Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Homematic Ip Heizungsthermostat mit Aqara Fensterkontakt

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    396

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Homematic Ip Heizungsthermostat mit Aqara Fensterkontakt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyclimate
3 Beiträge 3 Kommentatoren 453 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    ich möchte gerne meine Heizungsthermostate mit den Aqara Fensterkontakten. Wenn ich die Balkon Türe öffne soll das Thermostat auf 12 Grad runter regeln. Das funktioniert auch schon wunderbar. Beim Schließen der Tür sollte es eigentlich auf die vorher eingestellte Temperatur springen, leider tut es dies nicht....
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke

    Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Ich mache das über das Object „WINDOW_STATE“.
      Wenn die Türe offen ist schalte ich über ein Script das Objekt auf „1“. Wenn die Türe wieder zu ist entsprechend zurück auf „0“. Dann geht der Automatikbetrieb weiter und er geht auf die vorher eingestellte Temperatur. Bei mir funktioniert das wunderbar.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lustig29

        Hallo,
        ich möchte gerne meine Heizungsthermostate mit den Aqara Fensterkontakten. Wenn ich die Balkon Türe öffne soll das Thermostat auf 12 Grad runter regeln. Das funktioniert auch schon wunderbar. Beim Schließen der Tür sollte es eigentlich auf die vorher eingestellte Temperatur springen, leider tut es dies nicht....
        Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke

        Meister MopperM Online
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @lustig29 Ich befülle einen Datenpunkt mit der aktuellen Temperatur, setze die neue und beim Schließen des Fensters schreibe ich die vorige, dann werden auch manuell gewählte Temperaturen berücksichtigt:

        f8f9f971-63f4-400c-9fed-9bafe343bcdf-grafik.png

        Code:

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
         <block type="on" id="Lo2Z3{DJgoRT)NtG6=E," x="-312" y="-312">
           <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1985114.1.STATE</field>
           <field name="CONDITION">ne</field>
           <field name="ACK_CONDITION"></field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="M3}s*{i,927;i8p=tb1(">
               <mutation else="1"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="on_source" id="p{O%QtaYAoX:E~#q.5wt">
                   <field name="ATTR">state.val</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="c0W^5f%-^:O3(95$k~$x">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">0_userdata.0.Heizen.Status.Fitness_LastTemp</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_value" id="LQP+]EdXz24s1({58a)A">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">hm-rpc.1.000A1A49A0C4D9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="O8^w^;(ppG(Ef:xb3ikC">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">hm-rpc.1.000A1A49A0C4D9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_number" id="5YwUK;n0vS;J!I*ny8,C">
                           <field name="NUM">10</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="r_l85;TDkG+FwNP2=6uY">
                           <field name="Severity">log</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="Teg3+q2_NxRbT@p}Xh:I">
                               <field name="TEXT">Heizung auf 10 Grad, weil Fenster geöffnet.</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="control" id="*s-F$ZQt`h}-Yjo:UQlP">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">hm-rpc.1.000A1A49A0C4D9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_value" id="iLdzpc%I1,~f~yWu_+`_">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">0_userdata.0.Heizen.Status.Fitness_LastTemp</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="Jh0eB,tg20B%hf9{-LwN">
                       <field name="Severity">log</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="K-FK,=:GAhX$aHv{1IBH">
                           <field name="TEXT">Heizung auf letzte Temperatur, weil Fenster geschlossen.</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        

        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        691

        Online

        32.7k

        Benutzer

        82.5k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe