Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Geklärt] Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    164

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Geklärt] Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyjavascript
16 Beiträge 2 Kommentatoren 624 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Altersrentner
    In den ersten Block "setze auto auf ..." gehört kein Vergleich rein.
    Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

    A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

    In den ersten Block "setze auto auf ..." gehört kein Vergleich rein.

    verstehe ich nicht. Was muss entfernt werden.
    Hier der Datenpunkt.
    java.jpg
    Gruß Michael

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      java1.jpg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        Ich glaube, das wolltest Du sehen?:anguished:

        var auto, Wert;
        
        
        // Hand Auto
        auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val == true;
        on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          auto = Wert;
          if (!auto) {
            // Alle 4 Pumpen aus
            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
          }
        });
        // Raumtemperatur UG
        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          // Puffer-Temperatur
          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
            if (Wert >= 20.5) {
              // Pumpe UG aus
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
            }
            if (Wert < 20) {
              // Pumpe UG ein
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
            }
          }
        });
        // Raumtemperatur EG
        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          // Puffer-Temperatur
          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
            if (Wert >= 23) {
              // Pumpe EG aus
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
            }
            if (Wert <= 22.9) {
              // Pumpe EG aus
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
            }
          }
        });
        // Raumtemperatur OG
        on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          // Puffer-Temperatur
          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
            if (Wert >= 22.5) {
              // Pumpe EG aus
              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
            }
            if (Wert < 22.3) {
              // Pumpe EG aus
              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
            }
          }
        });
        
        
        
        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          Ich glaube, das wolltest Du sehen?:anguished:

          var auto, Wert;
          
          
          // Hand Auto
          auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val == true;
          on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            auto = Wert;
            if (!auto) {
              // Alle 4 Pumpen aus
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
            }
          });
          // Raumtemperatur UG
          on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            // Puffer-Temperatur
            if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
              if (Wert >= 20.5) {
                // Pumpe UG aus
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
              }
              if (Wert < 20) {
                // Pumpe UG ein
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
              }
            }
          });
          // Raumtemperatur EG
          on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            // Puffer-Temperatur
            if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
              if (Wert >= 23) {
                // Pumpe EG aus
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
              }
              if (Wert <= 22.9) {
                // Pumpe EG aus
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
              }
            }
          });
          // Raumtemperatur OG
          on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            // Puffer-Temperatur
            if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
              if (Wert >= 22.5) {
                // Pumpe EG aus
                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
              }
              if (Wert < 22.3) {
                // Pumpe EG aus
                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
              }
            }
          });
          
          
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @Altersrentner
          Das kann nicht funktionieren, denn Wert darf keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. Benenne die Variable Wert um in value (genau so geschrieben), damit es funktioniert.

          Das erste Kommando ändere so:

          Blockly_temp.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Altersrentner
            Das kann nicht funktionieren, denn Wert darf keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. Benenne die Variable Wert um in value (genau so geschrieben), damit es funktioniert.

            Das erste Kommando ändere so:

            Blockly_temp.JPG

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @paul53
            Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.
            Brachte aber leider keinen Erfolg.

            var auto, value;
            
            
            // Hand Auto
            auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
            on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              auto = value;
              if (!auto) {
                // Alle 4 Pumpen aus
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
              }
            });
            // Raumtemperatur UG
            on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (value >= 20.5) {
                  // Pumpe UG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                }
                if (value < 20) {
                  // Pumpe UG ein
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                }
              }
            });
            // Raumtemperatur EG
            on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (value >= 23) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                }
                if (value <= 22.9) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                }
              }
            });
            // Raumtemperatur OG
            on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (value >= 22.5) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                }
                if (value < 22.3) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                }
              }
            });
            _text
            
            

            Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
            Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
            Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              @paul53
              Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.
              Brachte aber leider keinen Erfolg.

              var auto, value;
              
              
              // Hand Auto
              auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
              on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                auto = value;
                if (!auto) {
                  // Alle 4 Pumpen aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                }
              });
              // Raumtemperatur UG
              on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                // Puffer-Temperatur
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                  if (value >= 20.5) {
                    // Pumpe UG aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                  }
                  if (value < 20) {
                    // Pumpe UG ein
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                  }
                }
              });
              // Raumtemperatur EG
              on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                // Puffer-Temperatur
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                  if (value >= 23) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                  }
                  if (value <= 22.9) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                  }
                }
              });
              // Raumtemperatur OG
              on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                // Puffer-Temperatur
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                  if (value >= 22.5) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                  }
                  if (value < 22.3) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                  }
                }
              });
              _text
              
              

              Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
              Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
              Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @Altersrentner sagte:

              Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.

              Das Script muss so funktionieren.

              @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

              Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?

              Das muss wohl so sein.

              @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

              Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.

              Nach und nach deaktivieren.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Altersrentner sagte:

                Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.

                Das Script muss so funktionieren.

                @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?

                Das muss wohl so sein.

                @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.

                Nach und nach deaktivieren.

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                Das Script muss so funktionieren.

                Davon war ich aufgrund Deiner Erfahrungen überzeugt.
                Ich denke jetzt das Skript gefunden zu haben, welches den Konflikt ausgelöst hat.
                Kann aber im Moment leider nicht weiter testen, da alle Raumtemperaturen
                bedingt durch Sonne über Temp.Soll liegen.
                Melde mich wieder.
                Danke erst mal.
                Gruß Michael

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Hallo paul53,
                  Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
                  Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:

                  // Hier noch Räume OG eintragen
                  // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                  console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                  on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                      // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                    if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                        // Pumpe 1A7 einschalten
                        console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                      }
                    }
                    // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                    if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                        // Pumpe 1A7 ausschalten
                        console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                      }
                    }
                    // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                    if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                    } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                    }
                    // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                    console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                    if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                      console.warn(' Pumpe EG aus');
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                    }
                    if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                      console.warn(' Pumpe EG aus');
                    }
                    if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                      console.warn(' Pumpe EG ein');
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                    }
                    // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                    if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                      setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                    } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                      setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                    }
                  });
                  _
                  

                  Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.

                  var auto, value;
                  
                  
                  // Hand Auto
                  auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                  on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    auto = value;
                    if (!auto) {
                      // Alle 4 Pumpen aus
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                      setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                    }
                  });
                  // Raumtemperatur UG
                  on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    // Puffer-Temperatur
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                      if (value >= 20.5) {
                        // Pumpe UG aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                      }
                      if (value < 20) {
                        // Pumpe UG ein
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                      }
                    }
                  });
                  // Raumtemperatur EG
                  on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    // Puffer-Temperatur
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                      if (value >= 23) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                      }
                      if (value <= 22.9) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                      }
                    }
                  });
                  // Raumtemperatur OG
                  on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    // Puffer-Temperatur
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                      if (value >= 22.5) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                      }
                      if (value < 22.3) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                      }
                    }
                  });
                  
                  

                  `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
                  Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Altersrentner

                    Hallo paul53,
                    Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
                    Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:

                    // Hier noch Räume OG eintragen
                    // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                    console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                        // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                          // Pumpe 1A7 einschalten
                          console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                        }
                      }
                      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                      if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                          // Pumpe 1A7 ausschalten
                          console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                        }
                      }
                      // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                      } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                      }
                      // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                      console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                        console.warn(' Pumpe EG aus');
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                      }
                      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                        console.warn(' Pumpe EG aus');
                      }
                      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                        console.warn(' Pumpe EG ein');
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                      }
                      // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                      if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                      } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                      }
                    });
                    _
                    

                    Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.

                    var auto, value;
                    
                    
                    // Hand Auto
                    auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                    on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      auto = value;
                      if (!auto) {
                        // Alle 4 Pumpen aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                      }
                    });
                    // Raumtemperatur UG
                    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      // Puffer-Temperatur
                      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                        if (value >= 20.5) {
                          // Pumpe UG aus
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                        }
                        if (value < 20) {
                          // Pumpe UG ein
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                        }
                      }
                    });
                    // Raumtemperatur EG
                    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      // Puffer-Temperatur
                      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                        if (value >= 23) {
                          // Pumpe EG aus
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                        }
                        if (value <= 22.9) {
                          // Pumpe EG aus
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                        }
                      }
                    });
                    // Raumtemperatur OG
                    on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      // Puffer-Temperatur
                      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                        if (value >= 22.5) {
                          // Pumpe EG aus
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                        }
                        if (value < 22.3) {
                          // Pumpe EG aus
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                        }
                      }
                    });
                    
                    

                    `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
                    Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @Altersrentner sagte:

                    aber wie???

                    Der Datenpunkt "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik" muss in beiden Scripts ausgewertet werden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      Hallo paul53,
                      meinst Du so?

                      var auto, value;
                      
                      
                      // Hier noch Räume OG eintragen
                      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                      auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                      on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        auto = value;
                        if (!auto) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                        }
                      });
                      console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                      on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                          // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                        if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                            // Pumpe 1A7 einschalten
                            console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                          }
                        }
                        // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                        if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                            // Pumpe 1A7 ausschalten
                            console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                          }
                        }
                        // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                        } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                        }
                        // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                        console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                          console.warn(' Pumpe EG aus');
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                        }
                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          console.warn(' Pumpe EG aus');
                        }
                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                          console.warn(' Pumpe EG ein');
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                        }
                        // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                        if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                        } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                        }
                      });
                      _tex
                      

                      aber leider funktioniert das nicht

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        Hallo paul53,
                        meinst Du so?

                        var auto, value;
                        
                        
                        // Hier noch Räume OG eintragen
                        // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                        auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                        on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          auto = value;
                          if (!auto) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                          }
                        });
                        console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                        on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                            // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                          if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                              // Pumpe 1A7 einschalten
                              console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                            }
                          }
                          // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                          if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                              // Pumpe 1A7 ausschalten
                              console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                            }
                          }
                          // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                          } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                          }
                          // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                          console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                            console.warn(' Pumpe EG aus');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          }
                          if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            console.warn(' Pumpe EG aus');
                          }
                          if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                            console.warn(' Pumpe EG ein');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                          }
                          // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                          if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                          } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                          }
                        });
                        _tex
                        

                        aber leider funktioniert das nicht

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @Altersrentner:

                        meinst Du so?

                        Die Variable auto zu setzen, ist gut. Die Pumpen müssen aber nur in einem Script ausgeschaltet werden. Die Variable auto muss zu jedem Einschalten der Pumpen ausgewertet werden. Beispiel:

                          } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                          }
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          paul53
                          Hallo,
                          Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,:anguished:
                          Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.:blush:
                          Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
                          Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
                          Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:

                          var auto, value;
                          
                          
                          // Hier noch Räume OG eintragen
                          // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                          auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                          on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            auto = value;
                            if (!auto) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                            }
                          });
                          console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                          on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                              // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                            if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                              if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
                                // Pumpe 1A7 einschalten
                                console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                              }
                            }
                            // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                            if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                              if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
                                // Pumpe 1A7 ausschalten
                                console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                              }
                            }
                            // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                            } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                            }
                            // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                            console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                              console.warn(' Pumpe EG aus');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            }
                            if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                              console.warn(' Pumpe EG aus');
                            }
                            if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                              console.warn(' Pumpe EG ein');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                            }
                            // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                            if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                            } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                            }
                          });
                          
                          

                          Gruß Michael

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Altersrentner

                            paul53
                            Hallo,
                            Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,:anguished:
                            Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.:blush:
                            Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
                            Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
                            Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:

                            var auto, value;
                            
                            
                            // Hier noch Räume OG eintragen
                            // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                            auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                            on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              auto = value;
                              if (!auto) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                              }
                            });
                            console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                            on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                                // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                              if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                                if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
                                  // Pumpe 1A7 einschalten
                                  console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                                }
                              }
                              // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                              if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                                if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
                                  // Pumpe 1A7 ausschalten
                                  console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                                }
                              }
                              // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                              if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                              } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                              }
                              // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                              console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                              if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                                console.warn(' Pumpe EG aus');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                              }
                              if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                console.warn(' Pumpe EG aus');
                              }
                              if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                console.warn(' Pumpe EG ein');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                              }
                              // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                              if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                              } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                              }
                            });
                            
                            

                            Gruß Michael

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @Altersrentner sagte:

                            Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

                            Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Altersrentner sagte:

                              Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

                              Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

                              A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                              @Altersrentner sagte:

                              Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

                              Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

                              Hallo,
                              Das Skript der Heizungssteuerung läuft seit gestern wie gehabt und gewünscht
                              mit dem integrierten Auto/Hand Modus.
                              Das ursprüngliche Auto/Hand Skript ist jetzt seit 24 Stunden deaktiviert.
                              Bis jetzt keine Unregelmäßigkeiten
                              Damit ist der Betreff geklärt.
                              Danke für Deine Unterstützung
                              Freundliche Grüße
                              Michael

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              474

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.4k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe