NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
wolf
34 Posts 10 Posters 5.0k Views 9 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Offline
    B Offline
    bitwicht
    wrote on last edited by
    #18

    Qwertz

    Danke. Laut Wolf gibt es ein Windows Tool das sich direkt (ohne cloud) mit dem ism7 verbindet.
    https://www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen/

    Das tool bildet angeblich die cloud nach und es können alle möglichen Einstellungen lokal über das Netz gemacht werden.

    Es gibt einen fhem Adapter der direkt mit dem ism7 kommuniziert.

    Wenn das Tool und auch der fhem adaper auf das ism7 zugreifen kann müsste das doch auch iobroker und ein boas (Knx) können?

    Oder wo ist mein Denkfehler?

    1 Reply Last reply
    0
    • B Offline
      B Offline
      bitwicht
      wrote on last edited by
      #19

      UPDATE

      Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!

      ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
      WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.

      Q 1 Reply Last reply
      0
      • B bitwicht

        UPDATE

        Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!

        ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
        WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.

        Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        wrote on last edited by
        #20

        @bitwicht
        Mit LinkPro ist welches Modul genau gemeint ?

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          bitwicht
          wrote on last edited by
          #21

          Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern

          Max MusterM 1 Reply Last reply
          0
          • B bitwicht

            Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern

            Max MusterM Offline
            Max MusterM Offline
            Max Muster
            wrote on last edited by
            #22

            Hallo in die Runde,

            erstmal freue ich mich über die vielen Bemühungen zur Einbindung der CWL 2.
            Ich habe auch seit wenigen Tagen eine CLW 2 in Betrieb.
            Meine Absicht ist es, die Lüftung ebenfalls in mein Smarthome eizubinden.
            Nach viel suchen und lesen, habe ich mich dabei erstmal für das ISM 7i entschieden (auch aus Kostengründen).

            Hierzu habe ich allerdings zwei Fragen.

            Zum einen bin ich nicht sicher ob ich genug gelesen habe, denn nach der Bestellung habe ich nach einer Einbauanleitung gesucht, diese aber bisher nicht gefunden. Ist es überhaupt möglich die ISM 7i in die CWL 2 einzubauen?

            Zum anderen habe ich sowohl hier, als auch auf anderen Seiten gelesen, dass man für die Kombination ISM 8 und CWL 2 auch ein BM2 benötigt. Da ich die Anlage aber eben über mein Smarthome (KNX->NodeRed/IoBroker ->CWL2) bedienen möchte, habe ich mich gegen ein BM entschieden. Jetzt ist die konkrete Frage, ob ich beim ISM 7 auch ein BM brauche um mit der CWL kommunizieren zu können?

            Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schon mal.
            Grüß und schönen Sonntag!

            1 Reply Last reply
            0
            • Q qwertz

              @meistertr
              Hi meistertr !

              Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

              Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

              Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

              Besten Dank und Gruß,
              Sebastian
              Unbenannt.PNG

              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              wrote on last edited by
              #23

              @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

              @meistertr
              Hi meistertr !

              Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

              Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

              Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

              Besten Dank und Gruß,
              Sebastian
              Unbenannt.PNG

              Hi @qwertz

              hast du hier eine Lösung gefunden? (-> Intensivlüftung direkt ansteuern)

              Q 1 Reply Last reply
              0
              • Thomas WT Thomas W

                @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                @meistertr
                Hi meistertr !

                Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

                Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

                Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

                Besten Dank und Gruß,
                Sebastian
                Unbenannt.PNG

                Hi @qwertz

                hast du hier eine Lösung gefunden? (-> Intensivlüftung direkt ansteuern)

                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                wrote on last edited by qwertz
                #24

                @thomas-w
                Nein, habs aufgegeben.

                Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                Thomas WT W 2 Replies Last reply
                0
                • Q qwertz

                  @thomas-w
                  Nein, habs aufgegeben.

                  Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                  B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                  „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                  Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  wrote on last edited by
                  #25

                  @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                  @thomas-w
                  Nein, habs aufgegeben.

                  Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                  B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                  „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                  Hast du es denn hinbekommen den Feuchteschutz via iobroker zu aktivieren?
                  Was wäre denn sonst, wenn man in der Fachmannebene die drei Luchtdurchsatz Stufen ändert?

                  Zur Zeit stehen sie ja auf 1->100 2->200 3->300

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Q qwertz

                    @thomas-w
                    Nein, habs aufgegeben.

                    Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                    B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                    „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                    W Offline
                    W Offline
                    Westerwald
                    wrote on last edited by
                    #26

                    @qwertz

                    Hi ✌🏼
                    Braucht’s dabei die Leuchte als Grundlast oder hat’s ausgereicht die Kontakte über den Aktor zu brücken?

                    Hatte die gleiche Überlegung, fand es jedoch irgendwie zu einfach als dass es funktionieren könnte.

                    Q 1 Reply Last reply
                    0
                    • W Westerwald

                      @qwertz

                      Hi ✌🏼
                      Braucht’s dabei die Leuchte als Grundlast oder hat’s ausgereicht die Kontakte über den Aktor zu brücken?

                      Hatte die gleiche Überlegung, fand es jedoch irgendwie zu einfach als dass es funktionieren könnte.

                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      wrote on last edited by
                      #27

                      @westerwald
                      Brücken reicht. Musste aber das externe Bedienteil BM-2 rausziehen, damit die Ansteuerung über diese Kontakte zuverlässig funktioniert.

                      W 1 Reply Last reply
                      0
                      • Q qwertz

                        @westerwald
                        Brücken reicht. Musste aber das externe Bedienteil BM-2 rausziehen, damit die Ansteuerung über diese Kontakte zuverlässig funktioniert.

                        W Offline
                        W Offline
                        Westerwald
                        wrote on last edited by
                        #28

                        @qwertz
                        Ah ok, hab die Lüftung seit gestern in Betrieb und werd mal durchtesten.
                        Hab auch mal was gelesen, dass das BM2 als Master fremdgesetzte Werte nach kurzer Zeit wieder überschreibt. Dachte aber, dass das beim simulierten Stufenschalter nicht der Fall ist.

                        Darf ich fragen wie du die Umschaltung der Aktorkanäle realisiert hast?
                        Z.B. wird zum schalten von Stufe 3 die zuvor aktive Stufe ja wieder ausgeschaltet werden müssen.
                        Oder zeitweises Intensivlüften (was ja auch einer speziellen Schaltreihenfolge bedarf) mit Rückfall nach abgelaufener Zeit auf Nennlüften.

                        Driftet jetzt ein wenig vom iobroker Thema ab, sorry.

                        Q 1 Reply Last reply
                        0
                        • W Westerwald

                          @qwertz
                          Ah ok, hab die Lüftung seit gestern in Betrieb und werd mal durchtesten.
                          Hab auch mal was gelesen, dass das BM2 als Master fremdgesetzte Werte nach kurzer Zeit wieder überschreibt. Dachte aber, dass das beim simulierten Stufenschalter nicht der Fall ist.

                          Darf ich fragen wie du die Umschaltung der Aktorkanäle realisiert hast?
                          Z.B. wird zum schalten von Stufe 3 die zuvor aktive Stufe ja wieder ausgeschaltet werden müssen.
                          Oder zeitweises Intensivlüften (was ja auch einer speziellen Schaltreihenfolge bedarf) mit Rückfall nach abgelaufener Zeit auf Nennlüften.

                          Driftet jetzt ein wenig vom iobroker Thema ab, sorry.

                          Q Offline
                          Q Offline
                          qwertz
                          wrote on last edited by
                          #29

                          @westerwald
                          Ich habe eine normale Lüftungsstufe die 24/7 läuft (vom Gerät aus) und die Stoßlüftung nach dem Kochen o.Ä. Mehr brauche ich nicht.
                          Daher steuere ich über den Stufenschalter nur die Stoßlüftung. Sonst müsste man verriegelte Relais basteln.

                          R 1 Reply Last reply
                          0
                          • Q qwertz

                            @westerwald
                            Ich habe eine normale Lüftungsstufe die 24/7 läuft (vom Gerät aus) und die Stoßlüftung nach dem Kochen o.Ä. Mehr brauche ich nicht.
                            Daher steuere ich über den Stufenschalter nur die Stoßlüftung. Sonst müsste man verriegelte Relais basteln.

                            R Offline
                            R Offline
                            robse
                            wrote on last edited by
                            #30

                            Hi,
                            ich möchte meine Lüftung nun auch anbinden. Brauche ich nun das ISM8i oder das ISM7i um die Lüftungsanlage (CWL 2 325) über den iobroker auslesen und steuern zu können?
                            VG

                            Q 1 Reply Last reply
                            0
                            • R robse

                              Hi,
                              ich möchte meine Lüftung nun auch anbinden. Brauche ich nun das ISM8i oder das ISM7i um die Lüftungsanlage (CWL 2 325) über den iobroker auslesen und steuern zu können?
                              VG

                              Q Offline
                              Q Offline
                              qwertz
                              wrote on last edited by
                              #31

                              @robse
                              Folgende Möglichkeiten habe ich ausprobiert

                              Ism8i lokal LAN mit iobroker: steuerung kompliziert, stoßlüftung zB nicht geschafft zu starten

                              Ism7 über cloud an iobroker: klappt besser

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                robse
                                wrote on last edited by
                                #32

                                Danke dir. Die Stoßlüftung brauche ich nicht zwingend. Muss das BM2 bei der Verwendung von ISM8i abgesteckt werden?
                                Die Frage ist, will ich meine Lüftung in der Cloud haben…

                                Q 1 Reply Last reply
                                0
                                • R robse

                                  Danke dir. Die Stoßlüftung brauche ich nicht zwingend. Muss das BM2 bei der Verwendung von ISM8i abgesteckt werden?
                                  Die Frage ist, will ich meine Lüftung in der Cloud haben…

                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  wrote on last edited by
                                  #33

                                  @robse
                                  Wenn ich das BM2 eingesteckt gelassen habe, wurde oft manchmal nach kurzer Zeit die iobroker einstellungen wieder geändert. Deshalb habe ich das BM2 ausgesteckt.

                                  Q 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q qwertz

                                    @robse
                                    Wenn ich das BM2 eingesteckt gelassen habe, wurde oft manchmal nach kurzer Zeit die iobroker einstellungen wieder geändert. Deshalb habe ich das BM2 ausgesteckt.

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    qwertz
                                    wrote on last edited by
                                    #34

                                    @qwertz P.S. Wer ein gebrauchtes ism8i Modul haben will, bei mit melden. Verkaufe meins.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    700

                                    Online

                                    32.4k

                                    Users

                                    81.5k

                                    Topics

                                    1.3m

                                    Posts
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Login

                                    • Don't have an account? Register

                                    • Login or register to search.
                                    • First post
                                      Last post
                                    0
                                    • Home
                                    • Recent
                                    • Tags
                                    • Unread 0
                                    • Categories
                                    • Unreplied
                                    • Popular
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe