FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
            

            Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
            Danke und Gruß,
            jomjol

            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            wrote on last edited by Xsev
            #1337

            @jomjol Erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich beobachte das jetzt schon seit Monaten und hatte die Tage endlich Zeit meine "Messuhr" anzugehen.

            Ich lese aktuell 2 Digital Ziffern aus (Poolmeter) was bisher super klappt. Einzig das Komma verschieben, hat etwas gedauert, bis ich es gefunden habe... Jetzt meine Frage, ich würde gerne eine 2. Zahl auswerten (nochmal 3 Ziffern). So wie ich verstanden habe geht das aber mit einer Cam nur für eine Zahl oder? D.h. ich brauche ne 2. Cam oder wäre es möglich, ein 2. "Zahlenfeld" zu generieren? In Summe wären beide Zahlen auch nur 5 Ziffern was von der Rechenleistung vermutlich noch ok wäre?

            J 1 Reply Last reply
            0
            • XsevX Xsev

              @jomjol Erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich beobachte das jetzt schon seit Monaten und hatte die Tage endlich Zeit meine "Messuhr" anzugehen.

              Ich lese aktuell 2 Digital Ziffern aus (Poolmeter) was bisher super klappt. Einzig das Komma verschieben, hat etwas gedauert, bis ich es gefunden habe... Jetzt meine Frage, ich würde gerne eine 2. Zahl auswerten (nochmal 3 Ziffern). So wie ich verstanden habe geht das aber mit einer Cam nur für eine Zahl oder? D.h. ich brauche ne 2. Cam oder wäre es möglich, ein 2. "Zahlenfeld" zu generieren? In Summe wären beide Zahlen auch nur 5 Ziffern was von der Rechenleistung vermutlich noch ok wäre?

              J Offline
              J Offline
              jomjol
              wrote on last edited by
              #1338

              @xsev Die Rechenleistung würde reichen, jedoch ist die Programmstruktur für zwei Zahlen nicht vorgesehen. Das wäre ein massiver Eingriff in den Ablauf, die Konfiguration und auch den html-Web-Server für die Konfiguration. Daher ist es momentan nicht vorgesehen.
              Du könntest einen "Trick" anwenden: du fügst gedanklich die beiden Zahlen zu einer Zusammen (z.B. 1. Zahl vor dem Komma, 2. Zahl nach dem Komma) und machst die Zerlegung in die beiden Zahlen und die Kommaverschiebung dann lokal im Postprocessing.

              XsevX 1 Reply Last reply
              1
              • J jomjol

                @xsev Die Rechenleistung würde reichen, jedoch ist die Programmstruktur für zwei Zahlen nicht vorgesehen. Das wäre ein massiver Eingriff in den Ablauf, die Konfiguration und auch den html-Web-Server für die Konfiguration. Daher ist es momentan nicht vorgesehen.
                Du könntest einen "Trick" anwenden: du fügst gedanklich die beiden Zahlen zu einer Zusammen (z.B. 1. Zahl vor dem Komma, 2. Zahl nach dem Komma) und machst die Zerlegung in die beiden Zahlen und die Kommaverschiebung dann lokal im Postprocessing.

                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                wrote on last edited by Xsev
                #1339

                @jomjol Alles klar, danke is völlig nachvollziehbar! Ja an das hab ich auch schon gedacht, die Zahlen zusammen auszulesen und später wieder zu teilen. Werd mal schauen was ich mache. 👍

                1 Reply Last reply
                0
                • TbsJahT TbsJah

                  Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                  Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.

                  Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                  Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.

                  Ebenso hier
                  Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994

                  5e32b3c4-36d5-489b-9678-49fc940be26e-image.png
                  dde66646-ffff-4210-a42c-164810d29818-image.png

                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  wrote on last edited by
                  #1340

                  @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                  Ebenso hier
                  Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994

                  @jomjol
                  Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
                  Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt

                  was hat das zur Ursache?

                  pfriedP J 2 Replies Last reply
                  0
                  • TbsJahT TbsJah

                    @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    Ebenso hier
                    Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994

                    @jomjol
                    Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
                    Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt

                    was hat das zur Ursache?

                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    wrote on last edited by
                    #1341

                    @tbsjah Erhöhe einmal in der Config.ini den Wert MaxRateValue. Beispiel meiner Wasseruhr:

                    e1b6f01c-f6ba-4e37-bd6b-5a9c585f3fda-grafik.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • J jomjol

                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

                      🙂 in der neueste Rolling von heute Morgen behoben.

                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      wrote on last edited by
                      #1342

                      @jomjol
                      Auch ich hatte die 7.1 drauf.
                      Der Ausfall im WLAN kam wahrscheinlich durch den Aufruf im Browser mit anschließendem Reset.
                      Folge davon WLAN nicht mehr gefunden.
                      Hab dann das Rolling von heute Morgen eingespielt aber lief bei mir einfach nicht stabil.
                      Da auch der GPIO nicht mehr funktioniert bin ich grad wieder auf 6.5 mit HTML 6.4 zurück.
                      LG
                      Horst

                      J 1 Reply Last reply
                      0
                      • TbsJahT TbsJah

                        @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        Ebenso hier
                        Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994

                        @jomjol
                        Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
                        Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt

                        was hat das zur Ursache?

                        J Offline
                        J Offline
                        jomjol
                        wrote on last edited by
                        #1343

                        @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        Ebenso hier
                        Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994

                        @jomjol
                        Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
                        Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt

                        was hat das zur Ursache?

                        Die Fehlermeldung bedeutet, dass der neu abgelesene Wert kleiner ist, wie der vorherige. Dass sollte bei einem Wasserzähler nicht vorkommen, daher ist in der Config die Option AllowNegativeRates=false aktiviert. Dann gibt er bei einer negativen Zahl den alten Wert zurück und schreibt hier in der Fehlermeldung den abgelesenen Wert. Dass können auch schon kleine Schwankungen in der letzten Ziffer sein, die durch Ungenauigkeiten bei der Zeigererkennung kommen.
                        Wenn du auch negative Werte haben willst, einfach den Schalter auf "true" setzen.

                        TbsJahT 1 Reply Last reply
                        0
                        • HasontH Hasont

                          @jomjol
                          Auch ich hatte die 7.1 drauf.
                          Der Ausfall im WLAN kam wahrscheinlich durch den Aufruf im Browser mit anschließendem Reset.
                          Folge davon WLAN nicht mehr gefunden.
                          Hab dann das Rolling von heute Morgen eingespielt aber lief bei mir einfach nicht stabil.
                          Da auch der GPIO nicht mehr funktioniert bin ich grad wieder auf 6.5 mit HTML 6.4 zurück.
                          LG
                          Horst

                          J Offline
                          J Offline
                          jomjol
                          wrote on last edited by
                          #1344

                          @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                          @jomjol
                          Auch ich hatte die 7.1 drauf.
                          Der Ausfall im WLAN kam wahrscheinlich durch den Aufruf im Browser mit anschließendem Reset.
                          Folge davon WLAN nicht mehr gefunden.
                          Hab dann das Rolling von heute Morgen eingespielt aber lief bei mir einfach nicht stabil.
                          Da auch der GPIO nicht mehr funktioniert bin ich grad wieder auf 6.5 mit HTML 6.4 zurück.
                          LG
                          Horst

                          Hallo Horst,
                          das wundert mich. Bei mir lief die neue Version jetzt seit 24h ohne irgendwelche Probleme. Was sagt den dein Logfile zur Ursache?

                          HasontH 1 Reply Last reply
                          0
                          • J jomjol

                            @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            Ebenso hier
                            Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994

                            @jomjol
                            Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
                            Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt

                            was hat das zur Ursache?

                            Die Fehlermeldung bedeutet, dass der neu abgelesene Wert kleiner ist, wie der vorherige. Dass sollte bei einem Wasserzähler nicht vorkommen, daher ist in der Config die Option AllowNegativeRates=false aktiviert. Dann gibt er bei einer negativen Zahl den alten Wert zurück und schreibt hier in der Fehlermeldung den abgelesenen Wert. Dass können auch schon kleine Schwankungen in der letzten Ziffer sein, die durch Ungenauigkeiten bei der Zeigererkennung kommen.
                            Wenn du auch negative Werte haben willst, einfach den Schalter auf "true" setzen.

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            wrote on last edited by TbsJah
                            #1345

                            @jomjol 501368bb-30d1-4a7c-98c7-0a8c7993785e-image.png

                            Das ist die Einstellung welche ich seit Beginn habe.

                            Es wird ja auch "eigentlich" alles korrekt erkannt
                            RawValue korrekt, read value korrekt aber der checked Value fügt manchmal einfach noch 3 Stellen hinten dran.
                            Die gibt es bei mir nicht. Dann erhalte ich den Fehler

                            dada9e51-f34c-4796-90c3-9537d9c72d2b-image.png

                            XsevX J 2 Replies Last reply
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @jomjol 501368bb-30d1-4a7c-98c7-0a8c7993785e-image.png

                              Das ist die Einstellung welche ich seit Beginn habe.

                              Es wird ja auch "eigentlich" alles korrekt erkannt
                              RawValue korrekt, read value korrekt aber der checked Value fügt manchmal einfach noch 3 Stellen hinten dran.
                              Die gibt es bei mir nicht. Dann erhalte ich den Fehler

                              dada9e51-f34c-4796-90c3-9537d9c72d2b-image.png

                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              wrote on last edited by
                              #1346

                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Blitz LED auszuschalten? Würde mal gerne ohne testen.

                              J 1 Reply Last reply
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                Kalli01
                                wrote on last edited by
                                #1347

                                Zu der LED habe ich auch eine Frage oder eine Idee. Kann man die Helligkeit über die Software einstellen? Wenn es die Hardware zulässt müsste das doch machbar sein?
                                Aktuell Teste ich noch mit einer ausgebauten Wasseruhr auf dem Tisch. Werden auch rote Zahlen auf weißem Grund erkannt? Bin hier noch am probieren.

                                J 1 Reply Last reply
                                0
                                • XsevX Xsev

                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Blitz LED auszuschalten? Würde mal gerne ohne testen.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jomjol
                                  wrote on last edited by
                                  #1348

                                  @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Blitz LED auszuschalten? Würde mal gerne ohne testen.

                                  Ja: den Parameter WaitBeforeTakingPicture auf 0 setzen.

                                  1 Reply Last reply
                                  1
                                  • K Kalli01

                                    Zu der LED habe ich auch eine Frage oder eine Idee. Kann man die Helligkeit über die Software einstellen? Wenn es die Hardware zulässt müsste das doch machbar sein?
                                    Aktuell Teste ich noch mit einer ausgebauten Wasseruhr auf dem Tisch. Werden auch rote Zahlen auf weißem Grund erkannt? Bin hier noch am probieren.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jomjol
                                    wrote on last edited by
                                    #1349

                                    @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    Zu der LED habe ich auch eine Frage oder eine Idee. Kann man die Helligkeit über die Software einstellen? Wenn es die Hardware zulässt müsste das doch machbar sein?
                                    Aktuell Teste ich noch mit einer ausgebauten Wasseruhr auf dem Tisch. Werden auch rote Zahlen auf weißem Grund erkannt? Bin hier noch am probieren.

                                    1. Die Helligkeit der LED läßt sich nicht anpassen. Würde aber auch keinen Sinn machen, da die Kamera im automatischen Belichtungsmodus arbeitet und dann einfach die Belichtungsdauer hochdreht
                                    2. Rote Zahlen auf weißem Grund müssten auch funktionieren. Im folgenden Link kannst du sehen, welche Ziffernarten für das Training verwendet wurden: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/tree/master/ziffer_sortiert_raw
                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • TbsJahT TbsJah

                                      @jomjol 501368bb-30d1-4a7c-98c7-0a8c7993785e-image.png

                                      Das ist die Einstellung welche ich seit Beginn habe.

                                      Es wird ja auch "eigentlich" alles korrekt erkannt
                                      RawValue korrekt, read value korrekt aber der checked Value fügt manchmal einfach noch 3 Stellen hinten dran.
                                      Die gibt es bei mir nicht. Dann erhalte ich den Fehler

                                      dada9e51-f34c-4796-90c3-9537d9c72d2b-image.png

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jomjol
                                      wrote on last edited by
                                      #1350

                                      @tbsjah Die Stellen hinten dran kommen einfach aus der internen Verarbeitung der Ziffern. Sie werden in den Typ "float" für die Berechnung umgewandelt. Dieser kann manchmal je nach Zahl noch weitere Nachkommastellen enthalten (z.B. 1.01 --> 1.009999999). Das hat aber keine negative Auswirkung auf das Gesamtergebnis.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • pfriedP pfried

                                        @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jomjol
                                        wrote on last edited by
                                        #1351

                                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                        @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

                                        Da war noch ein Fehler in der Ratenberechnung. Ist in der neusten Rolling korrigiert.

                                        pfriedP 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • J jomjol

                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                          @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1

                                          Da war noch ein Fehler in der Ratenberechnung. Ist in der neusten Rolling korrigiert.

                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          wrote on last edited by pfried
                                          #1352

                                          @jomjol Guten Morgen Josef, habe die Rolling eingespielt, die läuft aber nicht stabil und ich musste wieder zurück auf den Master! Nach Flashen zurück ging zuerst gar nichts mehr, erst als ich auf die SD Card auch die HTML Files zurückgespielt habe funktioniert das System jetzt wieder 😰 Da ging es mir leider wie @Hasont ....
                                          Glaubst Du es wäre möglich die "FlowRate" in der Web Overview Seite einzubauen. Ich glaube keiner braucht die "Start Time" in der Overview die wäre besser in der System-Info .... Liebe Grüße Paul

                                          Edit: LOG File:

                                          2021-05-22T09:42:11: handler_ota_update
                                          2021-05-22T09:42:11: upload_post_handler
                                          2021-05-22T09:42:13: download_get_handler
                                          2021-05-22T09:42:18: handler_ota_update
                                          2021-05-22T09:42:26: handler_reboot
                                          2021-05-22T09:42:26: Reboot - now
                                          2021-05-22T09:42:44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-22T09:42:44: =============================================================================================
                                          2021-05-22T09:42:44: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-05-22T09:42:44: =============================================================================================
                                          2021-05-22T09:42:48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-22T09:43:01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-22T09:43:01: =============================================================================================
                                          2021-05-22T09:43:01: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-05-22T09:43:01: =============================================================================================
                                          2021-05-22T09:43:05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-22T09:43:18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-22T09:43:18: =============================================================================================
                                          2021-05-22T09:43:18: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-05-22T09:43:18: =============================================================================================
                                          2021-05-22T09:43:22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-22T09:43:35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          
                                          pfriedP 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          564

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe