Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    231

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Offline
    P Offline
    psrelax
    wrote on last edited by
    #2935

    @ArnoD
    Bisher läuft Tibber gut.
    Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden? Bei mir hat er nur bis ca. 60% geladen, obwohl 80% eingestellt waren. Damit war der Speicher bereits leer, obwohl der Peak noch am abklingen war (19 Uhr).

    Diese 60% waren allerdings um 13:30 Uhr bereits erreicht. Der nächste Peak hat um ca. 15-16 Uhr angefangen. Bis dahin hat er wieder entladen. Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?

    786cb812-ef99-42de-b60c-fdeaf2ba3cbc-image.png
    b2c771bc-b7cc-4f09-a75e-f1f0396c8b3a-image.png

    A 1 Reply Last reply
    0
    • P psrelax

      @ArnoD
      Bisher läuft Tibber gut.
      Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden? Bei mir hat er nur bis ca. 60% geladen, obwohl 80% eingestellt waren. Damit war der Speicher bereits leer, obwohl der Peak noch am abklingen war (19 Uhr).

      Diese 60% waren allerdings um 13:30 Uhr bereits erreicht. Der nächste Peak hat um ca. 15-16 Uhr angefangen. Bis dahin hat er wieder entladen. Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?

      786cb812-ef99-42de-b60c-fdeaf2ba3cbc-image.png
      b2c771bc-b7cc-4f09-a75e-f1f0396c8b3a-image.png

      A Online
      A Online
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #2936

      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden?

      Ja, sollte jetzt so funktionieren.

      Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?

      War geplant, da aber die Phasen eher zu kurz sind um die Ladeleistung reduzieren zu können, habe ich das erstmal nach hinten geschoben. Ob sowas dann Sinn ergibt, muss ich mir mal ansehen.

      Wenn ich prüfen soll, warum nur bis 13:30 Uhr geladen wurde, benötige ich immer die LOG Ausgabe aus dem Zeitraum um zu sehen, warum das so war. Eventuell ist da noch ein Fehler enthalten.

      P 1 Reply Last reply
      0
      • A Online
        A Online
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #2937

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.5.11
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass die Autonomiezeit nicht auf 0:00 h gesetzt wurde, obwohl der Batterie SOC 0 % hatte.
        A 1 Reply Last reply
        0
        • A ArnoD

          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden?

          Ja, sollte jetzt so funktionieren.

          Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?

          War geplant, da aber die Phasen eher zu kurz sind um die Ladeleistung reduzieren zu können, habe ich das erstmal nach hinten geschoben. Ob sowas dann Sinn ergibt, muss ich mir mal ansehen.

          Wenn ich prüfen soll, warum nur bis 13:30 Uhr geladen wurde, benötige ich immer die LOG Ausgabe aus dem Zeitraum um zu sehen, warum das so war. Eventuell ist da noch ein Fehler enthalten.

          P Offline
          P Offline
          psrelax
          wrote on last edited by
          #2938

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Wenn ich prüfen soll, warum nur bis 13:30 Uhr geladen wurde, benötige ich immer die LOG Ausgabe aus dem Zeitraum um zu sehen, warum das so war. Eventuell ist da noch ein Fehler enthalten.

          Hier die gewünschte Log.

          2024-11-04 13:20:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.1 *******************
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 495410160
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-04T13:21:00.193Z"]
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2931
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 59
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7974
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8774
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:38 h / 5:38 h
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.297
          2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3375
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3033
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 19:00:00
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.11.2024, 17:00:00
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.11.2024, 17:00:00
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.11.2024, 16:00:00
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.11.2024, 16:00:00
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.11.2024, 00:00:00
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4545
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
          2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3375 Laden von 03:00 Uhr bis 14:21 Uhr (aktive Phase: normal)
          2024-11-04 13:21:00.280  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,21,19,11,13,29,29,31, 
          2024-11-04 13:21:00.281  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.1 *******************
          2024-11-04 13:22:00.324  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
          2024-11-04 13:22:00.324  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2931
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 60
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7968
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8788
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:38 h / 5:38 h
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2971
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3376
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3033
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 19:00:00
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.11.2024, 17:00:00
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.11.2024, 17:00:00
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.11.2024, 16:00:00
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.11.2024, 16:00:00
          2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.11.2024, 00:00:00
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
          2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Laden mit PV-Leistung (aktive Phase: normal)
          2024-11-04 13:22:00.326  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,21,2,30, 
          
          A 1 Reply Last reply
          0
          • A Online
            A Online
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #2939

            Tibber Skript,
            Version: 1.2.2 auf Github hochgeladen.

