Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Error/Bug
rpc-adapterhm-iprolladensteuerung
14 Beiträge 5 Kommentatoren 746 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • surfer09S surfer09

    Hallo zusammen,

    ich habe seit Kurzem ein Problem mit den meinen BROLL Aktoren. Ich habe diese eine gnze Zeit mit einem Blockly Skript gesteuert, aber seit ein paar Tagen gibt es ein Problem.
    Was mit aufgefallen ist: Im Kanal 3 - LEVEL sollte der aktuelle Prozentwert der Behanghöhe stehen. Aktuell ist es so, wenn der Rolladen zu 50% geöffnet ist, steht dort 0,5% und nicht 50%. Ich vermute, das dies ein Grund sein könnte, warum die Steuerung bei mir aktuell ein bisschen verrückt spielt. (Abends fahren einige Rolladen teils hoch, wenn sie halb geschlossen waren, andere fahren komplett zu, was sie nicht sollten)
    Ich weiß nicht, ob dies schon immer so war, oder ob sich hier mit einem Update ein Fehler eingeschlichen hat.

    Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem?!

    Danke!

    61B256B9-121A-4AA1-BBC5-205A99DA5F7E.jpeg

    DB01D121-2A0E-4EAC-8174-7646798AD9DE.jpeg

    Gruß surfer ;-)

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @surfer09 sagte:

    steht dort 0,5% und nicht 50%.

    Welche Version des HM-RPC-Adapters ? In Version 1.14.16 gab es Änderungen beim Umrechnen in %-Werte.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @surfer09 sagte:

      steht dort 0,5% und nicht 50%.

      Welche Version des HM-RPC-Adapters ? In Version 1.14.16 gab es Änderungen beim Umrechnen in %-Werte.

      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @paul53: Genau die Version habe ich aktuell installiert.

      IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 10.9.4, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • surfer09S surfer09

        @paul53: Genau die Version habe ich aktuell installiert.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @surfer09 sagte:

        Genau die Version habe ich aktuell installiert.

        Dann geh mal zurück zur Vorgänger -Version und schau, ob es in der Version richtig läuft.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @surfer09 sagte:

          Genau die Version habe ich aktuell installiert.

          Dann geh mal zurück zur Vorgänger -Version und schau, ob es in der Version richtig läuft.

          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @paul53 : Ich war sogar auf der 1.14.18. Bin jetzt zurück auf die 1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.
          Muss also ein Fehler im RPC-Adapter sein.

          IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 10.9.4, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • surfer09S surfer09

            @paul53 : Ich war sogar auf der 1.14.18. Bin jetzt zurück auf die 1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.
            Muss also ein Fehler im RPC-Adapter sein.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @surfer09 sagte:

            1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.

            Bitte Issue auf Github erstellen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.

              Danke! @foxriver76

              Gruß surfer ;-)

              IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 10.9.4, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • surfer09S surfer09

                Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.

                Danke! @foxriver76

                Gruß surfer ;-)

                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                Ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen. Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.
                Ich habe hier mal einen Test durchgeführt:

                Testprogramm, welches Kanal 4 ansteuert:

                2020-08-21 12_52_57-Window.jpg

                Objekte nach Ausführung des Skripts:

                2020-08-21 12_51_49-Window.jpg

                Ansicht in der CCU3:

                2020-08-21 12_51_41-HomeMatic WebUI.jpg

                Insgesamt 3 unterschiedliche Werte, wobei der Rolladen lt. Skript auf 60% gesetzt werden soll. Habe ich hier einen Denkfehler, oder gibts noch einen softwareseitigen Fehler? Das Problem tritt übrigens nicht nur bei diesem Aktor auf.

                IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 10.9.4, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • surfer09S surfer09

                  Ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen. Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.
                  Ich habe hier mal einen Test durchgeführt:

                  Testprogramm, welches Kanal 4 ansteuert:

                  2020-08-21 12_52_57-Window.jpg

                  Objekte nach Ausführung des Skripts:

                  2020-08-21 12_51_49-Window.jpg

                  Ansicht in der CCU3:

                  2020-08-21 12_51_41-HomeMatic WebUI.jpg

                  Insgesamt 3 unterschiedliche Werte, wobei der Rolladen lt. Skript auf 60% gesetzt werden soll. Habe ich hier einen Denkfehler, oder gibts noch einen softwareseitigen Fehler? Das Problem tritt übrigens nicht nur bei diesem Aktor auf.

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

                  Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.

                  @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

                  Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.

                  Hast du die 1.14.20?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

                    Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.

                    @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

                    Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.

                    Hast du die 1.14.20?

                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                    #10

                    @Homoran Ich habe aktuell die 1.14.15 wieder im Einsatz, weil die neuste Version auch nicht richtig funktionierte. Das blöde ist ja noch, dass man den Fehler nicht richtig greifen kann. Wenn ich aktuell mit meinem Testskript den Rolladen fahren lasse, funktioniert alles. Heute Abend, wenn die Skripte zum Herunterfahren laufen fahren manche dann wieder auf ganz andere Werte, die das Skript gar nicht übergibt. Sobald ich heute Abend ein Beispiel habe, lade ich es hoch.
                    Ich bin selbst schon ganz durcheinander vom ganzen testen... :face_with_rolling_eyes:
                    Hat denn sonst niemand Probleme mit den BROLL Aktoren?

                    Gruß surfer ;-)

                    IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 10.9.4, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

                    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • surfer09S surfer09

                      @Homoran Ich habe aktuell die 1.14.15 wieder im Einsatz, weil die neuste Version auch nicht richtig funktionierte. Das blöde ist ja noch, dass man den Fehler nicht richtig greifen kann. Wenn ich aktuell mit meinem Testskript den Rolladen fahren lasse, funktioniert alles. Heute Abend, wenn die Skripte zum Herunterfahren laufen fahren manche dann wieder auf ganz andere Werte, die das Skript gar nicht übergibt. Sobald ich heute Abend ein Beispiel habe, lade ich es hoch.
                      Ich bin selbst schon ganz durcheinander vom ganzen testen... :face_with_rolling_eyes:
                      Hat denn sonst niemand Probleme mit den BROLL Aktoren?

                      Gruß surfer ;-)

                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @surfer09: Gestern Abend funktionierte doch alles wieder, wie gewohnt. Also doch kein Fehler im Adapter selbst.
                      Scheinbar soll die aktuelle HomeMatic Firmware Probleme machen.

                      IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 10.9.4, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Global Moderator
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @foxriver76

                        Ich hab vom RPC die Version 1.14.23 laufen.

                        Mir ist aufgefallen, dass die Umrechnung bei Level nicht funktioniert.
                        Ich seh 0 - 1, statt 0 - 100

                        Adapter Neustart brachte keine Abhilfe

                        Issue hab ich gerade erstellt

                        objects - ioBroker (1).png

                        ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                        ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                        ° Fixer ---> iob fix

                        foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NegaleinN Negalein

                          @foxriver76

                          Ich hab vom RPC die Version 1.14.23 laufen.

                          Mir ist aufgefallen, dass die Umrechnung bei Level nicht funktioniert.
                          Ich seh 0 - 1, statt 0 - 100

                          Adapter Neustart brachte keine Abhilfe

                          Issue hab ich gerade erstellt

                          objects - ioBroker (1).png

                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @Negalein zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw

                          Videotutorials & mehr

                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                          NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • foxriver76F foxriver76

                            @Negalein zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw

                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Global Moderator
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @foxriver76 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

                            zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw

                            Neustart der CCU hat geholfen.

                            ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                            ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                            ° Fixer ---> iob fix

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            343

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.6k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe