NEWS
Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?
-
Hallo,
ich habe seit 3 Tagen eine CCU auf Basis RaspberryMatic und ioBroker auf einem Raspi4.
In der CCU habe ich die Firewall komplett geöffnet. Also keine Einschränkungen.
Ich verwende eine Raspi 3 mit RPI-RF-MOD.CCU hat IP 192.168.29.11
ioBroker hat IP 192.168.29.34
Router hat 192.168.29.1Nun habe ich den hm-rpc.0 Adapter hinzugefügt.
Folgende Einstellung habe ich gesetzt.
HM IP : 192.168.29.11
HM Port : 2001
Adapter Adresse : 0.0.0.0 - Auf alle IPs hören
Adapter Port : 0
Daemon : rfd
Protokoll : XML-RPCAdapter Callback Adresse : 192.168.29.1
Verbindungs-Test Intervall : 180
Wiederverbindungsintervall : 30Nun kann ich im Log sehen, dass ca. alle 30 Sekunden ein Error kommt und die Verbindung neu aufgebaut wird. Ich kann aber Daten sehen in den Objekten.
Warum passiert das?
Anbei das Log.

Zur Info, ein CUxD Adapter funktionier ohne Problem. Dies ist ein Busware CUL868 USB Stick der am CCU Raspi steckt.
Vielen Dank für die Hilfe. Wenn das geklärt ist, habe ich es geschafft.
VG
Sven -
Hallo,
ich habe seit 3 Tagen eine CCU auf Basis RaspberryMatic und ioBroker auf einem Raspi4.
In der CCU habe ich die Firewall komplett geöffnet. Also keine Einschränkungen.
Ich verwende eine Raspi 3 mit RPI-RF-MOD.CCU hat IP 192.168.29.11
ioBroker hat IP 192.168.29.34
Router hat 192.168.29.1Nun habe ich den hm-rpc.0 Adapter hinzugefügt.
Folgende Einstellung habe ich gesetzt.
HM IP : 192.168.29.11
HM Port : 2001
Adapter Adresse : 0.0.0.0 - Auf alle IPs hören
Adapter Port : 0
Daemon : rfd
Protokoll : XML-RPCAdapter Callback Adresse : 192.168.29.1
Verbindungs-Test Intervall : 180
Wiederverbindungsintervall : 30Nun kann ich im Log sehen, dass ca. alle 30 Sekunden ein Error kommt und die Verbindung neu aufgebaut wird. Ich kann aber Daten sehen in den Objekten.
Warum passiert das?
Anbei das Log.

Zur Info, ein CUxD Adapter funktionier ohne Problem. Dies ist ein Busware CUL868 USB Stick der am CCU Raspi steckt.
Vielen Dank für die Hilfe. Wenn das geklärt ist, habe ich es geschafft.
VG
Sven@piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
Adapter Callback Adresse : 192.168.29.1
Das passt nicht, wenn
@piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
ioBroker hat IP 192.168.29.34
Callback Adresse muss ioBroker Adresse sein
-
Hallo,
ich habe seit 3 Tagen eine CCU auf Basis RaspberryMatic und ioBroker auf einem Raspi4.
In der CCU habe ich die Firewall komplett geöffnet. Also keine Einschränkungen.
Ich verwende eine Raspi 3 mit RPI-RF-MOD.CCU hat IP 192.168.29.11
ioBroker hat IP 192.168.29.34
Router hat 192.168.29.1Nun habe ich den hm-rpc.0 Adapter hinzugefügt.
Folgende Einstellung habe ich gesetzt.
HM IP : 192.168.29.11
HM Port : 2001
Adapter Adresse : 0.0.0.0 - Auf alle IPs hören
Adapter Port : 0
Daemon : rfd
Protokoll : XML-RPCAdapter Callback Adresse : 192.168.29.1
Verbindungs-Test Intervall : 180
Wiederverbindungsintervall : 30Nun kann ich im Log sehen, dass ca. alle 30 Sekunden ein Error kommt und die Verbindung neu aufgebaut wird. Ich kann aber Daten sehen in den Objekten.
Warum passiert das?
Anbei das Log.

Zur Info, ein CUxD Adapter funktionier ohne Problem. Dies ist ein Busware CUL868 USB Stick der am CCU Raspi steckt.
Vielen Dank für die Hilfe. Wenn das geklärt ist, habe ich es geschafft.
VG
Sven -
@piro der adapter erhält ein Kill signal
Nur damit wir von gleichen reden.
Du hast eine RaspiMatic und HM "klassisch"? -
@piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
Ich habe ioBroker auf https umgestellt. Dies zur Info.
auch bei der RasPimatic?
-
am RasPimatic hatte ich es erst. Da habe ich überhaupt keine Verbindung bekommen.
Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
Ich habe gerade mal einen Türöffner getestet. Also die Übertragung geht und der Restart stört nicht.
Ich schalte mal https beim ioBroker aus.
Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
Danke
-
am RasPimatic hatte ich es erst. Da habe ich überhaupt keine Verbindung bekommen.
Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
Ich habe gerade mal einen Türöffner getestet. Also die Übertragung geht und der Restart stört nicht.
Ich schalte mal https beim ioBroker aus.
Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
Danke
-
am RasPimatic hatte ich es erst. Da habe ich überhaupt keine Verbindung bekommen.
Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
Ich habe gerade mal einen Türöffner getestet. Also die Übertragung geht und der Restart stört nicht.
Ich schalte mal https beim ioBroker aus.
Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
Danke
@piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
ich sehe es nicht so streng dass das
@piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
Solange du dich im eigenen privaten Netz befindest und du nichts nach außen exponierst brauchst du IMHO kein https benötigen.
Ich nutze es jedenfalls nicht und kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen
-
Moin,
mein Problem ist weg. Ich habe lange im Internet gesucht und gelesen.
Jede Änderung an der CCU erfordert einen Neustart. Anscheinend war hier das Problem. Denn ich habe Änderungen gemacht aber leider kein Neustart.
Hier meine Firewall Einstellungen.

Des Weiteren habe ich wieder https auf der CCU und dem ioBroker.
Alles läuft und keine Error Logs mehr vorhanden.
Danke an alle für die Mühe.