Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
multimaticsensovaillanvr900vr920
930 Posts 92 Posters 320.8k Views 87 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K kte

    @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:

    @tombox
    Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.

    ecf6b193-5231-4948-80ec-054881663573-image.png

    Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.

    Hallo zusammen,
    ich habe zwei Anliegen und falle direkt mal mit der Tür ins Haus.
    Ich habe irgendwie arge Probleme mit meiner Multimatic VWF 88/4 und benötige unbedingt einen Log der verschiedenen Temperaturen so wie Onkel-Ede das hier gemacht hat. Hiervon erhoffe ich mir einen Anhaltspunkt bzw. auch Nachweis, dass etwas mit der Anlage nicht stimmt, da diese noch in der Gewährleistung ist. Nun hätte ich onkel-ede auch selbst gefragt, aber er war so lange nicht mehr online, ich denke das kann ich mir sparen.
    Kann mir da jemand helfen die Daten aus dem Adapter so übersichtlich loggen zu lassen?

    Ok, das nächste ist vielleicht ab und an mal ein Problem, aber wurde tatsächlich durch den Beitrag vor mir schon geklärt. So ist das, wenn man mehrere Tage braucht um einen Beitrag zu schreiben und nicht aktualisiert :rolling_on_the_floor_laughing:

    Das zweite Anliegen ist eigentlich nur eine Frage:
    Irgendwo hier in diesem Thema wurde geschrieben, dass der CCU für den Heizkreis oft der gleiche ist wie für den Warmwasserkreis, kann das sein?
    Ich hatte mich nämlich in den Objekten über folgendes gewundert:

    14250d19-0cd5-417b-b90f-6a3b79a2832e-image.png

    Dort gibt es nun einmal 33,5° und ein mal 24°
    Was davon ist nun richtig? Wenn ich zeitgleich in der App schaue, steht da (nach ewiger Warterei) übrigens 28°

    T Offline
    T Offline
    tombox
    wrote on last edited by
    #306

    @kte ich kenne mich nicht so aus aber sieht so aus als hätte er das mit dem history adapter protokolliert und dann mit flot dargestellt

    1 Reply Last reply
    1
    • K kte

      @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:

      @tombox
      Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.

      ecf6b193-5231-4948-80ec-054881663573-image.png

      Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.

      Hallo zusammen,
      ich habe zwei Anliegen und falle direkt mal mit der Tür ins Haus.
      Ich habe irgendwie arge Probleme mit meiner Multimatic VWF 88/4 und benötige unbedingt einen Log der verschiedenen Temperaturen so wie Onkel-Ede das hier gemacht hat. Hiervon erhoffe ich mir einen Anhaltspunkt bzw. auch Nachweis, dass etwas mit der Anlage nicht stimmt, da diese noch in der Gewährleistung ist. Nun hätte ich onkel-ede auch selbst gefragt, aber er war so lange nicht mehr online, ich denke das kann ich mir sparen.
      Kann mir da jemand helfen die Daten aus dem Adapter so übersichtlich loggen zu lassen?

      Ok, das nächste ist vielleicht ab und an mal ein Problem, aber wurde tatsächlich durch den Beitrag vor mir schon geklärt. So ist das, wenn man mehrere Tage braucht um einen Beitrag zu schreiben und nicht aktualisiert :rolling_on_the_floor_laughing:

      Das zweite Anliegen ist eigentlich nur eine Frage:
      Irgendwo hier in diesem Thema wurde geschrieben, dass der CCU für den Heizkreis oft der gleiche ist wie für den Warmwasserkreis, kann das sein?
      Ich hatte mich nämlich in den Objekten über folgendes gewundert:

      14250d19-0cd5-417b-b90f-6a3b79a2832e-image.png

      Dort gibt es nun einmal 33,5° und ein mal 24°
      Was davon ist nun richtig? Wenn ich zeitgleich in der App schaue, steht da (nach ewiger Warterei) übrigens 28°

      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      wrote on last edited by
      #307

      @kte
      wenn du mir deine einstellungen schickst, kann ich dir vlt helfen.
      Sole oder luftwärme? FBH oder heizkörper? Pufferspeicher eingebaut?

      Und was hast du eigentlich für ein problem?

      K 1 Reply Last reply
      0
      • MassiveAttackM MassiveAttack

        @kte
        wenn du mir deine einstellungen schickst, kann ich dir vlt helfen.
        Sole oder luftwärme? FBH oder heizkörper? Pufferspeicher eingebaut?

        Und was hast du eigentlich für ein problem?

        K Offline
        K Offline
        kte
        wrote on last edited by kte
        #308

        @massiveattack
        Was hast Du eigentlich für ein Problem?? :joy:
        Schön gefragt.
        Ach die Heizung macht gefühlt was sie will. Von wegen super effizient. Komme meist nicht über ne JAZ von 2,8-3 und zahle mich dumm und dämlich mit den Stromkosten. Und das hier ist ein enev2019 Neubau.

        Was brauchst du denn für Einstellungen?

        Achso, Erdwärme mit Sonden, FBH mit 2 Handtuchheizkörpern und ohne Puffer. Keine Klima

        MassiveAttackM 1 Reply Last reply
        0
        • K kte

          @massiveattack
          Was hast Du eigentlich für ein Problem?? :joy:
          Schön gefragt.
          Ach die Heizung macht gefühlt was sie will. Von wegen super effizient. Komme meist nicht über ne JAZ von 2,8-3 und zahle mich dumm und dämlich mit den Stromkosten. Und das hier ist ein enev2019 Neubau.

          Was brauchst du denn für Einstellungen?

          Achso, Erdwärme mit Sonden, FBH mit 2 Handtuchheizkörpern und ohne Puffer. Keine Klima

          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          wrote on last edited by
          #309

          @kte
          Hmm da stimmt dann einiges nicht bei so einer AZ. Habe zum vergleich 5,2

          Naja alle einstellungen aus dem menu halt, auch aus der fachhandwerkebene direkt aus der WP

          1 Reply Last reply
          0
          • K Offline
            K Offline
            kte
            wrote on last edited by kte
            #310

            @massiveattack
            Ja, damit wurde es bei uns auch berechnet.
            Wenn ich mit dem Kleinen hier mit bespaßen durch bin, melde ich mich mal privat bei dir mit allen Details?
            Brauchen ja hier nicht alle damit langweilen denke ich.

            Bzgl der Auswertung mit dem Chart, da scheint tombox recht zu haben. Habe gestern noch etwas getestet mit Flot, sah für den Moment ganz gut aus, aber mit dem dauerhaften protokollieren hatte erstmal noch nicht geklappt

            MassiveAttackM 1 Reply Last reply
            0
            • K kte

              @massiveattack
              Ja, damit wurde es bei uns auch berechnet.
              Wenn ich mit dem Kleinen hier mit bespaßen durch bin, melde ich mich mal privat bei dir mit allen Details?
              Brauchen ja hier nicht alle damit langweilen denke ich.

              Bzgl der Auswertung mit dem Chart, da scheint tombox recht zu haben. Habe gestern noch etwas getestet mit Flot, sah für den Moment ganz gut aus, aber mit dem dauerhaften protokollieren hatte erstmal noch nicht geklappt

              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              wrote on last edited by
              #311

              @kte
              Gerne.
              Auswertungen mache ich mit grafana und influx.

              Zur info, mit diesem adapter siehst du nur das, was auch die app hergibt. Mehr infos kannst du mittels ebus holen

              1 Reply Last reply
              0
              • T tombox

                Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.

                Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                2d049982-5353-4202-a33f-996f344bd4ae-image.png

                In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.

                Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED

                Beispiel für Multimatic:

                Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                Heizung:
                Erst auf MANUAL
                vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                MANUAL
                Dann die Temperatur
                vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED

                Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.

                Beispiel myVaillant:

                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED

                Remote Commands

                For Refresh and predefined
                vaillant.0.id.remote

                Custom Command

                You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                vaillant.0.id.remotes.customCommand

                Examples:

                Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen

                zone/0/xxxx

                zone/1/xxxx

                zone/2/xxxx

                {
                  "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                  "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                }
                
                {
                  "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                  "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                }
                
                {
                  "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                  "data": { "operationMode": "OFF" }
                }
                
                {
                  "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                  "data": { "setpoint": 55 }
                }
                
                {
                  "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                  "data": { "operationMode": "DAY" }
                }
                
                {
                  "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                  "data": { "setBackTemperature": 20 }
                }
                
                {
                  "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                  "data": { "operationMode": "DAY" }
                }
                
                {
                  "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                  "data": { "setpoint": 20 }
                }
                
                {
                  "url": "ventilation/0/operation-mode",
                  "data": { "operationMode": "DAY" }
                }
                
                {
                  "url": "ventilation/0/operation-mode",
                  "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                }
                
                {
                  "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                  "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                  "method": "POST"
                }
                
                {
                  "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                  "data": {},
                  "method": "POST"
                }
                
                {
                  "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                  "data": {},
                  "method": "DELETE"
                }
                
                {
                  "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                  "data": {
                    "friday": [
                      {
                        "endTime": 540,
                        "startTime": 360
                      }
                    ],
                    "monday": [],
                    "saturday": [],
                    "sunday": [],
                    "thursday": [],
                    "tuesday": [],
                    "wednesday": []
                  }
                }
                
                {
                  "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                  "data": {
                    "friday": [],
                    "monday": [
                      {
                        "endTime": 1320,
                        "startTime": 330
                      }
                    ],
                    "saturday": [
                      {
                        "endTime": 1320,
                        "startTime": 330
                      }
                    ],
                    "sunday": [
                      {
                        "endTime": 1320,
                        "startTime": 330
                      }
                    ],
                    "thursday": [
                      {
                        "endTime": 1320,
                        "startTime": 330
                      }
                    ],
                    "tuesday": [
                      {
                        "endTime": 1320,
                        "startTime": 330
                      }
                    ],
                    "wednesday": [
                      {
                        "endTime": 1320,
                        "startTime": 330
                      }
                    ]
                  }
                }
                
                setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                
                S Offline
                S Offline
                stevie77
                wrote on last edited by
                #312

                Wahrscheinlich ne dumme Frage, aber zur Sicherheit: Werte an der Vaillant-Heizung setzen/verändern geht hiermit nicht, ne? Lassen die Heizungen vermutlich nicht zu...würde gerne die Temperatur meines WW-Speichers erhöhen bei PV-Überschuss...

                MassiveAttackM D 2 Replies Last reply
                0
                • S stevie77

                  Wahrscheinlich ne dumme Frage, aber zur Sicherheit: Werte an der Vaillant-Heizung setzen/verändern geht hiermit nicht, ne? Lassen die Heizungen vermutlich nicht zu...würde gerne die Temperatur meines WW-Speichers erhöhen bei PV-Überschuss...

                  MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  wrote on last edited by
                  #313

                  @stevie77
                  doch, du kannst die SollTemp erhöhen (temperature setpoint)
                  die bedienung sollte wie in der App sein

                  S 2 Replies Last reply
                  0
                  • MassiveAttackM MassiveAttack

                    @stevie77
                    doch, du kannst die SollTemp erhöhen (temperature setpoint)
                    die bedienung sollte wie in der App sein

                    S Offline
                    S Offline
                    stevie77
                    wrote on last edited by
                    #314

                    @massiveattack Oh, das wäre klasse. Ist das irgendwo beschrieben? Kann ich einfach den entsprechenden Datenpunkt mit setState() setzen?
                    Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mir mit der "senso-Schiene" die volle Funktionalität zur Verfügung steht...vielleicht habe ich es aber auch einfach übersehen...

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • MassiveAttackM MassiveAttack

                      @stevie77
                      doch, du kannst die SollTemp erhöhen (temperature setpoint)
                      die bedienung sollte wie in der App sein

                      S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      wrote on last edited by
                      #315

                      @massiveattack Hmm, ich kann in der sensoApp nicht die aktuelle Soll-WW-Temperatur setzen. Ich kann nur die Ist-WW-Temperatur auslesen (das geht auch im Adapter) oder halt die Solltemperaturen im Wochenprogramm programmieren. Oder eben einmal das Sofort-WW-Programm per App starten, das heizt dann einmal auf die im senso-Regler an der Wand eingestellte Solltemperatur hoch. Aktuelle Solltemperatur wüsste ich nicht wie in der App verändern (und nicht programmatisch mit dem Adapter).

                      MassiveAttackM 1 Reply Last reply
                      0
                      • S stevie77

                        @massiveattack Hmm, ich kann in der sensoApp nicht die aktuelle Soll-WW-Temperatur setzen. Ich kann nur die Ist-WW-Temperatur auslesen (das geht auch im Adapter) oder halt die Solltemperaturen im Wochenprogramm programmieren. Oder eben einmal das Sofort-WW-Programm per App starten, das heizt dann einmal auf die im senso-Regler an der Wand eingestellte Solltemperatur hoch. Aktuelle Solltemperatur wüsste ich nicht wie in der App verändern (und nicht programmatisch mit dem Adapter).

                        MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        wrote on last edited by
                        #316

                        @stevie77
                        die senso app kenne ich nicht, mit der multimatic app geht das

                        Meister MopperM 1 Reply Last reply
                        0
                        • MassiveAttackM MassiveAttack

                          @stevie77
                          die senso app kenne ich nicht, mit der multimatic app geht das

                          Meister MopperM Offline
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          wrote on last edited by
                          #317

                          Info
                          Der multimatic Server ist aktuell down, und die App funktioniert deshalb auch nicht.

                          Proxmox und HA

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S stevie77

                            Wahrscheinlich ne dumme Frage, aber zur Sicherheit: Werte an der Vaillant-Heizung setzen/verändern geht hiermit nicht, ne? Lassen die Heizungen vermutlich nicht zu...würde gerne die Temperatur meines WW-Speichers erhöhen bei PV-Überschuss...

                            D Offline
                            D Offline
                            DRUROB
                            wrote on last edited by
                            #318

                            @stevie77
                            Moin Steve,
                            das geht tatsächlich über einen Kontakt via Kabel /Bus Leitung vom vr700 zum Wechselrichter.
                            z.B. bei meinem SH10RT soll es einen Anschluss am grünen Kommunikationsstecker geben wo man das Kabel einpinnen kann und der WR bei Überschuss ein Signal drauf gibt. Am VR700 hieß die Gegenstelle glaube ich MA oder ME wo dann registriert wird wenn überschuss gemeldet wird. Die Offset Temperaturen (Überhöhung)kann man für die Heizung und die Warmwasserproduktion getrennt einstellen.
                            Alles noch Theorie weil das erst in 2 Wochen bei mir so verkabelt werden soll. Ich könnte erst danach live berichten. Aber nice to know kannst ja schon mal den Kontakt an der VR700 suchen :-)

                            Die Energie-Wert im IOBroker habe ich tatsächlich auch in den Objekten gesehen. Dort scheinen aber nur der Wert für den Umweltertrag zu stimmen. angegeben in Watt. Das Current power meter reading ist quatsch, da steht seit wochen immer der gleiche Wert dauerhaft drin. In der App kann man allerdings die richtigen Werte liveVerbrauch des verbrauchten Stroms (sensoapp) einsehen. DAs wäre echt cool wenn man das noch irgendwie aus der app in den IOBroker Adapter reinquetschen könnte. Da müssen allerdings die Entwickler ran. Da hab ich keine Ahnung von.

                            VG

                            D 1 Reply Last reply
                            0
                            • D DRUROB

                              @stevie77
                              Moin Steve,
                              das geht tatsächlich über einen Kontakt via Kabel /Bus Leitung vom vr700 zum Wechselrichter.
                              z.B. bei meinem SH10RT soll es einen Anschluss am grünen Kommunikationsstecker geben wo man das Kabel einpinnen kann und der WR bei Überschuss ein Signal drauf gibt. Am VR700 hieß die Gegenstelle glaube ich MA oder ME wo dann registriert wird wenn überschuss gemeldet wird. Die Offset Temperaturen (Überhöhung)kann man für die Heizung und die Warmwasserproduktion getrennt einstellen.
                              Alles noch Theorie weil das erst in 2 Wochen bei mir so verkabelt werden soll. Ich könnte erst danach live berichten. Aber nice to know kannst ja schon mal den Kontakt an der VR700 suchen :-)

                              Die Energie-Wert im IOBroker habe ich tatsächlich auch in den Objekten gesehen. Dort scheinen aber nur der Wert für den Umweltertrag zu stimmen. angegeben in Watt. Das Current power meter reading ist quatsch, da steht seit wochen immer der gleiche Wert dauerhaft drin. In der App kann man allerdings die richtigen Werte liveVerbrauch des verbrauchten Stroms (sensoapp) einsehen. DAs wäre echt cool wenn man das noch irgendwie aus der app in den IOBroker Adapter reinquetschen könnte. Da müssen allerdings die Entwickler ran. Da hab ich keine Ahnung von.

                              VG

                              D Offline
                              D Offline
                              DRUROB
                              wrote on last edited by
                              #319

                              @drurob said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:

                              @stevie77
                              Moin Steve,
                              das geht tatsächlich über einen Kontakt via Kabel /Bus Leitung vom vr700 zum Wechselrichter.
                              z.B. bei meinem SH10RT soll es einen Anschluss am grünen Kommunikationsstecker geben wo man das Kabel einpinnen kann und der WR bei Überschuss ein Signal drauf gibt. Am VR700 hieß die Gegenstelle glaube ich MA oder ME wo dann registriert wird wenn überschuss gemeldet wird. Die Offset Temperaturen (Überhöhung)kann man für die Heizung und die Warmwasserproduktion getrennt einstellen.
                              Alles noch Theorie weil das erst in 2 Wochen bei mir so verkabelt werden soll. Ich könnte erst danach live berichten. Aber nice to know kannst ja schon mal den Kontakt an der VR700 suchen :-)

                              Die Energie-Wert im IOBroker habe ich tatsächlich auch in den Objekten gesehen. Dort scheinen aber nur der Wert für den Umweltertrag zu stimmen. angegeben in Watt. Das Current power meter reading ist quatsch, da steht seit wochen immer der gleiche Wert dauerhaft drin. In der App kann man allerdings die richtigen Werte liveVerbrauch des verbrauchten Stroms (sensoapp) einsehen. DAs wäre echt cool wenn man das noch irgendwie aus der app in den IOBroker Adapter reinquetschen könnte. Da müssen allerdings die Entwickler ran. Da hab ich keine Ahnung von.

                              VG

                              Antwort der Experten zum Anschluss des Kabels
                              https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/229730/Vaillant-Arotherm-PV-Pufferspeicher-Offset-Verstaendnisfrage

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • D DRUROB

                                @drurob said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:

                                @stevie77
                                Moin Steve,
                                das geht tatsächlich über einen Kontakt via Kabel /Bus Leitung vom vr700 zum Wechselrichter.
                                z.B. bei meinem SH10RT soll es einen Anschluss am grünen Kommunikationsstecker geben wo man das Kabel einpinnen kann und der WR bei Überschuss ein Signal drauf gibt. Am VR700 hieß die Gegenstelle glaube ich MA oder ME wo dann registriert wird wenn überschuss gemeldet wird. Die Offset Temperaturen (Überhöhung)kann man für die Heizung und die Warmwasserproduktion getrennt einstellen.
                                Alles noch Theorie weil das erst in 2 Wochen bei mir so verkabelt werden soll. Ich könnte erst danach live berichten. Aber nice to know kannst ja schon mal den Kontakt an der VR700 suchen :-)

                                Die Energie-Wert im IOBroker habe ich tatsächlich auch in den Objekten gesehen. Dort scheinen aber nur der Wert für den Umweltertrag zu stimmen. angegeben in Watt. Das Current power meter reading ist quatsch, da steht seit wochen immer der gleiche Wert dauerhaft drin. In der App kann man allerdings die richtigen Werte liveVerbrauch des verbrauchten Stroms (sensoapp) einsehen. DAs wäre echt cool wenn man das noch irgendwie aus der app in den IOBroker Adapter reinquetschen könnte. Da müssen allerdings die Entwickler ran. Da hab ich keine Ahnung von.

                                VG

                                Antwort der Experten zum Anschluss des Kabels
                                https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/229730/Vaillant-Arotherm-PV-Pufferspeicher-Offset-Verstaendnisfrage

                                S Offline
                                S Offline
                                stevie77
                                wrote on last edited by stevie77
                                #320

                                @drurob SGReady funktioniert ja bei mir, der Warmwasserspeicher wird jetzt auch gelegentlich schon um 10 Uhr geladen anstatt erst um 13 Uhr (eigentlich zu früh, da draußen noch zu kalt um die Zeit, muss mal die Auslösung verzögern durch höhere Einspeisegrenze). Hatte ich selbst montiert parallel zum Heizungsbauer bzw. meinem Elektriker.
                                Mein Problem ist, dass man nicht einstellen kann, dass WW höher als die normale Wassererwärmung laufen soll. Ich erwärme also gerade einfach 3 Stunden früher als sowieso. Das bringt mir rein gar nichts.
                                Und der Puffer für den Heizkreis bringt mir auch nicht wirklich viel, da mit 200 l o.ä. eher klein bzw. die Heizung läuft dann bei Sonnenschein sowieso den ganzen Tag überhaupt nicht, da schon warm genug innen.

                                Allerdings hatte ich einen Denkfehler beim manuellen Einstellen der WW-Temperatur in der sensoApp. Das funktioniert doch manuell und spontan, ich hatte nur an die Zeitprogrammierung gedacht. Der Ersteller dieses ioBroker-Adapters sagte mal, wenn es die App kann, dann könnte es auch der Adapter. Vielleicht hat er ja mal Zeit und Lust das auch für die sensoApp-Nutzer zu untersuchen und evtl. umzusetzen... :-)

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • S stevie77

                                  @drurob SGReady funktioniert ja bei mir, der Warmwasserspeicher wird jetzt auch gelegentlich schon um 10 Uhr geladen anstatt erst um 13 Uhr (eigentlich zu früh, da draußen noch zu kalt um die Zeit, muss mal die Auslösung verzögern durch höhere Einspeisegrenze). Hatte ich selbst montiert parallel zum Heizungsbauer bzw. meinem Elektriker.
                                  Mein Problem ist, dass man nicht einstellen kann, dass WW höher als die normale Wassererwärmung laufen soll. Ich erwärme also gerade einfach 3 Stunden früher als sowieso. Das bringt mir rein gar nichts.
                                  Und der Puffer für den Heizkreis bringt mir auch nicht wirklich viel, da mit 200 l o.ä. eher klein bzw. die Heizung läuft dann bei Sonnenschein sowieso den ganzen Tag überhaupt nicht, da schon warm genug innen.

                                  Allerdings hatte ich einen Denkfehler beim manuellen Einstellen der WW-Temperatur in der sensoApp. Das funktioniert doch manuell und spontan, ich hatte nur an die Zeitprogrammierung gedacht. Der Ersteller dieses ioBroker-Adapters sagte mal, wenn es die App kann, dann könnte es auch der Adapter. Vielleicht hat er ja mal Zeit und Lust das auch für die sensoApp-Nutzer zu untersuchen und evtl. umzusetzen... :-)

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DRUROB
                                  wrote on last edited by DRUROB
                                  #321

                                  @stevie77
                                  Ich weiß nicht genau ob wir das gleiche meinen. Ich denke jedoch schon. Der PV Offset bei der Pufferspeicherladung ist einstellbar. Er gibt den Wert an der ZUSÄTZLICH zur eingestellten Zieltemperatur des Speichers hineingeladen wird. Also normal 50 Grad (zum Beispiel) und dann plus den Offset von ,sagen wir mal, 10Kelvin ergibt eine Überladung auf 60 Grad bei PV Überschuss. So lese ich den Part aus der Bedienungsanleitung der Multimatic. Screener anbei. Das "+" ist doch das entscheidende richtig?
                                  2022-03-17 20_47_11-0020237051_01.pdf.png

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D DRUROB

                                    @stevie77
                                    Ich weiß nicht genau ob wir das gleiche meinen. Ich denke jedoch schon. Der PV Offset bei der Pufferspeicherladung ist einstellbar. Er gibt den Wert an der ZUSÄTZLICH zur eingestellten Zieltemperatur des Speichers hineingeladen wird. Also normal 50 Grad (zum Beispiel) und dann plus den Offset von ,sagen wir mal, 10Kelvin ergibt eine Überladung auf 60 Grad bei PV Überschuss. So lese ich den Part aus der Bedienungsanleitung der Multimatic. Screener anbei. Das "+" ist doch das entscheidende richtig?
                                    2022-03-17 20_47_11-0020237051_01.pdf.png

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    stevie77
                                    wrote on last edited by
                                    #322

                                    @drurob Im Sommer brauche ich den Pufferspeicher aber nicht. Und im Herbst und Frühling auch kaum, da ich da wenig oder gar nicht heizen muss. Ich würde gerne meinen Warmwasserspeicher im uniTower erhöhen, der ist damit aber nicht gemeint. Hier geht es nur um den Pufferspeicher im Heizkreislauf. Da bin ich mich ziemlich sicher, da Vaillant mir ne extra Seite zugeschickt hat, wo beschrieben ist, dass einmalig "Warmwasser schnell" ausgeführt wird und danach der Pufferspeicher bedient wird. Und das bringt mir halt leider nichts, da ich meistens nicht heizen muss, wenn Überschuss da ist (also die Sonne scheint) bzw. an einem sonnigen Wintertag 200 l Puffer mal ratzfatz in den Heizkörpern abkühlt, da bringt vorsorgliche Erhitzung nicht viel.

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S stevie77

                                      @drurob Im Sommer brauche ich den Pufferspeicher aber nicht. Und im Herbst und Frühling auch kaum, da ich da wenig oder gar nicht heizen muss. Ich würde gerne meinen Warmwasserspeicher im uniTower erhöhen, der ist damit aber nicht gemeint. Hier geht es nur um den Pufferspeicher im Heizkreislauf. Da bin ich mich ziemlich sicher, da Vaillant mir ne extra Seite zugeschickt hat, wo beschrieben ist, dass einmalig "Warmwasser schnell" ausgeführt wird und danach der Pufferspeicher bedient wird. Und das bringt mir halt leider nichts, da ich meistens nicht heizen muss, wenn Überschuss da ist (also die Sonne scheint) bzw. an einem sonnigen Wintertag 200 l Puffer mal ratzfatz in den Heizkörpern abkühlt, da bringt vorsorgliche Erhitzung nicht viel.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DRUROB
                                      wrote on last edited by
                                      #323

                                      @stevie77
                                      Ja, da könntest du Recht haben. Ich habe es immer so verstanden das beide Kreise "überladen" werden können. Wenn nicht, wäre es aber eine wirklich unüberlegte Steuerung der Hersteller.
                                      Bleibt wohl nur der Weg über den Ebus. Da kann ich aber (noch) nichts beitragen. Aber der Weg wird definitiv beschritten da mein Plan genauso wie deiner auf eine Warmwasser UND Heizenergiespeicherung abzielt.

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D DRUROB

                                        @stevie77
                                        Ja, da könntest du Recht haben. Ich habe es immer so verstanden das beide Kreise "überladen" werden können. Wenn nicht, wäre es aber eine wirklich unüberlegte Steuerung der Hersteller.
                                        Bleibt wohl nur der Weg über den Ebus. Da kann ich aber (noch) nichts beitragen. Aber der Weg wird definitiv beschritten da mein Plan genauso wie deiner auf eine Warmwasser UND Heizenergiespeicherung abzielt.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        wrote on last edited by
                                        #324

                                        @drurob Möglicherweise kann @tombox ja auch für die sensoApp (Regler sensoComfort) ermöglichen, dass man eine WW-Solltemperatur im ioBroker setzen kann, dann wäre für mich das Thema komplett erledigt und ich könnte eine viel bessere, passender Logik als SGReady implementieren...

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S stevie77

                                          @drurob Möglicherweise kann @tombox ja auch für die sensoApp (Regler sensoComfort) ermöglichen, dass man eine WW-Solltemperatur im ioBroker setzen kann, dann wäre für mich das Thema komplett erledigt und ich könnte eine viel bessere, passender Logik als SGReady implementieren...

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          wrote on last edited by
                                          #325

                                          @stevie77 wenn ich zugangsdaten für die app bekomme kann ich das machen

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          382

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe