Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    314

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P psrelax

    @ArnoD
    Heute Nacht wurde mein Speicher bis zum eingestellten SOC geladen und auch eine Entladesperre die ganze Zeit gesetzt.
    Am Vormittag habe ich dann die Regelung manuell deaktiviert.
    Passt so nicht ganz.
    f7516b6a-a475-4c0f-a309-844d0420a8ea-image.png

    2024-11-08 02:59:00.210  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 03:00:00.004  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
    2024-11-08 03:00:00.020  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
    2024-11-08 03:00:00.145  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
    2024-11-08 03:00:00.155  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 )
    2024-11-08 03:00:00.162  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
    2024-11-08 03:00:00.170  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 )
    2024-11-08 03:00:00.172  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 10819793
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.175Z"]
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
    2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:09 h / 1:09 h
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
    2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.1057 Laden von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 03:00:00.306  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 
    
    2024-11-08 03:10:00.330  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 03:11:00.215  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
    2024-11-08 03:11:00.348  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11212681
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:11:00.218Z"]
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 18
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9892
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:02 h / 1:02 h
    2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2666
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.303
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
    2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.303 Laden von 03:00 Uhr bis 05:11 Uhr (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 03:11:00.351  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 
    
    2024-11-08 03:14:00.368  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 03:15:00.263  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
    2024-11-08 03:15:00.385  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11354956,11354980
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T03:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9913
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:34 h / 1:34 h
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
    2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 03:15:00.387  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 
    
    2024-11-08 03:59:00.162  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 04:00:00.004  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt.
    2024-11-08 04:00:00.019  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 12952228
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.237Z"]
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 651
    2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 21:60 h / 1:49 h
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3021
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
    2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 04:00:00.329  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 
    
    2024-11-08 05:06:00.238  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 05:06:39.880  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 80
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 455
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:01 h / 7:01 h
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2968
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3373
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.303
    2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
    2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 05:07:00.248  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 
    
    2024-11-08 06:59:00.233  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 07:00:00.192  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 81
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 609
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:16 h / 7:16 h
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2943
    2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3344
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3379
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
    2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 07:00:00.277  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 
    
    2024-11-08 15:59:00.318  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 39893928,39894094
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-09T02:00:00.000Z","2024-11-09T03:00:00.000Z"]
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 66
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -903
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -4
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:29 h / 5:31 h
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2955
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3358
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3398
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
    2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.50	
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
    0.10	
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
    2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3358 Laden von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr (aktive Phase: normal)
    2024-11-08 16:00:00.631  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 
    
    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by ArnoD
    #2968

    @psrelax

    Bei dir stimmt auch was nicht.
    Das Problem ist nur das es eben nur bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
    Die Variablen:
    naechstePhasen[1].endLocale = undefined
    naechstePhasen[1].startLocale = undefined
    naechstePhasen[1].Type = undefined
    naechstePhasen[0].endLocale = undefined
    naechstePhasen[0].startLocale = undefined
    naechstePhasen[0].Type = undefined

    Können eigentlich nie undefined sein, da es immer eine nächste Phase gibt.
    Die Fehlermeldung habe ich jetzt zwar abgefangen, aber dein Problem ist damit nicht gelöst.

    Nachtrag:
    Ok jetzt erst gesehen, du hast tatsächlich nur eine normal Phase von 0:00 Uhr bis nächster Tag 0:00 Uhr da dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,58€ ist und alle Preise von Tibber sind da natürlich niedriger.
    Muss ich mir mal anschauen, was das vom Ablauf im Script bedeutet. Eigentlich müsste da einmal auf max. soc geladen werden und dann die Entladesperre gesetzt werden, da alle Preise unter 0,50 € normal für dich sind.

    P 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @psrelax

      Bei dir stimmt auch was nicht.
      Das Problem ist nur das es eben nur bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
      Die Variablen:
      naechstePhasen[1].endLocale = undefined
      naechstePhasen[1].startLocale = undefined
      naechstePhasen[1].Type = undefined
      naechstePhasen[0].endLocale = undefined
      naechstePhasen[0].startLocale = undefined
      naechstePhasen[0].Type = undefined

      Können eigentlich nie undefined sein, da es immer eine nächste Phase gibt.
      Die Fehlermeldung habe ich jetzt zwar abgefangen, aber dein Problem ist damit nicht gelöst.

      Nachtrag:
      Ok jetzt erst gesehen, du hast tatsächlich nur eine normal Phase von 0:00 Uhr bis nächster Tag 0:00 Uhr da dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,58€ ist und alle Preise von Tibber sind da natürlich niedriger.
      Muss ich mir mal anschauen, was das vom Ablauf im Script bedeutet. Eigentlich müsste da einmal auf max. soc geladen werden und dann die Entladesperre gesetzt werden, da alle Preise unter 0,50 € normal für dich sind.

      P Offline
      P Offline
      psrelax
      wrote on last edited by
      #2969

      @arnod
      Ok, ich schau mal was sich machen lässt.
      Find ich schon auch komisch.

      A 1 Reply Last reply
      0
      • P psrelax

        @arnod
        Ok, ich schau mal was sich machen lässt.
        Find ich schon auch komisch.

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #2970

        @psrelax

        Falls du meinen Nachtrag oben nicht gelesen hast.
        Das Script macht genau, was es soll.
        Da du bei Schwellwert hoher Strompreis 0,50 € eingestellt hast und alle Preise unter diesem Schwellwert sind, hast du natürliche eine Normalpreisphase die über 48 h geht.
        Was bedeutet, dass die Batterie zum billigsten Zeitpunkt innerhalb der Reichweite Batterie geladen wird, aber dann das Entladen gesperrt wird bis zu nächsten Hochphase.

        P 1 Reply Last reply
        0
        • A ArnoD

          @psrelax

          Falls du meinen Nachtrag oben nicht gelesen hast.
          Das Script macht genau, was es soll.
          Da du bei Schwellwert hoher Strompreis 0,50 € eingestellt hast und alle Preise unter diesem Schwellwert sind, hast du natürliche eine Normalpreisphase die über 48 h geht.
          Was bedeutet, dass die Batterie zum billigsten Zeitpunkt innerhalb der Reichweite Batterie geladen wird, aber dann das Entladen gesperrt wird bis zu nächsten Hochphase.

          P Offline
          P Offline
          psrelax
          wrote on last edited by
          #2971

          @arnod
          Ich habe jetzt ioBroker komplett neu aufgesetzt.
          Ich erhalte immer noch undefined, auch wenn ich den "Schwellwert hoher Preis" auf 0,26 setze (hat eh nix damit zu tun mein ich).
          Ich kann nicht mehr machen, außer den ioBroker ohne einen restore der Daten neu aufzusetzen und das ist für mich kein gangbarer Weg, da ich sehr viel laufen habe(Skripte und Adapter).

          A 1 Reply Last reply
          0
          • P psrelax

            @arnod
            Ich habe jetzt ioBroker komplett neu aufgesetzt.
            Ich erhalte immer noch undefined, auch wenn ich den "Schwellwert hoher Preis" auf 0,26 setze (hat eh nix damit zu tun mein ich).
            Ich kann nicht mehr machen, außer den ioBroker ohne einen restore der Daten neu aufzusetzen und das ist für mich kein gangbarer Weg, da ich sehr viel laufen habe(Skripte und Adapter).

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by ArnoD
            #2972

            @psrelax
            kannst du mal deinen log Eintrag zeigen, mit Schwellwert hoher Preis auf 0,26, da sollten auf jeden Fall die nächsten Phasen erkannt werden außer alle Preise sind dann über 0,26 dann wäre es eine durchgängige high Phase.

            Das Problem ist aber nicht deine Einstellung, ich muss das bei mir mal testen, was dann passiert.

            P 1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              @psrelax
              kannst du mal deinen log Eintrag zeigen, mit Schwellwert hoher Preis auf 0,26, da sollten auf jeden Fall die nächsten Phasen erkannt werden außer alle Preise sind dann über 0,26 dann wäre es eine durchgängige high Phase.

              Das Problem ist aber nicht deine Einstellung, ich muss das bei mir mal testen, was dann passiert.

              P Offline
              P Offline
              psrelax
              wrote on last edited by
              #2973

              @arnod
              Hier bitte.

              2024-11-09 12:57:00.566  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
              2024-11-09 12:57:27.067  - info: admin.0 (363) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3012
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 186
              2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:04 h / 1:04 h
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3133
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 9.11.2024, 00:00:00
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.26	
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.10	
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.158499999999998 kWh
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 8.0955 kWh
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
              2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
              2024-11-09 12:58:00.697  - warn: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,31,19,3,30, 
              

              Mir ist auch aufgefallen, dass seit ich gestern ioBroker neu aufgesetzt habe, bei Tibber im Jason für den morgigen Preis noch nichts stehen habe. Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
              Macht das evtl. auch ein Problem?

              A 1 Reply Last reply
              0
              • P psrelax

                @arnod
                Hier bitte.

                2024-11-09 12:57:00.566  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-09 12:57:27.067  - info: admin.0 (363) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3012
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 186
                2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:04 h / 1:04 h
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3133
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                0.26	
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                0.10	
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.158499999999998 kWh
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 8.0955 kWh
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                2024-11-09 12:58:00.697  - warn: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,31,19,3,30, 
                

                Mir ist auch aufgefallen, dass seit ich gestern ioBroker neu aufgesetzt habe, bei Tibber im Jason für den morgigen Preis noch nichts stehen habe. Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
                Macht das evtl. auch ein Problem?

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #2974

                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
                Macht das evtl. auch ein Problem?

                Nein, das ist eigentlich schon immer so.
                Hast du aktuell einen Tibberpreis unter 0,2955 € ? oder sind jetzt alle darüber ?

                P 1 Reply Last reply
                0
                • A ArnoD

                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
                  Macht das evtl. auch ein Problem?

                  Nein, das ist eigentlich schon immer so.
                  Hast du aktuell einen Tibberpreis unter 0,2955 € ? oder sind jetzt alle darüber ?

                  P Offline
                  P Offline
                  psrelax
                  wrote on last edited by
                  #2975

                  @arnod
                  17352c9d-db7e-4be6-ac21-cb4d57e18c73-image.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by ArnoD
                    #2976

                    @psrelax
                    Ok dann ist es klar, dass keine anderen Phasen erkannt werden, da alle Preise über 0,2955 € sind.
                    Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • azzkikrboyA Offline
                      azzkikrboyA Offline
                      azzkikrboy
                      wrote on last edited by
                      #2977

                      Hallo @ArnoD ,

                      seit einiger Zeit sehe ich jeden Morgen kurz nach 4 Uhr diese Warning im LOG und zwar immer 5 mal.

                      Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429
                      

                      Um 4.03h wird zum ersten Mal Solcast Dach1 und Dach2 abgefragt (erfolgreich), dann nochmal um 4.05h (erfolgreich), dann nochmal um 4.07h (erfolgreich).
                      Dann kommen die Fehler: 4.13h und 4.33h, 4.34h und 4.41h, 4.42h

                      Das sollte aber nicht das Limit von 10 Abfragen pro Tag sprengen, oder? Hat sich da etwas im script 1.5.10 geändert?
                      Vorher hatte ich diese Meldung nicht.

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • azzkikrboyA azzkikrboy

                        Hallo @ArnoD ,

                        seit einiger Zeit sehe ich jeden Morgen kurz nach 4 Uhr diese Warning im LOG und zwar immer 5 mal.

                        Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429
                        

                        Um 4.03h wird zum ersten Mal Solcast Dach1 und Dach2 abgefragt (erfolgreich), dann nochmal um 4.05h (erfolgreich), dann nochmal um 4.07h (erfolgreich).
                        Dann kommen die Fehler: 4.13h und 4.33h, 4.34h und 4.41h, 4.42h

                        Das sollte aber nicht das Limit von 10 Abfragen pro Tag sprengen, oder? Hat sich da etwas im script 1.5.10 geändert?
                        Vorher hatte ich diese Meldung nicht.

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by
                        #2978

                        @azzkikrboy
                        Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
                        Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.

                        Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.

                        azzkikrboyA 1 Reply Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          @psrelax
                          Ok dann ist es klar, dass keine anderen Phasen erkannt werden, da alle Preise über 0,2955 € sind.
                          Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?

                          P Offline
                          P Offline
                          psrelax
                          wrote on last edited by
                          #2979

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?

                          Dann sollte jetzt doch alles in Ordnung sein mit meiner Umgebung!?

                          Generell würde ich sagen, dass es schon gut funktioniert. Heute würde ich gar nichts laden, da der Preis relativ geradlinig ist.
                          Allerdings habe ich weiter oben geschrieben, dass mein Speicher zu früh leer wird, da die Ladung zu früh abschaltet und dann nach dem Peak zu wenig Speicher übrig ist. Es müsste entweder mehr geladen werden oder die Entladung danach bis zum Anfang des Peaks gesperrt werden.
                          In meinem Post vor ca. 20 Stunden war das Problem, dass fast den ganzen Tag eine Entladesperre gesetzt war. Konnte mir das nicht erklären.

                          Du hast ja letztens noch ein paar Änderungen gemacht. Ich muss das nochmal anschauen, wie die Auswirkung jetzt ist.

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • A ArnoD

                            @azzkikrboy
                            Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
                            Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.

                            Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.

                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboy
                            wrote on last edited by azzkikrboy
                            #2980

                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @azzkikrboy
                            Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
                            Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.

                            Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.

                            Ähm, ich frage die Werte nicht ab, sondern dein Script ... das sind Fehlermeldungen von Charge_Control ...

                            azzkikrboyA 1 Reply Last reply
                            0
                            • azzkikrboyA azzkikrboy

                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @azzkikrboy
                              Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
                              Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.

                              Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.

                              Ähm, ich frage die Werte nicht ab, sondern dein Script ... das sind Fehlermeldungen von Charge_Control ...

                              azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboy
                              wrote on last edited by
                              #2981

                              Hier mal das komplette Log.

                              2024-11-09 04:42:00.662	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:42:00.382	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:42:00.381	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:42:00.015	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.323	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.323	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.271	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:01.209	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:00.912	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:00.912	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:41:00.014	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.971	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.970	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.922	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.862	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.334	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.333	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:34:00.009	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.248	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.248	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.196	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:01.138	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:00.610	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:00.610	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:33:00.007	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.160	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.159	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.111	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:01.009	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:00.728	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:00.728	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:13:00.010	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.688	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.687	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.79"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 11"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.638	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.586	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-15 pv_estimate= 18.83 pv_estimate90= 28.42"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.583	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-14 pv_estimate= 12.25 pv_estimate90= 29.35"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.580	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-13 pv_estimate= 17.76 pv_estimate90= 30.85"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.575	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-12 pv_estimate= 13.25 pv_estimate90= 25.11"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.567	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-11 pv_estimate= 15.87 pv_estimate90= 26.8"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.559	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-10 pv_estimate= 13 pv_estimate90= 26.69"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.549	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-09 pv_estimate= 24.44 pv_estimate90= 29.8"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:02.548	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:01.767	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:01.765	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              
                              javascript.0
                              2024-11-09 04:07:00.014	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              
                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • P psrelax

                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?

                                Dann sollte jetzt doch alles in Ordnung sein mit meiner Umgebung!?

                                Generell würde ich sagen, dass es schon gut funktioniert. Heute würde ich gar nichts laden, da der Preis relativ geradlinig ist.
                                Allerdings habe ich weiter oben geschrieben, dass mein Speicher zu früh leer wird, da die Ladung zu früh abschaltet und dann nach dem Peak zu wenig Speicher übrig ist. Es müsste entweder mehr geladen werden oder die Entladung danach bis zum Anfang des Peaks gesperrt werden.
                                In meinem Post vor ca. 20 Stunden war das Problem, dass fast den ganzen Tag eine Entladesperre gesetzt war. Konnte mir das nicht erklären.

                                Du hast ja letztens noch ein paar Änderungen gemacht. Ich muss das nochmal anschauen, wie die Auswirkung jetzt ist.

                                P Offline
                                P Offline
                                psrelax
                                wrote on last edited by psrelax
                                #2982

                                @ArnoD
                                Was ich jetzt aktuell nicht verstehe ist:
                                Schwellwert hoher Preis=0,26 -> Batterie wird nicht geladen
                                Schwellwert hoher Preis=0,50 -> Batterie wird geladen

                                1654dfd5-9562-4db8-babe-72f2dd2b7170-image.png
                                e0873c4b-0926-490b-9eab-e5673ce84939-image.png
                                Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen.

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • azzkikrboyA azzkikrboy

                                  Hier mal das komplette Log.

                                  2024-11-09 04:42:00.662	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:42:00.382	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:42:00.381	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:42:00.015	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.323	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.323	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.271	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:01.209	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:00.912	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:00.912	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:41:00.014	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.971	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.970	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.922	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.862	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.334	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.333	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:34:00.009	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.248	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.248	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.196	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:01.138	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:00.610	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:00.610	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:33:00.007	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.160	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.159	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.111	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:01.009	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:00.728	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:00.728	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:13:00.010	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.688	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.687	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.79"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 11"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.638	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.586	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-15 pv_estimate= 18.83 pv_estimate90= 28.42"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.583	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-14 pv_estimate= 12.25 pv_estimate90= 29.35"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.580	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-13 pv_estimate= 17.76 pv_estimate90= 30.85"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.575	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-12 pv_estimate= 13.25 pv_estimate90= 25.11"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.567	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-11 pv_estimate= 15.87 pv_estimate90= 26.8"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.559	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-10 pv_estimate= 13 pv_estimate90= 26.69"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.549	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-09 pv_estimate= 24.44 pv_estimate90= 29.8"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:02.548	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:01.767	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:01.765	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-11-09 04:07:00.014	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                  
                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #2983

                                  @azzkikrboy
                                  Dann stimmt bei dir was nicht, das Script ruft nur einmal zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr die Daten ab.
                                  Entweder laufen bei dir zwei Instanzen oder es wurde etwas nicht sauber beendet.
                                  Du kannst mal versuchen, den Javascript Adapter zu stoppen und wieder zu starten und dann prüfen ob es wieder funktioniert.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P psrelax

                                    @ArnoD
                                    Was ich jetzt aktuell nicht verstehe ist:
                                    Schwellwert hoher Preis=0,26 -> Batterie wird nicht geladen
                                    Schwellwert hoher Preis=0,50 -> Batterie wird geladen

                                    1654dfd5-9562-4db8-babe-72f2dd2b7170-image.png
                                    e0873c4b-0926-490b-9eab-e5673ce84939-image.png
                                    Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by ArnoD
                                    #2984

                                    @psrelax

                                    Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen.

                                    Kann dir hier nicht ganz folgen :-)
                                    Der Batteriepreis ist bei dir 0,1057 € bedeutet, dass die Entladesperre deaktiviert wird, sobald der Tibberpreis höher ist. Das hat erstmal nichts mit dem Schwellwert zu tun.

                                    Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € bedeutet, wenn Tibber Preis darüber ist, hohe Preisphase, es wird nur geladen um eine Spitzenstrompreisphase (Peak) zu überbrücken, ansonsten wird nicht geladen.
                                    Wenn der Tibber Preis aber über Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste ist = 0,2955 dann ist gerade eine Spitzenstrompreisphase (Peak) und es wird gar nicht mehr geladen, solange diese andauert, sondern entladen, außer dein Batteriepreis wäre noch höher, dann wird auch da nicht entladen.

                                    Das ist der Grund, warum bei der Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € nicht geladen wird.

                                    Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € bedeutet, wenn Tibber Preis darunter ist, normale Preisphase, es wird der günstigste Preis gesucht und die Batterie bis auf eingestellten max. SOC geladen. Wenn während dem Laden durch die Verlängerung der Batteriereichweite ein günstigerer Preis gefunden wird, wird das Laden abgebrochen und gewartet bis diese Preisphase erreicht wird, um dann da zu laden. Entladen wird hier nur, wenn der Tibber Preis über Schwellwert hoher Strompreis ist und der Batteriepreis kleiner aktueller Tibber Preis ist.

                                    Deswegen wird bei Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € geladen.

                                    Die Frage ist halt was du bei dem Tibber Diagramm erreichen willst. Wenn du willst das z.B um 7:00 Uhr geladen wird um dann ab 16:00 Uhr zu entladen musst du den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,31 € einstellen.

                                    Wenn du aber der Meinung bist der Strompreis ist dir schon zu hoch um überhaupt zu laden, dann kannst du den
                                    den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,26 € einstellen und nur noch bei diesem Preis Laden.

                                    Um aber zu verstehen wie du dir die Regelung vorstellst müsstest du mir ein Bild vom Tibber Diagramm schicken und mir sagen wann du gerne laden und wann entladen würdest.
                                    Es gibt auch die Möglichkeit die Schwellwerte automatisch nach dem günstigsten Strompreis innerhalb 48 h zu setzen und somit das ganze dynamisch zu gestalten. Hat halt dann den Nachteil das man es nicht mehr selber im Griff hat bis zu welchem Strompreis man seine Batterie noch verwenden will um aus dem Netz zu laden.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      wrote on last edited by
                                      #2985

                                      Ich mache mir mal Gedanken über eine automatische Anpassung vom Schwellwert, ich denke, das ist eventuell weniger verwirrend und man muss keine Einstellungen anpassen.
                                      Das ganze werde ich zum an und abwählen ausführen, sodass man es sich selber noch aussuchen kann, was einem lieber ist. :-)

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by
                                        #2986

                                        Tibber Skript,
                                        Version: 1.3.0 auf Github hochgeladen.

                                        Änderungen:

                                        • neue Anwahl für automatische Preisanpassung in der View hinzugefügt
                                        • Aktueller Batteriepreis wird wieder in der View angezeigt.
                                        • Die Schwellwerte werden bei Anwahl autom. Preisanpassung jetzt dynamisch nach dem günstigsten Tibber Preis innerhalb 48 bzw. 24 Stunden gesetzt. (Testphase :-) )
                                        • Neue Objekt ID "automPreisanpassung"
                                        • Fehler behoben, dass noch mal nachgeladen wurde, wenn der Batterie SOC um 1% abgefallen ist. Das führte zu ständigem ein und ausschalten der Batterieladung.
                                        P 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • A ArnoD

                                          Tibber Skript,
                                          Version: 1.3.0 auf Github hochgeladen.

                                          Änderungen:

                                          • neue Anwahl für automatische Preisanpassung in der View hinzugefügt
                                          • Aktueller Batteriepreis wird wieder in der View angezeigt.
                                          • Die Schwellwerte werden bei Anwahl autom. Preisanpassung jetzt dynamisch nach dem günstigsten Tibber Preis innerhalb 48 bzw. 24 Stunden gesetzt. (Testphase :-) )
                                          • Neue Objekt ID "automPreisanpassung"
                                          • Fehler behoben, dass noch mal nachgeladen wurde, wenn der Batterie SOC um 1% abgefallen ist. Das führte zu ständigem ein und ausschalten der Batterieladung.
                                          P Offline
                                          P Offline
                                          psrelax
                                          wrote on last edited by
                                          #2987

                                          @arnod
                                          Bis jetzt schaut es sehr gut aus.
                                          Heute war eine blöde Konstellation der Spitzen. Sag mir mal bitte, ob hier theoretisch geladen hätte werden müssen. Ich meine ja, zwischen den beiden Bergen.
                                          Wenn du noch Logs brauchst, gib mir bescheid.
                                          117dbe68-718a-4f20-93a3-eac0cfbc0e09-image.png

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          280

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe