  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Modbus - Erste Schritte

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
159 Posts 17 Posters 38.9k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    wrote on last edited by
    #93

    Einfach Stabilität. Und vielleicht ein paar die Verbindung trennen und wiederherstellen.

    1 Reply Last reply
    0
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      wrote on last edited by
      #94

      Jupp, werde ich mal machen. Melde mich zu dem Thema dann ende der Woche. Dann kann ich dir sagen, wie stabil es bei mir läuft.

      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

      1 Reply Last reply
      0
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        wrote on last edited by
        #95

        Also bei mir läuft er mit der Version 0.4.5 ohne einen Absturz sauber durch - bisher 8-)

        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

        1 Reply Last reply
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          wrote on last edited by
          #96

          @NightWatcher:

          Also bei mir läuft er mit der Version 0.4.5 ohne einen Absturz sauber durch - bisher 8-) `
          Schreibst du was ab und zu oder nur lesend?

          1 Reply Last reply
          0
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            wrote on last edited by
            #97

            Aktuell werden zum Test mal hin und wieder auch was von ioBroker zur Wago versendet.

            Bei mir dient ioBroker aber primär als Visualisierung. Die Logik bleibt großteils in der WAGO.

            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

            1 Reply Last reply
            0
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              wrote on last edited by
              #98

              Moin, habe heute mal diverse Adapter aktualisiert. Darunter auch den Modubs Adapter auf Version 0.4.6

              Seitdem startet es leider nicht mehr.

              Folgende Fehlermeldung kommt nun.
              1534_bild001.png

              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

              1 Reply Last reply
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                wrote on last edited by
                #99

                @NightWatcher:

                Moin, habe heute mal diverse Adapter aktualisiert. Darunter auch den Modubs Adapter auf Version 0.4.6

                Seitdem startet es leider nicht mehr.

                Folgende Fehlermeldung kommt nun. `
                Der Inhaber von modbus npm modul hat fehlerhafte Dateien eingecheckt.

                Habe jetzt fest alte Version von diesem Paket gesetzt. Bitte noch mal updaten.

                1 Reply Last reply
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  wrote on last edited by
                  #100

                  Perfekt, läuft :-D

                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #101

                    Hallo,

                    ich mache auch gerade meine ersten Gehversuche mit Modbus. :) Habe soeben mein Hauskraftwerk von E3DC erfolgreich angebunden.

                    Soll heißen, es fließen Daten in ioBroker!

                    Allerdings habe ich da noch ein Problemchen. Zwei Register des E3DC-Geräts sind vom Datentyp "Uint8+Uint8". Dabei handelt es sich um zwei Werte in einem Register:
                    914_datentyp.png
                    Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte über den Adapter in ioBroker als separate Datenpunkte integrieren kann?

                    Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage. Was hat es mit WP (Write Pulse?) und CW (Zyklisch Schreiben?) auf sich?
                    914_wp_cw.png
                    MfG,

                    André

                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bluefox
                      wrote on last edited by
                      #102

                      @andre:

                      Hallo,

                      ich mache auch gerade meine ersten Gehversuche mit Modbus. :) Habe soeben mein Hauskraftwerk von E3DC erfolgreich angebunden.

                      Soll heißen, es fließen Daten in ioBroker!

                      Allerdings habe ich da noch ein Problemchen. Zwei Register des E3DC-Geräts sind vom Datentyp "Uint8+Uint8". Dabei handelt es sich um zwei Werte in einem Register:

                      Datentyp.PNG

                      Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte über den Adapter in ioBroker als separate Datenpunkte integrieren kann? `
                      Ich würde das mit dem Skript lösen.

                      @andre:

                      Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage. Was hat es mit WP (Write Pulse?) und CW (Zyklisch Schreiben?) auf sich?

                      wp+cw.PNG

                      MfG,

                      André `

                      Write Pulse: beim schreiben von true es wird automatisch nach X ms wieder auf false gesetzt.

                      Zyklisch Schreiben: Manche slaves wollen, dass die Werte beim jedem Zyklus alle X ms geschrieben werden. Damit kann man es machen.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #103

                        @Bluefox:

                        Ich würde das mit dem Skript lösen. `
                        Das habe ich mir fast gedacht, dass es so geht. Leider fehlt mir dabei ein wenig das Programmierwissen. :) Was muss ich bei Google suchen wenn ich dazu mal ein Beispiel benötige?

                        Und was nehme ich überhaupt für einen Datentyp damit ich einen Wert bekomme, den ich dann im Script verarbeiten kann?

                        @Bluefox:

                        Write Pulse: beim schreiben von true es wird automatisch nach X ms wieder auf false gesetzt.

                        Zyklisch Schreiben: Manche slaves wollen, dass die Werte beim jedem Zyklus alle X ms geschrieben werden. Damit kann man es machen. `
                        Danke für die Info. Wieder was gelernt.

                        MfG,

                        André

                        Gesendet von iPad mit Tapatalk

                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bluefox
                          wrote on last edited by
                          #104

                          @andre:

                          @Bluefox:

                          Ich würde das mit dem Skript lösen. `
                          Das habe ich mir fast gedacht, dass es so geht. Leider fehlt mir dabei ein wenig das Programmierwissen. :) Was muss ich bei Google suchen wenn ich dazu mal ein Beispiel benötige?

                          Und was nehme ich überhaupt für einen Datentyp damit ich einen Wert bekomme, den ich dann im Script verarbeiten kann? `
                          Ich wurde Uint16 nehmen.

                          z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble

                          var id = 'modbus.0.MyDouble';
                          createState(id + '.One');
                          createState(id + '.Two');
                          on(id, function (obj) {
                               setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
                               setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
                          });
                          
                          
                          1 Reply Last reply
                          0
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #105

                            @Bluefox:

                            Ich wurde Uint16 nehmen.

                            z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble

                            var id = 'modbus.0.MyDouble';
                            createState(id + '.One');
                            createState(id + '.Two');
                            on(id, function (obj) {
                                 setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
                                 setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
                            });
                            
                            ```` `  
                            

                            Hallo Bluefox,

                            vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. :) Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.

                            In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:

                            var id = 'modbus.0.MyDouble';
                            createState(id + '.One');
                            createState(id + '.Two');
                            on(id, function (obj) {
                                 setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                 setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true);
                            });
                            

                            Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:

                            var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                            createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                            createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                            on(id, function (obj) {
                                 setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                 setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                            });
                            

                            Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…

                            DANKE!

                            MfG,

                            André

                            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              Pep
                              wrote on last edited by
                              #106

                              Hallo liebe Leute,

                              ich mache gerade erste Versuche mit modbus im iobroker.

                              Ich habe im Keller eine kleine Box, welche ich über ModBUS TCP anspreche. Aktuell mache ich das über FHEM mit folgenden Kommando:

                              FHEM CODE

                              #Register AussenTemperatur
                              define SB_ATF ModbusRegister 0 2
                              attr SB_ATF IODev SB
                              attr SB_ATF alias Aussentemperatur
                              attr SB_ATF icon temp_outside
                              attr SB_ATF plcDataType REAL
                              attr SB_ATF room Smartbox
                              attr SB_ATF stateFormat {sprintf("%0.1f Grad", ReadingsVal($name,"state",0))}
                              attr SB_ATF updateInterval 150
                              #attr SB_ATF conversion 0.1:0
                              #attr SB_ATF event-on-change reading .*
                              
                              

                              Das würde ich gern in den iobroker migrieren.

                              Jetzt habe ich die Register unter Eingangsregister wie folgt angelegt (zu Testzwecken mit verschiedenen TYP Einstellungen):
                              730_modbus.png

                              Da ich aber den Typ nicht kenne, bekomme ich folgende komische Ergebnisse:
                              730_modbus2.png
                              Kann mir jemand sagen, was ich bei Typ einstellen muss?

                              In meiner "Datensammel-Box" ist folgendes eingestellt:

                              Byte Order: 2143

                              Datentyp lesen: FLOAT

                              Ich kann damit leider nur nix anfangen :-(

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                wrote on last edited by
                                #107

                                Ich auch noch nicht, ausser:

                                Float ist Float und Order 2143 ist weder Big noch Little Endian, sondern eine unusal Byte Order (soweit ich weiss).

                                Ich würd jetzt mal die übrig gebliebenen durchprobieren

                                Gruss Yves

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  wrote on last edited by
                                  #108

                                  Habe gerade mal wieder ioBroker aktualisiert. Nun fährt der Modbus Adapter nicht mehr mit hoch.

                                  > startInstance modbus.0: cannot find start file!
                                  Was kann das denn nun sein?

                                  In dem Adapter Tab sieht es auch so aus, als sei er nicht mehr installiert, wohingegen er unter Instanzen noch aufgeführt ist.

                                  Ich will den Adapter ungern neu installieren, da sonst vermutlich auch alle Datenbankverknüpfungen und LOG Einträge verloren sind?!

                                  Update: Die Datenen vom Github manuell in das Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus kopiert, Neustart gemacht. Nun wird in den Adapterinfos wieder der installierte Modbusadapter angezeigt.

                                  Nun kommt nur leider die Meldung:
                                  > instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 ()

                                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    wrote on last edited by
                                    #109

                                    Lass unbedingt die Installation vom ioBroker machen. Du kannst die aktelle git Version drüberbügeln, indem Du oben links auf die git-Katze klickst und dann den Adapter wählen, oder den git-link angeben. Oder aber auch auf der Konsole installieren. Kopieren reicht eher nicht.

                                    Gruss Yves

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      wrote on last edited by
                                      #110

                                      Würde ich ja grundsätzlich machen, habe halt nur Angst, dass meine ganzen Konfigurationen und Datenbankeinträge / Zuordnungen verloren gehen.

                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        wrote on last edited by
                                        #111

                                        Ich möchte keine Garantie geben. Aber Datenbankeinträge hat es mir noch nie gelöscht. Datenbankzuordnung läuft über die Objekt-ID. Wenn die gleich bleibt, dann schreibt er die zum gleichen Datenpunkt. Konfiguration vom modbus-Adapter weiss ich nicht genau. Da könnte man ev ein File (welche?) wegsichern. Oder die Objekte exportieren, damit das nachbilden kann.

                                        Welchen Datenbank-Adapter nutz Du? Wie viele Datenpunkte sind da betroffen?

                                        Gruss Yves

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          wrote on last edited by
                                          #112

                                          Hi,

                                          also ich und einige andere haben zur Zeit Probleme mit dem Modbus Adapter.

                                          Siehe z.B. hier:

                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5690

                                          Gruß

                                          Mirko

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          846

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe