    var auto, value;
    
    
    // Hand Auto
    auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
    on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      auto = value;
      if (!auto) {
        // Alle 4 Pumpen aus
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
      }
    });
    // Raumtemperatur UG
    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Puffer-Temperatur
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
        if (value >= 20.5) {
          // Pumpe UG aus
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
        }
        if (value < 20) {
          // Pumpe UG ein
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
        }
      }
    });
    // Raumtemperatur EG
    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Puffer-Temperatur
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
        if (value >= 23) {
          // Pumpe EG aus
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        }
        if (value <= 22.9) {
          // Pumpe EG aus
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
        }
      }
    });
    // Raumtemperatur OG
    on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Puffer-Temperatur
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
        if (value >= 22.5) {
          // Pumpe EG aus
          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
        }
        if (value < 22.3) {
          // Pumpe EG aus
          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
        }
      }
    });
    _text
    
    

    Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
    Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
    Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen



  • @Altersrentner sagte:

    Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.

    Das Script muss so funktionieren.

    @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

    Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?

    Das muss wohl so sein.

    @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

    Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.

    Nach und nach deaktivieren.


  • Starter

    @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

    Das Script muss so funktionieren.

    Davon war ich aufgrund Deiner Erfahrungen überzeugt.
    Ich denke jetzt das Skript gefunden zu haben, welches den Konflikt ausgelöst hat.
    Kann aber im Moment leider nicht weiter testen, da alle Raumtemperaturen
    bedingt durch Sonne über Temp.Soll liegen.
    Melde mich wieder.
    Danke erst mal.
    Gruß Michael


  • Starter

    Hallo paul53,
    Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
    Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:

    // Hier noch Räume OG eintragen
    // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
    console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
        // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
          // Pumpe 1A7 einschalten
          console.warn('schalte 1A7 ein  ');
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
        }
      }
      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
          // Pumpe 1A7 ausschalten
          console.warn('schalte 1A7  aus  ');
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
        }
      }
      // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
      } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
      }
      // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
      console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
        console.warn(' Pumpe EG aus');
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
      }
      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        console.warn(' Pumpe EG aus');
      }
      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
        console.warn(' Pumpe EG ein');
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
      }
      // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
      if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
      } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
      }
    });
    _
    

    Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.

    var auto, value;
    
    
    // Hand Auto
    auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
    on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      auto = value;
      if (!auto) {
        // Alle 4 Pumpen aus
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
      }
    });
    // Raumtemperatur UG
    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Puffer-Temperatur
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
        if (value >= 20.5) {
          // Pumpe UG aus
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
        }
        if (value < 20) {
          // Pumpe UG ein
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
        }
      }
    });
    // Raumtemperatur EG
    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Puffer-Temperatur
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
        if (value >= 23) {
          // Pumpe EG aus
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        }
        if (value <= 22.9) {
          // Pumpe EG aus
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
        }
      }
    });
    // Raumtemperatur OG
    on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Puffer-Temperatur
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
        if (value >= 22.5) {
          // Pumpe EG aus
          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
        }
        if (value < 22.3) {
          // Pumpe EG aus
          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
        }
      }
    });
    
    

    `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
    Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???



  • @Altersrentner sagte:

    aber wie???

    Der Datenpunkt "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik" muss in beiden Scripts ausgewertet werden.


  • Starter

    Hallo paul53,
    meinst Du so?

    var auto, value;
    
    
    // Hier noch Räume OG eintragen
    // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
    auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
    on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      auto = value;
      if (!auto) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
      }
    });
    console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
        // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
          // Pumpe 1A7 einschalten
          console.warn('schalte 1A7 ein  ');
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
        }
      }
      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
          // Pumpe 1A7 ausschalten
          console.warn('schalte 1A7  aus  ');
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
        }
      }
      // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
      } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
      }
      // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
      console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
        console.warn(' Pumpe EG aus');
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
      }
      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        console.warn(' Pumpe EG aus');
      }
      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
        console.warn(' Pumpe EG ein');
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
      }
      // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
      if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
      } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
      }
    });
    _tex
    

    aber leider funktioniert das nicht



  • @Altersrentner:

    meinst Du so?

    Die Variable auto zu setzen, ist gut. Die Pumpen müssen aber nur in einem Script ausgeschaltet werden. Die Variable auto muss zu jedem Einschalten der Pumpen ausgewertet werden. Beispiel:

      } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
      }
    

  • Starter

    paul53
    Hallo,
    Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,😧
    Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.😊
    Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
    Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
    Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:

    var auto, value;
    
    
    // Hier noch Räume OG eintragen
    // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
    auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
    on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      auto = value;
      if (!auto) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
      }
    });
    console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
        // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
        if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
          // Pumpe 1A7 einschalten
          console.warn('schalte 1A7 ein  ');
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
        }
      }
      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
        if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
          // Pumpe 1A7 ausschalten
          console.warn('schalte 1A7  aus  ');
          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
        }
      }
      // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
      } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
      }
      // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
      console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
        console.warn(' Pumpe EG aus');
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
      }
      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
        console.warn(' Pumpe EG aus');
      }
      if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
        console.warn(' Pumpe EG ein');
        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
      }
      // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
      if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
      } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
      }
    });
    
    

    Gruß Michael



  • @Altersrentner sagte:

    Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

    Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.


  • Starter

    @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

    @Altersrentner sagte:

    Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

    Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

    Hallo,
    Das Skript der Heizungssteuerung läuft seit gestern wie gehabt und gewünscht
    mit dem integrierten Auto/Hand Modus.
    Das ursprüngliche Auto/Hand Skript ist jetzt seit 24 Stunden deaktiviert.
    Bis jetzt keine Unregelmäßigkeiten
    Damit ist der Betreff geklärt.
    Danke für Deine Unterstützung
    Freundliche Grüße
    Michael