  4. [Geklärt] Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    167

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Geklärt] Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyjavascript
16 Beiträge 2 Kommentatoren 624 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #1

    Hallo,
    Für meine Heizungssteuerung habe ich ein Auto/Hand Blockly erstellt.
    Bei Auto soll die Heizungssteuerung nach den gewünschten Parametern schalten,
    das funktioniert auch.
    auto.jpg
    Wenn ich auf Hand umschalte werden alle Aktoren ausgeschaltet.
    hand.jpg
    Nach ca drei Minuten schalten schalten die Aktoren wieder in den
    Auto Modus zurück, ohne das sich das Icon ändert.
    Hand2.jpg
    Für Auto/Hand habe ich unter javaskript.0 einen Datenpunkt Switch ( Button Auto/Hand) erstellt.
    Auto_Hand1.jpg Auto_Hand2.jpg
    Ich finde den Fehler nicht, warum bei Stellung Hand immer wieder zurück geschaltet wird.
    Wer kann mir bitte helfen.
    Danke, freundliche Grüße
    Michael

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      Hallo,
      Für meine Heizungssteuerung habe ich ein Auto/Hand Blockly erstellt.
      Bei Auto soll die Heizungssteuerung nach den gewünschten Parametern schalten,
      das funktioniert auch.
      auto.jpg
      Wenn ich auf Hand umschalte werden alle Aktoren ausgeschaltet.
      hand.jpg
      Nach ca drei Minuten schalten schalten die Aktoren wieder in den
      Auto Modus zurück, ohne das sich das Icon ändert.
      Hand2.jpg
      Für Auto/Hand habe ich unter javaskript.0 einen Datenpunkt Switch ( Button Auto/Hand) erstellt.
      Auto_Hand1.jpg Auto_Hand2.jpg
      Ich finde den Fehler nicht, warum bei Stellung Hand immer wieder zurück geschaltet wird.
      Wer kann mir bitte helfen.
      Danke, freundliche Grüße
      Michael

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @Altersrentner
      In den ersten Block "setze auto auf ..." gehört kein Vergleich rein.
      Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Altersrentner
        In den ersten Block "setze auto auf ..." gehört kein Vergleich rein.
        Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

        In den ersten Block "setze auto auf ..." gehört kein Vergleich rein.

        verstehe ich nicht. Was muss entfernt werden.
        Hier der Datenpunkt.
        java.jpg
        Gruß Michael

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          java1.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Ich glaube, das wolltest Du sehen?:anguished:

            var auto, Wert;
            
            
            // Hand Auto
            auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val == true;
            on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              auto = Wert;
              if (!auto) {
                // Alle 4 Pumpen aus
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
              }
            });
            // Raumtemperatur UG
            on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (Wert >= 20.5) {
                  // Pumpe UG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                }
                if (Wert < 20) {
                  // Pumpe UG ein
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                }
              }
            });
            // Raumtemperatur EG
            on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (Wert >= 23) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                }
                if (Wert <= 22.9) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                }
              }
            });
            // Raumtemperatur OG
            on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (Wert >= 22.5) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                }
                if (Wert < 22.3) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                }
              }
            });
            
            
            
            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              Ich glaube, das wolltest Du sehen?:anguished:

              var auto, Wert;
              
              
              // Hand Auto
              auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val == true;
              on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                auto = Wert;
                if (!auto) {
                  // Alle 4 Pumpen aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                }
              });
              // Raumtemperatur UG
              on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                // Puffer-Temperatur
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                  if (Wert >= 20.5) {
                    // Pumpe UG aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                  }
                  if (Wert < 20) {
                    // Pumpe UG ein
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                  }
                }
              });
              // Raumtemperatur EG
              on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                // Puffer-Temperatur
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                  if (Wert >= 23) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                  }
                  if (Wert <= 22.9) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                  }
                }
              });
              // Raumtemperatur OG
              on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                // Puffer-Temperatur
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                  if (Wert >= 22.5) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                  }
                  if (Wert < 22.3) {
                    // Pumpe EG aus
                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                  }
                }
              });
              
              
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Altersrentner
              Das kann nicht funktionieren, denn Wert darf keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. Benenne die Variable Wert um in value (genau so geschrieben), damit es funktioniert.

              Das erste Kommando ändere so:

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Altersrentner
                Das kann nicht funktionieren, denn Wert darf keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. Benenne die Variable Wert um in value (genau so geschrieben), damit es funktioniert.

                Das erste Kommando ändere so:

                Blockly_temp.JPG

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @paul53
                Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.
                Brachte aber leider keinen Erfolg.

                var auto, value;
                
                
                // Hand Auto
                auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  auto = value;
                  if (!auto) {
                    // Alle 4 Pumpen aus
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                  }
                });
                // Raumtemperatur UG
                on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  // Puffer-Temperatur
                  if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                    if (value >= 20.5) {
                      // Pumpe UG aus
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                    }
                    if (value < 20) {
                      // Pumpe UG ein
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                    }
                  }
                });
                // Raumtemperatur EG
                on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  // Puffer-Temperatur
                  if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                    if (value >= 23) {
                      // Pumpe EG aus
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                    }
                    if (value <= 22.9) {
                      // Pumpe EG aus
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                    }
                  }
                });
                // Raumtemperatur OG
                on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  // Puffer-Temperatur
                  if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                    if (value >= 22.5) {
                      // Pumpe EG aus
                      setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                    }
                    if (value < 22.3) {
                      // Pumpe EG aus
                      setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                    }
                  }
                });
                _text
                
                

                Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
                Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
                Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Altersrentner

                  @paul53
                  Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.
                  Brachte aber leider keinen Erfolg.

                  var auto, value;
                  
                  
                  // Hand Auto
                  auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                  on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    auto = value;
                    if (!auto) {
                      // Alle 4 Pumpen aus
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                      setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                    }
                  });
                  // Raumtemperatur UG
                  on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    // Puffer-Temperatur
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                      if (value >= 20.5) {
                        // Pumpe UG aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                      }
                      if (value < 20) {
                        // Pumpe UG ein
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                      }
                    }
                  });
                  // Raumtemperatur EG
                  on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    // Puffer-Temperatur
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                      if (value >= 23) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                      }
                      if (value <= 22.9) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                      }
                    }
                  });
                  // Raumtemperatur OG
                  on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    // Puffer-Temperatur
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                      if (value >= 22.5) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                      }
                      if (value < 22.3) {
                        // Pumpe EG aus
                        setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                      }
                    }
                  });
                  _text
                  
                  

                  Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
                  Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
                  Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @Altersrentner sagte:

                  Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.

                  Das Script muss so funktionieren.

                  @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                  Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?

                  Das muss wohl so sein.

                  @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                  Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.

                  Nach und nach deaktivieren.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Altersrentner sagte:

                    Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.

                    Das Script muss so funktionieren.

                    @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                    Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?

                    Das muss wohl so sein.

                    @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                    Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.

                    Nach und nach deaktivieren.

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                    Das Script muss so funktionieren.

                    Davon war ich aufgrund Deiner Erfahrungen überzeugt.
                    Ich denke jetzt das Skript gefunden zu haben, welches den Konflikt ausgelöst hat.
                    Kann aber im Moment leider nicht weiter testen, da alle Raumtemperaturen
                    bedingt durch Sonne über Temp.Soll liegen.
                    Melde mich wieder.
                    Danke erst mal.
                    Gruß Michael

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Hallo paul53,
                      Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
                      Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:

                      // Hier noch Räume OG eintragen
                      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                      console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                      on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                          // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                        if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                            // Pumpe 1A7 einschalten
                            console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                          }
                        }
                        // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                        if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                            // Pumpe 1A7 ausschalten
                            console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                          }
                        }
                        // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                        } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                        }
                        // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                        console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                          console.warn(' Pumpe EG aus');
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                        }
                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          console.warn(' Pumpe EG aus');
                        }
                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                          console.warn(' Pumpe EG ein');
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                        }
                        // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                        if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                        } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                        }
                      });
                      _
                      

                      Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.

                      var auto, value;
                      
                      
                      // Hand Auto
                      auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                      on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        auto = value;
                        if (!auto) {
                          // Alle 4 Pumpen aus
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                          setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                        }
                      });
                      // Raumtemperatur UG
                      on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        // Puffer-Temperatur
                        if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                          if (value >= 20.5) {
                            // Pumpe UG aus
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                          }
                          if (value < 20) {
                            // Pumpe UG ein
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                          }
                        }
                      });
                      // Raumtemperatur EG
                      on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        // Puffer-Temperatur
                        if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                          if (value >= 23) {
                            // Pumpe EG aus
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          }
                          if (value <= 22.9) {
                            // Pumpe EG aus
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                          }
                        }
                      });
                      // Raumtemperatur OG
                      on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        // Puffer-Temperatur
                        if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                          if (value >= 22.5) {
                            // Pumpe EG aus
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                          }
                          if (value < 22.3) {
                            // Pumpe EG aus
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                          }
                        }
                      });
                      
                      

                      `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
                      Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        Hallo paul53,
                        Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
                        Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:

                        // Hier noch Räume OG eintragen
                        // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                        console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                        on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                            // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                          if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                              // Pumpe 1A7 einschalten
                              console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                            }
                          }
                          // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                          if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                              // Pumpe 1A7 ausschalten
                              console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                            }
                          }
                          // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                          } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                          }
                          // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                          console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                            console.warn(' Pumpe EG aus');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                          }
                          if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            console.warn(' Pumpe EG aus');
                          }
                          if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                            console.warn(' Pumpe EG ein');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                          }
                          // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                          if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                          } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                          }
                        });
                        _
                        

                        Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.

                        var auto, value;
                        
                        
                        // Hand Auto
                        auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                        on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          auto = value;
                          if (!auto) {
                            // Alle 4 Pumpen aus
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
                          }
                        });
                        // Raumtemperatur UG
                        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          // Puffer-Temperatur
                          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                            if (value >= 20.5) {
                              // Pumpe UG aus
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                            }
                            if (value < 20) {
                              // Pumpe UG ein
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                            }
                          }
                        });
                        // Raumtemperatur EG
                        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          // Puffer-Temperatur
                          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                            if (value >= 23) {
                              // Pumpe EG aus
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            }
                            if (value <= 22.9) {
                              // Pumpe EG aus
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                            }
                          }
                        });
                        // Raumtemperatur OG
                        on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          // Puffer-Temperatur
                          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                            if (value >= 22.5) {
                              // Pumpe EG aus
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                            }
                            if (value < 22.3) {
                              // Pumpe EG aus
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                            }
                          }
                        });
                        
                        

                        `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
                        Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @Altersrentner sagte:

                        aber wie???

                        Der Datenpunkt "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik" muss in beiden Scripts ausgewertet werden.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Hallo paul53,
                          meinst Du so?

                          var auto, value;
                          
                          
                          // Hier noch Räume OG eintragen
                          // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                          auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                          on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            auto = value;
                            if (!auto) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                            }
                          });
                          console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                          on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                              // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                            if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                              if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                                // Pumpe 1A7 einschalten
                                console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                              }
                            }
                            // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                            if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                              if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                                // Pumpe 1A7 ausschalten
                                console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                              }
                            }
                            // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                            } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                            }
                            // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                            console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                            if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                              console.warn(' Pumpe EG aus');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                            }
                            if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                              console.warn(' Pumpe EG aus');
                            }
                            if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                              console.warn(' Pumpe EG ein');
                              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                            }
                            // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                            if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                            } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                            }
                          });
                          _tex
                          

                          aber leider funktioniert das nicht

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Altersrentner

                            Hallo paul53,
                            meinst Du so?

                            var auto, value;
                            
                            
                            // Hier noch Räume OG eintragen
                            // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                            auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                            on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              auto = value;
                              if (!auto) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                              }
                            });
                            console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                            on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                                // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                              if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                                if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                                  // Pumpe 1A7 einschalten
                                  console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                                }
                              }
                              // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                              if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                                if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                                  // Pumpe 1A7 ausschalten
                                  console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                                }
                              }
                              // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                              if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                              } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                              }
                              // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                              console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                              if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                                console.warn(' Pumpe EG aus');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                              }
                              if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                console.warn(' Pumpe EG aus');
                              }
                              if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                console.warn(' Pumpe EG ein');
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                              }
                              // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                              if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                              } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                              }
                            });
                            _tex
                            

                            aber leider funktioniert das nicht

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @Altersrentner:

                            meinst Du so?

                            Die Variable auto zu setzen, ist gut. Die Pumpen müssen aber nur in einem Script ausgeschaltet werden. Die Variable auto muss zu jedem Einschalten der Pumpen ausgewertet werden. Beispiel:

                              } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                              }
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              paul53
                              Hallo,
                              Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,:anguished:
                              Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.:blush:
                              Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
                              Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
                              Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:

                              var auto, value;
                              
                              
                              // Hier noch Räume OG eintragen
                              // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                              auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                              on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                auto = value;
                                if (!auto) {
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                                }
                              });
                              console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                              on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                                  // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                                if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                                  if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
                                    // Pumpe 1A7 einschalten
                                    console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                                  }
                                }
                                // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                                if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                                  if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
                                    // Pumpe 1A7 ausschalten
                                    console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                                  }
                                }
                                // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                                if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                                } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                                }
                                // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                                console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                                if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                                  console.warn(' Pumpe EG aus');
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                }
                                if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                  console.warn(' Pumpe EG aus');
                                }
                                if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                  console.warn(' Pumpe EG ein');
                                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                                }
                                // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                                if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                                } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                                }
                              });
                              
                              

                              Gruß Michael

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Altersrentner

                                paul53
                                Hallo,
                                Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,:anguished:
                                Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.:blush:
                                Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
                                Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
                                Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:

                                var auto, value;
                                
                                
                                // Hier noch Räume OG eintragen
                                // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                                auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                                on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  auto = value;
                                  if (!auto) {
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                                  }
                                });
                                console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                                on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                                    // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                                  if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                                    if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
                                      // Pumpe 1A7 einschalten
                                      console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                                    }
                                  }
                                  // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                                  if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                                    if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
                                      // Pumpe 1A7 ausschalten
                                      console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                                      setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                                    }
                                  }
                                  // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                                  if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                                  } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
                                  }
                                  // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                                  console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                                  if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                                    console.warn(' Pumpe EG aus');
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                  }
                                  if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                                    console.warn(' Pumpe EG aus');
                                  }
                                  if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                    console.warn(' Pumpe EG ein');
                                    setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
                                  }
                                  // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                                  if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                                  } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                                    setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
                                  }
                                });
                                
                                

                                Gruß Michael

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @Altersrentner sagte:

                                Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

                                Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Altersrentner sagte:

                                  Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

                                  Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:

                                  @Altersrentner sagte:

                                  Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?

                                  Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.

                                  Hallo,
                                  Das Skript der Heizungssteuerung läuft seit gestern wie gehabt und gewünscht
                                  mit dem integrierten Auto/Hand Modus.
                                  Das ursprüngliche Auto/Hand Skript ist jetzt seit 24 Stunden deaktiviert.
                                  Bis jetzt keine Unregelmäßigkeiten
                                  Damit ist der Betreff geklärt.
                                  Danke für Deine Unterstützung
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  496

                                  Online

                                  32.7k

                                  Benutzer

                                  82.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe