Problem: hm-rpc-.1 Homematic wired "HMW-IO-12-Sw14-DR" kein Status, kein Value, keine Aktor Bedienung
-
Steht da etwas zu im log?
ggf mit debug?
Gruß
Rainer
-
Hallo,
im Log steht nichts.
hm-rpc.1 fährt ohne Probleme hoch.
Hab ihn nochmal durchgestartet.
SO sieht der Log aus.
Gruß, Frank
-
Damit steht fest, hm-rpc.1 fährt nicht ohne Probleme hoch. Ich würde als ersten Test das System rebooten.
-
Du hast aber die Instanz noch nicht auf Debug gestellt, oder?
Gruß
Rainer
-
Hallo,
nein war nicht auf debug.
Hab jetzt debug eingeschaltet. (log in Anhang)
Sieht für mich alles ok aus.
An den Analog Eingängen "KEQ0048407:21 -26" hängen 6 Temperatur Analag Sensoren.
Da kommen ständig neue "VALUEs" rein.
Aber die Eigenschaft "VALUE" wird mir im Objekt Browser für "KEQ0048407:21" gar nicht angezeigt.
Ich habe den Objekt Browser im "setup" Menü geöffnet, da sind dann keine Filter gesetzt und ich müßte "alle" Eigenschaften sehen.Das selbe ist bei den Relais Ausgängen, ich sehe kein "STATE"
Ich habe zum test das Relais "KEQ0048407:6" von der CCU Oberfläche aus aus/ein geschaltet.
Dann ändert sich auch der "STATE" für "KEQ0048407:6" im Log.
Allerdings erwarte ich für das Relais noch mehr Eigenschaften.
Denn "STATE" ist ja nicht beschreibbar.
Für mich sieht das so aus, als ob nicht all "Objekt Klassen/Eigenschaften" für "HMW-IO-12-Sw14-DR" implementiert sind.
Grüße Frank
-
Aber die Eigenschaft "VALUE" wird mir im Objekt Browser für "KEQ0048407:21" gar nicht angezeigt `
Der value eines Datenpunktes wird in der vorletzten Spalte der Tabelle unter Wert angezeigt .Das soll trotzdem nicht heißen dass hier alles in Ordnung ist.
Gruß
Rainer
-
Hallo Rainer,
im Objekt Explorer wird bei mir für "HMW-IO-12-Sw14-DR" kein Wert angezeigt.
Allerdings sehe ich die Werte in der Tabelle "Zustände"
Hier der "STATE" für einen "digital Eingang"
Hier der "VALUE" für einen "analog Eingang"
-
Schuss ins Blaue
Nach mal beim hm-rega einen Neustart.
Gruß
Rainer
-
Hallo Rainer,
ich hab den Rega Adapter nochmal neu gestartet. (Log im Anhang)
Es hat sich nichts geändert, Im Objekt Browser gibt es immer noch keine "STATE und "VALUE" Eigenschaften.
Die Spalte "Wert" ist ebenfalls komplett leer für den "HMW-IO-12-Sw14-DR"
Ich hab ja nen Workaround um "STATE" und "VALUE" zu lesen.
Ich schreibs einfach von Hand hinten ran ".STATE" (!!! muß wirklich alles groß geschrieben werden)
Aber ich kann die Relais nicht schalten von VIS.
Ich habs versucht mit dem hqwidget "On/Off"
Hab folgende Fehlermeldung im Log bekommen wenn ich den "buttom" in VIS drücke.
"hm-rpc-1 2016-10-23 13:40:35.624 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.KEQ0048407.6.STATE!"
Grüße, Frank
Grüße, Frank
-
Hab folgende Fehlermeldung im Log bekommen wenn ich den "buttom" in VIS drücke.
"hm-rpc-1 2016-10-23 13:40:35.624 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.KEQ0048407.6.STATE!" `
Endlich eine provozierte Fehlermeldung
Gut! Da muss @Bluefox sich das Gerät nochmal näher ansehen. Das hatte ich schon befürchtet.
Aber wenn du schon beim workarounden bist, könntest du ja auch unter Objekte den fehlenden Datenpunkt anlegen, bzw editieren.
Aber auch hier auf korrekte Schreibweise und Struktur achten.
Gruß
Rainer
-
Allerdings sehe ich die Werte in der Tabelle "Zustände"
Hier der "STATE" für einen "digital Eingang" `
Dann scheint schon mal ein State zu dem Datenpunkt vorhanden zu sein. Ob auch ein Objekt vorhanden ist, könnte man in einem Testskript ermitteln:var di7id = 'hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE'; log('DI-7 State: ' + getState(di7id).val); log('DI-7 Object: ' + getObject(di7id).common.role);
-
Hallo,
hab jetzt ein Objekt "STATE" zu dem Relais Objekt hinzu gefügt.
Kann ihn jetzt über den Objekt Browser auswählen.
Beim anklicken im "on/off" widget ändert sich auch der Status.
Aber auf der CCU ändert sich der Status nicht.
Es kommt weiterhin ein Fehler im IOBroker log:
hm-rpc.1 2016-10-24 19:51:36.263 error hm-rpc.1 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.KEQ0048407.6.STATE!
hm-rpc.1 2016-10-24 19:51:05.229 error hm-rpc.1 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.KEQ0048407.6.STATE!
Bin mit meinem "Starter Latein" am Ende
Grüße, Frank
-
Na da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet.
Vielleicht bin aber auch ich auf der falschen Fährte.
Ich dachte du könntest viele durch ändern des namens dort wo fault string steht, und zwar in der Struktur, wie es an dieser Stelle bei den nicht aufgeklappten steht, etwas retten.
Vielleicht fehlt ioBroker diese Struktur um den Datenpunkt auf der CCU zu finden.
Hast du denn Pauls Script mal laufen lassen?
Gruß
Rainer
-
Ich hab keine Ahnung wie/wo ich den Script starten soll.
-
Hast du den javascript Adapter installiert?
Wenn ja, dann im Reiter Scripte ein neues Script generieren, den Code in den Editor (vorher javascript als engine auswählen) kopieren, abspeichern und sehen, was an Ausgabe unter dem Editor Fenster im Liga erscheint.
Gruß
Rainer
-
Hallo,
hab heute die Zeit gefunden und eJava Script Adapter installiert und den Script von Pul ausgeführt.
Es kommt ein Fehler, wenn ich den Script ausführe.
Hie der Script:
var di7id = 'hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE';
log('DI-7 State: ' + getState(di7id).val);
log('DI-7 Object: ' + getObject(di7id).common.role);
Und hier der Log:
19:34:29.719 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript1
19:34:29.720 [info] javascript.0 script.js.Test.Skript1: DI-7 State: null
19:34:29.720 [error] javascript.0 script.js.Test.Skript1: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.Test.Skript1:3:39
-
hier noch die Einträge im Admin-log:
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.707 error at script.js.Test.Skript1:3:39
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.707 error script.js.Test.Skript1: TypeError: Cannot read property 'common' of null
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.700 warn Object "hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE" does not exist
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.699 info script.js.Test.Skript1: DI-7 State: null
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.698 warn State "hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE" not found
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.685 info Start javascript script.js.Test.Skript1
-
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.699 info script.js.Test.Skript1: DI-7 State: null
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.698 warn State "hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE" not found `
Das bedeutet, dass das State zur ID "hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE" nicht existiert. Weshalb im Reiter "Zustände" zu dieser ID etwas angezeigt wird, ist rätselhaft :shock:
@aftershowman:javascript-0 2016-11-03 19:34:29.707 error script.js.Test.Skript1: TypeError: Cannot read property 'common' of null
javascript-0 2016-11-03 19:34:29.700 warn Object "hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE" does not exist `
Wie zu erwarten war, existiert auch das Objekt zur ID "hm-rpc.1.LEQ0975862.15.STATE" nicht.Anmerkung: Es fehlen die Metadaten zum Modul "HMW-IO-12-Sw14-DR". Die Datei "io-package.json" des hm-rpc Adapters muss noch dementsprechend erweitert werden.
-
Heist das, das Bluefox sich das nochmal anschauen muß?
"Guru" hatte früher in dem Thema sowas geschrieben:
"Gut! Da muss @Bluefox sich das Gerät nochmal näher ansehen. Das hatte ich schon befürchtet."
Gibt's dafür nen "process"?
Grüße, Frank
-
Hallo zusammen,
gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
Habe auch ein HMW-IO-12-Sw14-DR und bekomme keine Daten rein.
Danke und Grüße