            Änderungen:

            • Entladen sperren, wenn Batteriepreis höher als Tibberpreis ist.
            • Statustext angepasst
            • Script Ablaufoptimierungen.
            1 Reply Last reply
            1
            • P psrelax

              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Wenn ich prüfen soll, warum nur bis 13:30 Uhr geladen wurde, benötige ich immer die LOG Ausgabe aus dem Zeitraum um zu sehen, warum das so war. Eventuell ist da noch ein Fehler enthalten.

              Hier die gewünschte Log.

              2024-11-04 13:20:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.1 *******************
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 495410160
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-04T13:21:00.193Z"]
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2931
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 59
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7974
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8774
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:38 h / 5:38 h
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.297
              2024-11-04 13:21:00.279  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3375
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3033
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 19:00:00
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.11.2024, 17:00:00
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.11.2024, 17:00:00
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.11.2024, 16:00:00
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.11.2024, 16:00:00
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.11.2024, 00:00:00
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4545
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
              2024-11-04 13:21:00.280  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3375 Laden von 03:00 Uhr bis 14:21 Uhr (aktive Phase: normal)
              2024-11-04 13:21:00.280  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,21,19,11,13,29,29,31, 
              2024-11-04 13:21:00.281  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.1 *******************
              2024-11-04 13:22:00.324  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
              2024-11-04 13:22:00.324  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2931
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 60
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7968
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8788
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:38 h / 5:38 h
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2971
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3376
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3033
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 19:00:00
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.11.2024, 17:00:00
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.11.2024, 17:00:00
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.11.2024, 16:00:00
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.11.2024, 16:00:00
              2024-11-04 13:22:00.325  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.11.2024, 00:00:00
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
              2024-11-04 13:22:00.326  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Laden mit PV-Leistung (aktive Phase: normal)
              2024-11-04 13:22:00.326  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,21,2,30, 
              
              A Online
              A Online
              ArnoD
              wrote on last edited by ArnoD
              #2940

              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Ok, Ursache war die Prüfung der PV-Leistung. Ab 13:22 war das Ergebnis, dass die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden.
              Kannst du mal, prüfen was bei dir unter der Objekt ID javascript.0.variables.astro.sunset steht.

              P 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Ok, Ursache war die Prüfung der PV-Leistung. Ab 13:22 war das Ergebnis, dass die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden.
                Kannst du mal, prüfen was bei dir unter der Objekt ID javascript.0.variables.astro.sunset steht.

                P Offline
                P Offline
                psrelax
                wrote on last edited by
                #2941

                @arnod
                Hier bitte
                006629b6-6458-45dc-a0e1-b36667ee9b6f-image.png

                Meine Prognose passt seit ein paar Wochen eh nicht ganz, da wir immer Hochnebel haben, obwohl Sonne vorausgesagt wird.

                Ich sehe auch gerade, dass bei mir generell zu viel voraus diesen Monat angezeigt wird.
                400dd1dd-1ab6-4c32-bf56-ee398af06259-image.png

                A 1 Reply Last reply
                0
                • P psrelax

                  @arnod
                  Hier bitte
                  006629b6-6458-45dc-a0e1-b36667ee9b6f-image.png

                  Meine Prognose passt seit ein paar Wochen eh nicht ganz, da wir immer Hochnebel haben, obwohl Sonne vorausgesagt wird.

                  Ich sehe auch gerade, dass bei mir generell zu viel voraus diesen Monat angezeigt wird.
                  400dd1dd-1ab6-4c32-bf56-ee398af06259-image.png

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #2942

                  @psrelax
                  Ok, das erklärt zumindest, warum das Laden um 13:22 Uhr beendet wurde. Die Berechnung der Prognose hat bei dem Batterie SOC von 60% ergeben, dass der Rest der Batterie über die PV-Leistung geladen werden kann, was dann aber nicht so eingetreten ist.

                  Aber bei dir ist noch was anderes durcheinander gekommen, das Diagramm kann nur für max. 7 Tage abgerufen werden, was bedeutet, dass die anderen Werte nicht vom Script kommen oder aus irgendeinem Grund nicht gelöscht wurden.

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @psrelax
                    Ok, das erklärt zumindest, warum das Laden um 13:22 Uhr beendet wurde. Die Berechnung der Prognose hat bei dem Batterie SOC von 60% ergeben, dass der Rest der Batterie über die PV-Leistung geladen werden kann, was dann aber nicht so eingetreten ist.

                    Aber bei dir ist noch was anderes durcheinander gekommen, das Diagramm kann nur für max. 7 Tage abgerufen werden, was bedeutet, dass die anderen Werte nicht vom Script kommen oder aus irgendeinem Grund nicht gelöscht wurden.

                    P Offline
                    P Offline
                    psrelax
                    wrote on last edited by
                    #2943

                    @arnod
                    Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?

                    Ich lösch jetzt mal die ganzen History Daten, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Bei dem letzten Versionssprung, wo man die ganzen History-Daten manuell wegsichern sollte, hat danach die Widerherstellung nicht so funktioniert. Hattes extra 2 mal gemacht.

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • P psrelax

                      @arnod
                      Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?

                      Ich lösch jetzt mal die ganzen History Daten, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Bei dem letzten Versionssprung, wo man die ganzen History-Daten manuell wegsichern sollte, hat danach die Widerherstellung nicht so funktioniert. Hattes extra 2 mal gemacht.

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #2944

                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?

                      Ja, ist nur ein Schalter, mit dem die PV-Prognose ignoriert wird.
                      An der Berechnung der Ladezeit ändert sich nichts dadurch, es wird nur nicht mehr geprüft, ob eventuell die PV-Leistung ausreichen würde, um die Batterie zu laden.

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?

                        Ja, ist nur ein Schalter, mit dem die PV-Prognose ignoriert wird.
                        An der Berechnung der Ladezeit ändert sich nichts dadurch, es wird nur nicht mehr geprüft, ob eventuell die PV-Leistung ausreichen würde, um die Batterie zu laden.

                        P Offline
                        P Offline
                        psrelax
                        wrote on last edited by
                        #2945

                        @arnod
                        Ich habe gerade gesehen, dass die neue Version meine Entladesperre setzt, da der Batteriepreis höher ist, als der Tibber Preis.

                        Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
                        Nach meinem Verständnis sollte jetzt bei 0,34€ noch aus dem Speicher gezogen werden und bei 0,30€ kann dann wieder günstiger nachgeladen werden.
                        Wenn ich den Haken (Batteriepreis berücksichtigen) entferne, dann ist der Batteriepreis um 0,04€ niedriger und die Entladesperre ist weg.
                        Stimmt denn dann die Formel überhaupt noch? Damit würde ich auf 0,38€ kommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
                        Screenshot 2024-11-05 214428.jpg

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • P psrelax

                          @arnod
                          Ich habe gerade gesehen, dass die neue Version meine Entladesperre setzt, da der Batteriepreis höher ist, als der Tibber Preis.

                          Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
                          Nach meinem Verständnis sollte jetzt bei 0,34€ noch aus dem Speicher gezogen werden und bei 0,30€ kann dann wieder günstiger nachgeladen werden.
                          Wenn ich den Haken (Batteriepreis berücksichtigen) entferne, dann ist der Batteriepreis um 0,04€ niedriger und die Entladesperre ist weg.
                          Stimmt denn dann die Formel überhaupt noch? Damit würde ich auf 0,38€ kommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
                          Screenshot 2024-11-05 214428.jpg

                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #2946

                          @psrelax
                          Dann rechnen wir mal 😊
                          Wenn die Batterie aus dem Netz auf 1 kWh geladen wird zu einem Preis von 0,30€ bei einem Systemwirkungsgrad inkl. Batterie von 88% (12% Verlust) würde die Rechnung so aussehen:
                          Für 1 kWh Hausverbrauch muss die Batterie 1 kWh +12% aus dem Netzt Strom beziehen = 1,12 kWh
                          1,12 kWh kosten bei 0,30 € = 0,336 €
                          Somit kostet 1 kWh aus der Batterie 0,336 €
                          Im Skript ist die Formel strompreisBatterie * (1 / (systemwirkungsgrad / 100))
                          strompreisBatterie = 0,30 € um beim gleichen Beispiel zu bleiben.
                          Systemwirkungsgrad = 88%
                          0,30 * (1/(88/100) = 0,340 Batteriepreis

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            dataeasy
                            wrote on last edited by dataeasy
                            #2947

                            Hi in die Runde ich verzeifel gerade ein wenig.. bis dato klappte das LAden via selbst gebautem Skript gesteuert via Tibber preis immer in die ich die s.u. Datenpunkte des E3Dc via e3dc-escp getriggert habe ohne Probleme... Jetzt wollte ich mal E3DC Controll ausprobieren und seid dem klappt mein einfaches Script nicht mehr wo ist mein Ich habe die E3dc Controll Programmanteile alle deaktiviert aber es geht nicht mehr !!! dann alles gelöscht klappt auch nicht !!

                            Folgende Trigger setze ich... den Set_POWER_MODE auf Grid_Charge (4)
                            2f58319e-38eb-4793-b86a-947bccc03cdf-grafik.png

                            mit folgenden Programmzeilen !

                            2b91d720-ce3d-4d67-8194-1f0d0d2f20fb-grafik.png

                            bis dato klappe immer alles jetzt leider nicht mehr hat einer ggf eine Tip ?

                            Wie ist das aktuelle Verhalten..... er fängt kurz an zu laden aus dem Netz hört dann aber wieder auf...

                            Danke und Grüße

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #2948

                              Tibber Skript,
                              Version: 1.2.3 auf Github hochgeladen.

                              Änderungen:

                              • Fehler behoben, dass die Entladesperre ständig ein und aus geschaltet wurde, wenn Batterie SOC reicht, um nächste Peak Phase zu überbrücken
                              1 Reply Last reply
                              0
                              • D dataeasy

                                Hi in die Runde ich verzeifel gerade ein wenig.. bis dato klappte das LAden via selbst gebautem Skript gesteuert via Tibber preis immer in die ich die s.u. Datenpunkte des E3Dc via e3dc-escp getriggert habe ohne Probleme... Jetzt wollte ich mal E3DC Controll ausprobieren und seid dem klappt mein einfaches Script nicht mehr wo ist mein Ich habe die E3dc Controll Programmanteile alle deaktiviert aber es geht nicht mehr !!! dann alles gelöscht klappt auch nicht !!

                                Folgende Trigger setze ich... den Set_POWER_MODE auf Grid_Charge (4)
                                2f58319e-38eb-4793-b86a-947bccc03cdf-grafik.png

                                mit folgenden Programmzeilen !

                                2b91d720-ce3d-4d67-8194-1f0d0d2f20fb-grafik.png

                                bis dato klappe immer alles jetzt leider nicht mehr hat einer ggf eine Tip ?

                                Wie ist das aktuelle Verhalten..... er fängt kurz an zu laden aus dem Netz hört dann aber wieder auf...

                                Danke und Grüße

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #2949

                                @dataeasy
                                Welche der beiden Objekt ID's setzt du denn SET_POWER_MODE?
                                Du musst SET_POWER_VALUE mindestens alle 4 sek. neu setzen, damit E3DC nicht wieder die Steuerung übernimmt.

                                Leider kann ich dir bei Blockly nicht helfen, ist so gar nicht mein Ding :-)

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • A ArnoD

                                  @psrelax
                                  Dann rechnen wir mal 😊
                                  Wenn die Batterie aus dem Netz auf 1 kWh geladen wird zu einem Preis von 0,30€ bei einem Systemwirkungsgrad inkl. Batterie von 88% (12% Verlust) würde die Rechnung so aussehen:
                                  Für 1 kWh Hausverbrauch muss die Batterie 1 kWh +12% aus dem Netzt Strom beziehen = 1,12 kWh
                                  1,12 kWh kosten bei 0,30 € = 0,336 €
                                  Somit kostet 1 kWh aus der Batterie 0,336 €
                                  Im Skript ist die Formel strompreisBatterie * (1 / (systemwirkungsgrad / 100))
                                  strompreisBatterie = 0,30 € um beim gleichen Beispiel zu bleiben.
                                  Systemwirkungsgrad = 88%
                                  0,30 * (1/(88/100) = 0,340 Batteriepreis

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  psrelax
                                  wrote on last edited by
                                  #2950

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Dann rechnen wir mal

                                  Ich seh schon. Ein Mathekurs in der VHS wäre nötig :joy:

                                  Heute war ja super zum testen.
                                  Folgende Einstellung und Ladecharakteristik hat sich heute ergeben.
                                  89a194d1-922b-415e-bf54-d1af53a44b72-image.png
                                  Theoretisch funktioniert das.
                                  Ich habe "Schneebedekt" angehakt, da meine Prognose aktuell überhaupt nicht hin kommt. Wir haben den ganzen Tag Nebel.
                                  07ed7311-4aee-40ae-b26d-58281355acc7-image.png
                                  Für diese Einstellung, wurde für meinen Geschmack aber auch viel zu kurz geladen, da ich gerade so mit Mühe und Not hin komme mit der Ladung.
                                  c5104fdf-5468-422b-82cc-4fb886f290dc-image.png

                                  2024-11-06 11:00:00.286  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,593236836
                                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:00:00.631Z"]
                                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 23
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 201
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -35
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 660:00 h / 2:11 h
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2868
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3259
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                  0.50	
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                  0.10	
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2868 Laden von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                                  2024-11-06 11:00:01.313  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                                  
                                  2024-11-06 11:51:00.507  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                                  2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                  2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595325392
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:52:00.273Z"]
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 67
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7938
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8261
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:57 h / 7:57 h
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.321
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3648
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                  0.50	
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                  0.10	
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.321 Laden von 11:00 Uhr bis 12:52 Uhr (aktive Phase: normal)
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595365581
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:53:00.147Z"]
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 68
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7902
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8327
                                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:03 h / 8:03 h
                                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3212
                                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.365
                                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                  0.50	
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                  0.10	
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3212 Laden von 11:00 Uhr bis 12:53 Uhr (aktive Phase: normal)
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                                  2024-11-06 11:54:00.392  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595406185,595406299
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T19:00:00.000Z","2024-11-06T23:00:00.000Z"]
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,true,false]
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden","Laden"]
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 69
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7890
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8304
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:11 h / 8:11 h
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3214
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3652
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                  0.50	
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                  0.10	
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf niedrigere Preise von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr  (aktive Phase: normal)
                                  2024-11-06 11:54:00.592  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,12,29,29, 
                                  
                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @dataeasy
                                    Welche der beiden Objekt ID's setzt du denn SET_POWER_MODE?
                                    Du musst SET_POWER_VALUE mindestens alle 4 sek. neu setzen, damit E3DC nicht wieder die Steuerung übernimmt.

                                    Leider kann ich dir bei Blockly nicht helfen, ist so gar nicht mein Ding :-)

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dataeasy
                                    wrote on last edited by dataeasy
                                    #2951

                                    @arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
                                    Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.

                                    Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
                                    E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D dataeasy

                                      @arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
                                      Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.

                                      Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
                                      E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      wrote on last edited by ArnoD
                                      #2952

                                      @dataeasy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.

                                      Warum ist schon klar, weil beim Adapter e3dc-rscp in der Standardeinstellung bei SET_POWER Wiederholintervall 5 sek. eingestellt sind. Somit wiederholt der Adapter deinen Wert alle 5 sek.
                                      Dir muss nur bewusst sein, dass es zu unerwünschten Verhalten kommen kann, wenn dein Blockly mal nicht mehr reagiert. Dann wird die letzte Einstellung ewig wiederholt, obwohl du das eventuell gar nicht mehr beabsichtigst.
                                      Würde bedeuten die Batterie wird immer geladen oder entladen je nachdem, was zuletzt eingestellt war.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P psrelax

                                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Dann rechnen wir mal

                                        Ich seh schon. Ein Mathekurs in der VHS wäre nötig :joy:

                                        Heute war ja super zum testen.
                                        Folgende Einstellung und Ladecharakteristik hat sich heute ergeben.
                                        89a194d1-922b-415e-bf54-d1af53a44b72-image.png
                                        Theoretisch funktioniert das.
                                        Ich habe "Schneebedekt" angehakt, da meine Prognose aktuell überhaupt nicht hin kommt. Wir haben den ganzen Tag Nebel.
                                        07ed7311-4aee-40ae-b26d-58281355acc7-image.png
                                        Für diese Einstellung, wurde für meinen Geschmack aber auch viel zu kurz geladen, da ich gerade so mit Mühe und Not hin komme mit der Ladung.
                                        c5104fdf-5468-422b-82cc-4fb886f290dc-image.png

                                        2024-11-06 11:00:00.286  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                        2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,593236836
                                        2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:00:00.631Z"]
                                        2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 23
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 201
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -35
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 660:00 h / 2:11 h
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2868
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3259
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        0.50	
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                        0.10	
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2868 Laden von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                                        2024-11-06 11:00:01.313  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                                        
                                        2024-11-06 11:51:00.507  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                                        2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595325392
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:52:00.273Z"]
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 67
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7938
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8261
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:57 h / 7:57 h
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.321
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3648
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                        2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        0.50	
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                        0.10	
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.321 Laden von 11:00 Uhr bis 12:52 Uhr (aktive Phase: normal)
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                                        2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595365581
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:53:00.147Z"]
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 68
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7902
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8327
                                        2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:03 h / 8:03 h
                                        2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                        2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3212
                                        2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.365
                                        2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                        2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                        2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        0.50	
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                        0.10	
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3212 Laden von 11:00 Uhr bis 12:53 Uhr (aktive Phase: normal)
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                                        2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                                        2024-11-06 11:54:00.392  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595406185,595406299
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T19:00:00.000Z","2024-11-06T23:00:00.000Z"]
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,true,false]
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden","Laden"]
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 69
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7890
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8304
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:11 h / 8:11 h
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3214
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3652
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                                        2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        0.50	
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                        0.10	
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf niedrigere Preise von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr  (aktive Phase: normal)
                                        2024-11-06 11:54:00.592  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,12,29,29, 
                                        
                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by ArnoD
                                        #2953

                                        @psrelax
                                        Ok, das ist jetzt nicht normal.
                                        Da muss ich mir die Funktion für die Aufteilung der Phasen noch mal ansehen.
                                        Um 11:54 Uhr wurde für 20:00 Uhr ein niedriger Strompreis erkannt, was ja nicht richtig ist.
                                        Da ist noch ein Fehler drin.
                                        Danke für dein LOG File.

                                        Nachtrag:
                                        OK, Fehler gefunden, es wird die falsche Phase gesucht. Es sollte nur abgebrochen werden, wenn der Schwellwert niedriger Strompreis innerhalb der Batteriereichweite unterschritten wird ( lowPhase ) und nicht der Schwellwert hoher Strompreis (normalPhase). Werde ich gleich korrigieren.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #2954

                                          Tibber Skript,
                                          Version: 1.2.4 auf Github hochgeladen.

                                          Änderungen:

                                          • Fehler behoben, dass normalPhases anstatt lowPhases abgefragt wurde und dadurch das Laden der Batterie frühzeitig beendet wurde.
                                          P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          355

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe